低壓配電系統中采用了有源濾波柜來抑制諧波,,無功補償柜中的電抗器是否還需要設置,,若需要設置是否設置電抗率為0.1%~1.0%的電抗器限制涌流來保護電容器即可,,還是需要設置電抗率更高的,。
無功補償柜的作用就是提高功率因數,降低線路的損耗,,增加變壓器的使用裕度,。 在電容器前端串聯電抗的作用是防止電容器和用電系統發生串、并聯諧振,,導致諧波被放大,,而使電容器過電流而 損壞,其次的話串聯電抗器還可以起到限制涌流的作用,。如1%的電抗器只是抑制電容器合閘瞬間的涌流,;6%電抗器是抑制5次及以上諧波的。 電抗器分兩種:限流電抗和諧波電抗,。過去都是用限流電抗+普通接觸器,,現在有專門切換電容器的接觸器了,一般不再需要限流電抗,;當系統中諧波較大時,,應增加諧波電抗,此時電容器要用消諧電容器,,組成靜態補償和濾除諧波裝置,。一般為了減小響應時間,現在應考慮使用動態補償和消諧裝置,。 補充一點,,當負荷中諧波成分較多的時候(如帶有電焊機,電爐等)就必須加濾波電抗器,,且濾波電抗器要與系統中的諧波次數相匹配(如主要為5,、7次諧波的話匹配6%的電抗)。并且此時電力電容器的額定電壓要選高一等級,。 電容補償柜中安裝電抗器,,有兩種目的:1.限制電容投入時的涌流。2.在存在大量諧波電流的系統中,,串電抗
10KV電壓系統下電容器一般是11除根號3電容器星接方式,,電抗器容量是電容器容量乘電抗率,,這里的電容器容量是指實際輸出容量還是電容器標注容量。如果選用12除根號3電容器,,用在10KV系統內,,星接,那么電抗器容量是按電容器標注容量計算還是按實際輸出容量計算,。例如:12除根號3電容器容量300單相,,組成900Kvar,電抗器選用6%電抗率,容量是900乘0.06=54Kvar嗎,? 如果是按照11除根號3 300Kvar單相組成900Kvar 配1%電抗器做限流電抗,,電抗器容量為9Kvar,如果這個電抗器用在12除根號3 300Kvar組成的900Kvar里會有什么影響,、
農網35kv變電站,,其中一個變電站主變容量?2*4000+5000kva,在10kv系統中電容器選擇了2100kvar,,生產科的人說當電容器超過1500時要加裝電抗器,,電抗器的主要作用是用來限制短路電流及回路電流過大,想請教各位無功補償與電抗器的知識,!
原有一臺250kVAR的電容柜,,選擇的是10路415V的25kVAR的電容,不配電抗器?,F(xiàn)場用戶要求改造,,用戶要求在電容器前面加電抗器,電容器要求選用電壓為525V的電容器,,請教電容器及電抗器怎么選擇,,電容器的容量及電抗器的怎么計算。
去年公司給一個污水處理廠做的成套低壓GCK柜,,其中的補償柜出了好多次問題,,不知道是哪里出了問題,我們用的是10路補償,,每路依次有三個63A熔斷器,,一個交流接觸器,三個電抗器,一個20KVAR電容器,,NWK1-G10的無功補償控制器,,從去年到現在,接觸器和熔斷器,,電抗器都損壞過,,熔斷器外殼燒了,電抗器爆過,,現在每次去只能換上新的,,也查不出哪里出問題了,平時投入運行時也沒問題,,但是過一段就可能會出現上面的問題,,無功補償都有哪方面要注意的問題,大家說說,。
低壓無功補償電容柜為什么電抗器老燒呀,?是諧波問題還是由于電容器和電抗器產生諧振?[ 本帖最后由 zyz8438 于 2010-12-31 10:53 編輯 ]
無功補償串聯電抗器燒毀,求助,。
我是成套的,,設計院沒有提供電抗器的型號,我按照常規電抗率6%選型的,,結果現場燒了,,請教:無功電容補償柜電抗器選型過程中,從哪些資料中可以確定電抗器的參數,, 比如:800kVA變壓器 6kV變0.69kV,, 在電抗器選型中,電壓知道,,但電抗率及其他參數如何進行選?。ㄈ绾蔚弥?次或5次諧波),需要考慮那些情況,請各位賜教?。,。?/p>
今天一個廠家給我說,電容器和串的電抗器電壓不一樣,,我知道串如電抗器后,,電壓會升高,也會計算,。我現在就是不清楚電容器電壓和電抗器電壓是否要一樣,?
