大通流型電源防雷器,具有通流容量大,插拔式模塊組裝,安裝方便,易維護,帶失效指示,遙信報警等功能,機房電源防雷專用產品.歡迎來電咨詢聯系電話:0755-86217181 13714665882 周彬聯系地址:深圳市南山區常興廣場西座22G公司網站:www.titec.com.cnQQ :283124866
由于雷擊的能量是非常巨大的,,需要通過分級泄放的方法,,將雷擊能量逐步泄放到大地。第一級防雷器可以對于直接雷擊電流進行泄放,或者當電源傳輸線路遭受直接雷擊時傳導的巨大能量進行泄放,,對于有可能發生直接雷擊的地方,,必須進行CLASS—I的防雷。第二級防雷器是針對前級防雷器的殘余電壓以及區內感應雷擊的防護設備,,對于前級發生較大雷擊能量吸收時,,仍有一部分對設備或第三級防雷器而言是相當巨大的能量會傳導過來,需要第二級防雷器進一步吸收,。同時,,經過第一級防雷器的傳輸線路也會感應雷擊電磁脈沖輻射LEMP,當線路足夠長感應雷的能量就變得足夠大,,需要第二級防雷器進一步對雷擊能量實施泄放,。第三級防雷器是對LEMP和通過第二級防雷器的殘余雷擊能量進行保護。 1,、
防雷工作是現代建筑中尤其是高層建筑中的重要一環,,做好防雷工作能夠是建筑中的各種電子設備免受電涌或峰值電壓的危害。而浪涌保護器則是防雷工作中最為重要的元件,。下面是電工之家關于浪涌保護器與防雷措施的概述,。浪涌保護器又稱SPD、防雷器,、電涌保護器或避雷器,,浪涌保護器的作用是將線路上出現的浪涌電壓(瞬間過電壓/浪涌電流)引導至接地裝置,泄放到大地,,保護電子設備免受“浪涌”的損害,,從而達到保護設備的目的。目前國內低壓配電系統中所使用的浪涌保護器大多為金屬氧化物避雷器也稱氧化物避雷,。金屬氧化物閥片是以氧化鋅為主要成份,,加入少量的鉍、鈷,、鉻,、錳、銻等金屬氧化物作為添加劑,,經過混料,、適粒、線型,,在1000℃,;以上的高溫下燒制而成,形狀呈圓餅形或環形,,它有著優異的非線性物性,,非線性系數α可低達0.01~0.04,。當正常工作時本身只有微安級的漏電流,它對過電壓響應時間非???,通流能力也很高。整體來講防雷工作可分為防直擊雷和防感應雷,,也可以理解為內部防雷和外部防雷,。過電壓的保護也屬防雷工作范疇,應涵蓋在內部防
本人從事防雷行業多年,對防雷產品,、防雷工程,、防雷設計等都甚為熟知,中國氣象學會防雷研究會會員,,希望能多和大家進行這方面的探討,。歡迎給我留言,或者在此留下問題,,或者致電13391531171雷公
知識點:組合型電涌保護器
1.防雷器分級防護:電涌保護器按照必要防護的地域被劃分為三個等第,第一級電涌保護器可運用于建筑物內的總配電柜上,可以對直擊雷電流舉辦泄放,最大放電電流在80KA~200KA;第二級電涌保護器運用于建筑物的分路配電柜中,是針對前級防雷器的參與電壓以及區內認為雷擊的防護設備,最大放電電流為40KA左右;第三級浪涌保護器運用于首要設備的前端,,是終極保護設備的手段.對LEMP和通過第二級防雷器的殘剩雷擊能量舉辦保護 ,最大放電電流20kA左右。 2,、看代價方面:采辦家用浪涌保護器不要妄圖低廉甜頭,市場上售價低于50塊錢的浪涌保護器,最好不要應用,。這些裝配容量至關有限,對付較大的浪涌或尖峰起不到作用,。很容易過熱,進而招致全體浪涌保護器動怒,。 3、看能否具備恬適標志:若想了解產品的品質,還要看其能否具備防雷中心檢測陳訴或產品恬適認證書,若是保護器沒有恬適檢測標志,。它很可以等于一一個劣質產品,,恬適性沒法包管,。即等于代價高的也其實不象征著品質等于好的,。 4、看響應速度:浪涌保護器不會趕緊斷開,它們對電涌做出響應
公司做了一個家屬樓的配電箱項目。結果防雷驗收意見中一條,,浪涌保護器的地線不符合防雷規范要求,。40KA的要求地線用10平方毫米的雙色銅線 ,100KA的要求地線要求用16平方毫米的雙色銅線,,我想請教一下,,這些要求有強條嗎?
