  • 置換式新風系統的物理原理

    新風都從房間下部送出,,新風以非常低的速度和略低于室內溫度的溫度充滿整個房間,。所謂的低速,就是不產生氣流和風感,。居住者和其它室內熱荷載加熱新風,產生上升的氣流。這種方式產生的暖氣流帶著新鮮空氣流入人的鼻子,,帶走了身上的汗味、人呼出的廢氣及其它混濁氣體,,最后,,到達房間的頂部,在那里從排氣孔排出,。 為了節省空氣,,起居室和臥室中的氣體被排送到廚房,、衛生間和浴室。一則使廚衛保持負壓狀態,,二則在那里產生強大的換氣,,帶走所有污濁氣體和潮濕氣體。 1,、將送風從采暖制冷功能中分離出來,,送風只是保證空氣質量。 2,、用最少的空氣量達到這個目標,,建立一種最有效的通風系統, 3,、無風感和噪聲 4,、輸入的新風可以成功有效地替換污濁的空氣。 5,、避免夏季樓板上的結露,,送進的新風保持在14℃的露點溫度,低于天花板的表面溫度,。 6,、室內空氣中舒適濕度的控制 新風取自于80米的高空----有毒氣體的稀釋、揚塵不易到達,、空氣質量比較好,, 同時還是要經過其它處理 置換式新風輸送與排放方式最大新鮮空氣供給規劃

  • 通風系統方式之置換通風

    通風系統方式之置換通風

    置換通風是一種新的通風方式。這種送風方式與傳統的混合通風方式相比較,,可使室內工作區得到較高的空氣品質,、較高的熱舒適性并具有較高的通風效率。 圖一ehvacr.com 置換通風以低速在房間下部送風,,氣流以類似層流的活塞流的狀態緩慢向上移動,,到達一定高度受熱源和頂板的影響,發生紊流現象,,產生紊流區,。氣流產生熱力分層現象,出現兩個區域:下部單向流動區和上部混合區,??諝鉁囟葓龊蜐舛葓鲈谶@兩個區域有非常明顯的不同特性,下部單向流動區存在一明顯垂直溫度梯度和濃度梯度,,而上部紊流混合區溫度場和濃度場則比較均勻,,接近排風的溫度和污染物濃度。因此,,從理論上講,,只要保證分層高度在工作區以上,,首先由于送風速度極小且送風紊流度低,即可保證在工作區大部分

  • 尋求有置換式通風中央空調工程設計和施工經驗的乙方

    我公司新建廠房,,總制冷面積16000平方米,我想使用先進的置換式通風方式,,但至目前仍未找到有設計和施工經驗的供應商,,目前正通過老板在國外找有這方面經驗的設計單位,不知各位同仁對置換式通風的認識如何,?評價如何呢,?

  • 「詳解」通風與空調系統

    「詳解」通風與空調系統

    建筑是人們生活與工作的場所,現代人類大約有五分之四的時間是在建筑物中度過的,,隨著經濟的發展和生活水平的日益提高,,人們已逐漸認識到,建筑環境對人類的壽命,、工作效率,、產品質量起著至關重要的作用。人類從穴居到居住在現代建筑的漫長發展道路上,,始終不懈的改善室內環境,,以滿足人類自身生活、工作對環境的要求和生產,、科學實驗對環境的要求,。人們對現代建筑的要求,不僅只有遮風擋雨的功能,,而且還應是一個溫濕度宜人,、空氣清新、光線柔和,、寧靜舒適的環境,。生產與科學實驗對環境提出了各位苛刻的要求,比如計量室和標準量具生產環境要求溫度恒定(一般稱為恒溫),,紡織車間要求濕度恒定(一般稱為恒濕),,有些生產要求同時滿足恒溫恒濕,半導體元器件,、磁頭等生產要求對環境中的灰塵有嚴格的要求,,抗菌素生產與分裝、輸液生產,、無菌實驗動物飼養等要求無菌環境等等,。這些人類自身對環境的要求和生產、科學實驗對環境的要求導致了建筑環境控制技術的產生和發展,,并形成一門獨立的學科,,建筑環境是由熱濕環境,、室內空氣品質、室內光環境和聲環境組成,,通風與空氣調節工程就是控制建筑熱濕環境和室內空氣品質的技術,,同時也包含對系統本身所產生噪聲的控制。 <

  • 空調系統怎樣做到通風性,。

    隨著我國經濟建設的快速發展和人民生活水平的不斷提高,人們對建筑物的功能性要求也在不斷擴展,,通風空調在建設工程中所占的比例也越來越大,。為推動 通風空調系統應用技術 的發展和安裝企業拓展市場的能力,中國安裝協會自2005年起,,結合建筑業10項新技術中節能和環保應用技術項目的推廣工作,,在不斷增大的通風空調系統運行、

