圖紙簡介: 此圖為全套10kV自動高壓無功補償圖紙,,主要包括:一次系統原理系統圖,MSC1~4支路(柜)電氣原理圖及接線圖,。希望對大家有用 投稿網友: guo75399406 上傳時間: 2014-07-18
隨著電能質量,、輸電效力越來越被重視,,功率因數校正技術也得到大規模的應用,。通過改善功率因數來提高輸電效率,,不僅節約能源、凈化電網,,也是回報率極高的投資。在高壓配電系統中,,高壓無功功率
高壓SVC系統維護完了以后,,正常生產投運時發現,晶閘管的擊穿指示燈亂閃,,檢查又沒有晶閘管被擊穿,;TCR電流是原來的十分之一左右大小,功率因數提不上去,總在0.89和0.91之間,。這個大概是什么原因造成的?。?/p>
隨著電能質量,、輸電效力越來越被重視,,功率因數校正技術也得到大規模的應用。通過改善功率因數來提高輸電效率,,不僅節約能源,、凈化電網,也是回報率的投資,。在高壓配電系統中,,高壓無功功率集中
10KV高壓自動無功補償成套裝置 ZRTBBZ
請問一下,高壓集中補償是怎么樣子的,?象0.4kv那樣,,電容柜與低壓進出線柜并排放在一起。本人看了很多設計圖,,發現10kV集中補償有專門的電容出線柜,,電容柜放在別的地方。現在領導要求設計個35kv轉10kv配電房,,要集中補償,。求救啊。本人只做過10kv以下的配電房,。(2500kvar要什么的型號的柜,,尺寸多大,多少個柜,,電容如何取值)
請問:10kv設備的無功補償怎樣計算,?和380V的設備無功補償計算方法一樣嗎,?謝謝現有一個制冷站有2臺10KV離心機1020KW,怎樣計算無功補償!謝謝各位,!
高壓補償容量怎么計算呢,,現在有一個35KV/10KV的8000KVA變壓器,需要在10KV側做高壓補償,,補償容量如何確定呢,,400V側已經補償?.9了,但是10KV側專家還是要求做補償,,并設單獨電容室,。
隨著社會的發展,電網供電但是,隨著大量的感性負荷進入,為了保障電網的質量運行,就必須補償大量的無功功率.因此,對無功補償設備的
我單位有一條10kV線路末端電壓較低,變電所已有無功補償,,現要進行線路無功補償,。負荷分布圖如下現在要求U2=10kV,該線路日平均電流120A,日最大電流260A,。線路長度30kM,,三角排列,計算結果如下:r0=0.21Ω/kM,X0=0.358Ω/kMR=0.21×30=6.3Ω,X=0.358×30=10.74Ω1.按日平均電流計算假設cosφ=0.8,則P=1.732×10×120=2078.4kWQ=P×tgφ=1558.8kVarΔU=U1-U2=1=[P×R+(Q-Qc)×X]/U2Qc=(P×R+Q×X-ΔU×U2)/X=1846.87kVar2.按日最大電流計算假設cosφ=0.8,則P=1.732×10×260=4503.2kWQ=P×tgφ=3377.4kVarΔU=U1-U2=1=[P×R+(Q-Qc)×X]/U2Qc=(P×R+Q×X-ΔU×U2)/X=5087.84kVar問題:1.以上計算是
前幾天,,我在調試一臺高壓無功補償柜的時候發現了一個問題,,第一路動作不靈敏,這個系統共1500KVAR,,其中第一路是100,,第二路是200,第三路是400,,第四路是800,,控制器設置為編碼投切。當高壓線路停下來的時候(還有一點負載),,第一路有時候能切,,有時候不能切,我嘗試了好多辦法都沒辦法,,如改變C/K值,,把第一路的電容值設值大點等等,問控制器廠家,,他說是控制器的邏輯問題,,切掉的時候功率因數不夠,投入時又過補,,所以控制器起保護作用不動作,。可是實際的情況是,,如果切除了還是顯容性系統啊~~到底是什么原因?。坑姓l知道,,來說明一下,。
高壓10kv無功補償控制一次系統圖,二次原理圖,二次接線圖.真空接觸器投切5路電容器組.每組電容600kvar.本人剛完成的圖紙,拿來與大家免費共享.希望在此多多的交流,多多的學習.希望能夠尊重本人的勞動成果,交流經驗.
