三臥室一客廳一飯廳,,一般的做法就是每個房間一個出風口,,然后再走道處設一個回風口,。想弄一個白天和夜間模式之間的切換,白天所有房間都送風,,晚上只給臥室送風,。當然,用電控風閥很容易做到,,問題是回風口是設在走道,,如果夜間只是簡單地把客廳飯廳的空調風給掐掉,由于溫度探測是在回風端,,會導致臥室內過冷,。大家有什么好辦法解決這個問題?
使用風管式家用中央空調應注意下列事項:· 室內溫度設定要合適,不能太高或太低,,要使室內所有的人員都感到舒適,。一般室內溫度夏天設定為26~28度,冬天設定為17~28度,。對嬰兒,、學童、老人,、病人需特別關注,,溫度應調整合適?!せ覊m堵住過濾網,,大大影響空調制冷、制冷效果,,耗電嗇,。所以建議每兩周清洗一次過濾網,不讓煙霧,、油霧粘結在過濾網上,。·不要頻繁按動溫控器的按鈕,,以免損傷遙控器及壓縮機過載保護,。·室內電視機,、收音機,、音響、VCD,、電腦等設備,,距離室內機的控制器至少1m以上,否則會干擾圖象及聲音,,產生異常,?!ぴ谙奶熳顭峒竟?jié)和冬天最冷季節,要嚴格控制空調的新風量,,否則會大大影響制冷,、制熱效果?!ぎ敊C(jī)組長時間不運行時,,應關閉空調總電源。平時注意不損害翅片,?!と鐗嚎s機安全保護裝置動作,請廠家派專業人員上門維修檢查,?!ぶ挥性谕C(jī)關關掉電源后,才能派人清掃擦拭室內,、外機,,否則可能觸電及受傷?!げ灰盟苯記_洗機組,。不要輕易移
優點:相對于其他的家用小型家用中央空調型式,,風管式系統初投資較小,。新風系統使得空氣質量提高,人體舒適度提高,。 缺點: l)如風系統設計不當(風壓過小),,則易產生各房間溫度達不到設計要求?;仫L(fēng)設計有難度,。如設計不當易產生噪音。整體噪聲(風噪)偏大,。 2) 冷量損耗大,,從而導致耗電盤加大。 3)風管安裝要求高,,要求保沮性能,,密封性能良好。如保溫,,密封不好容易造成漏水和冷量的流失,,整個機組的耗電量增加。 4)風管穿梭于各個房間,,要求吊頂隱蔽,,有時可能要破壞過梁,。受層高,家庭裝演和吊頂的限制?5)如不做電子控制部分,,只要你開房間內任一個風口,,整個外機則全速運行。則運行費用較高,。 工作原理:制冷原理上與家用柜機相同,,都是采用壓縮機和氟利昂制冷,不同的是家用柜機熱交換器(蒸發器)在房間內,,熱空氣從進風口吸人后與被熱交換器冷卻后送出冷風,。而風管機的蒸發器是在房間外
知識點:風管式系統
中央空調!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
請問哪位大蝦知道中央空調如何清洗,?要些什么設備?謝謝了!
中央空調風管清洗中央空調風管清洗的必要性: 隨著我國經濟建設的發展,,空調已從工業領域普及到民用建筑,,與人民生活及經濟產業活動密切相關。建筑物的設備系統,,尤其是中央空調系統猶如人的動脈血管正滲入各個部位,,以空氣為載體的空調系統的潔凈程度正成為人們擔心和關注的重點。中央空調風管清洗的目的是除去風管內附著的含有微生物的粉塵狀物質,。研究證實,,實施風管清掃能有效減少粉塵和微生物,去除風管和室內的一個重要污染源,。同時可以確??照{(diào)系統的高效運行。 中央空調風管清洗過程:主要包括檢修,、清洗(除垢,、殺菌、風機盤管表冷器除藻),、風機盤管及進出風口的維護,。具體清洗流程如下: 1、回風口過濾網的清洗殺菌消毒 2,、送風系統殺菌消毒,。 3、風機盤管表冷器,,使用中央空調專用清洗劑清洗,、除垢、殺菌。保持通風暢順 4,、對盤管風機葉輪,、蝸殼、馬達積塵的清掃,, 電機轉軸加油,。 5、對接水盤,、過
風管的作用 風管的分類
1) 根據建筑空間條件,,空調設備靜壓以及合理的氣流組織形式,;選擇合適送風口形式(百葉風口、散流器,、旋流風口等),,尤其要避免側送側回氣流組織形式的短路;滿足室內舒適性空調的要求,。2) 新風機,、全熱交換器基本上都是放在廚房或是衛生間等有排風的地方,空間小,,注意規避進風短路,。3) 回風百葉不能采用防雨百葉,須用格柵,,開口率一般應大于80%,,實際須滿足不小于65%;百葉角度下傾0°~20°,,一般不大于10°,。機組出風管面積縮小以提高風速,,使出風口風速大于5m/s,;吸風口處面積放大,使吸入口處風速小于2m/s,。4) 風口柵格凝露問題,,若風口不是我方承接制作安裝,需在設計圖紙中說明建議,,規避甲方投訴設備的風險,,風口制作和安裝的規范建議備注到設計說明中,避免設計風險,。5) 風口材質:鋁合金材質在濕氣大的地方易結露,。6)室內機排風口與送風口至少保持3米的距離以防氣流短路;8) 風口標注(開口和面板尺寸要標注清楚);風管尺寸按標準風管尺寸進行標準,,室內機出口接風管的變徑不可用軟連接替代,。注意預留室內機的檢修空間,尤其是新風管送風與室內
