我有一個工程,,地面20層,地下1層,,位置在海邊,,現在空調管道井里和地下室里的空調主管有很嚴重的結露現象,,管道按設計要求采用50MM的橡塑保溫,管道井門是關的,,地下室通風沒開,!各位專家幫忙分析一下是什么则！（轉載網友問題,,大家討論)
采用這種材料的話,其結口處是否還應采用鋁泊錫紙張貼,?目前現場沒有張貼,,到處出現冷凝水。請高手支招,,施工規范上是否有相關要求,?
用Excel對通風空調管道計算
網上轉來的,,感覺還不錯的
對中央空調風管衛生的問題,,我認為不單是清洗,。俗話說病從口入,我認為空調管道衛生應從設計,、施工做起,。 1、對于使用場所不同的溫度,、濕度條件設計不同材料的風管,,盡量減少細菌的繁殖。 2,、選定風速時,,應考慮不利于細菌繁殖的風速。 3,、對于人流密度大,、人員逗留時間長的場所盡量不采用封閉式空氣系統,;應設計足夠的新風。 4,、施工過程中,,減少垃圾進入風管。 5,、在風管連接時,,先清洗、后連接,。 6,、在風管上設置檢查口,以便日后檢查,、清洗,。 7、在系統調試期間,,對管道進行嚴格的吹洗,,并檢測所送出空氣中的塵埃、細菌,。 以上為個人一些見解,,有不足之處,還望大家提出,。 另外請教一下,,現在有哪些材料的風管不利于細菌繁殖?
本人現在做的一個工程,,空調就是家用式的那種空調,,但是空調室內機和室外機距離較遠,之間的連接管道設計是敷設在樓面地板中的,,管道外用鋼管保護,。感覺這樣設計不合理,但找不到家用空調的相關依據,。 感覺這樣主要存在的問題:1、冷媒管較長,,室外機是否能夠有這么大的動力,。 2、冷媒管外用鋼管保護,,是否會產生冷凝水 3,、冷媒管敷設是否有坡度要求。 請各位高手幫忙判定下,,最好能提供一個參考的技術或規范,。 謝謝,!
1、空調直埋管道施工工藝1)管溝測量放線及開挖開挖:A,、根據設計圖紙的位置和現場勘查的情況進行測量,、放線、挖土,、地溝墊層的處理等,;B、溝槽的開挖寬度應根據保溫管道外殼至槽底邊的距離確定,具體可參照表3.1.1中的規定進行,;C,、為了便于管道施工,挖溝時應將挖出來的土堆在溝邊一側,距溝邊保持0.5~1m的距離,開挖好的溝底要求平整夯實,防止管道彎曲受力不均,。D,、管道下溝前,先檢查溝底標高溝寬尺寸是否符合設計要求,檢查保溫層是否有損傷,,若有局部損傷將損傷部位放在上面做好標記,,便于統一處理。E,、管溝深度大于1.5m的直埋管溝開挖時為避免塌方,,要進行放坡處理,放坡的尺度比例依據表3.1.2進行,。2),、管道焊接:管道應先在溝邊進行分段焊接,每段長度在25~35m范圍內;溝內管道焊接時必須清理管腔,,管道找平,、找直。焊接處要挖出操作坑,,其大小要便于焊接操作,;3)、管道閥門檢查井的施工:檢查井尺寸要符合檢查需要,,預留的管道入孔要做好套管
空調管道DN200以上試壓,,設置在固定支架和彎頭之間的補償器出現拉伸現象,造成管道位移,,造成這種現象的原因是什么啊,,同事有說是因為排氣不夠,有說是因為補償器位置設置不對
1,、空調直埋管道施工工藝1)管溝測量放線及開挖開挖:A,、根據設計圖紙的位置和現場勘查的情況進行測量、放線、挖土,、地溝墊層的處理等,;B、溝槽的開挖寬度應根據保溫管道外殼至槽底邊的距離確定,具體可參照表3.1.1中的規定進行,;C,、為了便于管道施工,挖溝時應將挖出來的土堆在溝邊一側,距溝邊保持0.5~1m的距離,開挖好的溝底要求平整夯實,防止管道彎曲受力不均,。各位施工現場的大哥,請賜教空調管道(風管,冷熱水管)與給排水管,消防管道,電纜橋架等在安裝中怎樣布置,那種管道在上那種在下面走?本工程有3米高的管溝怎么布置管道?吊頂中又是怎么布置?請高手解答.
