一、消防排煙風機安裝分以下幾步進行:1,、先熟悉消防排煙風機的規格,、形式、葉輪旋轉方向和氣流進出方向等,,安裝前要檢查葉輪有沒有擦碰情況,對其他各部件進行全面檢查附件是否完整,其他部件聯接是否牢固,、看一下風葉有沒有損壞的情況, 2,、聯接消防排煙風機進出口的風管需要有單獨的支撐,,不能將管道重量加在消防排煙風機上,,消防排煙風機安裝時要注意風機的水平位置,風機與地基的結合面和出風管道的聯接應調整,。 3,、消防排煙風機安裝好后,用手或杠桿查葉輪是否有過緊或擦碰現象,,沒有
有的人說風機控制柜里必須有雙電源自動轉換開關,,也有的說不必有,我也看過很多沒有的,。有的人說風機控制柜里要有蜂鳴器,,只要熱繼電器動作或者外部信號輸入就響……各式各樣的都有,都說是標準要求的,,到底應該怎么做才是標準的呢
如題,本人設計一個5層商場,在首層設計一個排煙風機控制箱再放射配到2,3,4,5層排煙風機負荷(因為上下同個位置比較近),但審圖說排煙風機要就地控制,說設計不滿足要求,但我找遍所有資料都看到排煙風機需要就地手動控制的要求!只是說需要在消防控制室內自動和直接啟動控制,各位大蝦請問可以這樣設計嗎?謝謝大家能給我建議..
消防排煙風機等消防設備的手動控制是怎么實現的,聯動敷設報警+電源線就可以了,但手動控制是不是每臺排煙\正壓風機都要單獨敷設5X2.5的線連接風機和消防控制室?另外,防火卷簾門也需要同樣的做法嗎?謝謝各位指點
消防風機
知識點:排煙風機
請教問題,最好有二次控制原理圖,。1.消防排煙風機,,其電源有2個,一個是380/220V電源,,一個是與火災報警聯動的切換控制電源,,那切換電源風機動作時,模塊裝在哪里,?是風機上還是配電箱里,?我看有的風機自己也帶控制按鈕的;2.空氣處理機組AHU,,不是有好幾個用電的部分嗎,,怎么和火災聯動啊,;3.防火閥的聯動是不是屬于火災報警一塊的,,象比如火災時風機停止動作,防火閥關閉,,是怎么控制的,?現在在弄消防報審,我做電氣設計也沒做過這些個,,所以請教老師傅們了,。有圖紙的發圖紙啊,沒有的告訴我哪里有資料也可以的,,總之很感謝的.我的QQ234221515,,郵箱[email protected]
本人設計一丙類倉庫的排煙,,屋頂是鋼結構的,結構專業不讓裝屋頂排煙風機,。業主又不讓用風管系統,。那就只能裝在墻內了。請問還有什么好的方法嗎,?這種風機能裝在墻內嗎,?這種風機一般長度都在600~700,如何安裝呢,?請有這方面經驗的仁者幫我想想辦法
我有個疑問就是:當某一層樓發生火警后,,在屋頂防排煙風機打開的情況下,是本層的防排煙風閥打開(只開一層),,還是連同上層的風閥一起打開(開兩層),,又或者是本層連同上下層同時打開呢(開三層)?有沒有規范規定呢,,現在這一塊沒有明確的說法,,誰都可以來說兩句,搞得很被動???是不是消控中心可調呢,但是沒有規范要求的話還是不能解決問題呀,!還有就是普通的防排煙井道,,高規里面規定了說排煙口風速不宜大于10m/s,但是又沒有下限值,,這一塊又不好界定,!現在我手上的一個項目就是,當只開一層風閥的時候,,最不利的地方能達到1m/s(是不是還是偏?。康悄芪米4紙張),;但是當一二三層風閥同時開的時候,,一層就檢測不到風速了?,??該如何是好,?
火災自動報警問題,,消防水泵、防煙和排煙風機的控制設備是不是一定要多線和總線控制,?消防水泵,、防煙和排煙風機的控制設備控制不外有3種:一、多線控制,。二,、總線模塊控制。三,、多線控制和總線模塊控制,。哪些控制是規范所允許呢?
