人防地下室都需要那些通風設備,比如需要幾臺通風機,,幾臺除濕機,,幾個閥門,幾個進風機,。還有什么指示燈箱,,?,?,??,? 哪位高手作過,?請賜教!?。,。?/p>
一般人家都是裝修好了才想起,,家里的味道太大了`不合格`超標``那怎么辦呢,?沒辦法了~甲醛的揮發周期是3-15年…但如果你正在裝修或準備裝修~`那么,,你可以考慮一下,我們的中央新風~中央新風系統是設計在住宅,,使用戶在不開窗戶的前提下,24小時不間斷的讓你呼吸到新鮮的空氣~`避免由于使用空調而產生的“空調病”,、由于裝修而產生的室內空氣污染及由于室內空氣潮濕而產生的霉變,同時也避免開窗所帶來的灰塵,、噪音,、飛蟲、雨水等弊端`~~~風機可一年365天,,每天24小時持續運行,,能耗低,壽命長,,噪音小以下是比較:1,、開窗通風風向氣流盲目,可能把衛生間和廚房異味帶到客廳和臥室,, 室外灰塵及揚沙進入室內,;風向氣流盲目,可能把衛生間和廚房異味帶到客廳和臥室,, 噪音污染嚴重,; 在使用空調時開窗,會造成能源的大量浪費,;2,、換氣扇雨季無法開窗,室內容易發霉,,無法連續排除異味,,時開時關,不能連續不斷通風換氣,。 只能解決部分區域的局部通風,;
07FK02防空地下室通風設備安裝
1.在地下室人防通風設計中,,必須得設人力、電動兩用風機嗎,?設與不設兩用風機跟有無移動或固定電站有無必然聯系,?2.選風機時,如何兼顧濾毒與清潔兩種通風方式,?3.各濾毒設備的阻力損失有無確切值,?例如油網過濾器有初、終阻力兩個值,在選風機時應按哪個值來進行系統阻力的計算呢,?
由于第一次搞地下室設備通風,,有些問題向大家請教,希望大家不吝指教,,先謝過,。1、措施上說柴油發電機房宜獨立設置送排風系統,,這里是不是包括儲油間,。2、送排風機是不是能直接放在柴油機房里,。3、地下層在其他房間不進行通風的前提下,,是否需要單獨對配變電室進行通風設計,。
07FK02 防空地下室通風設備安裝
防空地下室通風設備安裝圖集
1、通風空調定額中附錄內容里有設備的刷漆量,,請教大家一下應該在什么情況下采用,?2、是不是通風空調中所有設備都要做型鋼刷漆
該工程為一高層小區的會所及設備用房,,地上一層,,地下二層,地下一層為配電室,,開敞空間,,面積為432平方米;地下二層為換熱站,,消防水泵房,,生活水泵房3間房,換熱站面積為234平方米,,消防水泵房面積為54平方米,,生活水泵房面積為108平方米。請問:(1) 地下一,、二層需做機械排煙排風及機械送風,。地下一、二層分別為豎直方向兩個防火分區,,地下二層3個房間是否為3個防煙分區,,計算地下二層最大排煙量按擔負兩個或兩個以上防煙分區排煙,按最大防煙分區面積不小于120平方米計算,,234*120=28080m3/h,。(2) 地下一層為一個大空間,按一個防煙分區來算,地下一層最大排煙量為432*60=25920m3/h(3) 所以,,放于地上一層屋頂的排煙風機的風量應按最大28080立方米每小時來選取,。(4) 關于送風,地下二層3個房間是否都應送到,,即3個房間都應有送風口,。(5) 地下一層和地下二層接豎井的支管上均安裝280度防火閥,地下二層若是3個防煙分區,,且這3個防煙分區的排煙口不在同一支管上,,則通往每一防煙分區的支管上都要安裝280度排煙閥嗎?若在同一支管
設在燃氣鍋爐間內的通風設備需要防爆,,但是如果我把通風設備(平時,、事故排風)放在輔機間或者走道,總之不在鍋爐間內,,是否還需要防爆,。請指教,謝謝,!
福州晉安力超機械廠;品牌:LC牌;產品類別:通風設備及部件
福州海恒通風設備有限公司
請問,,一個大概100平米左右坑上面有混凝土蓋板,有下人的樓梯與外界相通,,坑內有配電箱,,允許溫度達50度,外界不遠處有高溫發熱體,。 這間屋子怎么通風,?是裝頂板排風機還是有什么別的更好的方法?
空調,通風設備與裝置的選型與安裝
地下室一千平米,,長50m*寬20m*高4m,,長的一面半邊有5個采光窗(高0.3m*1.5m),求一最佳方案。謝謝?。,。?/p>
本人在沈陽從事暖通空調施工多年,予尋求通風空調產品代理,。聯系方式QQ350285745,,email:[email protected]
工程概況:商住樓,,地上33層,,地下兩層。設計內容:地下車庫及設備用房通風排煙,,樓梯間及合用前室加壓送風(分段-2~16,,17~33)防洪問題:當地最高嘶?0.9米(相對建筑±0.00),地下兩層均會被淹,。目前采取的防淹措施,,地下層主要設備用房(電氣用房,消防水泵房等)單獨劃為一個防火分區并用混凝土墻與車庫分隔(同時做防洪分隔),。設備區單獨設疏散樓梯及通風排煙措施,。1. 車庫單獨設通風排煙措施,不考慮防淹措施(洪水淹沒后亦不使用),。是否可以這樣考慮,?2. 建筑未把核心筒考慮在防淹區內,同時加壓送風機在負一層也在防淹區外,,是否要考慮洪水淹沒后發生火災的情況,是否需要把加壓送風系統做防淹措施,?由于沒有相關資料,,請各位幫忙。
人防地下室戰時通風的清潔式進風機,、濾毒式進風機,、排風機、超壓排氣活門,、粗濾器,、過濾吸收器如何選型呀,請詳細解說,,謝謝,!:D
01 通風空調設備減震器選擇與安裝
地下通風設備
地下通風設備專題,為您提供地下通風設備相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與地下通風設備 相關的專業交流討論,,更多地下通風設備相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子