無功補償的主姚能就是將電能夏降到最?,在通過對電力網絡的有效控制,,使整個電力網絡能夠運行正常,在電力設備和無功補償器材都齊全的情況下,,充分利用起來,,就能使無功補償技術發揮到更好,。在此,我們可以通過對無功補償的技術現狀,、存在的問題和發展趨勢進行研究,來了解無功補償技術的諸多細節,。 1 無功補償技術現狀 隨著社會各項高技術產品的不斷進步,,人們對電力的需求量增加越來越快,這就使得電網供出的電力越來越多,,其中消耗的部分也越來越多,,無論是電網企業還是人民群眾,對無功補償技術的開展渴望程度也越來越強烈,。目前我國電力系統中無功補償技術主要是以下幾個方面,。 1)同步電機。同步電機包括三個方面:同步發電機,、同步電動機和同步調相機,。同步發電機一旦運行正常,就能通過滯后功率因數的運行,,可以向電力系統提供源源不斷的無功;同步電動機用來進行對勵磁
電力電容和無功補償技術手冊 來源于網絡哦
1,、先請教一個在低壓母線上集中補償的關于容量的問題:我的算法是先計算出低壓母線上的所有設備的有功、無功,,然后算出視在功率,,然后根據需要達到的功率因數水平來計算無功補償容量,可是看很多帖子上都說直接按照變壓器容量的30%來補償就行,,不知道這個經驗是為什么呢,?例如:我們那個項目是四臺2000KVA的變壓器帶四個母線,我算的無功補償量是1840KVAr,,分別在四段低壓母線下面裝了兩個240KVAr的電容補償柜,,這樣做應該沒有問題吧?2,、關于補償范圍的問題:在低壓母線上裝設電容柜,,屬于低壓側無功補償,它補償?shù)姆秶诘蛪耗妇€往上,,而下面的設備不在補償范圍之中,,是不是下面設備比如電機的功率因數還是沒有變化啊,這個補償范圍的定義是指什么,?3,、還是一個范圍的問題:假如單母線分段,正常運行時母聯斷路器分開,,互為備用,,那么加在A段下面的電容器是不是對B段起不到補償作用,?4:變壓器都知道是無功負載,即吸收無功,,那么變壓器的無功損耗是不是就是它吸收的無功?。窟@個和別人今天爭論了很長時間,,我認為是的,,呵呵5:還有一個同步電機的無功出力的問題先不問了,呵呵,,再思考思考
現在大多數采用電力電容進行無功補償的投切方式都是采用孲媒佑|器,,眾所周知,這樣有許多弊端,。昨天聽收音機的時候忽然想到,,收音機用于調電臺的開關采用的是無級可變電容,不知道是否也有這樣的無功補償電容或者這樣的技術,,如果這樣,,既可以確保供電質量平穩,還可以提高補償系統的可靠性,,同時降低故障率,。不知各位有什么意見或者建議,討論下,?
北京金輝電力無功補償元件選型手冊
小庫說: 在單片機控制技術的實際應用中,,需要在低壓電力無功補償控制系統中頻繁地獲取進線回路中線路的相電流和線電壓的數值,,因為在無功補償裝置中,系統的負載不是一成不變的,,而是隨著功率因數的變化而不斷變化,。電容器的啟動需要通過比較器對采集數字的比較以及衡數轉換器和輸出放大器等裝置對模擬值的加工處理,轉化為八位的數字值產生作用,,電容器的再次啟動就是這個數據采取,、數值轉換過程的重復。 對于進線回路的線路相電流和線電壓數值的采樣的一個關鍵要素是脈沖時間的把控,,時間的長短關系到無功補償系統的補償效果,,同時影響到電容器的使用。如果采樣脈沖時間過于短暫,,則會導致電容器啟動次數的增加,,頻繁的啟動會給電容器造成損傷,減短電容器的使用壽命,;相反,,如果采樣脈沖時間太過長,,就不能及時有效地獲得系統功率因數的變化情況,造成系統反應的失效,,使補償值停滯在上一個無功補償階段,,
去年公司給一個污水處理廠做的成套低壓GCK柜,其中的補償柜出了好多次問題,,不知道是哪里出了問題,,我們用的是10路補償,每路依次有三個63A熔斷器,,一個交流接觸器,,三個電抗器,,一個20KVAR電容器,,NWK1-G10的無功補償控制器,從去年到現在,,接觸器和熔斷器,,電抗器都損壞過,熔斷器外殼燒了,,電抗器爆過,,現在每次去只能換上新的,也查不出哪里出問題了,,平時投入運行時也沒問題,,但是過一段就可能會出現上面的問題,無功補償都有哪方面要注意的問題,,大家說說,。
先上圖。圖1,2是低壓配電系統中,,1段母線,,2段母線的自動功率補償柜。但是一段母線有兩個柜子,,一個功率補償主柜,,一個輔柜。3,4圖可以看到控制原理圖,。我想問你下一段的1段的兩個功率補償柜之間連接的電纜起什么作用,。2段的功率補償柜是否需要連接到1段的主柜上面?
