亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • 「詳解」通風與空調系統

    「詳解」通風與空調系統

    建筑是人們生活與工作的場所,,現代人類大約有五分之四的時間是在建筑物中度過的,隨著經濟的發展和生活水平的日益提高,,人們已逐漸認識到,,建筑環境對人類的壽命,、工作效率、產品質量起著至關重要的作用,。人類從穴居到居住在現代建筑的漫長發展道路上,,始終不懈的改善室內環境,以滿足人類自身生活,、工作對環境的要求和生產,、科學實驗對環境的要求。人們對現代建筑的要求,,不僅只有遮風擋雨的功能,,而且還應是一個溫濕度宜人、空氣清新,、光線柔和,、寧靜舒適的環境。生產與科學實驗對環境提出了各位苛刻的要求,,比如計量室和標準量具生產環境要求溫度恒定(一般稱為恒溫),,紡織車間要求濕度恒定(一般稱為恒濕),有些生產要求同時滿足恒溫恒濕,,半導體元器件,、磁頭等生產要求對環境中的灰塵有嚴格的要求,抗菌素生產與分裝,、輸液生產,、無菌實驗動物飼養等要求無菌環境等等。這些人類自身對環境的要求和生產,、科學實驗對環境的要求導致了建筑環境控制技術的產生和發展,,并形成一門獨立的學科,建筑環境是由熱濕環境,、室內空氣品質,、室內光環境和聲環境組成,通風與空氣調節工程就是控制建筑熱濕環境和室內空氣品質的技術,,同時也包含對系統本身所產生噪聲的控制,。 <

  • 關于通風系統設備及安裝要求

    關于通風系統設備及安裝要求

    關于通風系統設備及安裝要求一、 材料:通風,、排煙管道采用鍍鋅鋼板制作,,鋼板厚度見下表(厚度不得小于此表要求) 鋼板鍍鋅板風管板材厚度(mm) 金屬風

  • 某廠房通風除塵系統軸測圖

    圖紙簡介: 某廠房通風除塵系統軸測圖 ,廠房為小型鍋爐廠房。 投稿網友: zcf0413092 上傳時間: 2013-06-23 圖紙省

  • 通風和空調系統的防排煙

    火災發生后,,應盡量控制火情向其他防火分區蔓延,,在通風空調系統的通風管道中需設置防火閥。防火閥應設置在:穿越防火分區的隔墻處,;穿越機房及重要房間或有火災危險性房間的隔墻和樓板處,;與垂直風道相連的水平風道交接處;穿越變形縫的兩側,。防火閥的動作溫度為70,。 通風空調管道工程中所用的管道、保溫材料,、消聲材料和膠粘劑等應采用不燃材料或難燃材料制作,。空氣中含有易燃,、易爆物質時,,其通風設備應采用防爆型設備。

  • 請教通風空調系統的問題

    圖片中的第7款,,為什么是定風量系統中的新風量還能自動調節呢,? 我理解定風量系統的新風量是不能調節的。我哪里理解錯了,?提前感謝您的回復,。

  • 通風系統方式之置換通風

    通風系統方式之置換通風

    置換通風是一種新的通風方式。這種送風方式與傳統的混合通風方式相比較,,可使室內工作區得到較高的空氣品質,、較高的熱舒適性并具有較高的通風效率。 圖一ehvacr.com 置換通風以低速在房間下部送風,,氣流以類似層流的活塞流的狀態緩慢向上移動,,到達一定高度受熱源和頂板的影響,發生紊流現象,,產生紊流區,。氣流產生熱力分層現象,出現兩個區域:下部單向流動區和上部混合區,??諝鉁囟葓龊蜐舛葓鲈谶@兩個區域有非常明顯的不同特性,下部單向流動區存在一明顯垂直溫度梯度和濃度梯度,,而上部紊流混合區溫度場和濃度場則比較均勻,接近排風的溫度和污染物濃度,。因此,,從理論上講,只要保證分層高度在工作區以上,首先由于送風速度極小且送風紊流度低,,即可保證在工作區大部分

  • 關于排煙系統與全部通風系統

    各位大俠:在GB50016-2006中9.1.4 要求“機械排煙系統與通風,、空氣調節系統一般應分開設置。但某些工程中,,因建筑條件限制,,空間管道布置緊張,需將空調系統和排煙系統合用一套風管,。這時,,必須采取可靠的防火安全措施,使之既滿足排煙時著火部位所在防煙分區排煙量的要求,,也滿足平時空調的送風要求,。電氣控制必須安全可靠,保證切換功能準確無誤,。需說明的是,,需設機械排煙系統的部位平時有通風系統,常常設計成一套風管,,風機可采用雙速風機,。平時排風用低速,火災排煙時用高速,;也可采用2 套風機,,排風機和排煙機并聯,火災時切換,,這種形式在設置機械排煙系統與通風系統的地下室多有采用,。”可是新規范中沒有就沒有這個明確要求,。到底排煙系統與通風系統能不能通用?。?Q:Q:Q

