  • 請教無功補償智能裝置方面!!!!!!!!

    小弟今年要做畢業設計,題目就是上面的標題我想請教高人,有沒有什么推薦小弟參考的書嗎?現在前沿科技產品都有什么特點?方便的話,把這方面的知識回復到下面,小弟將不甚感激!謝謝了!快畢業了,這是在學校最后的一次挑戰了.

  • 關于無功補償的一些問題

    1、先請教一個在低壓母線上集中補償的關于容量的問題:我的算法是先計算出低壓母線上的所有設備的有功,、無功,,然后算出視在功率,然后根據需要達到的功率因數水平來計算無功補償容量,,可是看很多帖子上都說直接按照變壓器容量的30%來補償就行,,不知道這個經驗是為什么呢?例如:我們那個項目是四臺2000KVA的變壓器帶四個母線,,我算的無功補償量是1840KVAr,,分別在四段低壓母線下面裝了兩個240KVAr的電容補償柜,,這樣做應該沒有問題吧,?2、關于補償范圍的問題:在低壓母線上裝設電容柜,,屬于低壓側無功補償,,它補償?shù)姆秶诘蛪耗妇€往上,而下面的設備不在補償范圍之中,,是不是下面設備比如電機的功率因數還是沒有變化啊,,這個補償范圍的定義是指什么,?3、還是一個范圍的問題:假如單母線分段,,正常運行時母聯斷路器分開,,互為備用,那么加在A段下面的電容器是不是對B段起不到補償作用,?4:變壓器都知道是無功負載,,即吸收無功,那么變壓器的無功損耗是不是就是它吸收的無功???這個和別人今天爭論了很長時間,我認為是的,,呵呵5:還有一個同步電機的無功出力的問題先不問了,,呵呵,再思考思考

  • 低壓無功智能補償裝置的安全運行

    低壓無功智能補償裝置是在傳統無功補償裝置基礎上加裝了智能無功功率自動補償控制器,。因為具有智能化,、少維護和良好的跟隨性能,因此在補償無功功率,、提高功率因數,、節能降損、改善電壓質量,、提高設備出力進而提高企業效益等諸多方面,,都是傳統無功補償裝置所無法比擬的,近年來也得到了迅速發展和廣泛應用,。 然而,,低壓無功智能補償裝置也有產品自身性能不盡完善、缺乏掛網運行經驗,、用戶認知程度不足等問題,,為使其不斷成熟并推廣,筆者就其現存的一些問題提出解決辦法,。

  • 智能無功補償控制器的控制方式

    現在用的智能無功補償控制器可不可以進行一拖二的控制方式,,比如:一臺主柜10回路,一臺輔柜10回路,,可否只用一個控制器,,控制器的一付點帶兩臺復合開關?

  • 正泰智能無功補償電容器

    低壓配電無功補償裝置智能控制系統,。

  • 智能低壓無功補償裝置的特點有哪些呢?

    智能低壓無功補償裝置的特點有哪些呢,?

    小庫說: 智能低壓無功補償裝置的特點有哪些呢,? 控制器內部具備優化的無功補償策略程序,控制物理量如無功功率(功率因數),、投切時間,、電壓電流門限等參數可設置,按照用戶需求和特性動態無功補償,,并將共補和分相分組補償有效結合,。     采用智能低壓電子復合開關作為開關元件,徹底解決了電容器投入時的浪涌電流問題,,無觸頭燒損之慮,,無需散熱,更不會產生諧波注入,,安全可靠性高,。     具有完善的過壓、欠壓,、缺相,、諧波、振蕩等保護措施,。     具備GPRS通信功能,,可將補償結果反饋給配電管理系統,計算無功功率經濟效益,,并可接受系統控制,。控制器同時具有配電監測的功能,,可通過GPRS通信模塊將配

  • 中壓配網無功智能補償技術的探討

    論文簡介:隨著我國用電需求和電力設備的增加,,對供電的可靠性和供電質量提出了更高的要求。在電力系統中安裝無功補償裝置是提高電能質量和降損的重要手段,。 投稿網友:yunhezzy 上傳時間: 2013-07-05

  • JKL5F-10智能無功補償控制器如何設置?

