最近在做一個工業廠區的規劃,,各位有沒有做過的分享一些經驗,交流學習一下,。感覺廠區要做到既美觀有使用,,而且還要把各項指標都用上挺不容易的。
廠房共有4層,,每層1900多平方米,,只有第一層層高為5.6米,其余均為3.8米,,不知道是用直管熒光燈,,還是用LED工礦燈啊,?是戊類廠房,!跪求大大們解析!
《噴規》2017版,,6.1.7條宜采用快速響應噴頭位置去掉了倉儲,,6.1.1增加了特殊響應噴頭,,如果不采用早期抑制快速響應噴頭此處有放寬要求的意思 4.2.7宜采用早期抑制快速響應噴頭場所包括了所有的倉庫,如果按此條都要用早期抑制快速響應噴頭了,? 各位都怎么理解的,,發表下各位的意見
一48米廠房,,兩跨,每跨24米,,每跨作用兩臺10T吊車,,6米柱距,邊柱12米高,,1/15坡度,,6度區。請問1:梁柱節點域腹板厚度如何取,,按門規只提了抗剪強度的要求,,按鋼規7。4,。2,,除了滿足第一條還得滿足第二條,第二條對腹板要求比較高,,需要按此取嗎,?(抗剪計算用原來的腹板就已經滿足),如果按第二條,,是否吊車梁牛腿處也需滿足此節點域要求?2:柱截面需按鋼規8,。4,。2條設置不大于3h0的橫向加勁嗎(h0/tw>80根號235/fy)?(門規沒找到相應說明)3:按抗震規范9,。2,。11如果用345的鋼材,柱長細比是99(但又說此節不適用于輕鋼廠房),,門規是180但沒說抗震情況,,具體怎么取,?4:門規有沒有臺數的上限,,比如如果柱距大點,吊車輪距小點,,N臺10T的,,加起來》20T了,,此時能否按門規設計?請各位達人多多指教!
這是本人設計的一個小廠房,,我傳上來,,希望大家可以下載后看看,然后發表一點自己的看法,,大家相互學習和提高,。廠房層高是4.5米。用的是150W的金鹵燈,。只設計了照明,,用電負荷是按60W/平方米計算的。希望大家多提寶貴意見
我接了一個2800平方的棉被倉庫的設計,,它占地面積為9百多平方米,,共三層,是屬于某省公安廳的被裝倉庫,,室內沒有任何給水和排水,,請教哪位大師知道這樣的建筑是否需要設計室內或室外消火栓系統嗎?還是只需要設計手提式或推車式滅火器就可以了,?請哪位大師指點一下好嗎,?十分感謝!??!
一個倉庫的地面荷載是2T,但是里面局部地區有25T的卡車進出,那這個地面怎么設計[ 本帖最后由 ombra 于 2008-11-18 13:47 編輯 ]
小弟有幾個關于甲乙類廠房,、倉庫的空調設計疑問,請各位高手幫幫忙,,給點經驗?。。?)按照《建規》“甲乙類廠房中的空氣不應循環使用”,,就是說空調應做成直流式的,,即全新風系統,這樣一來冷負荷會非常非常非常大,,每平方米冷指標甚至達到上千瓦,!有沒有辦法解決一下?(2)《建規》沒說倉庫的空氣不應循環使用,,是不是倉庫可以做成普通的循環風系統,?(3)我現在手頭的項目是一個乙類粉末廠房和倉庫,是一家涂料廠,。項目位于廣州,,廠房1300㎡,,內有250㎡實驗室;倉庫1800㎡,,用防火墻分成4個不超過500㎡,,都是單層,層高9米,,混凝土圍護,,輕鋼屋面。業主要求溫度30℃,、濕度50%左右,。請各位前輩給個空調通風方案建議! 先謝謝各位高手前輩了?。,。。,?!
