圖紙簡介: 本設計為某10kv住宅小區的配電工程,,是其中的一部分,,包含了低壓一次系統圖,,配電室的設計,電纜溝的做法大樣等等,,希望大家能喜歡 投稿網友: lkj0723 上傳時間: 2014-07-15
知識點:供配電系統
前言 水利水電工程建設征地移民搬遷安置中的移民安置小區的建設是移民生活安置,、恢復移民居住環境、使移民安居樂業的重要工作內容,。在國家與社會各界的共同關心下,,移民安置小區的建設規模、使用功能已逐漸接近現代綜合住宅小區,。本文通過系統介紹一綜合住宅小區的項目設計,,闡述該類小區供配電系統設計的特點,為同類設計提供參考,。 閩候上街某綜合住宅小區總建筑面積200000m2,,其中包括綜合商業街、酒樓,、高層公寓,、幼兒園等。該項目分二期開發建設,,一期包括全部商業街及部分高層公寓,,二期包括高層公寓及幼兒園等。其中商業街為2層或3層建筑,,高層公寓為28層或32層建筑,,地下一層為車庫及人防設施。 1負荷分級 用電負荷分級根據國家相關規范,、供電可靠性及中斷供電所造成的損失或影響程度確定,。本項目高層公寓的火災自動報警及聯動控
現在手頭有一棟樓要建一個配電房,報裝了2臺315kVA的S11變壓器,,請問下低壓配電柜應該怎么選型(規定要選GGD型的),包括進線,、饋線,、補償?shù)鹊取_M線柜CT要選多少的,,開關要多大的,?低壓配電柜母排要選多大的?饋線柜每個分路開關要選多大的,?請具體一點,。最好有訂貨書。PS:我們這邊是南方電網
本帖最后由 xq8403 于 2014-1-7 08:51 編輯 林建平的講課稿,。由于第一次上貼,,不太會操作,,兩個附件是相同的。
一個商住樓,,其總計算負荷1851.65KW,這是根據原建筑設計院藍圖上得來的數據,,藍圖最初考慮的是小區中設箱變,容量為1250KVA,,現供電單位不同意設置箱變,。小弟在搞此小區的供電設計時,測算其配電變壓器的容量不足,,原因是其僅考慮了0.7的同時率,,個人感覺0.7的同時率有點點偏小,1250的容量十分緊張,,再有就是未考慮配電變壓器的負荷率問題,,根據民用建筑電氣設計要求,配電變的負荷率一般應在80%-85%,,所以配電變的容量應該選擇1600KVA的,。我的問題是,民規同時規定,,單臺配電變的容量不宜大于1250KVA,,但該小區的供電半徑并不是很大,就100米遠,,如果改為兩臺,,那么投資又增加不少,請問這該如何處理呢,?原建筑設計院的藍圖容量是1250KVA,,既然是藍圖肯定是審批過了的,規范規定箱變中變壓器容量不宜大于800KVA???既然是不宜,就是說不是禁止,,如果供電半徑不是很大時就可以用,,我可以這樣理解嗎?
誰有《湖北省住宅設計規范》嗎?江蘇人,,要做湖北的項目,,希望哪位朋友能告知有沒有這個規范(標準)?如果有的話,,能有電子版本,?
