電源浪涌保護器是防止破壞性的雷電流入侵建筑物電力系統的一種防雷裝置。按照國際電工委員會的IEC的標準,,低壓配電系統中的電源浪涌保護器分為A,、B、C和D四個等級。今天鈞和電子為您詳細講解電源浪涌保護器的分類及作用,。 一是,,A級電源浪涌保護器(SPD) A級電源浪涌保護器用于低壓架空線路,通常由火花間隙和壓敏電阻串聯構成,。A級電源浪涌保護器設計的8/20μs標成放電電流為5kA,,這種負荷在遠處雷擊情況下出現于供電系統。在直擊雷情況下,,火花間隙燒熔且非線性電阻熔化,,脫離器將失效的浪涌保護器與系統脫離,保護線路的安全,。 二是,,B級電源浪涌保護器(SPD) B級電源浪涌保護器的放電能力要求最高,主要是為了雷電保護等電位連接,。這級浪涌保護器是在防雷器區LPZ0A~LPZ1的界面上進行雷電和浪涌防護,,能夠多次承載10/350μs波型的雷電流而不受損壞,同時需與熔斷電阻配合使用,。 三是,,C級電源浪涌保護器(SPD) C用于建筑物中的電氣裝置,安裝在LPZ1~LPZ2的交接面上
大通流型電源防雷器,具有通流容量大,插拔式模塊組裝,安裝方便,易維護,帶失效指示,遙信報警等功能,機房電源防雷專用產品.歡迎來電咨詢聯系電話:0755-86217181 13714665882 周彬聯系地址:深圳市南山區常興廣場西座22G公司網站:www.titec.com.cnQQ :283124866
低壓總柜中的浪涌保護器,放電電流具體怎么選,,和變壓器容量有什么關系,。還有浪涌保護器前面的塑殼斷路器(或熔斷器)又該如何選?哪位大神用詳細計算舉例說明,。不要跟我說憑經驗,,我讀書少,不要騙我:Q
今天看見個圖紙,,柜子是GCS型,,進線用的框架斷路器,裝了電源浪涌保護器,,后面的抽屜回路居然每個抽屜里面都裝一只電源浪涌保護器,,學師爺一句“有這個必要嗎?” 錢啊
最近在看浪涌保護器,,越看越糊涂,,尤其是他的各種電壓概念及作用,很是不明白,,望對這方面比較了解的大俠不吝賜教,,小弟代表自己和大家謝過了,。
一個住宅小區,設置小區變電所,,由變電所出電纜埋地引入單元樓安裝單元總配電箱,,總配電箱后安裝表箱,然后至每用戶安裝用戶配電箱,。請問怎樣設置浪涌保護器,?有什么原則?需要說明的是一個單元的用戶電表示集中安裝在總配電箱后面的表箱里面的,,如果一個單元的戶數太多就分區安裝總配電箱和集中安裝表箱,,一般一個10多戶表安裝在一起,共用一個總配電箱(這樣便于供電局抄表收費),。
大家好,請問浪涌是如何選擇的,?浪涌的容量又是依據什么來選擇的,?一級、二級,、三級保護的分斷能力又是怎么定的,?菜鳥,,問的問題可能很菜,,請見諒~
我們最近遇到個問題,我們兩級浪涌,接火線和零線,我們購買時候選擇最大持續工作電壓Uc=275V,可廠家發給我們的最大持續工作電壓Uc=420V,我們要求調換,可他們說這個電壓值越大越好,請問下各位高手,這個解釋對嗎??這個電壓值到底該怎么選擇?是什么意思?
請教:現在的圖紙上標的浪涌保護器40KA,是額定通過電流還是最大通過電流,?有什么相關標準嗎,?還有就是浪涌保護器怎么選擇配線呢?哪位有相關資料請發給我,,急用,,謝謝了!,!我的郵箱:[email protected]
在住宅中,,電子信息防雷D級時須設置二級浪涌保護器,,家用分配電箱是第二級配電箱,為什么不用設,,而辦公樓第二級配電箱一般都設呢,?另外,電子信息防雷等級在確定時大家是不是都計算,還是只按重要性定級啊,,最重要的,,有沒有達不到D級的建筑呢,就是說不用設置浪涌保護器的,。
建筑電氣常用數據198頁等級和類別ABCD在什么情況 用進戶線BV-2*16-PVC32,,計算電流30A,浪涌保護器及前面的斷路器選擇什么型號
在我們這里,,供電所不讓我們在電表前面的總開關裝浪涌保護器啊。gb50057-2012上不是有規定說在入戶端裝SPD嗎,?這個咋整啊,,供電所不給裝
剛接觸配電不久,,對何時何地需要設置電源線路浪涌保護器,,我不是太明白,比如:需要在總電源處設置,,在一二級配電箱是否需要設置,,設置的依據是什么?有規定或者具體要求嗎,?還有,,在實際選用時,怎么確定參數,?有什么相關資料可以推薦一下,,謝謝!
