  • 關于動態無功補償柜的問題

    想要補償大概1450KVAR的無功,,本來是采用普通靜態無功補償,用的是兩個補償柜,,現甲方要求用動態無功補償,,在查相關廠家資料,好象每個柜子最大補償也才500KVAR左右,,象我這種方案用兩個柜子是不是要廠家定做,?動態無功補償柜的補償容量和一般的電容器補償柜容量是不是可以做到一樣的呢?

  • svg高壓動態無功補償柜的作用

    高壓動態補償柜在電力系統中起到的作用就不得不提一下用電的功率因數的定義了,,那么什么是用電的功率因數呢? 用電功率因數是指用電負荷的有功功率與視在功率的比值,。電力用戶用電設備,如變壓器,、感應電動機,、電力線路等,除從電力系統吸取有功功率外,,還要吸取無功功率,。無功功率僅完成電磁能量的相互轉換,并不作功。無功和有功同樣重要,,沒有無功,,變壓器不能變壓,電動機不能轉動,,電力系統不能正常運行,。無功功率的消耗導致用電功率因數降低,因而占用了電力系統發供電設備提供有功功率的能力,,或增加了發送無功功率的設施,同時也增加了電力系統輸電過程中的有功功率損耗,。因而世界各國電力企業對電力用戶的用電功率因數都有要求,,并按用戶用電功率因數的高低在經濟上給予獎懲。 SVG高壓動態補償柜在電力系統中的作用:

  • 關于無功補償柜的設計問題

    常用的并聯電容器進行無功補償,,再繪制系統圖示需要對無功補償柜進行設計,,請問怎樣計算柜內的負荷開關電流值,如何選取電容器組,?謝謝,!

  • 關于低壓無功自動補償柜

    關于低壓無功自動補償柜

    我用紅筆圈的這是什么東西,在這個柜子的作用

  • 【疑問】關于無功補償柜的疑問

    電容柜現象:1,、電容全部投入,,控制器顯示功率因數為1.00,電容不切除,;2,、B相的電流比A、C兩相的電流大一倍,。3,、三相電壓顯示正常。求高手給分析一下原因,,謝謝,!

  • 有關低壓無功補償柜的問題

    各位同事: 我在單位做設備維護,我們廠子使得低壓無功補償柜是三相電容共補的,,沒分補,。不是那種單相電容經星接或角接既能分布又能共補的那種后,最近出現一種現象,,當電動機機都停了,,柜子中沒有任何一路電容投切的時候,電容柜上的多功能儀表顯示三相電流很小0.24A左右,,但只有BC兩相有電流,,A相沒有為0,我不知這是什么原因產生的電流,另外即變是流經可控硅兩端的吸收回路的電流,,那A相也該有電流吧,。為什么沒有?另外我們如何判斷這個吸收電路的好壞,?請明白的師傅指點,。

  • 南德的無功補償柜可以省電嗎,?

    很多用戶一直有個疑問,,無功補償到底能不能省電？給大家個節電分析案例吧,,其實主要節省的是功率因數調整電費這一塊,。 節電效果分析 :(1)線路頻率損后的節電設用戶三臺1600KVA變按平均功率3000KW計算,每天正常工作8小時,,一年工作250天,,最大負荷全年耗電時間為2000小時(τ),假設每度電費為0.58元,線路電能損耗與傳輸電能比為0.03.則,補償后的全年節電 ≈29682(kw·h) (2)補償后變壓器全年節電量約為60KW(3)補償投入后的全年總的節電效果≈2.3萬元,電費按0.58元/度,,最大負荷1年工作時間按2500小時計算(4)力率電費的節約:根據用戶地區的電費計價方式,,用戶全年應交納的功率因數調整電費約為:(以當地供電局功率因數考核點為0.9計算,補償前用戶系統的功率因數為0.9,則功率因數罰款力率為+2.5%,。)力率罰款電費=有功電費*力率=有功功率*全年工作小時*電費單價*力率=3000*2000*0.58*2.5%≈8.7萬元因無功補償裝置投入后,,系統功率因數達到了功率因數考核點0.9以上,故不會再產生功率因數罰

  • 動態無功補償裝置的原理

    動態無功補償是將電抗器和電力電容器并聯使用,,利用智能控制器檢測電力系統的負載情況,,通過晶閘管對電抗器和電力電容器進行控制或投切,動態地進行無功功率補償,。

  • 關于無功動態補償的調節器

    現在生產動態調節器的廠家很多,其功率元器有的說用可控硅,有的說用兩個晶閘管反并聯實現雙向調節.請問各位大俠,可控硅和晶閘管有啥區別?

