亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • 低壓塑殼斷路器的脫扣器問題

    今天看到一個低壓塑殼斷路器的樣本,,其上面寫的脫扣器的方式把我弄迷糊了,那位大俠幫忙解釋一下:樣本上說脫扣方式有分勵脫扣器,,而這個分勵脫扣器又分為瞬時脫扣器和復式脫扣器,。什么叫分勵脫扣器,?什么叫瞬時脫扣器?什么叫復式脫扣器,?各用在什么地方,?如給一臺電動機配電用什么脫扣器?如一般配電用什么脫扣器,?

  • 低壓塑殼斷路器的工作原理........

    斷路器一般由觸頭系統,、滅弧系統、操作機構,、脫扣器,、外殼等構成。 當短路時,,大電流(一般10至12倍)產生的磁場克服反力彈簧,,脫扣器拉動操作機構動作,開關瞬時跳閘,。當過載時,,電流變大,發熱量加劇,,雙金屬片變形到一定程度推動機構動作(電流越大,,動作時間越短)。 現在有電子型的,,使用互感器采集各相電流大小,,與設定值比較,當電流異常時微處理器發出信號,,使電子脫扣器帶動操作機構動作,。 斷路器的作用是切斷和接通負荷電路,以及切斷故障電路,,防止事故擴大,,保證安全運行。而高壓斷路器要開斷1500V,,電流為1500-2000A的電弧,,這些電弧可拉長至2m仍然繼續燃燒不熄滅,。故滅弧是高壓斷路器必須解決的問題。 吹弧熄弧的原理主要是冷卻電弧減弱熱游離,,另一方面通過吹弧拉長電弧加強帶電粒子的復合和擴散,,同時把弧隙中的帶電粒子吹散,迅速恢復介質的絕緣強度,。 低壓斷路器也稱為自動空氣開關,可用來接通和分斷負載電路,,也可用來控制不頻繁起動的電動機,。它功能相當于閘刀開關、過電流繼電器,、失壓繼電器,、熱繼電器及漏電保護器等電器部分或全部的功能總和,是低壓配電網中一種重要的

  • 變電所低壓柜的塑殼斷路器,?

    變電所低壓柜的塑殼斷路器跟配電箱的有什么不一樣?為什么我看同一套圖紙低壓柜跟普通配電柜塑殼斷路器選型的牌子不一樣,,難道就因為額定電流大小等級不一樣,,有專門的大電流塑殼斷路器廠家?還有啊,,一般塑殼做到多大要用框架的,??:loveliness:

  • 請教低壓塑殼斷路器失壓脫扣和勵磁脫扣問題

    低壓塑殼斷路器失壓脫扣和勵磁脫扣的線圈都是需要并聯,,失壓脫扣的線圈額定電壓是線路額定電壓,,勵磁脫扣的線圈電壓是控制回路電壓,那假如我系統是380/220V,,是不是失壓脫扣的線圈額定電壓是380V,,勵磁脫扣的線圈電壓是220V呢?

  • 低壓塑殼斷路器開斷電流怎么選擇,經驗選擇是什么,?

    低壓塑殼斷路器的開斷電流 有20KA 35KA 50KA 甚至更高的,,這個開斷電流的經驗選擇方法是什么,要計算的話 是很麻煩嗎,,經驗選型

  • 低壓塑殼斷路器框架電流與額定電流有什么區別?

    低壓塑殼斷路器框架電流與額定電流有什么區別,?如:TM40-160w 框架電流160 額定電流:32,,50,,80,100,,160同一個斷路器如何調節它的額定電流,?圖紙上標注的整定電流是長延時電流嗎?

  • 微斷和塑殼斷路器怎么選用呢,?

    什么情況下用微斷,什么情況下用塑殼斷路器呢,?塑殼斷路器分段能力要大些,。是不是離配電柜越“遠”的地方短路電流越小,這個時候可以用微斷,,即使是帶一個30KW的三相電動機也可以用63A的微斷,?這樣可以嗎?謝謝,!

  • 關于低壓斷路器的隔離功能!

    通常我們低壓柜進線柜里,,斷路器如果是固定式的,,上端就加一把刀開關或隔離開關,作為檢修安全隔離用,,如果是抽屜式本身就有隔離功能了,,還有有些塑殼斷路器和小型斷路器也有隔離功能,想知道,,斷路器本身有的這個隔離功能,,是不是就是和刀開關、隔離開關的功能一樣的呢,?

  • 關于低壓框架斷路器的問題

    請教師傅們,,低壓抽出式框架斷路器,在從運行位置搖到試驗位置的過程中,。輔助觸點會不會可能誤動作,。高壓10kv的手車式真空斷路器呢?

  • 關于進線塑殼斷路器問題,!

    之前聽一個設計的說,進線開關塑殼斷路器最好不要用4P的,,4P 用在最后一級 沒什么問題 用在前面 最好不要用,,會斷N, 另外電壓升高,,那么如果進線是塑殼漏電,,漏電不都是用4P的,,就不會有斷N、電壓升高的問題了嗎,?謝謝指點,!

  • 低壓母聯斷路器如何選型,?

    1,、請問低壓母聯斷路器如何選型?兩段母線進線開關不同的情況下應選擇較大一側的規格還是較小一側的規格,?2,、GB50053 第3.2.6條 兩配電所之間的聯絡線,應在供電側的配電所裝設斷路器,,另一側裝設隔離開關或負荷開關;當兩側的供電可能性相同時,,應在兩側均裝設斷路器,。這條規范里所說的聯絡線是否為母聯斷路器?如果不是那么該聯絡線的作用是什么,?是否是為斷電的配電所提供應急照明及檢修插座供電(即雙切箱雙回路供電的另一路),?

