一路燈出線回路,,出線采用380v帶漏電保護的斷路器,,路燈比較均勻的平分在各相上面,那么這個出線斷路器是用3p的還是用4p的,?不平衡電流能使3p的漏報跳閘嗎?
如圖,,這兩個漏電保護開關是AB的產品,,型號是1492MC系列的,拿來后怎么接都是會自動跳掉說明書見附件,,有誰用過這個系類的漏電開關嗎,?
最近公司在做一批配電箱,,每個配電箱都配有漏電開關(30mA),,我們在做出廠實驗時,想驗證一下漏電開關的好壞,,于是模擬漏電故障,。接了一個10A的負載,結果漏電開關果然跳閘了,。于是,,我就有疑問了,這個漏電開關30mA到底怎么來理解,?到底多大電流可以動作,?如果我接的是5A的負責,漏電保護開關會跳閘嗎?別跟跟我說,,30mA是剩余動作電流,,這個我懂~~~[ 本帖最后由 cctvksb 于 2011-7-19 19:00 編輯 ]
如圖所示的漏電保護開關,,開關跳閘后我能通過開關上的指示判斷是什么故障嗎,?是漏保動作了還是斷路器過載或短路動作了?漏電保護器上的那個開關能否判斷是漏電還是其他故障,?
電看不見摸著“咬人”,,如今與我們生活息息相關。與其為伍安全意識不能淡泊,,否則無法保證我們的財產和生命安全,。漏電開關作為保證安全用電的重要環節,為我們住宅區安全用電提供了保障,。電路的三要素,,電源、中間環節,、負載構成用電回路,。在中間環節,導線絕緣層老化,、破皮,、與設備外殼打鐵等漏電及負載自身原因漏電,人體一旦接觸到漏電部位,,危及生命安全,!家是我們避風港灣,日常活動最頻道的場所,。整個接觸的物體很多,,尤其是現在生活水平提高了,家電添置較之前大幅度增加,,用電物品增多,。不能確保它們不漏電。漏電與很多因素有關,,線路敷設,、家電使用方法、線路使用年限等,,都會引起漏電電流發生,,有的部位漏電電流小我們感覺不到從而忽視其隱患,有的漏電電流大,,沒有提前做好防患,,導致觸電事故發生而危及我們生命。漏電保護開關漏電電流其實是從用電回路中跑出的電流,,用漏電開關就可以感知漏電電流大小,,一旦超過危害人生命安全的漏電電流,則斷開用電回路的供電電源,,停止為負載供電直到維護好,。漏電保護開關原理漏電保護開關有電流互感器,用來感應用電回路中的電流流進和流出的狀態,。正
本人是做維修的,,最近幾年注意到一個現象,很多新蓋的樓房都已采用TN-C-S配電方式,,PE線入戶,,衛生間安裝等電位,同時卻發現很多樓的總閘都設計安裝漏電保護開關,,入戶總閘也帶漏電保護,,結果是由于某戶居民用電設備絕緣不好經常導致全樓漏電保護跳閘,跳閘后可以恢復合閘,,但是過一段時間又跳,,故障很難定位到戶,尤其是當用戶配電箱位于室內的情況,,就根本無法查出來了,,因為用戶自己復位入戶開關。經常跳閘,,嚴重影響其他居民用電。這屬不屬于設計人員濫用漏電開關呢?是不是應該有相關規定對漏電開關的濫用進行限制呢,?
