冷庫所需要的制冷量是怎樣計算的呢,比如5m*6m*2.5m的冷庫,,存放蔬菜,,溫度設定在2°左右,怎么計算該冷庫所需要的制冷量呢,?然后計算出制冷量怎么再根據這個數據選擇壓縮機組和蒸發器呢,。求懂的大神指導指導,不勝感激~
新人求教怎么計算冷庫制冷量,,最好有計算公式,,有栗子,。謝謝!??!
一、此中型冷庫位于廣州市,,冷庫由冷藏間和制冷機房兩部分組成,,冷藏噸位為 150 噸,冷藏食品為豬肉,,魚類,,雞肉。設計冷藏間內溫度為一 18~(2,,相對濕度為 85% ,。 二、中型冷庫容積計算中型冷庫貯藏噸位計算公式如下: G:—lqV—.y 式中 G 一冷庫貯藏噸位(噸),; 知,G:150 噸,,對于 肉類的平均容重 取 450kg/m ,對于此噸位的冷庫,, 取 0.5,。把以上數據代入計算,知 V=666m3,。房間凈高取 3 米,,則凈面積為 F=V/h=222m3。中型冷庫總面積為 250m3,。
請問冷柜(或者冰箱)的制冷負荷怎么計算,有沒有什么估算的方法或者計算法則.比如一個80L容量的冷柜,要求溫度在-18度以下,請問制冷量是多少?謝謝各位!
風冷式冷凝器換熱面積的計算:制冷量+壓縮機電機功率÷(200~250)㎡ 水冷式冷凝器與風冷式冷凝器的比例一般為:1:15,,如風冷式冷凝器為300㎡,水冷式冷凝器則為:300÷15=20㎡,。冷卻水質差可適當縮小比例至1:10左右,。 如60立方米的庫房,庫溫-18℃,,風冷式蒸發器(
一個低溫冷庫,,設計溫度-25度,長度25米,,寬度18米,,高度7.5米。15CM的保溫,。應該配多大制冷量的壓縮機,。制冷量多大有無什么公式計算。
現有一間面團冷凍庫,,庫溫:-18℃面團進貨溫度0℃,,每小時最大進貨量400kg,每日最多進貨10h每400kg 降溫時間按2h計算請問下面團在0度和-18度的焓值各是多少???
320立方冷藏庫,,要求-18度庫溫冷藏肉類,,需要配置多大制冷量機組。 用噸位,,單位冷負荷估算出來只有6kw,,是不是算錯了。請老師指導,。
冷庫制冷量估算,,求解,。 320立方冷藏庫,-18度,,冷藏肉類,需配多大制冷量的機組,? 按噸位、機械負荷估算出來才6kw多,,是不是錯了,。
冷庫制冷循環的分析和計算
冷庫制冷設備耗電量的計算 冷庫制冷設備生產冷量必須耗電,電力是冷庫成本的主要部分,。節約用電,。既降低了生產成本,,有提高了經濟效益,對改善經濟管理,,提高冷藏企業的管理水平有很重要的意義,。 單位產品耗電量是將冷庫內制冷用電和冷庫風機有電分配于各種冷凍品和冷藏品中,其中.制冷設備用電包括壓縮機和其他用電(如氨泵. 水泵用電等),,凍結間風機耗電由冷凍品負擔,,冷卻物冷藏間風機耗電由冷卻冷產品負擔。雅俗家耗電按單位冷量耗電計算,,其他用電也可按冷間耗電量比列進行分配,。 1.制冷設備運行時間的計算 為使室溫維持或降級到一定的溫度,制冷設備必須運行的時間稱為運行時間,。用于計算的時間為24h,,設備容量以每小時的Btu(Btu是能量的單位名稱:1英熱單位=1Btu=0.252千卡=1054.85焦耳)標定,,因此,24h乘以Btu/h就得到制冷設備的一般容量,。(但大部分設備不能
之前看過一個例子,有人問怎么樣使300公斤的水在30分鐘內讓他從25度降到2度.計算的公式為 300x4.2x(25-2)/30x60=16KW問題在一般冷水機他的下降低溫度為多少呢?問題一:假設環境溫度為32度,我只想他降到25度就不在下降了要怎么計算.其水量與上面一樣.問題二:根據一個固定的水量來計算制冷量,那么要怎么計算他水的循環流量呢?
小弟剛入行,,有任務,,不會做,,請教高手。1立方的高低溫箱,,-40--130度,每分鐘1度降溫,,如何計算所需的加熱功率和設備的制冷量
一棟建筑設內天井總層高31樓(廣州),,分體空調主機擺在內天井的飄窗下,,現需計算空調的實際制冷量,,環境溫度42度,,分體空調43度自動挑機,。空調主機的風扇出風溫度45度,,以2匹機為例:風扇風量1500立方米/小時,,風速2.2m/s,??照{(diào)機實際制冷量計算:Q=1.2*L/3600(i外-i環境) L為空調室外機的風量 i外為室外機出風溫度的熵值(經焓濕圖查的), i環境為環境溫度下空氣的熵值(經焓濕圖查的)。 Q=1.2*1500/3600(27.3-23.6)=1.85KW不知是否正確,!請教各位高手,在線等候,!謝謝,!
寧波約克中央空調(www.shuyi-china.com )詳解中央空調制冷量計算,。 1 ,、計算實際需要的制冷量: 按照用房間實用面積(地毯面積,家有到頂落地大櫥可以扣除相應占地面積)計算,; 每平方米150
已知空間安裝設備后要達到的溫濕度(如:溫度達到25,,濕度要求25%),,空間體積300平方,3米高,。怎樣配置除濕設備,?風量、除濕量,、制冷量等數據怎么計算?
剛進制冷行業,,只是對基本的原理有一定了解,,想具體知道整個機組從電機到壓縮機的選型計算,,是怎么整合出來的,個人感覺一般壓縮機都有額定制冷量,,但是選不同的電機,比如高效的和普通的,,頻率不一樣的電機這些因素都是如何影響制冷量的`~`