  • 關于低壓永磁真空斷路器

    新手求教,現在低壓斷路器中用得比較多的是框架式和塑殼式斷路器,,但是在某些廠家的產品中也能看到有帶永磁機構的低壓真空斷路器,,不知道這種斷路器的前景怎么樣,請教一下各位,,有人對低壓永磁真空斷路器熟悉的嗎,?能否給我講解一下這種斷路器的相關應用和知識。萬分感謝

  • 淺談如何選用低壓斷路器

    最近幾年,,與不少斷路器的使用者相互磋商,、探討,并在專業刊物上閱讀了一些斷路選用的文章,,感到收益很大,,但又覺得斷路器的設計、制造者與它的用戶之間由于溝通,、交流和宣傳不夠,,致使電器產品的用戶在選擇低壓斷路器上還存在一部分偏失。據此,,筆者擬再次論述斷路器的選擇和應用,,以期拋磚引玉、去偽存真,。 一.按線路預期短路電流的計算來選擇斷路器的分斷能?精確的線路預期短路電流的計算是一項極其繁瑣的工作,,因此便有一些誤差不很大而工程上可以被接受的簡捷計算方法: 1.對于10/0.4KV電壓等級的變壓器,,可以考慮高壓側的短路容量為無窮大(10KV側的短路容量一般為200~400MVA甚至更大,因此按無窮大來考慮,,其誤差不足10%),。 2.GB50054-95《低壓配電設計規范》的2.1.2條規定:“當短路點附近所接電動機的額定電流之和超過短路電流的1%時,應計入

  • 請教低壓斷路器如何選擇,?

    公司低壓配電母線斷路器欲更換,原型號為DW15(1500A),,計劃更換為塑殼式斷路器,,要求帶遠方操作功能(分、合閘),,自帶速斷,、過流保護,最好有電能計量裝置,,請問各位高人,,選用哪種型號產品為好?國外,、國內產品價位在何水平,?

  • 關于低壓斷路器參數問題

    有關低壓框架斷路器有幾個參數,機械壽命/電氣壽命,Ics/Icu,分合閘時間是如何定出來的,有相關標準說明嗎?我查了GB14048.2,沒有具體說明,哪位高手能幫助解答一下,謝謝了!

  • 論低壓斷路器的選擇和應用

    摘要: 低壓斷路器用途廣泛,它不僅用于主干線,、支路,、電路末端等作線路(電纜、電線)及電氣設備的不頻繁合,、分和過載,、短路、欠電壓等故障的保護,,還應用于各種負載,,如照明回路、電熱回路,、電動機回路,、可控硅整流回路、電容器回路等的單獨使用和保護…… 關鍵詞: 低壓斷路器 選擇 應用

  • 關于低壓斷路器的改造問題,?

    前幾天,去買開關時本來想買DZ20L 400A/4300-315A但廠家沒有,,只有DZ20L 400A/4300-350A,于是他們臨時把350A的改成315A的,,就賣了給我們,還多收了我50元的整改費,! 想問一下各位前輩,,這樣改合理嗎,?如果能夠改該怎樣改(因為以前公司是斷路器生產跟成套都有做現在只做成套,但斷路器生產的工具還有大部分都在,,不想白白每次都給人家賺了50元,,想學一下)?還有能把315A的改成350A的嗎,?如果都能,, 能不能把DZ20L 160A/4300-160A改DZ20L 250A/4300-180A?希望不僅僅只是貼牌搞定,! 望各位賜教,!

  • 續大鼻山------低壓斷路器的選擇

    大鼻山的文章后面已經回復得太多了,我另立一帖,,順便補充一下其他知識: 6.不同的行業有不同的行業標準,,其中有些對ICS/ICU的選擇要求不同,所以在選擇分斷能力時應注意標準所要求的是ICS還是ICU,。 7.斷路器本體幾種情況下要降容選用:a.放置在不同IP等級的柜中,,降容不同;b.不同的海拔,,降容不同;c.不同的環境溫度(比如大于40度),,降容不同,。 8.斷路器的脫扣器在不同的環境溫度下,有時也需要降容選用,,應注意樣本的描述,。 9.如果作為電動機保護而選擇了熱繼電器+電磁式脫扣器的配合,應注意,,電磁式脫扣器本身只是一線圈,,它也有額定值,如果它本身的熱承受能力曲線未與熱繼電器的曲線配合好,,會造成在超過電磁式脫扣器損壞的問題,。 10.對于串聯回路斷路器(只談MCCB)的上下級曲線配合,應注意上級斷路器脫扣器的可返回時間大于下級脫扣器的全分斷時間,。其中特別需要注意的是,,并不是廠家標注了該脫扣器有短延時保護,就一定存在的,,IEC60947-2里明確規定了,,短延時的時間延遲至少要大于50ms。 其余的等高手來補充,,嘎嘎,!

  • 塑殼斷路器能否倒置使用

    請問各位前輩: 塑殼斷路器在垂直安裝時能否倒置使用?我選的開關是正泰,NM1LE-250H/4300.敬請各位前輩不吝賜教.萬分感謝!!!

點擊加載更多

低壓塑殼斷路器

低壓塑殼斷路器專題,,為您提供低壓塑殼斷路器相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與低壓塑殼斷路器 相關的專業交流討論,,更多低壓塑殼斷路器相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度