  • 求SVC無功補償裝置的信息

    哪位網友知道現在國內生產SVC裝置(35kV)有哪些知名廠家?現在用的最多的是哪種方式?工程急需,非常感謝提供!

  • 關于無功補償的一些問題

    1,、先請教一個在低壓母線上集中補償的關于容量的問題:我的算法是先計算出低壓母線上的所有設備的有功,、無功,然后算出視在功率,,然后根據需要達到的功率因數水平來計算無功補償容量,,可是看很多帖子上都說直接按照變壓器容量的30%來補償就行,不知道這個經驗是為什么呢,?例如:我們那個項目是四臺2000KVA的變壓器帶四個母線,,我算的無功補償量是1840KVAr,,分別在四段低壓母線下面裝了兩個240KVAr的電容補償柜,這樣做應該沒有問題吧,?2、關于補償范圍的問題:在低壓母線上裝設電容柜,,屬于低壓側無功補償,它補償?shù)姆秶诘蛪耗妇€往上,,而下面的設備不在補償范圍之中,,是不是下面設備比如電機的功率因數還是沒有變化啊,,這個補償范圍的定義是指什么?3,、還是一個范圍的問題:假如單母線分段,正常運行時母聯斷路器分開,,互為備用,,那么加在A段下面的電容器是不是對B段起不到補償作用,?4:變壓器都知道是無功負載,,即吸收無功,,那么變壓器的無功損耗是不是就是它吸收的無功???這個和別人今天爭論了很長時間,,我認為是的,,呵呵5:還有一個同步電機的無功出力的問題先不問了,呵呵,,再思考思考

  • svg和svc無功補償區別分析說明

    無功補償器(Static Var Compensator——SVC)等。其中,,SVC是用于無功補償典型的電力電子裝置,,它是利用晶閘管作為固態開關來控制接入系統的電抗器和電容器的容量,從而改變輸電系統的導納,。按控制對象和控制方式不同,,分為晶閘管控制電抗器(Thyristor Controlled Reactor——TCR)和晶閘管投切電容器Thyristor Switching Capacitor——TSC)以及這兩者的混合裝置(TCR+TSC),、TCR與固定電容器(Fixed Capacitor)配合使用的靜止無功補償裝置(FC + TCR)和TCR與機械投切電容器(Mechanically Switch Capacitor——MSC)配合使用的裝置(TCR+MSC),。 為靜止無功發生器(Static Var Gen

  • 我們鋼廠的高壓無功補償,SVC動補投產了,!

    我們廠是新建項目,,新的電弧爐終于投產了,,前幾個月終于見到安裝了,,前一個月廠家叫變流技術國家工程中心的那幾個人終于把35kVSVC投運了,調試還挺快的,,就是上電的時候有幾次問題,搞了一天多天就好了,,運行一個多月了,,補償效果感覺還不錯,比較明顯,。以后這個主任讓我負責管這個SVC日常維護,,發點小錢給我就好,,哈哈!原來SVC是這樣啊,,他們叫TCR+FC形式。搞不懂,,好像是晶閘管控制電抗器什么的,,我們他們什么意思,解釋了一通,,什么動態檢測什么改變觸發角,還是搞不太懂,。看了他們技術方案,,比較詳細,,我開始研究FC部分,感覺電容器部分還是有很多文章的,。TCR部分暫時還搞不懂,感覺無功補償還是有市場的,他們公司還不錯,,國家級的研究中心哦,沒去過他們那里,,好像和鐵道部有些關系,。他們說是光電觸發同步性能好,,我也搞不清什么好不好,。最初我想學學DSP,他們是DSP控制系統,,感覺挺先進的,,只有一個柜子作為控制的。別家好像有幾個柜子的,。畢竟花了錢,還是覺得值得的,。國內做這個好像不多。我只知道電科院做過,。技術應該差不多吧,。我有個同學在首鋼好像是用電科院的,不過電科院的

  • 關于低壓無功補償的問題

    關于低壓無功補償的問題

    去年公司給一個污水處理廠做的成套低壓GCK柜,,其中的補償柜出了好多次問題,,不知道是哪里出了問題,我們用的是10路補償,,每路依次有三個63A熔斷器,,一個交流接觸器,,三個電抗器,一個20KVAR電容器,,NWK1-G10的無功補償控制器,,從去年到現在,接觸器和熔斷器,,電抗器都損壞過,,熔斷器外殼燒了,電抗器爆過,,現在每次去只能換上新的,,也查不出哪里出問題了,平時投入運行時也沒問題,,但是過一段就可能會出現上面的問題,,無功補償都有哪方面要注意的問題,大家說說,。

  • 有關無功補償的理解與實施

    采用電力電容器補償,對于容量較大,,負荷平穩且經常使用的用電設備的吳工功率,,宜單獨就地補償,應怎么理解跟實施,,先謝謝了,!

  • 為什么要無功補償,,怎么補償?

