摘要:概述了電力系統感性無功補償的發展及其作用,,并對工程實踐的若干技術問題進行了分析,強調今后應解決好設備制造和工程設計問題,。 關鍵詞:感性無功補償,;容性充電功率;并聯電抗器無功補償是保證電壓合格的重要因素,,無功補償又為容性補償和感性補償,,缺容性無功,電壓偏低,,缺感性無功,,則會出現電壓偏高。電力系統的容性無功補償,,從高壓到低壓,,從變電所的集中補償到用戶的分散就地補償,以及設備制造,、運行管理,、科研標準化工作,已有全面提高,。感性無功補償是隨超高壓電網的建立而發展起來的,。因此,感性無功補償起步稍晚一些,,在工程應用上,,不少技術問題有待進行研究,標準化工作開展得不多,。本文從并聯電抗器在電網中的作用,,并聯電抗器在工程應用中的一些問題,提請關注感性無功補償,,加強相關科研和標準化工作,。 1感性無功補償的發展和作用 20世紀70年代中國開始建立超高壓電網,超高壓輸電線路中有大量的容性充電功率,,如500 kV線路每百公里充電功率達11~115 MVA,。充電功率起因于架空輸電線路的分布電容,所以,,它是容性的,。容性充電功率的存在,使電力系統產生諸多問題,,必須進行感性無
ABB+STATCOM技術,,動態無功補償技術
從事這方面的工作多年,,有一定的了解,雖然不是很專業,,大家互相學習啦
無功補償的主姚能就是將電能夏降到最?,在通過對電力網絡的有效控制,使整個電力網絡能夠運行正常,,在電力設備和無功補償器材都齊全的情況下,,充分利用起來,就能使無功補償技術發揮到更好,。在此,,我們可以通過對無功補償的技術現狀、存在的問題和發展趨勢進行研究,,來了解無功補償技術的諸多細節,。 1 無功補償技術現狀 隨著社會各項高技術產品的不斷進步,人們對電力的需求量增加越來越快,,這就使得電網供出的電力越來越多,,其中消耗的部分也越來越多,無論是電網企業還是人民群眾,,對無功補償技術的開展渴望程度也越來越強烈,。目前我國電力系統中無功補償技術主要是以下幾個方面。 1)同步電機,。同步電機包括三個方面:同步發電機,、同步電動機和同步調相機。同步發電機一旦運行正常,,就能通過滯后功率因數的運行,,可以向電力系統提供源源不斷的無功;同步電動機用來進行對勵磁
我縣電力網每月都要在大網下大量的無功,線路的功率因數都挺高的(0.95--0.99),。這樣是否會提高網損,? 用無功補償能降低嗎?請教各位,,能提供點相關技術嗎,?
電力電容和無功補償技術手冊 來源于網絡哦
無功補償技術的原理及應用
1、先請教一個在低壓母線上集中補償的關于容量的問題:我的算法是先計算出低壓母線上的所有設備的有功,、無功,,然后算出視在功率,然后根據需要達到的功率因數水平來計算無功補償容量,,可是看很多帖子上都說直接按照變壓器容量的30%來補償就行,,不知道這個經驗是為什么呢,?例如:我們那個項目是四臺2000KVA的變壓器帶四個母線,我算的無功補償量是1840KVAr,,分別在四段低壓母線下面裝了兩個240KVAr的電容補償柜,,這樣做應該沒有問題吧?2,、關于補償范圍的問題:在低壓母線上裝設電容柜,,屬于低壓側無功補償,它補償?shù)姆秶诘蛪耗妇€往上,,而下面的設備不在補償范圍之中,,是不是下面設備比如電機的功率因數還是沒有變化啊,這個補償范圍的定義是指什么,?3,、還是一個范圍的問題:假如單母線分段,正常運行時母聯斷路器分開,,互為備用,,那么加在A段下面的電容器是不是對B段起不到補償作用?4:變壓器都知道是無功負載,,即吸收無功,,那么變壓器的無功損耗是不是就是它吸收的無功啊,?這個和別人今天爭論了很長時間,,我認為是的,呵呵5:還有一個同步電機的無功出力的問題先不問了,,呵呵,,再思考思考
本帖最后由 筑城 于 2014-12-16 10:23 編輯 全書共分十三章,內容包括:無功補償的規劃,,無功補償的意義和經濟效益的分析,,確定無功補償容量的一般方法,電力電容器的結構,、接線和安裝,,電力電容器的運行與維護,補償電容器在運行中的異?,F(xiàn)象及預防措施,,動態補償器在電網中的應用,網路調壓與諧波分析,,電力電容器微機保護,,無功補償容量和安裝位置的優化,各種優化法在網絡補償中的應用,,配電網無功補償優化方案,,電力網串聯補償?。為了便于培訓,每章后均有復習思考題與習題,,并附有答案,。 本書為電網無功補償實用技術培訓教材??晒╇娏π袠I(yè),、工礦企業無功補償技術人員和管理人員閱讀,也可供無功補償裝置研發,、設計、施工安裝,、運行維護人員閱讀,。
光伏發電站無功補償技術PPT
:time: :time: :time:
大家看看吧,需要就拿去,!希望共同提高,!
