空氣源熱泵機組設計選型 很實用
論文簡介:空氣源熱泵設計完整方案.............. 投稿網友:xiaofengqq2011 上傳時間: 2013-08-23
一,、空氣源熱泵機組原理和結構空氣源熱泵冷暖機組系統概述空氣源熱泵,除具備制取出采暖用熱水的功能外,空氣源熱泵機組還能切換到制冷工況制取冷凍水??諝庠礋岜玫幕驹硎腔趬嚎s式制冷循環,利用冷媒做為載體,,通過風機的強制換熱,,從大氣中吸取熱量或者排放熱量,,以達到制冷或者制熱的需求,。
國家及相關企業都在大力推廣空氣源熱泵機組的應用,但在北方的推廣并不順利,。當然,,影響空氣源熱泵技術推廣的原因很多。我這里只談除霜對空氣源熱泵機組的影響及改進方法:空氣源機組的除霜時間一般在5~10分鐘,,甚至昄,。在除霜的過程中機組不僅不能制熱,還要消耗一定的熱量,,嚴重影響機組的實際制熱效率,,尤其是在雪、霧霾天氣,。這就處使很多企業投入大量的人力,、財力研發空氣源熱泵機組的快速除霜技術;對此我們也同樣進行了長期的研究,,投入了大量的人力,、財力??沈嚾换厥?,其時快速創很簡單,只需在膨脹閥旁并聯一個壓力旁通閥,,即可輕松實現空氣源熱泵機組一分鐘快速除霜,。在制熱時壓力旁通閥處于關閉狀態,進入除霜時,,壓力旁通閥會自動打開,,將翅片換熱器內的液態冷媒快速輸送到殼管式換熱器內,使壓縮機的吸排氣量大幅增加,,從而可實現空氣源熱泵機組的快速除霜,。
空氣源熱泵系統設計指南 空氣源熱泵就是利用室外空氣的能量,通過機械做功,使得能量從低位熱源向高位熱源轉移的制冷(制熱)裝置,。它以冷凝器放出的熱量來供熱,,以蒸發器吸收熱量來制冷。 就熱力循環的過程而言,,制冷機和熱泵都是基于逆卡諾循環而實現其功能的,,由于這種裝置在運行過程中,總是一側吸熱,,另一側排熱,,所以,一臺裝置伴生并兼具制冷和制熱兩種功能,。 空氣源熱泵的技術措施: 1,、具有可靠的融霜控制,融霜時間總和不應超過運行周期時間的20%,。 2,、冬季設計工況時機組性能系數(COP),冷熱風機組不小于1.8,,冷熱水機組不應小于2.0,。 3、寒冷地區采用空氣源熱泵機組應注意以下事項: 1)室外計算干球溫度低于-10℃的地區,,應采用低溫空氣源熱泵機組,; 2)室外溫度低于空氣源熱泵平衡點溫度(即空氣源熱泵供熱量等于建筑物耗熱量)時,應設置輔助熱源,。 4,、機組進風口的氣流速度宜控制在1.5-2.0m/s,排氣口的排氣速度
A)用空氣作為低位熱源,,可以無償獲取B)冷源和熱源合二為一,,夏季可提供7度的冷水,冬季提供45-50度的熱水C)水系統中省卻冷卻水系統D)無需另設鍋爐房和冷卻塔E)空氣源熱泵機組可布置在室外,,如裙房樓頂,、陽臺上,不占用建筑物的有效面積F)利于環保有興趣的網友,大家聊聊.
我先有一個空氣源熱泵,主機重量為兩個300KG,,水箱重量為16噸,。因時在樓頂,那設計基礎怎么設計,,承重要求是怎么樣的,?謝謝
來源:網絡 如有侵權請聯系刪除 設計、選型與配置 一,、空調負荷計算 1.空調負荷計算的組成(QL) (1)由于室內外溫差和太陽輻射作用,,通過建筑物圍護結構傳入室內 的熱量形成的冷負荷; (2)人體散熱,、散濕形成的冷負荷,; (3)燈光照明散熱形成的冷負荷; (4)其他設備散熱形成的冷負荷,; (5)滲透空氣所形成的冷負荷 (6)新風量負荷
內行的大哥們,,小弟是做殼管換熱器的,我發現清華同方采用干式U型管殼管式換熱器做水換熱器,, 制冷時,,水換熱器作為蒸發器,,管程里走制冷劑,,殼程里走冷凍水。這個我明白,。 可制熱時,,水換熱器怎么能做冷凝器啊,?難道高溫制冷劑氣體也能走管程,?況且冷凝器用和蒸發器用的換熱管也截然不同啊,?希望哪位專業大哥點撥一下
空氣源熱泵機組為冷熱源的空調系統怎么來滿足節能規范中的能效比????/本人最近做了一個空氣源熱泵機組為冷熱源的空調系統,冬天制熱,夏天制冷,循環水泵選擇了一組.可是到最后算能效比的時候發現,制冷時的能效比能滿足<公共建筑節能規范>要求,而冬季制熱時的能效比遠遠不能滿足要求,,,請教各路大蝦,,著種情況該怎么處理??按<公共建筑節能規范>的要求,是不是風冷熱泵機組將被淘汰//>>??????
采用熱泵機組集熱供應熱水系統,用水需求為日供洗浴人員600人左右,地處杭州,現使用美的熱水機組(RSJ-380/S-820)7臺,每臺耗電約9KW/時,并配備18T不銹鋼熱水箱一只.請問:按我的使用要求,在冬天最冷條件下(杭州冬季最低溫度約零下2度左右)能否滿足我每人600人洗澡的使用問題?在線等,謝謝
做畢業設計中,在設計蒸發器時,知道蒸發溫度10度,制冷量15kw,空氣進口干球溫度20度,濕球溫度15度,如何來設計空氣出口參數?還是另外根據什么來計算空氣側的還熱系數?請各位大俠指點,小弟先謝啦
空氣源熱泵三聯供機組照片——珠海長隆
空氣源熱泵冷熱水機組設計選型
2層建筑,,總共46臺盤管,3臺68KW機組,,水泵36m3/h,20m揚程 主機啟動不了,,說是缺水。有什么可能的問題啊,。求大俠幫忙啊
近些年,,空氣源熱泵和地源熱泵逐漸地受到地暖工程商的青睞,與燃氣壁掛爐相比,,熱泵在安全環保性,、節能效果和經濟性上有著顯著的優點: 安全環保:目前市場上的熱泵多采用R410環保冷媒,對臭氧沒有破壞,;熱泵安裝在室外,,以電力驅動,,是清潔能源;燃氣壁掛爐通常安裝在廚房間,,有燃氣泄漏隱患,,燃燒排放產生有毒氣體并加劇PM2.5排放,污染空氣,。
戶式空氣源熱泵兩聯供系統主要適用于夏熱冬冷地區,、寒冷B區和夏熱冬暖A區,比較適合長江流域的室外環境,,主要有“天水地水”“天氟地水”兩種形式,,兩者的區別在于夏季供冷末端不同,冬季供暖末端則大致相同,。
空氣源熱泵機組設計
空氣源熱泵機組設計專題,,為您提供空氣源熱泵機組設計相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與空氣源熱泵機組設計 相關的專業交流討論,,更多空氣源熱泵機組設計相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度