  • 動態無功補償和濾波裝置

    Elspec是在國際上領先進行動態無功補償和濾波的公司,,總部位于以色列Caesarea Industrial Park,主要市場在歐洲,、亞洲,、美洲,具有遍及全球的業績,、全球性的銷售網絡,,Elspec公司在全世界有40多個國家有銷售,北美的通用電氣,、施耐德用Elspec的產品OEM后去銷售,,西門子每年從Elspec采購1000萬美金的設備,可以看出該產品在國際上的地位,。 Elspec的動態電容柜在同類產品中最為先進,,Elspec的Equalizer產品在業內唯一能真正做到5-20ms投切全部電容器組,。在科技水平發達的美、日,、德,、俄、英等國的許多行業都有十分出色的業績,,主要用戶包括世界知名汽車商,,如本田、克萊斯勒,、戴姆勒,、福特、菲亞特,、通用,、奧迪、奔馳,、雪鐵龍、寶馬等公司,。 ELSPEC動態補償柜的用戶使用報告 Elspec于98年進入中國,,在20多個省市、已有幾百套的業績,,在制造業,、冶金、化工,、電力,、汽車、造船,、建筑,、通信、醫院等各個領域廣泛應用,,形成了良好的口碑,,節能效果、運行性能等得到普遍認可,,以下是Elspec在國內的部分用戶(排名不分先后):

  • 求教,關于動態無功補償的問題

    求教,,關于動態無功補償的問題我單位是6千伏變電站安裝了靜止型無功動態補償系統,,有3,5,,7,,11,13次五個通道由于補償容量大,我必須把13次停掉,,且11次每月投入運行20天,,才能滿足功率因數94到96之間的要求,請問還有其他好辦法嗎,?能不能在不退出11,,13通道的前提下實現功率因數94到96的要求?請高手指教

  • 無功動態補償及濾波裝置

    無功動態補償系列產品是北京震宇成套電氣設備集團依托自身雄厚的科研實力,,研制生產的高科技節能產品,。獲國家專利;電容器跟蹤投切屏,、無功動補節電箱,,屬國家第十八批節能機電推廣項目。列入國家電網改造建設計劃,。是我國九五重大科技成果,,并由機械部、國家科委,、國家計委,、國家經貿委聯合發文推廣。詳情請瀏覽公司網站http://www.chinazhenyu.com聯系人:劉學奎

  • 關于低壓補償柜與無功的問題

    變壓器是1250KVA,變壓器是居民用電和普通工業用在一起,,總表是居民用電,,分表是普通工業用電,總表減分表得出居民用電,,可是本月除了居民用電上升,,普通工業與往常一樣,可是無功就比以往多出1倍,,因此被罰,。這個是什么原因,是與居民用電有關,?,??還是無功補償出了問題,?,??

  • 某鋼廠動態無功補償柜面板及二次圖設計

    圖紙簡介: 本工程為某鋼廠低壓無功動態補償柜的電氣圖紙,,總安裝容量3740kvar,,包括:原理圖,二次接線圖,,總裝圖,,基礎圖,,排列圖,鈑金開料圖等,,希望能給同行借鑒 投稿網友: gold163 上傳時間: 2014-08-12

  • ABB+STATCOM動態無功補償技術

    ABB+STATCOM動態無功補償技術

    ABB+STATCOM技術,,動態無功補償技術

  • 10kV靜止無功動態補償裝置

    10kV靜止無功動態補償裝置

    10kV靜止無功動態補償裝置晶閘管閥組室:

  • 河南低壓動態無功補償裝置

    低壓動態無功補償裝置可以通過計算、估算的方式得出補償容量,。 對電網沖擊較大,系統功率因數低,造成電能的浪費,對這些設備進

  • 變頻器與無功電容補償柜

    我單位前些天在熱水井裝了一臺42千電容補償柜和一臺變頻器,,安裝變頻器在廠家說變頻器與無功補償柜不能同時使用,如同時使用會影響變頻器在使用壽命,。但熱水井的電壓355V左右,,不用電容補償柜電壓又不夠。這個問題 如何解決,。能說明一下電容補償柜對變頻器有什么樣的影響,?

  • 無功補償柜和出線柜接法

    請高手看看那種接法正確?我認為無功補償柜和出線柜同處等電位,,先后沒大關系,,但A圖被電力設計院工程師否定了,也沒說明原因,!