  • 新風系統的實質就是通風換氣

      在國外,,新風系統早已成為家庭必備的空氣凈化設備,。在中國有些用戶對新風系統不太了解,認為新風系統與之前的排氣扇并無區別,。小編只想說你們對霧霾也太不尊重了吧,,別幽默了!新風系統與排氣扇實質是不一樣的,,通風換氣效果也不一樣,。

  • 空調系統怎樣做到通風性,。

    隨著我國經濟建設的快速發展和人民生活水平的不斷提高,,人們對建筑物的功能性要求也在不斷擴展,,通風空調在建設工程中所占的比例也越來越大。為推動 通風空調系統應用技術 的發展和安裝企業拓展市場的能力,,中國安裝協會自2005年起,,結合建筑業10項新技術中節能和環保應用技術項目的推廣工作,在不斷增大的通風空調系統運行,、

  • 請教個高層消火栓系統問題

    11層二類普通住宅,原設計是兩根DN100鍍鋅管 帶雙栓消防箱 根據高規7.2.2 消火栓用水量室內10L/S 每根豎管最小流量10L/S 每支水槍最小流量5L/S.是否可以改為單根DN100 帶雙栓消防箱 ??

  • 該走廊需要設通風系統嗎?

    該走廊需要設通風系統嗎,?

    某高檔公寓樓,共11層,,走廊呈“E”字型,,橫向長40米,縱向長70米,,走廊寬1.8米,,層高3.2米,吊頂后高2.8米,。整個建筑無中央空調系統,,由各業主入住后自行安裝分體機。現請教各位這樣的走廊需要設通風系統嗎(非消防的防排煙),?如需要,,送風量如何確定?知道這里的網友素質高,,專業知識強,,特地請教,請各位前輩幫幫忙,!

  • 高層噴淋系統的減壓問題

    噴淋配水管壓力超過0.4MPa都要減壓,照此說來豈不是幾乎除頂層幾層外每層都要減壓,哪位高手做過減壓孔板的計算?減壓孔板設在哪里比較合適呢?

  • 關于空調通風系統清洗的問題

    請問現在中國空調通風系統清洗的發展怎么樣,?是否有關于清洗的培訓教程?人才市場對清洗人員的需求是否強烈,?請達人多多指點,,同時懇請大家就空調通風系統的清洗發表自己的看法,不勝感激

  • 關于高層消火栓系統分區

    關于《高層民用建筑設計防火規范GB 50045-95(2005年版)》中:7.4.6.5 消火栓栓口的靜水壓力不應大于1.00MPa,,當大于1.00MPa時,,應采取分區給水系統。在此請教下各位:在實際設計過程中,,高層消火栓系統如按照“靜水壓力不應大于1.00MPa”來分區,,是否就是理解為:高度超過100米的建筑才需要分區?可是我接觸過別人設計的幾個高層住宅,,基本都是18層以上的建筑就要分區了,。對此有點迷惑,,懇請各位指教,!

  • 淺談高層建筑地下汽車庫通風排煙系統設計

    淺談高層建筑地下汽車庫通風排煙系統設計

    摘要:目前大中型高層建筑都建有地下室,,且大部分都作為防空地下室,應設有除塵濾毒室,、進風機房,、密閉通道、防毒通道,、擴散室等人防口部房間,,因此,防空地下室集中了水電,、通風空調等設備專業大部分管線,,特別是通風排煙管道,尺寸大,、系統多,,在工程設計中,有必要把平時通風管道兼作火災時該區的排風排煙管,,以減少防空地下室上部空間占用及風管用量,,因此合量的設計排風、排煙系統顯得非常重要,。 關鍵詞:高層建筑,;防空地下室;地下汽車庫,;排風排煙,;防火設計 本文結合筆者的實踐,系統介紹防空地下室平時用作地下汽車庫時的設計方法,。 一,、地下

  • 通風空調系統按防火分區設置

    高規規定: 通風空調系統橫向應按防火分區設置,豎向不宜超過5層,。但當排風設有防止回流閥設施且每層設有自噴時,,可不限。 問題: 1. 防止回流設施,,包括防火閥么,?低規規定,有防火閥時也可不限 2. 不限的含義:是指豎向可超過5層,,還是指可不按防火分區設置系統,。 技術措施上認為是 豎向可超過5層,不論何種措施,,應按防火分區設置通風空調系統,。 但在實際工程中,,好像可以跨防火分區,請問如何理解規范和措施,,并在設計中如何實施,。

  • 關于高層消火栓系統分區的問題

    最近在做一個高層 遇到了分區的問題 建筑物高度90多米,地下兩層,,地上三十一層,,按規范上規定 靜水壓力超過1Mpa,就得分區供水,。而減壓閥既可以減動壓有可以減靜壓,,那在超過1Mpa的管路加減壓閥不就解決問題了嗎 干嘛還分區。再有有些不明白什么是動壓,,什么是靜壓,。期望大家給解決一下 謝過