要設計好一個小區的大門要具備哪些條件,?謝謝還有大家能否傳一些圖片讓我做一下參考阿~~
1)變配電室內設專用照明配電箱,由本站低壓柜提供2 路電源,,末端互投,。本箱專用,不向變配電室以外的負荷供電,。 2)變配電室內燈具不宜采用鏈吊式或軟線吊裝,,應采用管吊,距地2.5m~2.7m 安裝,。燈具安裝位置應在梁間,,避開變壓器、高,、低壓配電柜及電纜橋架,,且與高、低壓配電柜的水平距離應大于0.5m,。 3)由于設在地下層的變配電室通風,、散熱條件較差,應預留1~2 個三相空調插座,,供夏季室內制冷降溫用,。 4)如果變電室值班室沒有采暖條件,應預留電暖氣專用插座,。此插座應為獨立回路,,與其他插座分開設置。
前言 水利水電工程建設征地移民搬遷安置中的移民安置小區的建設是移民生活安置,、恢復移民居住環境,、使移民安居樂業的重要工作內容。在國家與社會各界的共同關心下,,移民安置小區的建設規模,、使用功能已逐漸接近現代綜合住宅小區。本文通過系統介紹一綜合住宅小區的項目設計,,闡述該類小區供配電系統設計的特點,,為同類設計提供參考。 閩候上街某綜合住宅小區總建筑面積200000m2,,其中包括綜合商業街,、酒樓,、高層公寓,、幼兒園等。該項目分二期開發建設,,一期包括全部商業街及部分高層公寓,,二期包括高層公寓及幼兒園等,。其中商業街為2層或3層建筑,高層公寓為28層或32層建筑,,地下一層為車庫及人防設施,。 1負荷分級 用電負荷分級根據國家相關規范、供電可靠性及中斷供電所造成的損失或影響程度確定,。本項目高層公寓的火災自動報警及聯動控
求教各位,住宅小區中配電房和開閉所的配電半徑是多少?有哪本資料上有規定呀?從開閉所到配電房的電纜可以直埋過去嗎?還是非要挖電纜溝?配電房設在小區的馬路對面可以嗎(馬路大概有6-7M寬)
圖紙簡介: 某住宅小區配電房全套一二次圖設計圖紙,,圖紙內容全面,共50張圖紙左右,,包括:一個總配,,3個分配。一次系統圖,,二次原理圖設計,。 投稿網友: binnozhang 上傳時間: 2014-06-06 <
最新的《住宅設計規范》,以其強調對多專業的要求,,特別是強調對建筑設備的要求,。新規范根據提高住宅功能質量的要求,建筑設備的條文從原規范的7條,,增加為37條,,是各部分中條文增加得最多的。 《住宅設計規范》(GB50096-1999),,已于1999年3月24日由國家質量技術監督局和建設部聯合發布,,自1999年6月1日起實施。筆者作為 規范編制組成員,,在建設部4有關單位舉辦的多次宣貫活動中,,介紹新規范中建設設備部分的內容,現將對暖通空調方面的要求整理成文,,并涉及 一些發展可能性的相關問題,,供學習和貫徹和新規范的參考,但仍應以規范及其條文說明為準,。 1987年的原《住宅建筑設計規范》,,名稱改變為《住誒計規范》,以其強調對多專業的要求,,特別是強調對建筑設備的要求,。新規范根據提高住宅功能質量的要求,建筑設備的條文從原規范的7條,,增加為37
大家好,,我不是做建筑電氣的,很多東西不太懂,,現在有個技術問題請教各位高手,,現在有個小區要做箱式變壓器供電,,供14棟樓,7棟小高層,,7棟多層,。甲方決定采用箱式變壓器供電,現在規劃設計院給出電1力外線是兩路10kv進線,,配有高壓開關柜,,雙母線,高壓環網供電,。低壓側也是環網供電,。甲方采用箱式變壓器的本意是節省成本,請問大家1:低壓側需要采用環網供電嗎,?低壓側的環網供電就是指單個箱式變壓器內部的環網嗎,?2:高壓側的開關柜必須采用嗎?可不可以把開關都安裝在箱式變壓器內,。3:1棟樓可不可以由兩個箱式變壓器聯合供電,?因為是想節省箱變的數量。謝謝大家?。,。?!
圖紙簡介: 某住宅小區建筑設計總圖,,含有規劃小區cad詳細總平面 投稿網友: zpp237 上傳時間: 2013-09-04 圖紙省份:
圖紙簡介: 包含詳細的道路斷面圖,平曲線,,豎曲線 路基設計設計放量計算,,排水設計 。 投稿網友: ding432 上傳時間: 2013-10-24
論文簡介:主要是河北省節能設計規范最新版本的,,很實用的 投稿網友:ijumpyjump 上傳時間: 2013-05-25
住宅設計規范-2012_宣貫講座
住宅設計規范2011版第8.1.7條規定,,公共功能的管道,包括給水立管,、消防立管,、雨水立管等等,不應設置在套內,,應設置在公共空間內,,那各戶緊湊式太陽能的熱水管是否必須布置在公共部位? 住宅砌體結構時,,我們這一般在墻內設置太陽能管道井,,如果遇到框架結構的住宅,無法在墻內設置該類型管道井,此時在衛生間內設置管道井是否違反上述規定,?
住宅小區配電房設計規范
住宅小區配電房設計規范專題,為您提供住宅小區配電房設計規范相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與住宅小區配電房設計規范 相關的專業交流討論,,更多住宅小區配電房設計規范相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度