漏電斷路器選型指南一,、額定工作電流選擇: 漏電斷路器具有過載和短路保護功能,額定工作電流的選擇和塑殼斷路器一樣,。漏電斷路器的連接導線截面要適當,,根據額定工作電流大小(這是其中一種選擇連接導線的方法)選用表1中對應安全載流量的導線截面,。例如額定電流225A的漏電斷路器從表1中可查得銅芯塑料絕緣導線的截面為50㎜,,鋁芯塑料絕緣導線的截面為:表1 +25℃時 塑料絕緣導線安全載流量導線截面㎜ 0.75 1 1.5 2.5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 120 150 185 銅芯導線A 16 20 25 34 45 56 85 113 146 180 225 287 350 400 450 505 鋁芯導線A / / 19 26 35 43 66 87 112 139 173 220 254 310 338 400 70㎜或95㎜.連接導線安全載流量見表1。二,、漏電動作電流的選擇: a) 多級保護用漏電斷路器動作漏電動作電流的選擇: .安裝在離電源最近的保護稱第一級保護或總保護,。該級保護主要是保護間接觸電和防止電氣火災事故。保護電網的覆蓋面大,,負載電流大,,正常泄漏電流大(
漏電保護器國家為了規范漏電保護器的正確使用,相繼頒布了《漏電保護器安全監察規定》(勞安字(1999)16號)和GB 13955-2005《剩余電流動作保護裝置安裝和運行》(代替《漏電保護器安裝與運行GB13955-92)等一系列標準和規定,。 德國西門子漏電保護依據這些標準和規定,,我們在選用漏電保護器時應遵循以下主要原則: 1. 購買漏電保護器時應購買具有生產資質的廠家產品,且產品質量檢測合格,。在這里要提醒大家:目前市場上銷售的漏電保護器有不少是不合格品,。2002年10月28日,國家質檢總局公布漏電保護器產品質量抽查結果,,有20%左右的產品不合格,,其主要問題為:有的不能正常分斷短路電流ｐ災隱患,;有的起不到人身觸電的保護作用,;還有一些不該跳閘時跳閘,影響正常用電,。 2. 應根據保護范圍,、人身設備安全和環境要求確定漏電保護器的電源電壓、工作電流,、漏電電流及動作時間等參數,。 3. 電源采用漏電保護器做分級保護時,應滿足上,、下級
空氣開關的意思就是空氣絕緣的斷路器,,它的符號是MCB,意思就是微型斷路器,。我們看下圖:圖中,,我們把MCB中用于短路保護的部件叫做磁脫扣器,把MCB中用于過載保護的部件叫做熱脫扣器。
首先有必要對漏電保護開關的原理進行說明:漏電保護開關是取漏電為動作信號,,并在一定的漏電條件下切斷漏電線路,,以免傷及人身和燒毀設備的裝置。漏電保護開關通常和短路,、過載等保護元組件裝在一起,,常有電壓型和電流型漏電保護開關之分。漏電保護器的工作原理是根據“電流平衡原理”來動作的,,當電路正常工作時,,相線電流和中線電流相等,電流向量總和等于零,。電流互感器鐵芯中感應的磁通向量和也等于零,,這時由于電流互感器二次側繞組元信號輸出,漏電保護器脫扣器不動作,,電路正常供電,。但當電路發生故障或絕緣破損漏電時,電流向量總和不等于零,,電流互感器鐵芯中感應的磁通使得二次側繞組產生感應電壓,,當故障電流達到一定值時,感應電壓使漏電保護器脫扣器動作,。而對于電梯來講:第一:在電機啟動時無法做到在啟動時保持三相電流平衡,,因此電流向量總和不等于零從而造成漏電保護開關動作。第二:對變頻控制的電梯,,在啟動時為保護變頻器支流環,,通常會采用二相降壓整流的方式對直流環進行充電,因此在啟動時只有兩相有電流,,
我公司所施工的別墅,,遇到這樣的問題,在一個配電箱內有2個插座回路,、一個燈回路,、一個衛生間回路、一個風機回路,。當然插座回路都帶有漏電保護,,就是會發生以下現象:1、有時候開,、關燈的時候,,插座回路跳2、業主不在家,,插座回路也跳3,、電風扇換擋,,也會跳本人去檢查的過程中,檢查零,、地沒接錯,。絕緣良好。斷路器的性能經開關廠檢測良好,,請問該怎么去檢修此問題?
審圖的說電源進線處要設漏電保護,,理由是GB 50054-95第4.4.21條 為減少接地故障引起的電氣火災危險而裝設的漏電電流動作保護器,,其額定動作電流不應超過0.5A。感覺這個理由不充分,。其他規范上有相關內容么,?住宅規范是說每幢住宅要設,那么其他類型的建筑呢,?
