單位地下室有2個排煙風機這樣安裝感覺不對,,但又說不出咬硬的問題點,還望各位前輩指點迷津,。還有,,正壓送風口的熔斷片應該為多少度,我們那設計圖紙上說70度,,而實際卻安裝了280度的熔斷片,,問甲方說這是這樣,真不明白了
知識點:
樓道兩頭各安裝一個排煙風機,,根據排煙量選好一種4號風機,并計算好留洞尺寸為?524,,但是一看建筑圖傻了眼了,,樓道兩頭的窗戶標高為6.45米,上一樓層的地面標高為7.2米,,看似有750mm的安裝空間,,但是減去窗戶上的梁高和樓板厚度剩下的肯定不夠安裝空間了,遇到這種情況該如何解決呢,?誰有高招啊,,建筑結構專業都基本完圖了。 如圖所示:
收錄于話題
一,、消防排煙風機安裝分以下幾步進行:1,、先熟悉消防排煙風機的規格、形式,、葉輪旋轉方向和氣流進出方向等,,安裝前要檢查葉輪有沒有擦碰情況,對其他各部件進行全面檢查附件是否完整,,其他部件聯接是否牢固,、看一下風葉有沒有損壞的情況, 2,、聯接消防排煙風機進出口的風管需要有單獨的支撐,,不能將管道重量加在消防排煙風機上,消防排煙風機安裝時要注意風機的水平位置,,風機與地基的結合面和出風管道的聯接應調整,。 3,、消防排煙風機安裝好后,用手或杠桿查葉輪是否有過緊或擦碰現象,,沒有
HTF消防高溫排煙風機常用參數及安裝: TF系列消防高溫排煙風機適用于高層建筑,、地下建筑及隧道、烘房等通風換氣或高溫排煙,。 消防高溫排煙風機安裝 消防高溫排煙風機在地下排煙工程中應用至關重要,要提高其性能及壽命,,一定要正確安裝,,安裝步驟如下: 1、風機安裝時應對各部件進行全面檢查,,機件是否完整,,各部件聯接是否緊固。 2,、風機在露天使用應有防雨措施,。 3、在運轉時如發現有劇烈的振動撞擊等反?,F(xiàn)象必須立即停車檢查,。 4、按期清除風機內部積灰,、污垢等雜質,,并防止銹蝕。 常見參數見下圖 <
如題,;一個賓館都是坡屋面,,軸流排煙風機只能安裝在坡屋面;請問有沒有相關的圖集可供參考,,有沒有老司機分享相關資料和心得,,謝謝
一般選擇風機是根據風量和壓頭來選擇的,,我記得一個圖審的跟我說過,加壓送風的混凝土風道按照10Pa/m來選擇,,沒有任何附加,,那排煙風管、送風管的壓頭怎么選呢,?比如地下車庫的排煙風管,、補風管、空調送風管,,有沒有一個大致的估算值呢,?
本人設計一丙類倉庫的排煙,,屋頂是鋼結構的,結構專業不讓裝屋頂排煙風機,。業主又不讓用風管系統,。那就只能裝在墻內了。請問還有什么好的方法嗎,?這種風機能裝在墻內嗎,?這種風機一般長度都在600~700,如何安裝呢,?請有這方面經驗的仁者幫我想想辦法
1,、一般來講按圖紙來做就行了,但還是要去實地作個考察,,看業主要吊的頂有多高,,有時業主要改動,商量后可行進行方案??!2、高于吊頂5-10CM(便于回風),,若有墻或梁的話相離500MM便于以后的維修,,吊桿不長出盤管螺絲鎖孔10-15CM(美觀) 誠意交友[/size] 我們是做二手中央空調的,是一家集銷售,、設計,、安裝、維修為一體的大型二手中央空調有限公司,,我公司秉著“客戶至上,、信譽第一”的經營理念,竭誠為廣大客戶服務,!湖南省長沙市遠卓中央空調有限公司愿和大家做個朋友,,不管有沒有業務,也可以相互侃侃地址:長沙市汽車西站往南站300M梅溪湖大廈對面電話:0731-88817968手機:15874882957聯系人
我在一個項目上安裝了兩臺軸流的排煙風機在吊頂內,,可消防驗收的人說風機還要安裝防護罩,,不知道有沒有這個要求,我查了好多資料都沒有寫?,F(xiàn)請教一下高手幫忙解決一下這個問題,。萬分感謝!