我們是成套廠的,,經常看見在配電箱里面裝浪涌保護器,,可是價格太貴了,,能不能用低壓避雷器替代?如果不能,,他們之間有何區別呢,?謝謝大家了。
我公司現在正在建設F5廠,設計院圖紙上有這樣寫: "除高壓裝置設避雷器外,在變電所低壓配電屏上裝設電涌保護器.在消防控制室,、弱電間和向電腦供電的配電箱內裝設電涌保護器,。建筑物頂上的廣告照明和彩燈的配電箱內裝設電涌保護器。電子設備的電涌保護器根據各設備要求由廠家配套供貨,。"請問避雷器和浪涌保護器有什么區別,為什么高壓用避雷器,低壓有浪涌保護器??我這方面一竅不通,請高手嫌棄我笨,耐心教我好么?急急~~~~~
在網易上已經有了類似的帖子,其他電氣網站我也看過一些.但是都沒把問題說清楚期望能夠得到一個清楚的解釋.望各位高手說說這兩者的具體有那些區別,比如使用范圍\性質,、特點等等
請教專家一個問題,避雷器和浪涌工作原理一樣嗎?怎么常見的避雷器和浪涌保護器的放電電流相差一個數量級呢?而避雷器的個頭比浪涌保護器的大得多呢,如HY系列的避雷器.浪涌保護器只有普通微斷大小.卻有幾十KA甚至100KA的放電能力,很不理解,請老師指教.
低壓總柜中的浪涌保護器,,放電電流具體怎么選,和變壓器容量有什么關系,。還有浪涌保護器前面的塑殼斷路器(或熔斷器)又該如何選,?哪位大神用詳細計算舉例說明。不要跟我說憑經驗,,我讀書少,,不要騙我:Q
產品介紹: 歐姆雷盾(OMRDON)OMP-ASS/20三級插座式電源防雷器(浪涌保護器,、電涌保護器,、過壓保護器),用于交流220V配電設備的防雷保護,,如計算機,、通訊、安防,、監控系統設備等終端設備,,本產品外型美觀,安裝接線方便,,維護簡單,,能在較惡劣環境下長期穩定工作,;該產品用于交流配電設備的輸入端,防止雷擊或浪涌等因素產生的感應過電壓,、過電流現象對系統或設備造成的損壞,。 功能特點: 1、性能穩定,、殘壓小,、響應時間快、壽命長,; 2,、復合型二級保護,泄流,、濾波,、鉗位三重保護,使過電壓,、過電流能得到有效抑制,; 3、放電電流大(最大40KA 8/20μs),,響應時間快(≤25ns),; 4、集成化,、體積小,、接線簡易、安裝方便 ,。 技術參數:  
求各位大師,,我這里現在有一棟樓共四層,,總的配電箱里裝的有一只總的空氣開關是315A的,下面分別帶有兩個160A的空氣開關,,還有一個C40的小型斷路器,,請問對于防雷這塊兒是選用避雷器呢還是選用浪涌保護器呢?要選用多大的,?具體合適的型號有嗎,?謝謝各位!
