  • 怎樣選擇家用漏電保護器?

    怎樣選擇家用漏電保護器?

    對家用而言,漏電保安器不宜做總控,只能做分支回路的斷路器,;家用總控最好用 2P空氣開關。為什么 ,?理由如下: 首先來搞清楚漏電保電安器功能和特點: ① 漏電保安器也稱漏電保護器和漏電開關,;是防止人身觸電的保護設備,另外,,當線路或設備發生絕緣損壞及漏電時,,能及時切斷電源,有效地保護線路和設備,,防止火災發生,。 ② 漏電保護器在什么條件下跳閘:當流過相線(火線)的電流不等于流過中性線(零線)的電流,并且電流差值超過漏電保護器的保護閾值時,,就會跳閘。 ③ 漏電保護器過于靈敏,。它用的是

  • 選擇多少安培的漏電保護器

    家中主要大的電器 熱水器2500W ,3P空調1只,1.5P空調1只,1P空調1只,浴霸1000W 其他的冰箱,洗衣機,彩電3臺等日常用家電 請問需要用多少安培的漏電保護器,謝謝!

  • 關于選擇漏電保護器的問題

    我們辦公室有工程打印機2臺,,功率共計為2KW,打印機服務器2臺,,功率共計為0.3kw,,工程復印機1臺,功率為1.5kw,,工程復印機1臺,,功率為1kw,復印機2臺,,功率共計為1.6kw,,除濕機1臺,功率為1.3KW,,PC機2臺,,功率0.3kw,電源是220V單相回路,如果計算電流,,并選擇相應的斷路開關,?請各位大俠幫忙指點。

  • 漏電保護裝置如何正確選擇

    對漏電保護裝置的選擇,,不是某一方面可以決定的,,它需要考慮很多因素。最重要的就是要能正確選擇漏電保護裝置的漏電保護裝置的漏電動作電流,。高靈敏度,、快速型的漏電保護裝置適用于浴室、泳池,、隧道等一些觸點危險性的場所,。如果家中有兒童或者是病人,應該使用動作電流在10ma以下的快速型漏電保護裝置,,對于i類手持電動工具,,應根據安裝環境危險性的大小,應選用電流在10~30ma的快速型漏電保護裝置,。保護器應具備避免由于線路不平衡漏電流而導致不動作的功能,,還應能避免因安裝位置出現電磁干擾而產生誤動作的可能性。 用于防止漏電火災的漏電報警裝置需要選用高靈敏度的漏電保護裝置,。其動作電流的選擇應該在25~1000ma的范圍之內,。在電路中有電動機設備的,保護器應能避免電動機出現啟動漏電電流時而產生的誤動作,,用于此范圍內的保護器應該具備較好的平衡特性,,方才能避免因堵轉電流數倍于額定電流的從沖擊而產生誤動作。有些電動機不允許停轉,,這個時候不應選用漏電切斷方式而應該選用漏電報警方式,。如果漏電保護裝置是應用于照明線路,那么應該根據泄露電流的大小和不同位置,,采用分級保護的方法,,干線上使用中林敏度的保護器,支線上選

  • 漏電保護裝置的選擇使用

    一米陽光 雖不能普照大地 但可備而無患……漏電保護裝置的選擇與使用(接受批評與指正) 動動您的指頭,,留下只字片語

  • 請教關于漏電保護開關的選擇GS254S

    GS253S-C16 16A 是3P, 可以理解,三相.GS254S-C16 16A 是4P, 那4P是怎么樣理解的???? 一般三相空調柜機如何選擇漏電保護開關

  • 關于低壓斷路器和漏電保護斷路器的選擇

    低壓經常有要求要做三級漏電保護,,要用到漏電保護器,我有個疑問,,是不是除了變壓器低壓側總開關采用萬能式斷路器外,,其他的低壓斷路器都可以直接用漏電保護斷路器替代?

