  • 無功補償柜中的電流問題

    在無功補償柜中,,給出了每路的無功功率例如14kVr,怎么算這一回路的電流,??,?是不是按功率/電壓/1.732算,??,?還是有其他什么算法,??在此先謝過了

  • 無功補償后的電流如何計算

    某低壓配電柜,,平時總負荷P,補償前計算負荷Pc,,無功Qc,,視在功率Sc,功率因素cosQ1補償后無功Qc補,;視在功率Sc補,;功率因數cosQ2請問最終進配電柜的導線上(總進線)的電流如何計算?

  • 關于無功補償的一些問題

    1,、先請教一個在低壓母線上集中補償的關于容量的問題:我的算法是先計算出低壓母線上的所有設備的有功,、無功,然后算出視在功率,,然后根據需要達到的功率因數水平來計算無功補償容量,,可是看很多帖子上都說直接按照變壓器容量的30%來補償就行,不知道這個經驗是為什么呢,?例如:我們那個項目是四臺2000KVA的變壓器帶四個母線,,我算的無功補償量是1840KVAr,分別在四段低壓母線下面裝了兩個240KVAr的電容補償柜,,這樣做應該沒有問題吧,?2、關于補償范圍的問題:在低壓母線上裝設電容柜,,屬于低壓側無功補償,,它補償?shù)姆秶诘蛪耗妇€往上,而下面的設備不在補償范圍之中,,是不是下面設備比如電機的功率因數還是沒有變化啊,,這個補償范圍的定義是指什么?3,、還是一個范圍的問題:假如單母線分段,,正常運行時母聯斷路器分開,互為備用,,那么加在A段下面的電容器是不是對B段起不到補償作用,?4:變壓器都知道是無功負載,即吸收無功,,那么變壓器的無功損耗是不是就是它吸收的無功?。窟@個和別人今天爭論了很長時間,,我認為是的,,呵呵5:還有一個同步電機的無功出力的問題先不問了,呵呵,,再思考思考

  • 無功補償柜電流突然變大,,什么原因

    正常情況下,變壓器三相電流基本在20A左右,,因為是新?,?fù)荷很小。昨天發現突然變壓器三相電流都到了420左右,,無功補償柜三相電流也全部是420左右,。因為無功補償柜不懂,只能停掉變壓器后,,停掉了無功補償,,停掉之后一切正常了,,變壓器三相電流回到了正常值,,15A左右。我想請教一下,,這是無功補償壞了嗎,?什么原因啊,?這會造成高壓計量利率電費飆升嗎,?

  • 請教關于無功補償電流的計算問題

    請教關于無功補償電流的計算問題,應該是I=Q/1.732*U*SINQ,但許多書上是除以COSQ,請教高手那個對?

  • 請教!!無功補償柜中的取樣電流!!!

    無功補償柜中的取樣電流該如何接!!!我的受電柜中有電度表!!是不是把補償器中的取樣電流輸入端串接在電度表中呀!!!急!!急!!!!

  • 關于電容補償柜無功電流的問題

    在進行CCC認證無功補償裝置的申報時,補償容量最大為300kvar,,要求填寫額定無功電流Ie,,應該是多少?如何計算出來的,,請高手賜教

  • 無功補償投上后為什么總柜電流降到0?

    遇到一個問題,請高手指教一下:變壓器是200KVA的,帶一臺132KW電機(額定電流240A),軟起動控制,起動正常,電流也正常.但無功補償投上后,總柜電流就降到幾十A,甚至到0了.接線無誤.不知是咋回事. 謝謝,!

  • 無功補償FC計算電流與選擇電纜

    1.已知三相總補償容量與三相總安裝容量后,該如何計算電流并且選擇電纜,?2.計算電流是根據三相總補償容量計算呢,,還是根據總安裝容量來計算?3.每個濾波通道的電流應該怎樣確定,?

  • 加入無功補償,,總電流會增加嗎,?