1、33層高層住宅在單元電表箱有沒有設置浪涌保護器(在小區配電室和單體配電室已經設置了浪涌保護器)2,、關于浪涌保護器怎么設置有沒有規范的明確規定啊,,如果有請各位大蝦提供。3,、33層高層住宅在有兩路高壓從不同的供電站引入的情況下,,是否還需要設置EPS電源。4,、關于EPS電源及備用電源的規定有沒有明確的規范規定啊,,如果有請各位大蝦提供,。我是甲方設計院給設計了單元電表箱有沒有設置浪涌保護器,還在有兩路高壓從不同的供電站引入的情況下,,設計還設置EPS電源,。我想取消能否可行?
請教下各位高手,,我是搞電氣成套的,,在做二次設計的時候經常看到有的設計院低壓進線柜中的浪涌保護器上端加斷路器,,有的設計院在浪涌上端加熔斷器,,請問兩者有區別嗎
我之前接觸的項目:每個高壓柜都裝設BSTG-B-12.7/600,然后低壓進線柜裝設SIWOU-100/4P,,再則下級動力配電箱裝設SIWOU-40/4P,。問題:1.高壓柜內的過電壓保護器不屬于后面的低壓浪涌保護器吧? 2.究竟哪幾個方要設置浪涌保護器,?不同地點設置的保護器規格怎么確定,? 3.保護浪涌保護器的斷路器規格如何選擇?希望大家多多指點,,多謝了,。
各位大師LZ成套技術一枚,在設計與繪圖中一直有一個問題困擾這我希望能有高手解答下,。低壓開關柜內配置的浪涌保護器應該接在進線開關的進線側還是母線側,?
二類高層消防和普通客梯選擇二級浪涌保護器CPM-R40T UP值為<=1.8KV In=40KA 防雷辦說UP值不符合要求,請問大家規范要求二級浪涌保護器的up<=1.5KV嗎
浪涌保護器作為低壓配電系統的元件之一,,所涉及到很多的參數指標都與其他的空氣開關是相同的,。但是每一種空氣開關都有其不同于其他空氣開關的參數與指標。當然,,并不是所有的空氣開關都如此,。只是一些特殊作用的空氣開關才會涉及到很多不同的參數,。例如雙電源自動轉換開關,、浪涌保護器和隔離開關等。以下是浪涌保護器的各種參數含義的解析,。 1,、最大放電電流Imax:給浪涌保護器施加波形為8/20μs的標準雷電波沖擊1次時,保護器所耐受的最大沖擊電流峰值,。 2,、額定放電電流Isn:給浪涌保護器施加波形為8/20μs的標準雷電波沖擊10次時,保護器所耐受的最大沖擊電流峰值
防雷工作是現代建筑中尤其是高層建筑中的重要一環,,做好防雷工作能夠是建筑中的各種電子設備免受電涌或峰值電壓的危害,。而浪涌保護器則是防雷工作中最為重要的元件,。下面是電工之家關于浪涌保護器與防雷措施的概述。浪涌保護器又稱SPD,、防雷器,、電涌保護器或避雷器,浪涌保護器的作用是將線路上出現的浪涌電壓(瞬間過電壓/浪涌電流)引導至接地裝置,,泄放到大地,,保護電子設備免受“浪涌”的損害,從而達到保護設備的目的,。目前國內低壓配電系統中所使用的浪涌保護器大多為金屬氧化物避雷器也稱氧化物避雷,。金屬氧化物閥片是以氧化鋅為主要成份,加入少量的鉍,、鈷,、鉻、錳,、銻等金屬氧化物作為添加劑,,經過混料、適粒,、線型,,在1000℃;以上的高溫下燒制而成,,形狀呈圓餅形或環形,,它有著優異的非線性物性,非線性系數α可低達0.01~0.04,。當正常工作時本身只有微安級的漏電流,,它對過電壓響應時間非常快,,通流能力也很高,。整體來講防雷工作可分為防直擊雷和防感應雷,也可以理解為內部防雷和外部防雷,。過電壓的保護也屬防雷工作范疇,,應涵蓋在內部防