  • 關于通風系統設備及安裝要求

    關于通風系統設備及安裝要求

    關于通風系統設備及安裝要求一,、 材料:通風,、排煙管道采用鍍鋅鋼板制作,鋼板厚度見下表(厚度不得小于此表要求) 鋼板鍍鋅板風管板材厚度(mm) 金屬風

  • 某廠房通風除塵系統軸測圖

    圖紙簡介: 某廠房通風除塵系統軸測圖 ,,廠房為小型鍋爐廠房,。 投稿網友: zcf0413092 上傳時間: 2013-06-23 圖紙省

  • 通風和空調系統的防排煙

    火災發生后,應盡量控制火情向其他防火分區蔓延,,在通風空調系統的通風管道中需設置防火閥,。防火閥應設置在:穿越防火分區的隔墻處;穿越機房及重要房間或有火災危險性房間的隔墻和樓板處,;與垂直風道相連的水平風道交接處,;穿越變形縫的兩側。防火閥的動作溫度為70,。 通風空調管道工程中所用的管道,、保溫材料、消聲材料和膠粘劑等應采用不燃材料或難燃材料制作,??諝庵泻幸兹肌⒁妆镔|(zhì)時,,其通風設備應采用防爆型設備,。

  • 請教通風空調系統的問題

    圖片中的第7款,為什么是定風量系統中的新風量還能自動調節呢,? 我理解定風量系統的新風量是不能調節的,。我哪里理解錯了?提前感謝您的回復,。

  • 關于排煙系統與全部通風系統

    各位大俠:在GB50016-2006中9.1.4 要求“機械排煙系統與通風,、空氣調節系統一般應分開設置,。但某些工程中,因建筑條件限制,,空間管道布置緊張,,需將空調系統和排煙系統合用一套風管。這時,,必須采取可靠的防火安全措施,,使之既滿足排煙時著火部位所在防煙分區排煙量的要求,也滿足平時空調的送風要求,。電氣控制必須安全可靠,保證切換功能準確無誤,。需說明的是,,需設機械排煙系統的部位平時有通風系統,常常設計成一套風管,,風機可采用雙速風機,。平時排風用低速,火災排煙時用高速,;也可采用2 套風機,,排風機和排煙機并聯,火災時切換,,這種形式在設置機械排煙系統與通風系統的地下室多有采用,。”可是新規范中沒有就沒有這個明確要求,。到底排煙系統與通風系統能不能通用?。?Q:Q:Q

  • 新風系統的實質就是通風換氣

      在國外,,新風系統早已成為家庭必備的空氣凈化設備,。在中國有些用戶對新風系統不太了解,認為新風系統與之前的排氣扇并無區別,。小編只想說你們對霧霾也太不尊重了吧,,別幽默了!新風系統與排氣扇實質是不一樣的,,通風換氣效果也不一樣,。

  • 關于空調通風系統清洗的問題

    請問現在中國空調通風系統清洗的發展怎么樣?是否有關于清洗的培訓教程,?人才市場對清洗人員的需求是否強烈,?請達人多多指點,同時懇請大家就空調通風系統的清洗發表自己的看法,,不勝感激

  • 該走廊需要設通風系統嗎,?

    該走廊需要設通風系統嗎,?

    某高檔公寓樓,,共11層,走廊呈“E”字型,,橫向長40米,,縱向長70米,走廊寬1.8米,,層高3.2米,,吊頂后高2.8米。整個建筑無中央空調系統,,由各業主入住后自行安裝分體機?,F(xiàn)請教各位這樣的走廊需要設通風系統嗎(非消防的防排煙)?如需要,,送風量如何確定,?知道這里的網友素質高,專業知識強,,特地請教,,請各位前輩幫幫忙!

  • 有關大廳做置換通風的問題

    現在遇到一個工程,,需要對一個大廳的空調系統做分析,。大廳高20米。經過計算,,大廳的冷負荷指標為220W/m2,。一開始的初設是在一層設置球形噴口送風,一層下部回風,。然后用CFD模擬了上部非空調區域加自然排風口,、機械送排風以及不加送排風的情況。最后結果顯示加自然排風口的效果較好,。然后,,領導提出做置換通風的想法。但是相關文獻給出置換通風冷負荷指標最大在120W/m2,,這個大廳是不滿足做置換通風的條件的,。后來領導說不夠了就在上面用噴口送風,這樣置換通風和噴口合用的情況,,小弟沒見過,。這樣做還算不算置換通風?這樣的可行性有多大?如果這個工程你來做,,你會怎么去設計,?這個問題比較著急,希望各位踴躍給出自己的想法和意見,,謝謝各位大俠了,。

  • 置換通風系統如何設計?要點有哪些,?看完下面4點,,你就知道

    空調節能和室內空氣品質是當前暖通空調界面臨的兩大課題,而置換通風能在一定程度上較好地解決這兩個問題,。置換通風是一種較新的通風

  • 通風空調系統按防火分區設置

    高規規定: 通風空調系統橫向應按防火分區設置,,豎向不宜超過5層。但當排風設有防止回流閥設施且每層設有自噴時,,可不限。 問題: 1. 防止回流設施,,包括防火閥么,?低規規定,有防火閥時也可不限 2. 不限的含義:是指豎向可超過5層,,還是指可不按防火分區設置系統,。 技術措施上認為是 豎向可超過5層,不論何種措施,,應按防火分區設置通風空調系統,。 但在實際工程中,好像可以跨防火分區,,請問如何理解規范和措施,,并在設計中如何實施。