我看的很多圖紙普通插座都有漏電保護,,空調插座都沒有漏電保護,。空調插座不需要漏電保護嗎,?為什么,?
請教各位 空調的插座回路需不需要漏電保護?在本站一篇"電氣施工圖設計說明"論文某條中提到"3.照明,插座分別由不同的支路供電,,照明為單相二線制,,(ZR-)BV-2X2.m m2,所有插座回路(空調插座除外)均設漏電斷路器保護。"為什么空調插座除外呢?請教各位
三相分體空調,,立式柜機因插座安裝在距地0.3m處,考慮用漏電保護開關,,但施工單位的人說,,加了漏電保護以后總是跳閘。跳閘的原因是什么呢,?空調柜機回路究竟要不要裝漏電保護開關呢,?謝謝~~
本帖最后由 jzw1573 于 2013-7-13 20:47 編輯 《住宅設計規范》(GB50096-1999)第6.5.2條第4款是這樣說的:“除空調電源插座外,其他電源插座電路應設置漏電保護裝置”,。有人據此認為空調回路不應裝設漏電保護裝置,。首先,規范并沒有禁止空調回路使用漏電斷路器,。規范僅僅給出一種起碼的,、基本的要求,設計人員完全應當在條件允許的情況下做出更優化的做法,。其次,,規范的條文說明是強調了一定條件下的規定:“……空調機不是手握式電器,一般為絕緣外殼,,且安裝位置較高,,故不必設置漏電保護裝置?!憋@然,,此種情況僅限于壁掛式空調機,對于柜式空調機并不適合,。柜式空調機為落地式安裝,,且為金屬外殼,故存在電擊事故的潛在危害,。當前城鎮居民的經濟情況大為改善,,并且家用空調機價格大幅下降,住宅客廳使用柜式空調機的現象已經相當普遍,。顯然,,居民使用哪類空調機是不確定的,那么在電氣設計上就應有比較完善的考慮,。第三,,在不設置封閉陽臺的地區(比如南方),即使是壁掛分體式空調機,,
單位的一個空調插座回路,接在有漏電保護的斷路器上,,插入壁掛式空調后,,漏電保護器動作,并且合不上斷路器,,插入其它用電器正常,。換相同電流整定值的、不帶漏電保護的2P斷路器后空調可以正常使用,,斷路器也不動作了,。請教各位老師,這種現象是怎么回事,?難道說空調回路不能加漏電保護器嗎,?有人說是由于現在的空調大多是變頻空調,在運行時會產生諧波,,導制漏電保護器誤動作,,是這種原因嗎?還有,,在民用建筑電氣設計規范中,,10.8.12條也規定“除壁掛式空調插座回外,其它照明和插座回路增均應裝剩余電流動作保護器,?!睘槭裁矗侩y道只是為了節省一個漏電保護器的錢嗎,?加上不是更安全嗎,?請各位老師詳細解答,謝謝了,。
網絡機房恒溫恒濕空調是否必須加漏電保護,,我看機房專業廠家提出的條件沒有要求加,,很多深化圖紙也沒加,但是否必須加呢,?空調三相12KW左右,。
1、住宅建筑電氣設計規范JGJ242-2011(2012年4月1日起執行)中8.4.4條:柜式空調的電源插座回路應裝設剩余電流動作保護器,,分體式空調的電源插座回路宜裝設剩余電流動作保護器,。2、住宅設計規范GB50096-1999中6.5.2條:除空調插座外,,其它電源插座回路應設置漏電保護裝置,。3,、請各位同仁看看這兩條是不是相矛盾?是的話應該遵循哪一條,?究竟需要不需要安裝漏電保護裝置,?
<住宅設計規范> 6.5.2條 4款規定:除空調電源插座外,其它電源插座回路應該設置漏電保護. 其條文解釋空調屬固定設備 位置高 設備本身絕緣不必設. 本人認為十分不妥,原因如下: 1.不論TT TN系統住宅內所有設備的PE端子都由PE線連同,相當與住宅配電箱范圍內PE端子等電位.假如空調絕緣損壞,出現了接地故障,盡管如條文解釋空調是安全的,但是其故障電壓沿PE線互竄,使其它插座回路帶上同樣的故障電壓,這時其它(如手握設備回路)帶有漏電保護也不會動作.安全隱患很大. 2.<低壓配電設計規范>第4.4.9條 也是對這種情況下的補償措施,第一款就是對固定設備回路接地故障保護動作時間由5秒減為0.4秒. 一家之言,請各位同行指教.我的圖中空調回路都加漏電,老有人說浪費.