防火包裹方面的專業資料,,很好的東西哦,可以了解一下,,僅作技術交流之用
暖通閥門,,介紹選型
提起中央空調,很多人并不會感到陌生,,但是若真要讓你對它的細節說出個所以然來,,還是讓不少人一頭霧水。今天就為大家講講中央空調管道的知識,,供大家參考參考,。中央空調管道由冷媒管,冷凝水管和分歧管組成,,首先來看看它們一般采用什么材料。1.冷媒管是制冷劑流經的連接換熱器,是閥門,、壓縮機等主要制冷部件的管路,,通常采用銅管。如果冷媒管有0.1mm的間隙,,其冷/熱傳導率將下降70%-80%,,所以冷媒管對焊接的要求很高。2.空調運行時會產生冷凝水,,冷凝水需要通過專門的管道——冷凝水管排出,,中央空調一般采用PVC冷凝水管。因為冷凝水是靠自流排出的,,所以冷凝水管鋪設要有一定傾斜度,,一般坡度應大于等于8°。
1,、空調直埋管道施工工藝1)管溝測量放線及開挖開挖:A,、根據設計圖紙的位置和現場勘查的情況進行測量、放線,、挖土,、地溝墊層的處理等;B,、溝槽的開挖寬度應根據保溫管道外殼至槽底邊的距離確定,具體可參照表3.1.1中的規定進行,;C、為了便于管道施工,挖溝時應將挖出來的土堆在溝邊一側,距溝邊保持0.5~1m的距離,開挖好的溝底要求平整夯實,,防止管道彎曲受力不均,。D、管道下溝前,先檢查溝底標高溝寬尺寸是否符合設計要求,,檢查保溫層是否有損傷,,若有局部損傷將損傷部位放在上面做好標記,便于統一處理,。E,、管溝深度大于1.5m的直埋管溝開挖時為避免塌方,要進行放坡處理,,放坡的尺度比例依據表3.1.2進行,。2)、管道焊接:管道應先在溝邊進行分段焊接,每段長度在25~35m范圍內,;溝內管道焊接時必須清理管腔,,管道找平、找直,。焊接處要挖出操作坑,,其大小要便于焊接操作,;3)、管道閥門檢查井的施工:檢查井尺寸要符合檢查需要,,預留的管道入孔要做好套管
中央空調采用水空氣系統,,請問空調水系統的管道應選用什么管材,傳統的鍍鋅管,,容易銹蝕,,許多設計采用PPR塑料管,但PPR管沒有工程技術規程,,應該用什么最好,?
請問各位高手幫忙,,中央空調管道供回水管道分左右嗎,?就是在左邊的管道必須是供水,右邊的必須是回水,。今天我們施工的一個工程,,工程甲方項目部的工程師說有這個之分,可是做了這么多中央空調工程,,從來都沒有遇見過這樣的問題,。
頭疼啊,中央空調管道發出類似敲擊木板的聲音,,并伴隨管道震動,,而且還是挺有規律的,每隔一段時間就會響,,請問各位,,這是不是管道氣蝕的現象啊,該怎么樣解決,,加自動排氣閥是沒有辦法加了,,因為管道上翻的地方離樓板只有10多公分,沒有位置加自動排氣閥,。
空調管道施工
空調管道施工專題,,為您提供空調管道施工相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與空調管道施工 相關的專業交流討論,更多空調管道施工相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題