以前看師傅畫圖見過排煙風機直接裝在中庭采光頂上的畫法,,但是不知道具體做法,,現在碰到個項目排煙風機要放在中庭采光頂上,求做法啊,,玻璃頂上開洞防水如何處理呢
收錄于話題 按以往的經驗,風機在安裝時都會設置減振措施,,例如采用橡膠墊層或彈簧減振裝置,。
一,、混流風機安裝1,、混流風機安裝時要安裝安全裝置,避免危險事故發生,, 2,、安裝時要對聯接風機的進出口相應的風管單獨的支撐,,避免把管道重疊重量都壓在風機部件上; 3,、調整位置:調整風機安裝的位置保持水平的位置。還需要對風機跟地基相結合的地面跟出風管道聯接需要進行相應的調整,,不可以強行的聯接,,要保持自然吻合, 4,、安裝檢查:混流風機安裝完后在需要使用手或杠桿進行撥動葉輪的實驗,,檢查葉輪有沒有過緊或擦碰的現象。有沒有阻礙轉動的一些物品,,沒有異常的時候再進行試運轉,。相應的關鍵部位也要安裝保護罩,防止傷到別人,。 5,、配電控箱的安裝:配電箱需要跟風機匹配,功率或者是電壓,、還有一些氣動方式與控制形式等都需要進行匹配,。 6、接線:混流風機需要專業電工來進行接線工作,,電控箱的接線編號與風機接線柱上的編號一致對應,,風機外殼要可靠接地,不能用接零代替接地,。 7,、安裝后檢查:對整個裝置進行運行和功能等檢查,確保其正常開啟和使用,。
各位大蝦幫個忙,已知4m(長)*5m(寬)*4m(高)的空間,每小時產煙量140000立方米,風管要拐4個90度彎.幫忙選下風機及方管的型號
高規對排煙風機風量的規定如下:8.4.2 設置機械排煙設施的部位,,其排煙風機的風量應符合下列規定:8.4.2.1 擔負一個防煙分區排煙或凈空高度大于6.00m的不劃防煙分區的房間時,,應按每平方米面積不小于60m3/h計算(單臺風機最小排煙量不應小于7200m3/h)。8.4.2.2 擔負兩個或兩個以上防煙分區排煙時,,應按最大防煙分區面積每平方米不小于120m3/h計算,。但是在實際中我看到的施工圖紙,一個屋頂排煙風機擔負一層至七層共十幾個防煙分區的排煙,,其中最大的防煙分區為500㎡,,但風機風量僅為32390m3/h。如果按高規計算的話該排煙風機的風量應該是60000m3/h(不考慮風量損失)才對吧,。是不是我對高規理解錯了,,請各位指教。謝了,![ 本帖最后由 xhu327 于 2011-10-8 15:14 編輯 ]
事故兼排煙風機,,一般是什么情況,是事故低速排煙高速的兩速風機還是都是高速的單速風機,,這兩種情況的控制端子的數量各是幾個,,呵呵,在這里還想求這兩種情況下各自的二次控制回路圖,。,。。謝謝了
請教:現有一高層建筑,,半地下層有好多無窗房間,、小廳及走廊,各房間面積各不相同且差距較大從20~30平米至幾百平米不等,;現按照每個房間面積設置排煙風口,。那么排煙風機風量該怎么選擇?如果按照最大防煙分區面積*120選擇風機,風機風量會很大,,那么當小房間著火時開啟風機,,會不會風管負壓過大或者風機“熄火”?[ 本帖最后由 lwq002 于 2012-8-2 10:30 編輯 ]
離心風機的安裝離心風機在安裝時,,也需要按照步驟進行,。如下就是離心風機的安裝過程。1.首先,,檢查地基的外形尺寸,、各預留空洞的中心尺寸;地基外型尺寸偏差應在±20mm范圍內,,各預留空洞的中心尺寸偏差應在±10mm之間,;基礎劃線,以主廠房建筑基點或鍋爐縱橫中心線為基準,測得基礎縱橫主中心線偏差應在±10mm,,中心線距離偏差應為±3mm,,基礎標高應在±5mm之間;2.鑿平地基,,放置地腳螺栓,、布置墊鐵,墊鐵組一般為2平1斜3付墊鐵,,厚的放下面,,斜墊鐵應成對使用;并伸出機框約20mm,;找正后應焊牢,、不許松動;墊鐵應放置在設備主受力臺板,、機框立筋處或地腳螺栓兩側,,在不影響二次灌漿的情況下盡量靠近地腳螺栓孔;3.機殼下半部粗定位:注意廠家的安裝標記,,通?!癆”、“B”號各位一臺,,就位前注意區分與進出口風管的關系,、葉輪旋向等,;4將集流器喇叭口插入葉輪內用鐵絲固定后,,將整個轉動組吊入預定位置;安裝地腳螺栓,,地腳螺栓的彎曲度應≤L /100(L為地腳螺栓的長度),,地腳螺栓底端不應接觸孔底、孔壁,。地腳螺栓應受力均勻,、并螺栓外露2~