開發商原配的是蘭德配開關,2P總開關,,1P照明,,2P63A漏電保護器,后面是10路分開關(包括一路中央空調開關),。我在客廳安裝了大金變頻中央空調,。裝修完成后,我發現漏電保護器經常會跳開,,其它開關都沒有變化,。而且不管用不用電,都是這樣,,不用電時跳得更多,。想不出是什么問題,也沒有發現家中有漏電的什么電器,。請小區物業電工來看,,他說可能是裝修時線路有問題,但他又說,,這個配電箱比較差,,建議換成梅蘭日蘭的。我當時也不知道梅蘭的名氣,,去百安居一看,,嚇了一跳,全部一換的話,,沒有上千元不成啊,,我用得著嗎,而且如果是由于配電箱的問題造成跳閘,,應該我買單嗎,?不過,有一次到九星市場時,,我還是順便買了一個很便宜的梅蘭日蘭保護器,,好象只花了五六十元,因為在原來買插座的店里買的,,因為我不知道它應該有防偽密碼,,所以一直認為是正宗的,但我還是沒有換,還是想再查一下線路里面有什么問題,。我一路路試,,將一些可疑的線路,一路一路地關斷,,結果關到中央空調一路,,就不跳閘了,什么時候合上,,什么時候又跳,。這樣就知道了問題在什么線上,但還是不知道是什么具體原因,。問了裝修公司,,他們不明白,連安裝大金
空調漏電保護器接線方法: 1,、根據不同的電氣設備的供電方式選用不同的漏電保護器 單相220V電源供電的電氣設備,,應選用二極二線或單極二線式漏電保護器。 三相三線式380V電源供電的電氣設備,,應選用三極式漏電保護器,。 三相四線式380V電源供電的電氣設備或單相設備與三相設備共用的電路,應選用三極四線或四極四線式漏電保護器,。 2,、根據電氣線路的正常泄漏電流,選擇漏電保護器的額定漏電動作電流 選擇漏電保護器的額定漏電動作電流值時,,應充分考慮到被保護線路和設備可能發生的正常漏電流值,。 選用的漏電保護器的額定漏電不動作電流,應小于電氣線路和設備的正常漏電電流的最大值的2倍,。 漏電保護器的額定電壓,、額定電流、短路分斷能力,、額定漏電電流,、分斷時間應滿足被保護供電線路和電氣設備的要求。
我在規范上看到:空調回路的斷路器不需要帶漏電保護。本人認為:對于壁掛式空調可以不帶漏電保護,,而對于柜機我認為應該加上漏電保護,。不知道大家怎么看這個問題?
討論一個很常見的問題--照明和空調回路是否必須安裝漏電保護開關,?按照剩余電流保護器規范,民用建筑室內除插座回路必須安裝插座外,,空調和照明回路未明確必須安裝漏電開關。但供電部門要求照明和空調回路是否必須安裝漏電保護開關,。請各位討論一下,,照明和空調回路是否必須安裝漏電保護開關?
一路燈出線回路,,出線采用380v帶漏電保護的斷路器,,路燈比較均勻的平分在各相上面,那么這個出線斷路器是用3p的還是用4p的,?不平衡電流能使3p的漏報跳閘嗎,?
如圖,這兩個漏電保護開關是AB的產品,,型號是1492MC系列的,,拿來后怎么接都是會自動跳掉說明書見附件,有誰用過這個系類的漏電開關嗎,?
最近公司在做一批配電箱,,每個配電箱都配有漏電開關(30mA),,我們在做出廠實驗時,想驗證一下漏電開關的好壞,,于是模擬漏電故障,。接了一個10A的負載,結果漏電開關果然跳閘了,。于是,,我就有疑問了,這個漏電開關30mA到底怎么來理解,?到底多大電流可以動作,?如果我接的是5A的負責,漏電保護開關會跳閘嗎?別跟跟我說,,30mA是剩余動作電流,,這個我懂~~~[ 本帖最后由 cctvksb 于 2011-7-19 19:00 編輯 ]
新手:我在廠區圍墻上裝了照明燈具,,圍墻高度2.2米,,照明稍微高與2.2米,,照明回路帶了PE線,那開關還需帶漏電保護的嘛,?規范沒找到,,在哪本嘛?問題比較低端,,不好意思,!
各位,,對于漏電保護斷路器,在接線的時候是不是非要接上N線呢,?比如2P的斷路器,,是不是非要接1根N線和1根火線,才能檢測漏電電流呢,?可不可以直接接兩相火線(比如A,、C兩相)?
有一用戶在用2臺變壓器的電.也就是雙電源戶.電源簡稱.1變2變.他在用1變時.2變開關為斷.開關是3相4線漏電保護器.大概在用了有半月后.2變開關無故吸合.到至1變和2變電源連線.發生事故.問為什么2變開關無故吸合,;入下圖,;
顯示方式 1 制熱化霜 “制熱”指示燈閃爍,(0.5/0.5),,其余不變 2 室內制冷防凍結保護 “運行”燈和“制冷”顯示閃爍(0.5/0.5),,其余不變 3 室內制熱防高溫保護 “運行”燈和在“制熱”顯示閃爍(0.5/0.5),其余不變 4 室內制熱長時間防冷風 “運行”燈閃爍0.5/0.5秒,,其余不變 5 過流保護 “運行”燈和“29”指示燈同時閃爍0.5/0.5秒,,系統停機 6 低壓保護 “運行”燈和“18”指示燈同時閃爍0.5/0.5秒,系統停機 7 室溫傳感器故障 “溫度”指示燈閃爍0.5/0.5秒,,系統停機 8 室內盤管傳感器故障 “溫度”指示燈閃爍0.5/0.5秒,,按無內管傳感器運行 9 室外盤管傳感器故障 “溫度”指示燈閃爍0.5/0.5秒,其余不變 10 室外缺相或者相序保護 “定時”燈和“運行”燈同時閃爍0.5/0.5秒,,系統停機 11 通訊故障 “運行”燈閃爍0.5/0.5秒,,其余指示燈滅,系統停機 12 排氣保護 “運行”燈和“擺風”燈閃爍0.