最近做一工程,,總結了幾點疑問覺得不太確定或弄不明白,,希望大家一起討論,,促進相互進步。1.風冷模塊加風機盤管系統 ,,水泵放在地面上和放在屋頂(樓有29米高)對其選型有影響嗎,?個人認為沒有影響,因為都屬于閉式系統,;2.風冷模塊加風機盤管系統+熱水鍋爐系統,,供回水由主機先進熱水箱,,再到風機盤管;生活熱水同采暖也由水箱接出,;水箱中 的熱量由 模塊機和鍋爐共同提供,。請問此系統應該怎么控制?怎樣既能保證熱水供應又能保證采暖量,?3. 上個風冷模塊加風機盤管系統+熱水鍋爐系統為什么可以省掉膨脹水箱,?是因為一直走的是熱水嗎？（此系統只采暖不供冷)附上圖方便大家理解
圖紙簡介: 空調系統設計圖樣,,控制制冷站系統和盤管空調,用中央監控控制監控整個系統的運行情況,。 投稿網友: wangdream6452 上傳時間: 2014-02-20
1,、試運轉前的檢查:①試運轉前,應按設計要求進行一次全面系統檢查,,確保施工質量,,不留隱患。②檢查內容主要包括通風系統中的設備,、部件和管路安裝規格,、位置、尺寸和數量是否符合要求,;調節裝置制作與安裝是否正確,;連接是否牢固;風管的咬口,、焊接,、法蘭等處是否嚴密,漏風率不得超過標準要求,,各種閥的開啟方向和動作是否靈括,、準確;風機的轉動方向要符合設計要求等,。2,、試運轉過程中的檢測項目:①測量風機的風壓、風量,、轉數和效率是否達到設計要求,。②各出風口送出的空氣溫度是否滿足使用的要求。③各出風口和吸風口風量是否符合標準的規定,。④測量各參數的數值都應在允許的偏差范圍內,。⑤試運行時要注意安全,同時要防止吸人雜物傷人或損壞設備,。⑥試運轉過程中,,要做到分工明確,。對出現的問題,及時加以處理,。
02X201-1 空調系統控制
變風量空調技術的發展與其控制技術的發展同步進行,,自控技術的突破與發展引領了變風量空調技術的發展。自變風量空調系統在我國應用以來,,暖通空調和樓宇控制方面許多專家對該系統的控制策略和控制方式進行了大量研究,,得到了豐碩的成果,推進了變風量空調技術的發展,?!蹲冿L(fēng)量空調系統設計》全面介紹了變風量末端裝置及其系統的控制原理和要求。童錫東等人在分析變風量末端裝置和空調方式的基礎上總結了各種變風量系統的控制特點,。陳武等人根據變風量空調系統的熱力模型,,通過仿真研究建立變風量空調系統的動態模型和風機控制方法。劉濤及胡益雄等人根據變風量空調系統的基本特點,,研究了該系統及末端的模糊控制策略,。李超等人與錢以明等人結合全空氣系統特點研究了變風量空調系統新風控制要求的控制策略。
對于實驗室通風空調系統的設計要求不外乎以下5點:
實驗室通風控制系統在實驗室操作過程中會產生大量的有害氣體,,這樣會對整個實驗室造成環境污染及實驗室的人員安全也沒有保障,。傳統的通風系統基本沒考慮對氣體流動方向的合理組織和通風控制,從而造成極大的能耗和噪音,,實驗室的換風次數較大,,導致大部份冷(曖)風排到室外,嚴重加大浪費能源,。如何解決問題 如何有效送排風實驗室內捕捉和阻隔有害氣體 如何減少實驗室內送排風量使氣流平穩 如何降低環境噪音的污染 如何確保實驗室換氣姿次數 如何穩定這實驗室壓差,,保證正確的氣流方向解決方案實驗室通風柜面風速控制系統 實驗室內氣體的監控設備 先進的環境溫濕度和空氣質量的監控 運用HCS實驗室監控軟件進行在線監控報警,遠程監控和診斷功能,。目前實驗室排風控制的方式有以下幾種1,、定風量控制系統(定風量文丘里閥) 2、定風量變頻控制系統(定風量文丘里閥) 3,、變風量變頻控制系統HCS實驗室監控軟件HCSR-200監控軟件
曝氣系統是污水處理過程中至關重要的環節,,其主要作用是向水體中提供足夠的溶解氧,,以滿足微生物的好氧需求,促進有機物的降解,。然而,,在實際運行過程中,曝氣系統的控制問題一直困擾著眾多污水處理廠,。甘度從兩個方面探討解決曝氣系統控制的方法:一是解決曝氣池空氣流量的平衡和穩定問題,;二是尋求適合溶解氧控制空氣流量的控制策略,。 一、解決曝氣池空氣流量的平衡和穩定問題 1.優化曝氣器布局 (1)均勻布置曝氣器:通過合理布置曝氣器
灰廠加酸系統控制原理圖
請問,,排煙 風機,,排風 風機,新風機,,排煙 風機控制箱,,新風機 排煙機 控制開關,自動 防火閥,,防煙 防火閥 這幾個部件 在空調系統 控制中的 鏈接原則 是什么,?
