例如,,一個風機負擔三個防煙分區,分別100,、200,、300平方,,該三個防煙分區的排煙量就分別是6000、12000,、18000立方,,排煙風機就應該按36000來選了,。此時,排煙主管道和支管道的計算是否都按照36000風量來計算呢,?排煙風口的風量標注是否就標注6000,、12000、18000就可以了呢,?排煙風口的面積是否就按照6000,、12000、18000風量控制不大于10米風速來確定呢,?/////一直就覺得這么做不太合理,,如果一個36000風量的風機帶一個6000風量的風口,是否會導致風口風速超過規范限值了呢,?/////這種矛盾目前在設計中可以解決嗎,?
大家一般按多大風速計算排煙主管,排煙豎井,,送風主管,,正壓送風豎井的尺寸?最大風速控制在多少,?我一般排煙按8~10m/s,,最大12m,豎井6~8m,,最大10m,,送風主管8m左右,豎井6~10m,。我看到有的正壓送風接管達到18m左右,雖說在規范的20m/S以內,,感覺還是太大了,,可能是考慮到建筑空間位置有限。大家遇到過的有多大?
各位大俠:在GB50016-2006中9.1.4 要求“機械排煙系統與通風,、空氣調節系統一般應分開設置,。但某些工程中,因建筑條件限制,,空間管道布置緊張,,需將空調系統和排煙系統合用一套風管。這時,,必須采取可靠的防火安全措施,,使之既滿足排煙時著火部位所在防煙分區排煙量的要求,也滿足平時空調的送風要求,。電氣控制必須安全可靠,,保證切換功能準確無誤,。需說明的是,需設機械排煙系統的部位平時有通風系統,,常常設計成一套風管,,風機可采用雙速風機。平時排風用低速,,火災排煙時用高速,;也可采用2 套風機,排風機和排煙機并聯,,火災時切換,,這種形式在設置機械排煙系統與通風系統的地下室多有采用?!笨墒切乱幏吨袥]有就沒有這個明確要求,。到底排煙系統與通風系統能不能通用啊,!:Q:Q:Q
1)排煙區域的補風系統應與排煙系統聯動開停2)補風機出風管一般設置70℃防火閥,,當溫度達到70℃時關閉閥門及風機前兩者是否矛盾,發生火災時假設區域溫度T在70-280℃之間,,排煙機運行,,那么補風機是開啟還是關閉呢
排煙系統分類 ①自然排煙: a.4.9.3-4條:中庭、劇場舞臺可開啟外窗的總面積不應小于該中庭,、劇場舞臺樓地面面積的5%,。
知識點:防排煙系統的組成與原理
一、系統周期性檢查
排煙系統的機械排煙要求
KTV有走道和沒有外窗的包間,,排風和排煙系統能合用嗎,,主風管接至房間,一支風管上設280°排煙口,,同時,,另一支風管上設排氣扇和280°c防火閥,走道內的主風管上設280°排煙口,,補風用空調新風,,這樣能行嗎?
現在有一廠房,,因為空間不夠的原因,,想把空調系統與排煙系統合用,但小弟此前從來沒有設計過這樣的系統,,希望各位大哥不吝賜教,,有沒有參考教材或者參考圖紙之類的?
潔凈區的排煙系統這么處理,? 排風百葉口經風管直通排煙井,在每層井口上加280度電動防火閥,,屋頂上排風機組和消防聯動,,排煙口在潔凈區內又沒有高效過濾器,會影響潔凈區的潔凈度嗎,?請指教
見過北京院副總工做的排煙系統,,風管與風機之間的連接沒有設置軟接頭(風機在屋頂),。看了看北京的技術措施18.4.8-5,,用詞:需設軟接頭的排煙風機,。。,。,。。,。,。。從用詞上也可以看出有些情況下不必要設,。我的理解為:1.設是最好了(要滿足A級),。2.不考慮噪聲,震動的地方是不是可以不需要設,?,??,,但排煙的時候,,有必要考慮噪音嗎?[ 本帖最后由 cake_01@co163 于 2008-8-4 19:58 編輯 ]
對于桑拿的排煙系統不是很了解,。但通過資料查詢,我現在基本上把有公共走道的層面布置了排煙系統,。但是對于功能區域之間沒有走道的層面,,我就不知道怎么設置了。比如第一個房間時換衣服的,,下一個十洗浴的,,在下一個是搓背的等等,基本上是不同房間擺在一塊,,中間無走道,。僅用門分割,。請問需要做排煙系統嗎?
我做了一個大型商場工程,,因為沒有排煙豎井,,做的每層單獨排煙,一層有兩三個防火分區,,可否共用一臺排煙風機,?跨防火分區處加280度的防火閥。 規范上說水平方向宜按防火分區設排煙系統
車庫排煙系統柜式風機怎么留洞啊,?其它的風機留洞都是洞口貼梁下,,這個也是嗎?
排煙系統
排煙系統專題,,為您提供排煙系統相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與排煙系統 相關的專業交流討論,更多排煙系統相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量