  • 農村電網的漏電保護方式及其裝置的選擇

    1 網改前農村低壓電網漏電保護方式及漏電保護器的使用狀況 1.1 保護方式 在80年代初期,,全國農村每年觸電死亡人數均在4000人左右,,當時為了降低農村觸電死亡人數,,曾大力推廣使用漏電保護器。由于當時國民經濟狀況及農村用電量較少,,一般均采用一臺配電變壓器裝一只漏電保護器的總保護和每條分路出線裝一只漏電保護器的分路保護,。這種農村低壓電網的漏電保護方式,持續使用了近20年,,為降低農村觸電死亡事故起到了十分重要的作用,。 1.2 使用狀況 1998年據我國14個省的不完全統計,已經安裝各種型號的漏電保護器3600余萬臺,,這14個省在1994~1998年的5年里漏電保護器動作次數為319萬次,。其中由于人及動物直接接觸而觸電動作的為28.6萬次,占總動作次數的8.97%,;由線路及用電設備發生漏電保護器動作的為269.4萬次,,占總動作次數的84.45%;不明原因動作的為21萬次,,占總動作次數的6.58%,。 從全國農村實施漏電保護的效果上看,也是十分明顯的,,觸電死亡人數從1980年的4000

  • 保護接地的線徑如何選擇

    20多年沒有在國內做水電安裝了,,我想問問,國內現在照明用的線是2.5的情況下,,那么保護接地(雙色線)線選擇多少平方的,?能不能用1.5平方的?

  • 如何選擇路燈保護用的合適漏電保護器動作電流

    正確合理地選擇漏電保護器的額定漏電動作電流非常重要:一方面在發生觸電或泄漏電流超過允許值時, 漏電保護器可有選擇地動作; 另一方面, 漏電保護器在正常泄漏電流作用下不應動作, 防止供電中斷而造成不必要的滅燈,。 漏電保護器的額定漏電動作電流應滿足以下三個條件: 1,、為了保證人身安全, 額定漏電動作電流應不大于人體安全電流值, 國際上公認30mA為人體安全電流值; 2,、為了保證電網可靠運行, 額定漏電動作電流應躲過低電壓電網正常漏電電流,; 3、為了保證多級保護的選擇性, 下一級額定漏電動作電流應小于上一級額定漏電動作電流, 各級額定漏電動作電流應有級差1.2到2.5倍,。 我們開始時選用動作電流(I△n)為30mA的漏電保護器,即使選取供電區域只有5盞燈的線路,,漏電保護器也總是頻繁跳閘,。我們在現場安裝時發現,路燈電纜分支多,、接頭多,,有的區域地勢低洼,一下大雨,,雨水就能灌入燈桿小門,。而且電纜的工作環境也非常惡劣,,有的電纜井里已滲滿了污水,電纜頭就泡在污水中,。我們用鉗形電流表進行了測試,,漏電電流一般為幾十毫安,個別達一百多毫安,。也就是

  • 【請教】電動機漏電保護如何選擇漏電開關

    電動機漏電保護如何選擇漏電開關,三相電機是選擇三極漏電嗎,,如果這樣的話只要由不平衡就會跳閘了,還是選擇四極開關,,四級的又應該如何接線呢,。望指點

  • 漏電保護器額定漏電動作電流的選擇

    正確合理地選擇漏電保護器的額定漏電動作電流非常重要:一方面在發生觸電或泄漏電流超過允許值時, 漏電保護器可有選擇地動作;另一方面,漏電保護器在正常泄漏電流作用下不應動作,,防止供電中斷而造成不必要的經濟損失,。 漏電保護器的額定漏電動作電流應滿足以下三個條件: (1) 為了保證人身安全,額定漏電動作電流應不大于人體安全電流值,,國際上公認30 mA 為人體安全電流值; (2) 為了保證電網可靠運行,,額定漏電動作電流應躲過低電壓電網正常漏電電流; (3) 為了保證多級保護的選擇性,下一級額定漏電動作電流應小于上一級額定漏電動作電流,,各級額定漏電動作電流應有級差112~215 倍,。 第一級

  • 低壓四極開關的選擇及漏電保護器是否隔離中性線

    之前做了一個小型小區的工程,低壓采用的是TT接地系統,,因為之前對三極開關和四極開關的區別不是很清楚,,沒有將中性線接入電表箱進線漏電保護器中,罪過,,現分享兩文檔,,共享

