高壓計量的變壓器是不是補償端要放在高壓測,?低壓計量的變壓器是不是補償端要放在低壓側?過補償和低補償都會產生什么后果,,最好能詳細點,,
我看有的書中,,對低壓配電無功補償的容量有這樣一個說法,無功補償的容量在變壓器容量的30%~35%之間,,舉個例子。變壓器1000kva,,那么,,無功補償的容量是300kva~350kva還是300kvar~350kvar呢。如果是前者,,是根據電容的額定電流,,電容,還有電壓求出來的么,?公式是怎樣的,?期望高人指點一二,。。:)
電力工程一次設計手冊P476頁,,主變壓器所需補償的最大容性無功量計算式,,如圖。式中,,Ud(%)--需要進行補償的變壓器一側的阻抗電壓百分值(%),;Im—母線裝設補償裝置后,通過變壓器需要補償一側的最大負荷電流值(A),;Ie—變壓器需要補償一側的額定電流值(A);Io(%)—變壓器空載電流百分值(%),;Se—變壓器需要補償一側的額定容量(kVA).現有一110kV變電站,裝2臺50000kVA的110/10.5kV變壓器,,Ud=10.5%,,10.5kV側裝無功補償,補償前cosφ1=0.9,,補償后cosφ2=0.95 ,。變電站負荷預測2012年負荷為51MVA,2015年為90MVA,,
本人做了一個紡織廠的配電柜,,變壓器是2000KVA 補償柜是4臺,每臺是10路40的電容,,問題是進線柜顯示才1000個電流,,補償柜就用了26組電容,接線這一塊也沒什么問題,,請各位大俠幫小弟分解一下,。
項目采用高壓計量,,由于用電設備分時段運行,在白天時間低壓配電室變壓器處于空載狀態,,此時主要是變壓器主要是無功損耗,,所帶負載基本么有。如果采用高壓補償,,經濟上費用較大,,但是低壓補償無法補償變壓器的無功損耗,怎么樣才能是功率因數達標,。
變壓器低壓側無功補償補不上?找對原因才是根本,,首先檢查一下補償裝置是否配套,,例如補償用的電力電容器電壓等級和變壓器是否配套,容量是否足夠諧波是否過大等等,。 之前有客戶反應無功補償器設置正常,,但是就是補到0.77-0.8,一直補不上去,?是電力電容器壞了嗎,?其實如果其他正常的話這可能是欠補償,如果你懷疑電力電容器損壞可以先做外觀檢查,,通常損壞的電力電容器會出現外表有油漬,、石蠟的痕跡。其實先只要選擇質量好的電力電容器并不容易損壞,,因為很多都是自愈式的電力電容器,,很多情況下都是可以自動修復的。 諧波過大也會造成無功補償補不上去的情況,,會導致無功補償裝置不能投切,,保險絲燒斷,接而導致電力電容器損
單位原有,,一臺200kv變壓器,,已不生產,月用電2000度左右,,功率因數0.43,。哪位大俠看看用什么養的補償方式較好。補償多少,?謝謝
歡迎大家參考,!
一個商場有如下設備,需要把功率因數提高到0.92,,請問要選用多大的補償電容與變壓器,?請DX給出詳細的計算過程,特別是單相負荷如何換算成三相負荷,。 (1)單相負荷:
配電變壓器長期工作負載不宜大于85%,,如果按照這個對變壓器容量進行選型,是按照計算容量選,,還是補償后的容量選,,依據是什么?
各位前輩:今天去看了一現場,,有一2000KVA的變壓器,補償為900KVAR,,全部投入,,測得電流為1100A,功率因素0.96,;這個是什么原因,,有功和無功是怎么算的... ... :L,不是很懂,!... ...
知識點:公用變壓器
最近在做一臺630KVA的油浸變壓器,,甲方要求不用高壓柜,直接從變壓器接到低壓成套設備,,在低壓側補償,,請問三個問題:1、630KVA的變壓器不通過高壓柜可行嗎,?(該地區市電不穩)2,、在低壓側進行補償和在高壓側補償有差別嗎?3,、在低壓側補償,,補償的容量怎么計算?謝謝
有一臺500kVA變壓器低壓額定電流為720A,,配無功補償150kVAr,,補償計算電流為217A,請問低壓出線是否要將以上兩個電流之和來選擇導線線徑,,如果不用,,為什么呢?,?
無功補償的容量是按照主變的15%——20%進行補償,,如果三繞組變壓器的三個繞組的容量不相等了,我應該以哪個容量為基準呢,?另外此時的電容器應該裝在哪個繞組下面,?
本人欲搞一個變壓器的低壓聯絡,想定量計算一下利用低壓聯絡少投運一臺變壓器后產生的經濟效益,?變壓器的無功功率并不做實際消耗之功,,但是他在電網傳輸的過程中也會產生有功損耗(也就是說會使電度表的讀數增加,這是我的理解不知對否,?),,那么現在我要求教的問題就是:減少一臺變壓器的運行,,節省下來的這部分無功損耗最終導致的有功損耗到底是多少?這個怎么定量計算,?再乘以時間不就是節省下來的電量嗎,,這樣不就好計算經濟效益了嗎懇請真正懂得同仁們給予熱心解答,十萬火急,,在18日之前就要報給上級領導的,,請同仁們盡快給予解答
我查了很多資料,,都是關于兩卷變壓器,,低壓側無功功率補償的經濟效益計算的例子,沒有三卷變壓器的,,現在在一個110/35/10.5kV變壓器的10.5側的母線上裝載電容器,,計算其無功功率補償的經濟效益,請高手給予指點,!謝謝
這個表怎么解釋啊 有人知道嗎
由天正電氣算出的參數有功/吳工同時系數 0.9,0.97總功率因數 0.73視在功率 1862.40有功功率 1630.03無功功率 900.84計算電流 2829.62A變壓器選1600的合適嗎?無功補償問題補償前系數 0.7補償后系數 0.9無功補償怎么選定無功補償的公式詳細計算
315KVA桿上變壓器,,變臺上自動無功補償裝置不能投運,經供電局檢查是熔斷器被燒毀,他們說是雷擊導致,請問大家可能嗎?變壓器是供電局管理,由此導致功率因數低被罰款,應該由用戶來承擔責任嗎?