規范規定:在TT或TN-S系統中,,N線上不宜裝設電器將N線斷開,當需要斷開N線時,,應裝設相線和N線一起切斷的保護電器,。當裝設漏電電流動作的保護電器時,應能將其所保護的回路所有帶電導線斷開,。在TN系統中,,當能可靠地保持N線為地電位時,N線可不需斷開,。意思是當不能保證可靠地保持N線為地電位時,,都必須斷開N線,即是說必須選用2P,3P,4P漏電開關,,因?P,1P+N,3P+N漏電開關都不能斷開N線,,那么1P,1P+N,3P+N漏電開關在什么情況下使用,難道僅僅是保證可靠地保持N線為地電位時使用嗎,?希望此話題大家能積極討論,,共同提高!,!
我站一個低壓進線裝有接地保護,接有幾路施工電源.昨天在接另一路出線時(此開關處檢修狀態),相線和N線都接好了.在接到地線時,總開關接地保護跳閘了.經問現場3路施工電源都沒有在施工,不存在漏電的可能.我在懷疑是不是與施工人員把N線與地線誤碰在一起,引起跳閘的呢?那天負荷很小,怕是三相不平衡,中性點電流大,誤碰后造成跳閘,各位高手指點一下
GS253S-C16 16A 是3P, 可以理解,三相.GS254S-C16 16A 是4P, 那4P是怎么樣理解的???? 一般三相空調柜機如何選擇漏電保護開關
請問各位專家,我家的房子電路開關與插座布置如附件圖片所示,,是否合理,?另外應該選擇多大的漏電保護器和空氣開關比較合適,?希望專家解答。,。,。本人只懂機械,對電氣不是很了解
我校一公寓經常發生總漏電保護開關跳閘,故障時,,N線電流大于任一相線電流,,判斷為諧波較大,但不好確定跳閘是否由于諧波引起,,特求助,。
第一不知道你的空氣開關是一路總電源還是各分其道有多路.是分路的空開跳還是總路的空開跳.總路空開或分路空開是否帶漏電保護功能.如果你是一路總空開的話.(以不帶漏電保護空開為例)那么你可以這樣試一下.關閉你家里的其他電器.就用你懷疑的那路電線就是敲瓷磚不小心把電線敲破了幾處,!連續用電功率可以用相對大一點的電器.然后在用電的同時你可以用防震錘敲打被你用膠布和油紙袋扎緊的電線的埋入處.如果沒有跳閘的話那就說明那里沒問題.(本人建議最好整線更換.如果你不想整線更換的話那么建議你可以把接線頭接在最近的暗盒處如開關.插座等)如果跳閘的話那么你用手摸一下空開是否發熱.如果發熱的話那么就是電線短路. 第二如果你是多路空開.是分路跳的話(以不帶漏電保護空開為例)那么就更簡單了.那就是你那一路電線短路了. 第三如果你的空開帶漏電保護的話.還是分多路空開的話.那么你可以這樣的.(你家里地線總歸接的吧)把你敲瓷磚不小心把電線敲破了那幾處的用電.接
求助各位大神,實在搞不懂了目前情況:設置一空調機房,,同層有5個左右辦公室和1個食堂,。辦公室和食堂供電在統一配電箱內,墻壁插座采用漏電保護器,??照{(diào)機房單獨走線,電源端與辦公室食堂配電箱取自統一樓內公共電源,。故障情況:辦公室內負載超一定程度,,只要啟動空調機房內的水泵,該辦公室漏保就會動作(該室內設置消防主機和監控主機,,其他房間因未使用基本無大負載設備),。更換配電箱內其他房間漏保或者把辦公室內負載接到其他辦公室同樣結果(測試了2個房間),,基本確定不是漏保故障導致,。跳過漏報測試漏電電流在2A左右,塑料管穿線,。水泵接線三項線,,無地線,水泵接線從控制柜至水泵采用明線敷設,,無破損或者他用,。個人懷疑:水泵漏電...(還沒測試)希望能給一些接下來測試方向和可能導致這種問題的原因。