消防排煙風機常用于賓館,、飯館,、地下室、禮堂,、辦公樓,、影劇院、廚房等需求消防排煙場合,。消防排煙風機中有一個防火閥淺談防火閥在操作中的常見問題 1,、消防操控室的送、回風管在其穿墻處未設防火閥,。 在建審過程中,,發現有些工程設計圖上消控室的送、回風管在其穿墻處無防火閥,,這與《火災主動報警體系設計標準》GB50116-98中第6.2.2條不符,。設防火閥設備的意圖是為了確保消防控室的防火安全。 2,、消防操控設備對防煙,、排煙設備的操控、顯現功用不完善 依據標準GB50116-98中第6.3.9條的規則:火災報警承認后,,有必要中止有關部位的空調送風,,封閉電動防火閥,并接納其反應信號;一起發動有關部位的防煙和排煙風機,、排煙閥等,,并接納其反應信號。有的工程聯動操控中不能分區操控排煙閥,、排煙口,,有的不能接納其反應信號,不能反映出閥件的啟閉情況。 3,、管網氣體救活體系無氣動防火閥,。 GB50116-98中第6.3.4.3條需求:“在延時期間,應主動封閉防火門,、窗,,中止通風空調體系,封閉有關部位防火閥設備,?!边@需求在管網氣體救活體系中,有必
消防排煙風機在規則的流量下,,所對應的壓力值誤差為±5%,。離心式排煙風機在規則的流量下,所對應的壓力值誤差為±5%.排煙風機可采用一般鋼制離心式通風機或專用排煙軸流式通風機,。排煙風機規格按《高層民用建筑設計防火標準》中的規則,。 從流體力學相似理論出發,推導出了其性能曲線和特性曲線隨溫度的變化關系;然后如何把標況下測試的風機參數換算成任意溫度(主要是高溫)狀態下的參數,然后再進行分析,以驗證風機是否符合要求。
HTF高溫消防排煙風機葉輪保養知識: 保養一,、鏟除風機葉輪表面的塵埃,、油、銹雜質,,使之顯露金屬,。 保養二、查看風機葉片是否有裂紋等缺點,,如有裂紋等缺及時處理,。用耐磨焊絲對風機葉片的磨損、損害部位補焊,,葉片和側板磨損部位進行耐磨堆焊5mm厚,,保證堆焊處油滑過渡,部分可焊到8mm厚,,磨損較焊成搓衣板狀條紋,。 保養三、風機葉片堆焊進程要分段焊接,,盡量控制熱輸入,,并開釋,減小葉片變形,。保養四,、堆焊進程要對稱施焊。 如果還有不明白的都可以給我留言
HTF消防排煙專用風機性能特點 消防高溫排煙風機適用于高層建筑,、地下建筑及隧道,、烘房等通風換氣或高溫排煙,。能在280℃高溫條件下連續運轉30分鐘以上,介質溫度100℃條件下連續運行20小時/次不損壞,,是理想的消防必備設施。有關排氣扇維護的規則和規定,。按一定規則維護可延長排氣扇的使用壽命,。必須使用風扇和風扇的維護和工作系統進行特殊維護。這個風扇不允許與疾病一起運行,。定期清潔風扇內的灰塵,。 HTF消防排煙專用風機性能特點 特別是對葉輪,如灰塵,,污垢和其他雜質,,以防止腐蝕和不平衡。風扇維護必須強調首次停電,。定期檢查溫度計和油標準的靈敏度,。除了在每次維修后更換潤滑劑外,潤滑劑在正常條件下每月更換一次,。 3 - 6個月,。風扇的主要故障和原因,軸承箱和風扇軸的振動,。消防高溫排煙風機適用于高層建筑,、地下建筑及隧道、烘房等通風換氣或高溫排煙,。能在280℃高溫條件下連續運轉30分鐘以上,,介質溫度100℃條件下連續運行20小時/次不損壞,是理想的消防必備設施,。帶電機軸的不同聯軸器,,帶有剛性葉輪的松動鉚釘或用于松動軸和葉輪軸的軸,
地下室車庫:HTFC(A)-Ⅱ-22送風機,HTF(B)-Ⅱ-9.5排煙機.要建一風機室,風機室多大,向高手請教.急用
各位大俠,我是做電氣設計的,,有個商住樓地下層是車庫,,暖通專業提資是:車庫內每個防火分區設一風機房,設雙速排煙風機,,另外還有一個消防補風機,,平時排煙風機低速運行,火災時高速運行,,補風機在什么時候工作呢,?我想請問一下這兩個風機的工作方法和過程(順序)是怎樣的?還有和火災報警系統怎么聯動,謝謝了,!
每一防火分區的消防配電箱雙回路進線,,然后該配電箱至消防風機控制箱為單回路,,這樣可以嗎?以下規范只是說最末一級配電箱處,,而不是控制箱處,。13.9.6 消防水泵、消防電梯,、防煙及排煙風機等的兩個供電回路,,應在最末一級配電箱處自動切換。消防設備的控制回路不得采用變頻調速器作為控制裝置,。