我要做一臺開關車間試驗臺控制柜已經有了一個草圖具體是這樣的380V電源進線到100A空氣開關到100A交流接觸器到試驗變壓器10KV)到高低壓開關。二次中要求帶電壓互感器和電壓表以及增加漏電保護功能短路保護功能 6KV10KV兩套控制在同一個面板上,。請問這個電壓互感器與電壓表怎么選擇在10KV為什么根據什么選擇型號,,用幾個怎么接線?漏電保護功能與短路保護功能說是要在高壓側用這種保護功能請問怎么做最簡單的那種就行。(100A開關與100A交流接觸器電流都是我拿到的草圖中給定的大?。┪C(jī)綜合保護行忙怎么做誰能給說下謝謝一臺開關車間試驗臺控制柜 是對的 只是通下380V的電源試驗下變壓器內部線是否接的正確別的沒什么 10KV側沒什么負荷 只是要求高壓側有個漏電保護與短路保護 我現在對這個保護不知道怎么做想請大家給點意見,。
大家好。求助一個問題,,高壓漏電保護裝置不是取零序保護的嗎,?那么微機保護裝置保護功能中都有保護零序的功能。為什么要加上高壓漏電保護裝置呢,?用在井下,,謝謝。
一路燈出線回路,,出線采用380v帶漏電保護的斷路器,,路燈比較均勻的平分在各相上面,那么這個出線斷路器是用3p的還是用4p的,?不平衡電流能使3p的漏報跳閘嗎,?
如圖,這兩個漏電保護開關是AB的產品,,型號是1492MC系列的,,拿來后怎么接都是會自動跳掉說明書見附件,有誰用過這個系類的漏電開關嗎,?
最近公司在做一批配電箱,,每個配電箱都配有漏電開關(30mA),,我們在做出廠實驗時,想驗證一下漏電開關的好壞,,于是模擬漏電故障。接了一個10A的負載,,結果漏電開關果然跳閘了,。于是,我就有疑問了,,這個漏電開關30mA到底怎么來理解,?到底多大電流可以動作?如果我接的是5A的負責,漏電保護開關會跳閘嗎,?別跟跟我說,,30mA是剩余動作電流,這個我懂~~~[ 本帖最后由 cctvksb 于 2011-7-19 19:00 編輯 ]
新手:我在廠區圍墻上裝了照明燈具,,圍墻高度2.2米,,照明稍微高與2.2米,照明回路帶了PE線,,那開關還需帶漏電保護的嘛,?規范沒找到,在哪本嘛,?問題比較低端,,不好意思!
各位,對于漏電保護斷路器,,在接線的時候是不是非要接上N線呢,?比如2P的斷路器,是不是非要接1根N線和1根火線,,才能檢測漏電電流呢,?可不可以直接接兩相火線(比如A、C兩相),?
有一用戶在用2臺變壓器的電.也就是雙電源戶.電源簡稱.1變2變.他在用1變時.2變開關為斷.開關是3相4線漏電保護器.大概在用了有半月后.2變開關無故吸合.到至1變和2變電源連線.發生事故.問為什么2變開關無故吸合,;入下圖;
這個是否重復啊,。,。。,。,。
如圖所示的漏電保護開關,,開關跳閘后我能通過開關上的指示判斷是什么故障嗎,?是漏保動作了還是斷路器過載或短路動作了?漏電保護器上的那個開關能否判斷是漏電還是其他故障,?
對家用而言,,漏電保安器不宜做總控,只能做分支回路的斷路器,;家用總控最好用 2P空氣開關,。為什么 ?理由如下: 首先來搞清楚漏電保電安器功能和特點: ① 漏電保安器也稱漏電保護器和漏電開關,;是防止人身觸電的保護設備,,另外,當線路或設備發生絕緣損壞及漏電時,,能及時切斷電源,,有效地保護線路和設備,防止火災發生,。 ② 漏電保護器在什么條件下跳閘:當流過相線(火線)的電流不等于流過中性線(零線)的電流,,并且電流差值超過漏電保護器的保護閾值時,就會跳閘,。 ③ 漏電保護器過于靈敏,。它用的是
設備通電后,漏電保護器就跳閘,,不知是什么原因,。小弟是半路出家地,對電方面的知識了解甚少,。那位賢人能給小弟講講如何避免這種情況,,以及出現這樣的情況時,查找故障點的方法,。不勝感激,!
漏電動作電流30mA的漏電保護裝置作為防止人體直接或間接保護;漏電動作電流300mA的漏電裝置作為防止電纜破損和老化造成接地漏電發熱引起火災的保護,。
我在“措施”上看到:手持移動設備的漏電電流為6~15mA,,但是我查了很多的樣本,只找得到30mA的剩余電流,,只是表明小于15mA不動作,,那么請問手持移動設備怎么保證漏電電流為6~15mA。謝謝,!
家中主要大的電器 熱水器2500W ,3P空調1只,1.5P空調1只,1P空調1只,浴霸1000W 其他的冰箱,洗衣機,彩電3臺等日常用家電 請問需要用多少安培的漏電保護器,謝謝!
今天上班時從三相漏電保護器接了一根三相四線電源線,,一根接零線。電源線連著一小配電盒,,盒內有3P和2P斷路器若干,,使用220V的電動工具時,漏電保護器立即跳閘?。,。×钊税偎疾坏闷浣狻?/p>
由于接地故障保護皆有防電氣火災和確保人身安全,在民規中規定插座回路必須有漏電保護,但照明回路沒有規定,通常做法是需要在整幢樓進電開關須帶漏電保護,并考慮上下級選擇性.但有時總開關做漏電較麻煩.我的問題是是不是民用建筑總進線電源都要帶漏電保護?如是TT系統一定要作的話TN系統可不做嗎?
問個很菜但必須弄清的問題,請各位高手指點,!三相電機的漏電斷路器應該選用3P還是4P,?三相插座的漏電斷路器又應該選3p還是4P呢?為什么,?