    單位有兩個控制器,,功率因數設置值為1,,但因為最近是生產單機,負荷較低,,經常造成功率因數超前,,我想把設置值改為0.95,請問改如何設置,?如果哪位有這種控制器的說明書請給我發一份,,謝謝,。[email protected]

  • 關于低壓無功補償的問題

    關于低壓無功補償的問題

    去年公司給一個污水處理廠做的成套低壓GCK柜,,其中的補償柜出了好多次問題,,不知道是哪里出了問題,我們用的是10路補償,,每路依次有三個63A熔斷器,,一個交流接觸器,三個電抗器,,一個20KVAR電容器,,NWK1-G10的無功補償控制器,從去年到現在,,接觸器和熔斷器,,電抗器都損壞過,熔斷器外殼燒了,,電抗器爆過,,現在每次去只能換上新的,也查不出哪里出問題了,,平時投入運行時也沒問題,,但是過一段就可能會出現上面的問題,無功補償都有哪方面要注意的問題,,大家說說,。

  • 有關無功補償的理解與實施

    采用電力電容器補償,,對于容量較大,,負荷平穩且經常使用的用電設備的吳工功率,宜單獨就地補償,,應怎么理解跟實施,,先謝謝了!

  • 為什么要無功補償,怎么補償?

       功率因數是針對不同的負載說的,,在之前的直流電時代,,是沒有功率因數這一說的,那時候功率因數都是1,。后來特斯拉將我們帶入了交流電時代,,從此以后功率因數就常常伴隨著我們的身邊。(一般功率因數都是小于1的),。

  • 智能無功補償設備在監測方面有怎樣的提升?

    小庫說: 具小庫翻閱資料統計 傳統的無功補償是不具備監測功能的 而現在的無功補償設備真是越來越先進了 (1)集成綜合配電監測功能     綜合配電監測功能集配電變壓器電氣參數測量,、記憶、通信于一體,,是一套比較完整的配電運行參數測量機構,,是低壓配電電網中考核單元線損的理想手段。它能隨時為電網管理人員提供所需要的各類數據,,是為電網的安全運行和經濟運行提供可靠的管理依據,,是配電電網自動化系統的基本組成部分。主要功能如下:     實時監測配變三相數據:電壓,、電流,、功率、功率因數,、頻率(1~3次諧波),;累計數據記錄、整點數據記錄和統計數據記錄功能,,累計計量有功,、無功電量;查詢統計分析功能并根據輸入條件生成各種報表,、曲線,、棒圖、餅圖,。一般都配有

  • 有諧波的電路,無功怎么補償呢

    我單位有兩臺山西出的中頻電爐,,一個是2.5T,一個是1.5T的,,近兩個月,因為計劃再上一臺3T的電爐,,現增加了一個1600kva的變壓器,,可是,負荷沒增加,,功率因數上不去了,。是什么原因呢,,我們知道,中頻爐諧波非常厲害,,用平常無功補償的方法是沒有辦法補上的,,有什么好辦法能把功率因數提上去呢,請各位高手幫忙解釋一下

  • 關于35KV無功補償的問題

    問題:1.現在35KV無功補償基本都采用10KV電容器,有35KV電容器的生產廠家嗎?2.為什么多數都采用10KV電容器.3.采用10KV電容器是否必須串聯使用?電容串聯容量降低一倍怎么解決?

  • 還是關于無功補償的一偄銌栴}:)

    高手請指教:我在單位負責電壓無功工作,,請問10KV的配電變壓器的電容怎么加效果最好按什么計算電容大小,?我知道一個供電公司是按變壓器容量的10%固定補償,,然后在按(45-10)=35%按容量的35%再添加自動補償的電容器添加的組數根據負荷波動的大小決定你們看這樣科學嗎?

  • 關于無功補償容量的確定

    在有較多一二級負荷的變電所里有2臺變壓器,一二級負荷采用雙回路電源供電,每臺變壓器都對所有的一二級負荷供電,如何確定每臺變壓器的無功補償容量啊?正常運行時因為不確定一二級負荷到低是從由哪一臺變壓器供電.無功補償過多有什么影響?

  • 請教關于無功補償的問題,!

    一配電所供兩個車間用電:巖石破碎車間382KW,需要系數0.7,,功率因數0.65,;水處理車間431.25KW,需要系數0.8,,功率因數0.75,;另外還有3條連鎖的膠帶機,297KW,,需要系數0.7,,功率因數0.7。設備容量共1110.25KW,,加權后的需要系數和功率因數分別為0.74和0.7,。我選用1250KVA的變壓器,補償無功300Kvar,,提高功率因數到0.85,。請教各位:1、變壓器的容量是否偏???2、低壓補償的效果怎么樣?/p>

  • 求助~!!關于無功補償的問題

    我所在的單位是小型自備電廠,2*12MW機組,在上次能源檢測站檢查中,提出我廠廠用變壓器(3臺均為1000KW,其中有臺備用)低壓側缺少集中補償,我查了好多資料,也沒有查到關于電廠自用電的補償問題,請高手賜教,像我們這中情況需要無功就地補償嗎?謝謝!!!