       功率因數是針對不同的負載說的,,在之前的直流電時代,,是沒有功率因數這一說的,那時候功率因數都是1。后來特斯拉將我們帶入了交流電時代,,從此以后功率因數就常常伴隨著我們的身邊,。(一般功率因數都是小于1的)。

  • 有諧波的電路,,無功怎么補償呢

    我單位有兩臺山西出的中頻電爐,一個是2.5T,一個是1.5T的,,近兩個月,,因為計劃再上一臺3T的電爐,現增加了一個1600kva的變壓器,,可是,,負荷沒增加,功率因數上不去了,。是什么原因呢,,我們知道,中頻爐諧波非常厲害,,用平常無功補償的方法是沒有辦法補上的,,有什么好辦法能把功率因數提上去呢,請各位高手幫忙解釋一下

  • 關于35KV無功補償的問題

    問題:1.現在35KV無功補償基本都采用10KV電容器,有35KV電容器的生產廠家嗎?2.為什么多數都采用10KV電容器.3.采用10KV電容器是否必須串聯使用?電容串聯容量降低一倍怎么解決?

  • 還是關于無功補償的一偄銌栴}:)

    高手請指教:我在單位負責電壓無功工作,,請問10KV的配電變壓器的電容怎么加效果最好按什么計算電容大?。课抑酪粋€供電公司是按變壓器容量的10%固定補償,,然后在按(45-10)=35%按容量的35%再添加自動補償的電容器添加的組數根據負荷波動的大小決定你們看這樣科學嗎,?

  • 關于無功補償容量的確定

    在有較多一二級負荷的變電所里有2臺變壓器,一二級負荷采用雙回路電源供電,每臺變壓器都對所有的一二級負荷供電,如何確定每臺變壓器的無功補償容量啊?正常運行時因為不確定一二級負荷到低是從由哪一臺變壓器供電.無功補償過多有什么影響?

  • 請教關于無功補償的問題,!

    一配電所供兩個車間用電:巖石破碎車間382KW,,需要系數0.7,功率因數0.65,;水處理車間431.25KW,,需要系數0.8,功率因數0.75,;另外還有3條連鎖的膠帶機,297KW,,需要系數0.7,,功率因數0.7。設備容量共1110.25KW,加權后的需要系數和功率因數分別為0.74和0.7,。我選用1250KVA的變壓器,,補償無功300Kvar,提高功率因數到0.85,。請教各位:1,、變壓器的容量是否偏小,?2,、低壓補償的效果怎么樣?/p>

  • 求助~!!關于無功補償的問題

    我所在的單位是小型自備電廠,2*12MW機組,在上次能源檢測站檢查中,提出我廠廠用變壓器(3臺均為1000KW,其中有臺備用)低壓側缺少集中補償,我查了好多資料,也沒有查到關于電廠自用電的補償問題,請高手賜教,像我們這中情況需要無功就地補償嗎?謝謝!!!

  • 無功補償不能自動為什么,?

    總電流600A,,補償器的取樣電流是2.6A電壓是380V,顯示功率因數值-51,,手動補償越補越低,,到-26,這是為什么,?請高手指點,,在這里謝謝了。

  • 這樣設計的無功補償合理嗎,?

    這樣設計的無功補償合理嗎,?

    現在有個站上安裝有無功補償裝置,,我是這樣設計的,見附件圖不知道合不合理,,再有就是電容器下端需要接地嗎,?好像如果接地的話需要經電抗器接地或者經避雷器接地,關于這方面有沒有標準設計

  • 無功補償有按千伏計算的嗎,?

    無功補償有按千伏計算的嗎,?

    這個表怎么解釋啊 有人知道嗎

  • 關于無功補償的元件選擇

    現在變壓器是10/0,。69的那么我電容柜 里面 電容 電抗,接觸 避雷器 功率表 都應該選690 的,,我切換電容接觸器 選用人民廠的,,只有380 V 的 不知道可不可以,如果換成普通接觸器 有690V 的 不知道可以代替不,, 二,,避雷器 最高只有500V 的 ,,不知道能用不。

  • 關于無功補償控制器的????

    剛開始做柜子,,接到了一個低壓電容補償柜,,選控制器的時候,發現其技術參數上寫的:輸出信號 (靜態) 250V (動態) 12V 有一個小疑惑,, 為什么不都用220V的呢 ,,這樣選接觸器就沒那么麻煩了,還得弄小電壓的接觸器,。 但是我想了想覺得這樣也挺合理的,,靜態的應該不屬于經常操作的,所以用220V的沒有多大影響 ,,而動態的要頻繁操作,,所以電壓小一點帶著線圈就比較保險。 期待高手來解答啊 :call: :call:

點擊加載更多

無功補償svc

無功補償svc專題,,為您提供無功補償svc相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與無功補償svc 相關的專業交流討論,更多無功補償svc相關內容請訪問