知識點:風管機和中央空調的比較
尊敬的工程部經理: 您好,! 我公司總部位于東莞市橋頭鎮正豐豪苑南S41棟,,是一家集科研、開發,、和銷售于一體的綜合性高科技環保公司,,飛騰環保專注于空調清洗領域,領航中國空調清洗行業,,公司產品及服務市場已覆蓋全國大中城市,。其精良的產品品質,完善的服務網絡,,卓越的經營理念,,為廣大消費者提供了完美的服務。飛騰環保期待您的青睞與加盟,,共同推動空調清洗行業的發展,,為人類締造高品質的綠色生活! 國內外中央空調風管清洗業現狀: 1、國外中央空調清洗行業現狀:國外發達國家由于很早以前便應用了眾多的中央空調系統,,針對空氣質量對人身健康危害,,國外民眾有比較深刻的認識(1976年美國費城的軍團菌大爆發,事后認定其傳播源就是該市某會場內的中央空調),。國外衛生機構環境中所造成的污染有較為完善的辦法,,并相繼出臺了較為嚴密的中央空調使用及清洗法規,如:美國國家風管清洗協會制定的行業標準《暖通空調系統的評估,、清洗和修復標準》(ACR2002版)和日本制定的《日本風道清洗協會技術標準》(1990版)及芬蘭新頒布的法律要求賓館,、飯店、洗衣房,、工業加工生產粉塵物質的通風系統,,每年清
中央空調風管清洗開業指南更多信息請查詢(http://robot.yo2.cn;http://myting9.jimdo.com)由于從事中央空調風管清洗機器人項目研發和銷售已經有兩年了,過程曲曲折折,,也接待數百計的有意從事該項目的朋友和客戶,,現就本人一點心得和大家分享,僅供參考,,本文提到的人和事請不要對號入座,也不接受討論,。“樂觀的市場前景吸引我從事這個項目”不可否認,,樂觀的市場前景吸引了很多朋友去關注和從事這個項目,,當然也包括我。市場發展也較快,比如2006年3月1日,,衛生部的幾個文件的出臺,,對風道清洗市場發展起到推波助瀾的作用,各地朋友打電話給我,,說他們當?shù)匦l(wèi)生行政監督部門已經開始檢測一些星級酒店風道衛生狀況,,而且開始進行處罰,或者把某地區列為重點等等,,但遺憾那些所謂的消息靈通人士也沒有及時獲得利益,。2006年下半年各地的衛生疾病控制中心開始進行“定量采樣機器人”的招標工作,各地“關系過硬”的朋友或公司也紛紛聯系我進行投標工作,,但很遺憾的是他們找到不正確的合作對象,,我并不和某些政府部門很熟悉,所以投標結果也是可想而知,,但
中央空調風管清洗機的改進
中央空調技術交底(風系統)
中央空調的概念是由一臺主機通過風道過風或冷熱水管接多個末端的方式來控制不同的房間以達到室內空氣調節目的的空調,。采用風管送風方式,用一臺主機即可控制多個不同房間并且可引入新風,,有效改善室內 空氣的質量,,預防空調病的發生。家用中央空調的最突出特點是產生舒適的居住環境,,其次從審美觀點和最佳空間利用上 考慮,,使用家用中央空調使室內裝飾更靈活,更容易實現各種裝飾效果,,即使您不喜歡原來 的裝飾,,重新裝修,原來的中央空調系統稍微改變即可與新的裝修和諧一致,。因此稱家用中央空調為一步到位,、永不落后的選擇。亞特偉達專業做大金,、日立等國際品牌的中央空調,,型號以家用VRV系統為主。 可是怎么樣 來選購適合自己的呢?
一,、通風系統風管清洗是人體健康和節約能源的需要 空調通風系統在長期運行的過程中,,很容易出現灰塵沉積與阻塞,,造成細菌微生物滋生,、在通風風管內甚至還有動物尸體、死老鼠,,軍團菌,、大腸桿菌、溶血性鏈球菌及各種呼吸道疾病細菌、病毒性細菌大量孳生,,危害的是辦公大樓的大部分工作人員,。 由于空調房間相對封閉,室內的溫度和相對濕度很適合致病性微生物尤其是真菌的生長和繁殖,。如果不定期或從不清洗濾塵網,、通風系統的風管,空調一開,,濾塵網上的病菌和灰塵就會吹出來,,人吸入后沉積在呼吸道中或附在人體皮膚上,從而產生皮膚瘙癢,、鼻塞,、打噴嚏、哮喘等不適,。 空調通風風管內的灰塵,,很容易沉積在空調設備的表面上,如:表面換熱器,、消聲器,、消聲彎頭、過濾器,、各種閥門等,,造成阻塞,使風力受阻,、空調機組設備換熱能力下降和制冷壓縮機功耗增加,、用電增加,浪費資金,、浪費能源,。 解決這些問題最根本的方法,就是對空調通風系統進行徹底的清理洗刷,。如果清洗中不按照標準規范程序進行操作,,通風管道中的灰塵和細菌微生物等將對周圍的環境、工作人員,、工作區域空調用戶和空調設備帶來極大的危害,。
風管式中央空調
風管式中央空調專題,為您提供風管式中央空調相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與風管式中央空調 相關的專業交流討論,,更多風管式中央空調相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題