    配電房三相刀開關熔斷器為400A,實際工作相電流已達到338A,,運行正常,,現在擬加入無功補償器(10路自動補償,其中電力電容器BSMJ0.4-16-3 電流23Amp),,請問總電流會增加嗎,?線路需要整改嗎,?謝謝!

  • 求助低壓無功補償電流與無功補償容量

    在ccc無功補償裝置柜中低壓電容選用450v 16kvar的三相普通電容器10組,,系統電壓400v,,那么在銘牌上應標注多大電流和補償容量

  • 無功補償裝置運行電流與運行電壓的關系,?

    35kV無功補償裝置(額定容量:8000KVAR,,額定電流:130A,運行母線電壓:35KV),,當母線電壓由35kV抬升到38.5kV時,,運行電流如何變化?如果運行電壓降低至額定電壓以下,,運行電流如何變化,?求大師指點?,?,??,?

  • 無功補償中取樣電流的問題

    無功補償中取樣電流的問題

    高手能不能分析一下,,取樣互感器安裝在此處有什么影響沒有,為什么,?圖紙在附件中?/p>

  • 關于低壓無功補償的問題

    關于低壓無功補償的問題

    去年公司給一個污水處理廠做的成套低壓GCK柜,,其中的補償柜出了好多次問題,不知道是哪里出了問題,,我們用的是10路補償,,每路依次有三個63A熔斷器,一個交流接觸器,,三個電抗器,,一個20KVAR電容器,NWK1-G10的無功補償控制器,,從去年到現在,,接觸器和熔斷器,電抗器都損壞過,,熔斷器外殼燒了,,電抗器爆過,現在每次去只能換上新的,,也查不出哪里出問題了,,平時投入運行時也沒問題,但是過一段就可能會出現上面的問題,無功補償都有哪方面要注意的問題,,大家說說,。

  • 有關無功補償的理解與實施

    采用電力電容器補償,,對于容量較大,,負荷平穩且經常使用的用電設備的吳工功率,宜單獨就地補償,,應怎么理解跟實施,,先謝謝了!

  • 為什么要無功補償,,怎么補償,?

       功率因數是針對不同的負載說的,在之前的直流電時代,,是沒有功率因數這一說的,,那時候功率因數都是1。后來特斯拉將我們帶入了交流電時代,,從此以后功率因數就常常伴隨著我們的身邊,。(一般功率因數都是小于1的)。

  • 請教關于無功補償的問題,!

    一配電所供兩個車間用電:巖石破碎車間382KW,需要系數0.7,,功率因數0.65,;水處理車間431.25KW,需要系數0.8,,功率因數0.75,;另外還有3條連鎖的膠帶機,297KW,需要系數0.7,,功率因數0.7,。設備容量共1110.25KW,加權后的需要系數和功率因數分別為0.74和0.7,。我選用1250KVA的變壓器,,補償無功300Kvar,提高功率因數到0.85,。請教各位:1,、變壓器的容量是否偏小,?2,、低壓補償的效果怎么樣?/p>

  • 有諧波的電路,,無功怎么補償呢

    我單位有兩臺山西出的中頻電爐,,一個是2.5T,一個是1.5T的,近兩個月,,因為計劃再上一臺3T的電爐,,現增加了一個1600kva的變壓器,可是,,負荷沒增加,,功率因數上不去了。是什么原因呢,,我們知道,,中頻爐諧波非常厲害,用平常無功補償的方法是沒有辦法補上的,,有什么好辦法能把功率因數提上去呢,,請各位高手幫忙解釋一下

  • 關于無功補償的元件選擇

    現在變壓器是10/0。69的那么我電容柜 里面 電容 電抗,,接觸 避雷器 功率表 都應該選690 的,,我切換電容接觸器 選用人民廠的,只有380 V 的 不知道可不可以,,如果換成普通接觸器 有690V 的 不知道可以代替不,, 二,避雷器 最高只有500V 的 ,,不知道能用不,。