亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • 關于塑殼式斷路器的問題

    請教各位,,一住宅樓,,原電纜進戶選用VV22-3*90+1*50電纜,有與之相配的塑殼式斷路器,,但在做外網施工時,用VV22-3*70+1*35的電纜接入配電箱(首先聲明,,VV22-3*70+1*35的電纜也可滿足使用要求),,請問,如果不更換塑殼式斷路器,,是不是該斷路器就起不到真正的保護作用了,?如果電流大了,是否會燒壞電纜而對塑殼式斷路器沒有任何影響,?

  • 為什么廠房都喜歡用塑殼式斷路器?

    廠房為什么都喜歡用塑殼式斷路器,?為什么不用微斷,?另外,塑殼式斷路器除了最大短路電流要超過微斷許多,,另外還有別的什么優點嗎,?

  • 關于插拔式塑殼斷路器能否帶電更換

    今天在現場遇到個問題,用戶由于需要增加設備,,低壓配出柜有幾個備用回路斷路器需更換160的框架用的63A插拔式斷路器,,需要更換成160的開關。本來我想很簡單,,因為既然是更換斷路器,,那互感器和面板上的指針式電流表也要換。換互感器不用說了,,肯定需要停電操作,。可用戶說算了,反正他們也不看電流表,,互感器不換了,,這樣可以不停電更換插拔式斷路器。雖然現場的施工跟我沒什么大關系,,不過自己在這方面也沒什么經驗,,還是對這個有點疑問。撇開互感器不說,,進線的分支母排載流量足夠,,僅僅是更換個插拔式斷路器能帶電操作么?插拔式又不是熱插拔,。,。。,。,。?,F(xiàn)在一些精密配電柜倒是都配置熱插拔的單極斷路器,,那個是沒問題的。普通的插拔式塑殼開關可以熱插拔,?望大神能根據安規或者運行規范點撥一下,。別僅僅根據實際操作經驗說,我們這個用戶也是和我說他們一直是這么換的,。,。。,。

  • 急需軟起動器RDM6系列塑殼式智能斷路器

    我公司急需JJR1000XS 22KX 軟起動器, 和RDM6系列塑殼式智能斷路器,有哪個廠家可以提供一份價格表呀?謝謝!!!

  • 尋找柱上智能永磁式真空斷路器

    請問那家公司制造ZW10-12/630-20柱上智能永磁式真空斷路器,,機械壽命100000次,并配套相關智能裝置,,實現“四遙”功能,,還有通訊接口,及編程器,、管理軟件,。

  • 微斷和塑殼斷路器怎么選用呢,?

    什么情況下用微斷,,什么情況下用塑殼斷路器呢?塑殼斷路器分段能力要大些,。是不是離配電柜越“遠”的地方短路電流越小,,這個時候可以用微斷,,即使是帶一個30KW的三相電動機也可以用63A的微斷?這樣可以嗎,?謝謝,!

  • 關于進線塑殼斷路器問題,!

    之前聽一個設計的說,,進線開關塑殼斷路器最好不要用4P的,4P 用在最后一級 沒什么問題 用在前面 最好不要用,,會斷N, 另外電壓升高,,那么如果進線是塑殼漏電,,漏電不都是用4P的,就不會有斷N,、電壓升高的問題了嗎,?謝謝指點!

  • 塑殼斷路器能否倒置使用

    請問各位前輩: 塑殼斷路器在垂直安裝時能否倒置使用?我選的開關是正泰,NM1LE-250H/4300.敬請各位前輩不吝賜教.萬分感謝!!!

  • 請教有關智能斷路器的有關技術!

    1,智能斷路器的,1長延時,2短延時,3瞬時,這三個各自的保護及起著什么樣的功能及技術要求?2,智能斷路器的,1額定極限短路分斷能?2額定短路接通能力,3額定運行短路分斷能力的功能及技術要求?

  • 關于ABB塑殼斷路器的問題

    哪位老師有ABB S系列的選型手冊呀,?請各位幫忙

  • 塑殼式斷路器的安裝使用與維護的說明

    塑殼式斷路器主要用來分配電能和保護線路及電源設備免受過載,、短路、欠電壓等故障的損壞,。安裝使用維護時應注意以下事項,。 (1)安裝前腰核對銘牌上的參數與實際需要是否相符,將斷路器垂直固定在安裝板上,。 (2)板前接線時,,選用對應截面積導線,剝去適量長度絕緣外層,,插入線箍的孔內,,將線箍的外包層壓緊,包牢導線,。然后,,將線箍的連接孔與斷路器接線端用螺釘緊固。連接銅排時,,應先把接線板固定在斷路器上后,,再與銅排固定。板后接線要嚴格按照說明書投注的要求固定在接線板上,。

  • DZ20系列塑殼式斷路器的介紹說明

    DZ20系列塑殼式斷路器 DZ20系列塑殼式斷路器概述 DZ20系列塑料外殼式斷路器(以下簡稱斷路器)符合GB1497-85 IEC157-1等標準 本系列斷路器適用于交流50HZ,,額定電流從16A至1250A,額定絕緣電壓660V,,額定工作電壓380(400)V及以下的電路中作配電用,,亦可作為保護電動機之用.在正常情況下,,可分別作為線路的不頻繁轉換及電動機的不頻繁起動之用。 配電用斷路器,,在配電網絡中用來分配電能且作為線路及電源設備的過載,、短路和欠電壓保護。

  • 上級斷路器為塑殼,而下級為框架式的可以嗎,?