10kV無功補償竣工圖。三相接線采用星形接法,。附以下說明:[ 本帖最后由 star6174 于 2012-1-19 15:05 編輯 ]
昨天有人和我說低壓側如果不進行無功補償,,在高壓側進行補償會增加補償容量,,因為低壓側無功功率需要換算到高壓側,也沒給我解釋清楚,,有人可以給我解釋一下嗎,,我沒有理解?因為就我原來的理解,,低壓側就地補償可以減少無功功率的傳輸,,但是并不知道還有折算一說,高低壓同站布置的話,,除了會加大變壓器容量,,增加進線電纜截面外,我不知道為什么會折算到高壓側會增加補償容量,,有沒有同學可以來討論一下,,解釋解釋啊。感謝wuchiqun,。那有沒有負荷計算,,高低壓無功需要換算一說,請各位賜教了[ 本帖最后由 killazy 于 2011-5-11 10:22 編輯 ]
10kV靜止無功動態補償裝置晶閘管閥組室:
請問下一臺容量12500KVA的35KV變壓器,,功率因數0.8,現在要上高壓無功補償使功率因數到達0.94,,那么高壓無功補償容量要多少Kvar,?請知道的大俠幫忙算算!
有做高壓無功補償的嗎？小弟最交安排做高壓無功補償,,誰能給指點一下?。恳欢训馁Y料,,頭都昏掉了,。 總容量?800KVar 配置:120Var單相電容器*3相*5組 1、電壓互感器作放電用,,需要每個電容器配一個么,?還是所有的電容器配一個,?即電壓互感器配5組還是1組? 2,、因為電容器是接成三角形,,熔斷器加在哪個位置更好一點呢?方案a,、b哪種更好一點呢,? a:電容器和熔斷器串聯后,形成一支路,,再把3個這樣的支路連接成一個大三角形 b: 電容器連接成一個小三角形,,再串聯3個熔斷器 3、電壓互感器是并聯在電容器兩端,,還是"電容器+熔斷器"的兩端,?兩種方案都有人說的,哪種更好一點呢,?謝謝,!
現有一臺550KW三相異步電動機,額定電壓10KV,自然功率因數0.822,頻敏電阻降壓起動,Y型接線.廠家成套提供兩臺啟動柜.我的初步想法是,10KV電纜進到配電室,配電室內裝一臺進線柜,兩臺出線柜(一臺用電纜至它的啟動柜,另一臺也用電纜至電容器室),那么電機要做哪些保護,電容又要做哪些保護?需不需要加一臺PT柜(專用做取二次電源,電容的放電回路中的PT做在出線柜內)?請大家幫我一?如有詳細的資料更是感謝!
我單位有一條10KV線路,下邊有公用變和一水泥廠,;基層反映功率因數低,,要求加電容;我查詢了今年1-10月份的功率因數表,,發現1-4月份功率因數都在0.91以上5-10月份就到了0.88-0.79-0.82-0.83等,,相當不穩定我想問一下解決辦法是什么?
單位的電熱爐是10kv,,26萬千瓦的,,需要從0.86補到0.96,需要補多少啊,,要多少臺高壓補償柜?。。,?!急,等待ing,,,,,,謝謝大家了!??!
10kv高壓無功補償
10kv高壓無功補償專題,為您提供10kv高壓無功補償相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與10kv高壓無功補償 相關的專業交流討論,更多10kv高壓無功補償相關內容請訪問