控制閥是組成工業自動化控制系統中的一個重要環節,它被稱之為生產過程自動化的“手足”,,是控制系統的最終元件,。正確選擇控制閥是確保系統穩定、正常運行的關鍵,。 鍋爐給水系統控制閥的選型 控制閥選型內容 控制閥的選型內容通常包括以下幾個方面: 控制閥結構形式及材質選擇:控制閥有單座閥、雙座閥,、波紋管密封閥,、閥體分離閥、套筒閥,、低噪音閥,、角形閥、三通閥,、隔膜閥,、蝶閥、球閥,、偏心旋轉閥等類產品,,材質有鑄鐵、碳鋼,、各種不銹鋼,、銅、鋁,、鈦,、青銅、哈氏合金,、蒙耐爾合金等等,,用戶主要根據閥門受控介質的溫度、壓力,、腐蝕性以及是否產生氣蝕,、沖蝕等因素選擇材質,,這包括閥體、閥蓋,、閥芯,、閥桿、閥座,、墊片,、密封填料等材質的選擇。 控制閥流量特性選擇:控制閥流量特性是指相對行程與相對流量的關系,,通常有線性流量特性,、等百分比流量特性、快開流量特性,、拋物線流量特性等等,,需根據工藝對象的特點選擇。 控制閥口徑計算:根據工藝過程條件計算出控制閥的流量系數C,,然后根據對應結構形式控制閥的流量系數C值表選擇口徑,。 控制閥執行機構選擇:控制閥執行
圖紙簡介: 一個酒店的空調平面系統設計圖紙,可以參考查看 投稿網友: zz000721 上傳時間: 2013-07-02 圖紙省份:
一,、HR-FJ控制系統功能要求(不含變頻控制) 1,、 每臺風機配置一套控制系統和一支CO傳感器(傳感器與控制器之間采用不超過30米的RVVP-4*0.75屏蔽線連接),當傳感器報警時(即檢測到氣體濃度超標),,啟動與之對應的風機,,直到濃度檢測值達到設定值關閉風機。 2,、 時間控制:分三個時間段對風機進行自動啟??刂啤:上午8:00—10:00 B:下午1:00—3:00 :C:晚上5:30—7:00 3,、風機控制留有遠程啟動與停止接口,,可以接入消防信號及防火閥。 4,、風機控制柜帶手自動,、遠程控制點,可以本地控制和自動控制,。 二,、HR-FJ控制系統技術要求(變頻控制 )
知識點:兩端柔性直流輸電系統 近年來,隨著風能,、太陽能等可再生能源大規模的接入以及對電力系統穩定性要求的進一步提高
樓宇自動控制系統如何對設備實現自動控制,?
AUTOCAD2007http://dibaquyu.com/neteaseivp/enterp/gps/toLogin.jsp?source=downDrawing&pk=43815710&way=3
請教各位,24層的辦公大樓,,在每層均設置新風空調器,,新風系統通過井道從25層進行送風,,在25層設置變頻離心風機一臺(風量:60000CMH),由于原設計沒有確定25層變頻離心風機與樓層空調器的控制關系,。請教各位,,若1~24層僅啟動幾臺新風空調器,如何聯動啟動25層風機,?是通過配電系統來實現聯動啟動,,還是在井道內安裝壓力傳感器來實現聯動啟動?還是有其他的聯動方式,?[ 本帖最后由 chunxiao1979 于 2010-10-5 10:59 編輯 ]
通風系統控制
通風系統控制專題,,為您提供通風系統控制相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與通風系統控制 相關的專業交流討論,,更多通風系統控制相關內容請訪問