來源:電氣技術 作者:岳雪鋼 版權歸原作者所有,,侵權請聯系刪除 本文主要對施工現場臨時用電安全技術規范JGJ46-2005提出的三級配電和兩級漏電保護設置方案進行了探討和相應的改進,,希望對臨電的設計有所幫助。
該配電箱(柜)適用于施工現場及戶外臨時用電,應滿足“三級配電,、 二級漏電保護,、一機一閘、一漏一箱”配電及保護的使用要求。一,、基本要求(一)配電箱(柜)的生產制造應符合《低壓成套開關設備和控制設備》第四部分GB7251.4 對建筑工地用成套設備(ACS)的特殊要求及《施工現場臨時用電安全技術規范》JGJ46-2005 的標準要求,。(二)配電箱(柜)、開關箱安裝使用應符合《施工現場臨時用電安全技術規范》JGJ46-2005 標準及《用電安全導則》GB/T13869 標準化要求,。(三)配電箱(柜),、開關箱應分設N 線、PE 線端子板,,進出線必須通過端子板做可靠連接,。N 線端子板必須與金屬電器安裝板絕緣;PE 線端子板必須與金屬電器安裝板做電氣連接,。進出線中的N 線必須通過N 線端子板連接,;PE 線必須通過PE 線端子板連接。PE 線與端子板連接必須采用電氣連接,,電氣連接點的數量應比箱體內回路數量多2 個
配電網也是有層層漏電保護的,。為了保護人身和線路安全,供電公司在低壓配變系統的漏電保護方式可是“三級漏?!迸?。一級漏電保護,即配變總漏電保護,,在配置配變的低壓總電源側,,是全網的總保護,。
一路燈出線回路,,出線采用380v帶漏電保護的斷路器,,路燈比較均勻的平分在各相上面,那么這個出線斷路器是用3p的還是用4p的,?不平衡電流能使3p的漏報跳閘嗎,?
如圖,這兩個漏電保護開關是AB的產品,,型號是1492MC系列的,,拿來后怎么接都是會自動跳掉說明書見附件,有誰用過這個系類的漏電開關嗎,?
最近公司在做一批配電箱,,每個配電箱都配有漏電開關(30mA),,我們在做出廠實驗時,想驗證一下漏電開關的好壞,于是模擬漏電故障,。接了一個10A的負載,,結果漏電開關果然跳閘了。于是,,我就有疑問了,,這個漏電開關30mA到底怎么來理解?到底多大電流可以動作,?如果我接的是5A的負責,漏電保護開關會跳閘嗎,?別跟跟我說,30mA是剩余動作電流,,這個我懂~~~[ 本帖最后由 cctvksb 于 2011-7-19 19:00 編輯 ]
新手:我在廠區圍墻上裝了照明燈具,圍墻高度2.2米,,照明稍微高與2.2米,,照明回路帶了PE線,那開關還需帶漏電保護的嘛,?規范沒找到,,在哪本嘛?問題比較低端,,不好意思,!
各位,,對于漏電保護斷路器,在接線的時候是不是非要接上N線呢,?比如2P的斷路器,,是不是非要接1根N線和1根火線,才能檢測漏電電流呢,?可不可以直接接兩相火線(比如A,、C兩相)?
有一用戶在用2臺變壓器的電.也就是雙電源戶.電源簡稱.1變2變.他在用1變時.2變開關為斷.開關是3相4線漏電保護器.大概在用了有半月后.2變開關無故吸合.到至1變和2變電源連線.發生事故.問為什么2變開關無故吸合,;入下圖,;
這個是否重復啊。,。,。。。
如圖所示的漏電保護開關,,開關跳閘后我能通過開關上的指示判斷是什么故障嗎?是漏保動作了還是斷路器過載或短路動作了,?漏電保護器上的那個開關能否判斷是漏電還是其他故障,?
1.三級配電二級漏??傮w要求 ★ 施工現場配電系統應采用三級配電,、二級漏電保護系統;
對家用而言,,漏電保安器不宜做總控,只能做分支回路的斷路器,;家用總控最好用 2P空氣開關,。為什么 ?理由如下: 首先來搞清楚漏電保電安器功能和特點: ① 漏電保安器也稱漏電保護器和漏電開關,;是防止人身觸電的保護設備,,另外,當線路或設備發生絕緣損壞及漏電時,,能及時切斷電源,有效地保護線路和設備,,防止火災發生,。 ② 漏電保護器在什么條件下跳閘:當流過相線(火線)的電流不等于流過中性線(零線)的電流,并且電流差值超過漏電保護器的保護閾值時,,就會跳閘,。 ③ 漏電保護器過于靈敏。它用的是
設備通電后,,漏電保護器就跳閘,,不知是什么原因。小弟是半路出家地,對電方面的知識了解甚少,。那位賢人能給小弟講講如何避免這種情況,,以及出現這樣的情況時,查找故障點的方法,。不勝感激,!
漏電動作電流30mA的漏電保護裝置作為防止人體直接或間接保護;漏電動作電流300mA的漏電裝置作為防止電纜破損和老化造成接地漏電發熱引起火災的保護,。
我在“措施”上看到:手持移動設備的漏電電流為6~15mA,,但是我查了很多的樣本,只找得到30mA的剩余電流,,只是表明小于15mA不動作,,那么請問手持移動設備怎么保證漏電電流為6~15mA。謝謝,!
二級漏電保護
二級漏電保護專題,,為您提供二級漏電保護相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與二級漏電保護 相關的專業交流討論,,更多二級漏電保護相關內容請訪問