    如果在主配電柜中的出線斷路器是塑殼式的,,例如NS630H/3+STR53UE,下級配電柜的進線斷路器選用的是框架式的,,例如MT06,,只要整定合理,這樣配合起來沒問題吧,?

  • 請高手解答:塑殼式斷路器跳閘原因

    請高手解答:塑殼式斷路器跳閘原因塑殼斷路器德國穆勒LZM系列,,配熱磁脫扣。帶電動機負荷,,配馬達控制器,。開關容量250A,電動機90KW,,開關過載整定值為240A,。運行中開關出現多次跳閘,間隔十天至二個月不等?,F(xiàn)場檢查馬達控制器無輸出,,無跳閘指令。現場檢查唯一異常是開關的接線端子處電纜有發熱現象,。查看電動機運行電流曲線無波動,,跳閘前穩定在150A左右。請高手解釋一下,,開關的跳閘原因,,謝謝!這樣問的有點大,,大家可能無從入手,,現在我就問一下,開關接線端子處發熱,,熱量會傳導至開關的雙金屬片,,而導致雙金屬片誤動作嗎?

  • 問一個智能型萬能式斷路器的問題

    現在使用的CW1-2000型智能斷路器,,通過M型智能控制器可設置成 關斷 短路瞬時動作特性,,為何會這樣呢,?這樣的話短路時豈不是起不到保護作用?

  • 小型斷路器有隔離功能嗎?塑殼式斷路器呢,?

    如題:小型斷路器有隔離功能嗎,?塑殼式斷路器呢?電源進線處如果安裝了小型斷路器還需要裝隔離電器嗎,?另外電源進線處如果安裝的是塑殼式斷路器還需要裝隔離電器嗎,?

  • 分析智能型框架式斷路器單片機

    隨著單片機技術的不斷發展與完善,單片機已被廣泛地應用于各行各業中,,其應用程度和應用水平已逐漸成為衡量一個行業或一個部門技術水平的重要標志,。框架式斷路器做為低壓配電系統的主開關也已突破傳統的結構模式,,在其保護和信息處理單元采用了單片機技術,,典型產品有施耐德公司的M系列,、美國GE公司的S系列,、日本三菱公司的AE-SS系列、我國的DW45系列等,。眾所周知,,框架式斷路器對低壓配電系統的安全、可靠運行起著至關重要的作用,,而其單片機系統的電磁兼容性又是其安全,、可靠、穩定運行的核心問題,。以下對電磁兼容試驗的目的,、電磁干擾噪聲對單片機系統的危害、單片機本身的硬件和軟件的抗干擾性進行分析,,以期進一步改善單片機系統的電磁兼容性,。

  • 智能型萬能式斷路器提示:"短路瞬時

    智能型萬能式斷路器提示:"短路瞬時

    本帖最后由 維修工cf 于 2017-4-4 20:59 編輯 200KW電機、380V電壓,、轉速1490,、凱帆大全KFW2智能型萬能式斷路器提示:"短路瞬時",然后跳閘,,該200KW電機給破碎機帶動刀輥,,因破碎機是不均勻投料,投料時多時少,,所以破碎機進料多時電機背力大,,瞬間電流達到1260A左右時,,KFW2智能型萬能式斷路器提示:"短路瞬時",A相、0.01s,、1288A,、Ia=1288A、Ib=1265A,、Ic=1263A,、In=0A,如圖: 圖1,、圖2,、圖3為電機線接法(已上傳)。因不太懂,,在此請各位高級電工朋友幫小弟解答一下,,萬分感謝。:handshake:handshake:handshake圖1,、圖2

  • CW1智能型萬能式斷路器的電流和延時怎么調節?

    CW1智能型萬能式斷路器的電流和延時怎么調節?

    CW1智能型萬能式斷路器的電流和延時怎么調節?長延時電流調節,、長延時時間調節、短延時電流調節,、短延時時間調節,、瞬時動作電流調節、試驗電流調節,、這些調節參數有什么有,?例如:額定電流In=2500A;原設定的Ir1=0.8In,t1=480s;Ir2=8Ir1;t2=0.2s;IR3=10Ir1這些參數各表示什么,?如果要把上述參數重設為:Ir=0.7In;Ir2=8Ir1;Ir3=10Ir1;t1=60s;t2=0.2s(并取消I2t的反時限)那么要怎樣換算?。扛魑磺拜呏附讨附?,隨一張說明書圖片,。

  • 關于塑殼斷路器的相間隔板

    請問對該零件有無什么具體的試驗要求?材料要求?另外,有沒有具體的標準?試驗標準?電性能?阻燃?謝謝,希望大家踴躍討論.發表意見.