我用紅筆圈的這是什么東西,在這個柜子的作用
如圖所示:此方案中的計量是否有問題,?計量作為動力計量,,應該是計量AA3柜消耗的功率,但后面的AA4柜是否會對計量產生干擾,?各位大神有誰知道不
各位同事: 我在單位做設備維護,,我們廠子使得低壓無功補償柜是三相電容共補的,沒分補,。不是那種單相電容經星接或角接既能分布又能共補的那種后,,最近出現一種現象,當電動機機都停了,,柜子中沒有任何一路電容投切的時候,,電容柜上的多功能儀表顯示三相電流很小0.24A左右,但只有BC兩相有電流,,A相沒有為0,,我不知這是什么原因產生的電流,另外即變是流經可控硅兩端的吸收回路的電流,,那A相也該有電流吧,。為什么沒有?另外我們如何判斷這個吸收電路的好壞,?請明白的師傅指點,。
最近單位要幫一家公司配電房進行無功補償,采用就地動態補償,,現有3臺8*16KVar低壓電容柜,,都是自帶控制器各自獨立補償,把客戶配電房總柜內電流取樣信號直接引出并到這3臺電容柜的電流采樣接線端子上,,這樣可以進行嗎,?
無功功率補償裝置在電力供電系統中所承擔的作用是提高電網的功率因數,,降低供電變壓器及輸送線路的損耗,提高供電效率,,改善供電環境,。所以無功功率補償裝置在電力供電系統中處在一個不可缺少的非常重要的位置。合理的選擇補償裝置,,可以做到最大限度的減少網絡的損耗,,使電網質量提高。反之,,如選擇或使用不當,,可能造成供電系統,電壓波動,,諧波增大等諸多因素,。 一、按投切方式分類: 1. 延時投切方式 延時投切方式即人們熟稱的"靜態"補償方式,。這種投切依靠于傳統的接觸器的動作,,當然用于投切電容的接觸器專用的,它具有抑制電容的涌流作用,,延時投切的目的在于防止接觸器過于頻繁的動作時,,電容器造成損壞,更重要的是防備電容不停的投切導致供電系統振蕩,,這是很危險的,。當電網的負荷呈感性時,,如電動機,、電焊機等負載,這時電網的電流滯帶后電壓一個角度,,當負荷呈容性時,,如過量的補償裝置的控制器,這是電網的電流超前于電壓的一個角度,,即功率因數超前或滯后是指電流與電壓的相位關系,。通過補償裝置的控制器檢測供電系統的物理量,來決定電容器的投切,,這個物理量可以是功率因數或無功電流或無功功率,。
有一臺1600kVA的變壓器.配了1個能自動投切電容裝置(12組*20kvar)+手動12組*20kvar的電容.假設負載端只有一臺11kW(cosφ=0.85)的電機在工作,(手動不投,投自動)會不會有這樣的現象:電容不停的投入一組,然后又切除掉..反復..由于晚上沒人上班,而白天就是投入24組cosφ還是只有0.82左右,要怎么解決才好..(每天上下班都要把手動全投入,再切除,感覺很麻煩..這個手動的12組,能不能也加裝個,自動投切的控制屏)TKS.......
1.電抗器可以采用串聯來增加容量嗎? 如原采用6%電抗率的電抗器,現由于補償容量的增加,電抗器的容量也需要增加.可以采用增加一臺電抗器串聯的方式嗎?2.假如電抗率非1%和4.5~6%或12%,會產生怎么樣的結果?比如電抗率為3%.
請問各位,大家現在低壓無功補償柜都選用什么樣的廠家和型號??!能否給介紹一下使用效果呢!:)
變壓器是1250KVA,變壓器是居民用電和普通工業用在一起,,總表是居民用電,,分表是普通工業用電,總表減分表得出居民用電,可是本月除了居民用電上升,,普通工業與往常一樣,,可是無功就比以往多出1倍,因此被罰,。這個是什么原因,,是與居民用電有關?,?,?還是無功補償出了問題?,?,?
想問一下,如果在我的無功補償電容柜前串聯一個電抗器,,那我的實際最大補償容量會低于總容?,有沒有哪位大神算過,有多大的影響,,最好能通過計算公式解答一下,,謝了
低壓無功補償電抗器