圖紙簡介: 該工程為三個砌體結構倉庫廠房加固改造設計,內容包含墻體加固,,屋面換成彩鋼鋼結構屋面等,。圖紙內容主要包含屋架、檁條,、拉條,、撐桿布置圖,各部分墻體裂縫加固立面圖,,以及構造柱加固詳圖等,。 投稿網友: chzhang13 上傳時間: <
圖紙簡介: 本工程為某四萬方的廠房平面圖,主樓為11層高層辦公樓,其余均為多層廠房及倉庫等各類建筑.廠房及附屬用房,、電氣總平面圖、宿舍七層電氣平面圖,、系統圖和平面圖都有,,希望對大家有幫助 投稿網友: 藍色多瑙河 上傳時間: 201
圖紙簡介: 某地區監管倉庫廠房建筑設計施工圖,有,、建筑施工圖設計說明,、首層平面圖、3.300 夾層平面,、屋頂平面圖收邊包角大樣,、正立面圖,、側立面圖、剖面圖,、門窗圖表,。 投稿網友: tk010 上傳時間: 2014-09-03
現有個廠房項目,。6個廠房和2個倉庫,。一:1個96米X88米=8450的原料倉庫,1個1個96米x88米=8450的成品倉庫,,兩個倉庫都是2層的,,每層面積是8450.。原料倉庫倉庫應該是放置組裝手機的零件的,,存儲方式不明,,儲物高度不明。成品倉庫應該是存儲組裝好的手機的,。存儲方式不明,,儲物高度不明。二:2個2層的外殼制作廠房,,每層3500平米,;1個2層的主板組裝廠房,單層面積4930平米,。1個軟件灌裝廠房,,單層面積4930平米。三:還幾棟5層的宿舍(體積沒超10000)問題:1. 倉庫設噴淋的話,是采用采用早期抑制快速響應噴頭呢還是用K=115的大流量噴頭,,因為早期抑制快速響應噴頭得造價太高,,由于層高才5米,是否有必要設早期抑制快速響應噴頭,。2.如果倉庫用早期抑制快速響應噴頭,,倉庫噴淋系統的噴淋泵的流量和
最近做了個排架結構廠房,廠房內部需大面積堆載鋼材,,荷載很大,,而且有2個30T的吊車,以前在遇到這類問題時,,地面堆載是不太考慮的,,也不知道怎么考慮。但是現在這種情況,,不得不考慮,,想請教各位你們遇到這種情況是怎么處理的?能越詳細越好。而且我采用樁基礎,,也聽說過有很多廠房由于設計問題導致地面堆載后廠房發生傾斜然后加固的情況,,如果設計不好,讓今后加固的話會很麻煩,,所以最好能夠一次性搞定,,保守一點就保守一點,就是不知道從何處下手,,,,希望各位不吝賜教,非常感謝?。,。。,。,。。,?!
圖紙簡介: 該工程為廣東某電器廠倉庫廠房結構設計施工圖,圖紙包含結構設計說明,,鋼柱平面布置圖,,屋面結構布置圖,柱間支撐圖,,剖面圖,,屋面檁條布置圖等。 投稿網友: lsy80 上傳時間: 2014-07-11
還有如何選擇廣照還是深照初來乍到,,請各位大俠多多支持
廠房照明總箱可以如此設計和安裝嗎?,?,?!??!
設計一個建筑面積為7000㎡的五層樓還有一個廠房在長為140米寬為73米的平地上, 西面是馬路 ,怎么設計合理呀?框架結構的
各位大神,,小弟初學暖通,,主要是潔凈室這一塊的,最近也看了很多潔凈相關資料,,但是越看越暈,。 現在領導讓我重點學習視頻廠房和手術室這一塊,請問食品潔凈室,、手術室,、電子潔凈室在設計上主要有什么不同呢? 或者哪位大神可以致電一下看哪些資料,、,、、,、小弟謝過了?。?!
單層廠房有哪些設計要點,? 單層廠房內一般按水平方向布置生產線,。這種廠房結構簡單,可以采用大跨度,、大進深,;便于使用重型起重運輸設備,地面上可安裝重型設備,;可以利用天窗采光,、通風。單層廠房的適應性強,,既可用于生產重型產品,,又可用于生產輕型產品;既可建成大跨度,、大面積的,,也可建小跨度、小面積的,。但是占地大,,相應地增加了室外道路、管線和運輸線路的長度,。 可采用單跨或多跨(聯跨)平面,,各跨多平行布置,,也可有垂直跨。廠房多呈矩形,,一些熱加工車間廠房常采用п形,、形。生活用房和輔助用房多沿柱邊布置或利用吊車的死角處,,也可集中建在廠房附近或貼建于廠房四周,,但不宜過多,以免妨礙廠房采光和通風,。 單層廠房柱距多用6米,,間或采用9、12,、18米等,,跨度也采用以3米為基本參數,以便于構件的定型化,。多跨廠房各跨的高度不同,,應適當調整,以簡化構件和構造處理,,改善采光,、通風效果。 單層廠房結構通常用鋼筋混凝土構架體系,,特殊高大或有振動的廠房可用鋼結構體系,。在不需要重型吊車或大型懸掛運輸設備時,還可采用薄殼,、網架,、懸索(見懸掛結構建筑