  • 請教各位師傅,自建房的空開和漏電保護,,如何選擇,?(附圖)

    請教各位師傅,自建房的空開和漏電保護,,如何選擇,?(附圖)

    如圖所示,我家一共有七層,,每層160平方,。一至二層全部留空不砌墻分隔,,三至七樓每層為一套。一至二樓以后準備租給人家做小超市或小手工廠,,三至七樓住人,。問題如下:1、進家的三相線路我要用多大帶漏電保護的空開,?2,、從三相漏電保護空開分出220v到每一層,到每一層的這個空開總開關要用多大的,?(這個開關跟三相漏電保護空開都是放一樓電表箱里)3,、每個樓層的兩相漏電保護空開又用多大?(這個是放在每個樓層配電箱里的總開關)

  • 對防火災漏電保護器額定動作電流選擇的困惑

    按有關規范防止火災的漏電保護開關的額定電流300mA為首選,,這當然適用于三相四線的電源,。但北京建筑院編的<建筑電氣工程設計>上冊84頁中有一條:當電壓為220V時,采用漏電動作電流300mA漏電保護裝置可以用來防止火災,,而500mA用作預防措施?,F(xiàn)在大家做的三相進線選的保護值是多少呀?

  • 漏電保護開關選擇與動作電流,、時間值整定的配合

    漏電保護開關選擇與動作電流,、時間值整定的配合

    作為配電變壓器總保護,、主干線1級保護應選擇具有延時一次重合閘的智能型脈沖式漏電保護開關,其他2,、3,、4級保護應選擇速斷型電子式漏電保護開關。 漏電保護開關動作電流整定選擇,,為保證漏電保護開關動作靈敏可靠,,其整定值必須大于泄漏電流,即不動作電流,,由原國家水電部《漏電保護器農村安裝運行規程(SD219—87)》規定的GB6892—86《漏電電流動作保護器》標準來確定,,額定漏電不動作電流的優選值為額定漏電動作電流的1/2。在安裝多級保護的漏電保護開關中,,作為配電變壓器總保護選用500(100)mA,;作為主干線1級保護選用300(500)mA;作為分支路,,車間2級保護選用100(300)mA;作為自然村,、分車間3級保護選用30(50)mA,;作為末端后備直接保護的家電總保護,,手持、移動電動工具,、小水泵,、機床等選用15(30)mA;作為住宅使用的電源開關,,插座選用6(10)mA的漏電保護開關(注:括號中的數字作為梅雨,、連陰雨電氣選擇值)。 動作時間值的整定選擇,,為使漏電保護開關不發生越級動作除上,、下級保護動作電流值要相互匹配外,其動作時間

  • 漏電保護開關極數的問題

    一路燈出線回路,,出線采用380v帶漏電保護的斷路器,,路燈比較均勻的平分在各相上面,那么這個出線斷路器是用3p的還是用4p的,?不平衡電流能使3p的漏報跳閘嗎,?

  • 誰用過這樣的漏電保護開關

    誰用過這樣的漏電保護開關

    如圖,這兩個漏電保護開關是AB的產品,,型號是1492MC系列的,,拿來后怎么接都是會自動跳掉說明書見附件,有誰用過這個系類的漏電開關嗎,?

  • 請教,關于漏電保護開關的問題~~~

    最近公司在做一批配電箱,,每個配電箱都配有漏電開關(30mA),,我們在做出廠實驗時,想驗證一下漏電開關的好壞,,于是模擬漏電故障,。接了一個10A的負載,結果漏電開關果然跳閘了,。于是,,我就有疑問了,這個漏電開關30mA到底怎么來理解,?到底多大電流可以動作,?如果我接的是5A的負責,漏電保護開關會跳閘嗎?別跟跟我說,,30mA是剩余動作電流,,這個我懂~~~[ 本帖最后由 cctvksb 于 2011-7-19 19:00 編輯 ]

  • 照明什么情況帶漏電保護???

    新手:我在廠區圍墻上裝了照明燈具,圍墻高度2.2米,,照明稍微高與2.2米,,照明回路帶了PE線,那開關還需帶漏電保護的嘛,?規范沒找到,,在哪本嘛?問題比較低端,,不好意思,!