亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • 斷電延時繼電器接線圖原理的分析

    斷電延時繼電器接線圖原理的分析

    因斷電延時時間繼電器控制觸電觸點轉換要求,,通常采用雙穩態極化電磁繼電器(又稱為2繞組閉鎖型繼電器)來完成和滿足其觸點轉換要求,。其內部線圈以及觸點見圖 所示,。該繼電器內部擁有置位線圈S和復位線圈R,是一種可以保持置位狀態或復位狀態的閉鎖結構繼電器。當置位線圈S中有電流流過時,,由內部鐵芯,、磁體、銜鐵組成線圈和工作氣隙組成磁路內產生磁通,,并在工作氣隙內建立起磁場,,產生電磁吸力,吸引銜鐵,。在線圈中的電流達到一定值(即動作值)時,產生的電磁吸力足以克服磁體吸力和接觸簧片產生的阻力時,,驅動銜鐵組動作,,銜鐵組兩端推動卡推動接觸簧片,使動合觸點組閉合和動斷觸點組斷開,,從而完成觸點轉換,,并保持置位狀態。當斷電延時結束后,,此時復位線圈R有電流流過(置位線圈已無電流),,工作狀態于置位線圈工作相同,在最終使閉合的動合觸點斷開,、斷開的動斷觸點又重新閉合,。在此使用時應注意置位線圈S與復位線圈R的極性。

  • 這樣的接線圖有什么問題呢

    這樣的接線圖有什么問題呢

    大俠們,,請教一下,,配電箱這樣做法,有什么問題呢,?指點一下,!

  • 高壓母聯柜的原理接線圖

    圖紙簡介: 高壓母聯柜的原理接線圖,以后還會陸續更新的 投稿網友: hjaghx 上傳時間: 2013-09-20 圖紙省份:

  • 各種電表接線圖,,都基本齊了

    電表是電力計量的基本裝置,經過網上收集,,基本的接線方式都齊了,,供大家參考。

  • 關于低壓二次接線圖的問題

    關于低壓二次接線圖的問題

    各位前輩好??!我是新手,看了廠家給我發來的低壓二次接線圖,,上面有一個端子板的表,,特別是表頭部分,分了四列。也看了一下書,,關于每列代表的明確分類還不是特別清楚,,書上說的和實際做的不一樣啊,!因此,,麻煩大家幫忙看看給解釋一下,謝謝啦?。,。 本帖最后由 chenshuo1981 于 2009-1-5 14:01 編輯 ]

  • 火災報警設備模塊接線圖

    論文簡介:火災報警設備的各種接線圖解各種線接什么位置都有詳細說明 投稿網友:chenhuanjun 上傳時間: 2013-07-19

  • 變壓器內部接線圖如何連接

    變壓器內部接線圖如何連接

    這是一個油浸變壓器,,高壓側線圈如何連接的,,歡迎大家指教。

  • 某工廠電容補償柜接線圖

    圖紙簡介: 本補償接線圖適用于工廠用電設備的電容補償及小區用電補償,,補償柜簡單,,制作方便,效果良好,。補償后功率因數能達到供電部門要求,。 投稿網友: tcmxyec 上傳時間: 2013-08-20

  • TSF濾波補償主輔柜接線圖

    圖紙簡介: 快速響應,選用進口晶閘管作為投切開關,響應速度在20ms內,能及時補償無功功率及濾波ZBWKN+電容保護+模組 投稿網友: zbdq_123 上傳時間: 2013-10-22

  • 預裝式開閉所工程接線圖

    圖紙簡介: 本圖紙包含有:10kV經濟型預裝式開閉所配置結線圖,,10kV經濟型預裝式開閉所平面圖,,10kV戶內開閉所電源進線柜二次接線圖,10kV預裝式開閉所基礎1-1剖面圖,,10kV進線柜二次接線圖等,,可供參考。 投稿網友: wofatfat 上傳時間:

  • 求低壓母聯柜的二次接線圖

    求低壓母聯柜的二次接線圖,,QQ1029009294

  • 誰會根據接線圖導出原理圖?

    誰會根據接線圖導出原理圖,?

    根據原理圖畫出接線圖想必很多人都會吧,但是要從接線圖反導出原理圖有哪些大師會呢,?

  • 高壓柜手車接線圖怎么看?

    本帖最后由 雨筍 于 2017-2-7 16:04 編輯 今天客戶發來的PT手車和計量手車的接線圖,,和我以前看到的不太一樣,。感覺完全看不懂。現在請各位大俠幫忙看看,,這里面包含那些信息,。至少試驗位置和工作位置上面的接線是什么樣子的,。聲明一下,我是新手,。做高壓柜殼體的,。

  • 求助,,按要求如何實現的接線圖

    要求: 時間繼電器設定30秒或其他時間,,電機正轉 時間繼電器設定30秒或其他時間,電機反轉 電機正反轉為計數1次,,直到計數器設定3000次或其他設定次數,,全部停止工作請問時間繼電器和計數器如何接線實現以上操作,非常感謝

  • 各類開關接線圖與實物圖

    雙控開關:很常用,適合家裝線路改造與安裝,。

  • 請問這個接線圖有問題嗎?

    請問這個接線圖有問題嗎,?

    兩臺配變均為1250kVA,高壓分開計量,。而且要滿足雙回路,。兩總柜開關跟聯絡柜開關三鎖兩鑰匙方式連鎖。這樣做有何不妥,?,??,?,??,?,?望請指點。

  • 請問各位二次接線圖該怎么學習,?

    我手頭上有國標 6~10千伏配電所二次接線(直流操作)可是我怎么看的直頭暈請問各位高手怎么才能看明白?特別是接線排我怎么看都迷糊謝謝了

  • 10kV線路保護監測接線圖

    10kV線路保護監測接線圖

點擊加載更多

延時器接線圖

延時器接線圖專題,,為您提供延時器接線圖相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與延時器接線圖 相關的專業交流討論,,更多延時器接線圖相關內容請?jiān)L問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度