低壓配電系統電涌保護器防雷器主要是依據其 使用環境條件,、被保護設備和系統的特性以及 防雷器自身的特性對其參數進行選擇。 (一)防雷器的使用環境條件 防雷器的使用環境條件除了規定的電源頻率,、 標稱電壓,、安裝的海拔高度,、工作和保存的溫 度、濕度和負載電流等條件外,,還應考慮電源配 電系統(IT,,TT,TN等,,下文還會涉及),、暫 時過電壓形式和大小、防雷器安裝點的最大持續工 作電壓U 和系統在該處的短路電流,、防雷器失效模 cs 式(電源供電優先或保護優先或兩者同時),、保 護模式(相、中—地,,相—相或相—中),、戶外 或戶內使用、可觸及或不可觸及等要求,。
目前防雷的產品主要有浪涌(即防雷保護器)和避雷器,,很多朋友搞不懂這兩種避雷產品有什么區別,,應該如何選用這兩種避雷產品。雖然浪涌保護器和避雷器都有防止過電壓,,特別是防止雷電過電壓的功能,,但在應用上還是有許多區別。1,、避雷器有多個電壓等級,,從0.38KV低壓到500KV特高壓均有,而浪涌保護器一般只有低壓產品,。2,、避雷器多安裝在一次系統上,防止雷電波的直接侵入,,而浪涌保護器大多安裝在二次系統上,,是在避雷器消除了雷電波的直接侵入后,或避雷器沒有將雷電波消除干凈時的補充措施,。3,、避雷器是保護電氣設備的,而浪涌保護器大多是為保護電子儀器或儀表的,。4,、避雷器由于接于電氣一次系統上,要有足夠的外絕緣性能,,外觀尺寸比較大,,而浪涌保護器由于接于低壓,,尺寸制作的可以很小。
安裝浪涌保護器的目的是把瞬態過電壓 有效、快速地 限制到設備能夠承受的水平(雷擊和操作過電壓),;不同質量,,采用不同技術的產品,效果也不同,。 電涌進入到設施內將分散到整個建筑物的配電系統,。選用電涌防護器的規格取決于它要安裝的位置。出現在建筑物主進線端的電涌能量最大,,通過配電系統逐步分散,,經過各分支配電盤強度逐漸減小,最后,,末端配電盤經受的電涌電流最小,,并在系統的深處泄放。 安裝在建筑物主進線端的電涌防護器必須具有一個相當大的電流分流能力,,而在建筑物深處的設備可使用一個小很多的防護器來處理殘余雷擊和本地產生的電涌,。
防雷工作是現代建筑中尤其是高層建筑中的重要一環,做好防雷工作能夠是建筑中的各種電子設備免受電涌或峰值電壓的危害,。而浪涌保護器則是防雷工作中最為重要的元件,。下面是電工之家關于浪涌保護器與防雷措施的概述。 浪涌保護器又稱SPD,、防雷器,、電涌保護器或避雷器,浪涌保護器的作用是將線路上出現的浪涌電壓(瞬間過電壓/浪涌電流)引導至接地裝置,,泄放到大地,,保護電子設備免受“浪涌”的損害,從而達到保護設備的目的,。 目前國內低壓配電系統中所使用的浪涌保護器大多為金屬氧化物避雷器也稱氧化物避雷,。金屬氧化物閥片是以氧化鋅為主要成份,加入少量的鉍,、鈷,、鉻、錳,、銻等金屬氧化物作為添加劑,,經過混料、適粒、線型,,在1000℃,;以上的高溫下燒制而成,,形狀呈圓餅形或環形,,它有著優異的非線性物性,非線性系數α可低達0.01~0.04,。當正常工作時本身只有微安級的漏電流,,它對過電壓響應時間非常快,,通流能力也很高,。
隨著電子信息系統的快速發展,,浪涌防雷器在我們的生活中已經是一種很普及的產品。但是還是有很多的人不明白浪涌防雷器的工作原理,,導致沒有辦法很好的去利用浪涌防雷器,,下面為了能夠很好的解決大家這個問題, 信號防雷器廠家雷晟科技的技術人員就來為大家介紹一下浪涌防雷器的工作原理,。 浪涌防雷器是用于帶電系統中限制瞬態過電壓和導引泄放電涌電流的非線性防護器件,,用以保護耐壓水平低的電器或電子系統免遭雷擊及雷擊電磁脈沖或者操作過電壓的損害。浪涌防雷器適用于220/380v低壓電源保護,,是一種非線性元件,,根據IEC標準規定,浪涌防雷器是主要抑制傳導過來的線路過電壓和過電流的裝置,。 浪涌防雷器起到保
看到防雷器前有空氣開關或者熔斷器,,據說是當防雷器短路時,起保護作用,。我想問的是,,這個空氣開關怎樣選。選大了,,短路時不起作用,;選小了,若小于放電電流的時候,,這時就會跳開,,又起不到防雷作用
防雷器浪涌保護器
防雷器浪涌保護器專題,為您提供防雷器浪涌保護器相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與防雷器浪涌保護器 相關的專業交流討論,,更多防雷器浪涌保護器相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題