核心提示:1,、并聯電容器和并聯電抗器是電力系統無功補償的重襉備,,應優先選用此種設備。2,、當發電廠經過長距離的線路(今后不再П接中間變 1,、并聯電容器和并聯電抗器是電力系統無功補償的重襉備,,應優先選用此種設備。2,、當發電廠經過長距離的線路(今后不再П接中間變電所)送給一個較強(短路容量較大)的受端系統時,,為縮短線路的電氣距離,宜選用串聯電容器,,其補償度一般不宜大于50%,,并應防止次同步諧振。3,、當220~500kV電網的受端系統短路容量不足和長距離送電線路中途缺乏電壓支持時,,為提高輸送容量和穩定水平,經技術經濟比較合理時,,可采用調相機,。1)新裝調相機組應具有長期吸收70%~80%額定容量無功電力的能力。2)對已投入運行的調相機應進行試驗,,確定吸收無功電力的能力,。4、電力系統為提高系統穩定,、防止電壓崩潰,、提高輸送容量,經技術經濟比較合理時,,可在線路中點附近(振蕩中心位置)或在線路沿線分幾處安裝靜止補償器;帶有沖擊負荷或負荷波動,、不平衡嚴重的工業企業,本身也應采用靜止補償器,。
采用電力電容器補償,,對于容量較大,負荷平穩且經常使用的用電設備的吳工功率,,宜單獨就地補償,,應怎么理解跟實施,先謝謝了,!
摘要:文章介紹無功補償的作?,分析低壓并?lián)電容器無功補償的種類、電容補償控制的選擇及補償容量的確定等,。 關鍵詞:低壓并聯電容器,;無功補償;技術,;經濟性 0引言 無功功率是維持電力系統正常運行主要的一個因素,。搞好電力系統的無功平衡,提高負荷的功率因數,可以減少線路和變壓器中的有功功率損耗和其他電能損耗,,從而提高電能質量,,降低電能損耗,并保證了電力系統的穩定運行和用戶的供電質量,。 1無功補償的作?1.1提高變配電設備利用率,,減少投資費用 對低功率因數的負荷進行無功補償,接入并聯電容器,由于無功電流得到補償,,使得負荷電流減少,。由于功率因數提高而使變配電設備減少的容量(kVA)可用公式1計算: ΔS =P/ COSφ1-P/ COSφ2 =P×(COSφ2-COSφ1)/(COSφ2×COSφ1) (1)式中: S---為減少的設備容量 P---為負荷有功功率
功率因數是針對不同的負載說的,,在之前的直流電時代,,是沒有功率因數這一說的,那時候功率因數都是1,。后來特斯拉將我們帶入了交流電時代,,從此以后功率因數就常常伴隨著我們的身邊,。(一般功率因數都是小于1的),。
我單位有兩臺山西出的中頻電爐,,一個是2.5T,一個是1.5T的,近兩個月,,因為計劃再上一臺3T的電爐,,現增加了一個1600kva的變壓器,可是,,負荷沒增加,,功率因數上不去了。是什么原因呢,,我們知道,,中頻爐諧波非常厲害,用平常無功補償的方法是沒有辦法補上的,,有什么好辦法能把功率因數提上去呢,,請各位高手幫忙解釋一下
問題:1.現在35KV無功補償基本都采用10KV電容器,有35KV電容器的生產廠家嗎?2.為什么多數都采用10KV電容器.3.采用10KV電容器是否必須串聯使用?電容串聯容量降低一倍怎么解決?
原來在收費網站下載的,拿出來共享,?!痘贒SP的諧波抑制和無功補償裝置的研究和設計》大小2.5M
高手請指教:我在單位負責電壓無功工作,請問10KV的配電變壓器的電容怎么加效果最好按什么計算電容大???我知道一個供電公司是按變壓器容量的10%固定補償,,然后在按(45-10)=35%按容量的35%再添加自動補償的電容器添加的組數根據負荷波動的大小決定你們看這樣科學嗎?
在有較多一二級負荷的變電所里有2臺變壓器,一二級負荷采用雙回路電源供電,每臺變壓器都對所有的一二級負荷供電,如何確定每臺變壓器的無功補償容量啊?正常運行時因為不確定一二級負荷到低是從由哪一臺變壓器供電.無功補償過多有什么影響?
一配電所供兩個車間用電:巖石破碎車間382KW,需要系數0.7,,功率因數0.65,;水處理車間431.25KW,需要系數0.8,,功率因數0.75,;另外還有3條連鎖的膠帶機,297KW,,需要系數0.7,,功率因數0.7。設備容量共1110.25KW,,加權后的需要系數和功率因數分別為0.74和0.7,。我選用1250KVA的變壓器,補償無功300Kvar,,提高功率因數到0.85,。請教各位:1、變壓器的容量是否偏???2、低壓補償的效辊么樣?/p>
電力電容器及無功補償技術手冊
電力無功補償
電力無功補償專題,,為您提供電力無功補償相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與電力無功補償 相關的專業交流討論,更多電力無功補償相關內容請?jiān)L問