論文簡介:隨著我國用電需求和電力設備的增加,對供電的可靠性和供電質量提出了更高的要求,。在電力系統中安裝無功補償裝置是提高電能質量和降損的重要手段,。 投稿網友:yunhezzy 上傳時間: 2013-07-05
電網諧波治理和無功補償技術及裝備作者:羅安 編著出版社:中國電力出版社出版時間:2006《電網諧波治理和無功補償技術及裝備》以電網諧波治理和無功補償技術與裝備為核心,面向工程應用背景,,圍繞混合型有源電力濾波器的結構,、諧波檢測和控制方法及工程實現技術等方面,展開討論了電網諧波治理和無功補償的諸多理論和技術問題,,介紹了無源濾波器的優化設計,、三相互感對濾波性能的影響,討論了諧波和無功的快速檢測方法,,從工程應用的角度出發,,給出了幾種典型混合有源電力濾波器的數學模型并分析其諧波治理性能,闡述了兩種實用的諧波治理閉環調節方法,,并描述了混合有源電力濾波器和無功補償裝置及基于IGBT的STATCOM的具體實現技術,。《電網諧波治理和無功補償技術及裝備》有一定的理論深度,,也有很直觀的仿真圖形和程序,,強調理論聯系實際,有許多內容是作者和課題組從事教學和科研工作的成果與經驗積累,?!峨娋W(wǎng)諧波治理和無功補償技術及裝備》可供從事電氣工程、控制工程及相關領域的工程技術和管理人員學習,,可作為碩士研究生,、博士研究生學習,、參考用書,也可作為專業培訓班的教材
小庫說: 今天,,庫克庫伯給大家介紹一下無功補償技術的應用方式: 1,、真空斷路投切電容器。這種裝置的優勢是操作簡單,,而且使用成本較低,,因而在當前各種無功補償技術中來說,應用地也最為廣泛,。但在使用過程中,,合閘時將可能引發比較高的電壓產生,所以很容易造成裝置損壞,。此外,,應用該設備時還需要對投切次數加以控制,如果投切次數過多,,就可能會縮短設備的使用年限,。 2、可控飽和電抗器,。利用該裝置可以對回路電流進行改變,,具體改變程度則視設備的飽和情況而定。通常來說,,使用該裝置可以使負載設備運行過程中產生的無功功率被感性電流所替代,,以達到運行的平衡。采用可控飽和電抗器的優點是可以長期使用,,補償裝置的壽命比較長,,缺點是會造成較大的設備損壞,同時它還會產生較大的噪聲污染,。 庫克庫伯電氣也是26年專注并聯電力電容器安全設計,。另外庫克庫伯電氣認為,隨著電網規模的
北極星輸配電網訊:隨著人們對配網建設的重視和無功補償技術的發展,,配電網的無功補償技術問題得到了較好的解決,。本文從降低網損和提高供電質量的角度出發,探討了無功補償的作用及幾種補償方式,,重點分析了配電無功補償方法,、配置技術和經濟效益,對配電網無功補償工作有積極的促進作用,。 隨著國民經濟的高速發展和人民生活水平的提高,,人們對電力的需求日益增長,同時對供電的可靠性和供電質量提出了更高的要求,。由于負荷的不斷增加,,以及電源的大幅增加,,不但改變了電力系統的網絡結構,也改變了系統的電源分布,,造成系統的無功分布不盡合理,,甚至可能造成局部地區無功嚴重不足、電壓水平普遍較低的情況,。隨著系統結構日趨復雜,,當系統受到較大干擾時,就可能在電壓穩定薄弱環節導致電壓崩潰,。因此,,無功補償已經成為供電企業和電力客戶共同關心的課題。 一,、無功補償及其特點
公司名稱:廣州托普電氣有限公司 公司簡介: 公司位于廣州增城新塘太平洋工業區,,擁有5000平米標準廠房,專業從事動態無功功率補償及諧波濾波技術開發,、設備制造;濾波電力電容器及吸收電容器的技術開發,、制造,;濾波電抗器、平波電抗器,、進線電抗器,、串聯電抗器及小容量特種變壓器的技術開發、制造.產品銷售:TSF型低壓動態無功功率補償裝置TCR型高壓動態無功功率補償裝置
高壓無功補償技術及發展趨勢.pdf
DLT 597—1996低壓無功補償控制器訂貨技術條件
無功補償技術
無功補償技術專題,,為您提供無功補償技術相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與無功補償技術 相關的專業交流討論,更多無功補償技術相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題