我們用直流打泄漏電流發現電流大,,有人說不能打泄漏,那應該做什么試驗呢,,另外跟單獨地氧化鋅避雷器相比有何不同呢,。還有人說09年這組合式的就不讓用了,真的嗎,,在哪有規定呀,,求高手指點
一路燈出線回路,出線采用380v帶漏電保護的斷路器,,路燈比較均勻的平分在各相上面,,那么這個出線斷路器是用3p的還是用4p的?不平衡電流能使3p的漏報跳閘嗎,?
如圖,,這兩個漏電保護開關是AB的產品,型號是1492MC系列的,,拿來后怎么接都是會自動跳掉說明書見附件,,有誰用過這個系類的漏電開關嗎?
最近公司在做一批配電箱,每個配電箱都配有漏電開關(30mA),,我們在做出廠實驗時,,想驗證一下漏電開關的好壞,于是模擬漏電故障,。接了一個10A的負載,,結果漏電開關果然跳閘了。于是,,我就有疑問了,,這個漏電開關30mA到底怎么來理解,?到底多大電流可以動作?如果我接的是5A的負責,漏電保護開關會跳閘嗎,?別跟跟我說,,30mA是剩余動作電流,這個我懂~~~[ 本帖最后由 cctvksb 于 2011-7-19 19:00 編輯 ]
如圖所示的漏電保護開關,開關跳閘后我能通過開關上的指示判斷是什么故障嗎,?是漏保動作了還是斷路器過載或短路動作了,?漏電保護器上的那個開關能否判斷是漏電還是其他故障?
組合式過電壓保護器的用途?!請問中壓柜中組合式過電壓保護器的用途?! 什么情況下需要加裝?(我看到有些時候有,而有的時候沒有放置) 另外它和氧化鋅避雷器有什么區別? 謝謝
1,、三相組合式過電壓保護器采用氧化鋅非線性電阻和放電間隙相組合的結構,,使二者互 為保護。放電間隙使氧化鋅電阻的荷電率為零,,氧化鋅的非線性特性又使放電間隙動作 后立即熄弧,,無續流,無截波,,放電間隙不再承受滅弧任務,,提高了產品的壽命。 2,、電壓沖擊系數為1,,在各種電壓波形下放電值均相等,不受各種操作過電壓波形的影 響,,過電壓保護值準確,,保護性能優良。 3,、采用四星型接法,,對相間和相對地的過電壓均能起到可靠的限制作用??蓪⑾嚅g過電 壓大大降低,,與常規避雷器相比,相間過電壓降低了60%-70%,,大大提高了保護的可靠性 ,。 4、三相組合式過電壓保護器采用硅橡膠外套和高壓電纜外引結構,,具有易安裝,、密封性 強,、體積小、耐振動等優點,??芍苯影惭b在開關柜的手車底盤上火互感器室內。 5,、過
組合式過電壓保護器簡稱為過電壓保護器,,用于保護電力設備和線路免受過電壓的損害。過電壓保護器雖然是一種保護設備,,但其自身也需要進行維護保養,! 1、檢查外觀 查看過電壓保護器的外觀有無明顯的損壞和異常,,例如破損,、變形等,如有異常應及時報備處理,。 2,、清潔保養 過電壓保護器在使用后,表面和內部會積累灰塵和污垢,,影響設備的散熱和絕緣性能,。因此應定期對過電壓保護器進行清潔保養,清楚灰塵和污垢,,保持設備的清潔和良好散熱,。 3、定期試驗 過電壓保護器需要定期進行試驗,,保證其功能都能正常運行,。 4、更換損壞部件 過電壓保護器中的一些部件經過長時間的
組合式過電壓保護器的工作原理?: 組合式過電壓保護器主要基于電壓檢測和過電壓保護技術,。當電力系統中的電壓超過設定值時,,保護器會迅速動作,切斷電源,,從而防止設備損壞和事故發生,。這種保護器具有高度的靈敏性和準確性,能夠在毫秒級的時間內做出反應,,有效保護電力系統的安全穩定運行?,。 組合式過電壓保護器的作用: 組合式過電壓保護器的作用是保護電力設備免受過電壓的損害,同時具備防雷功能?,。這種保護器主要用于發電,、供電和用電企業的電力電網中,能夠保護變壓器,、開關,、母線,、電動機等電氣設備,限制大氣過電壓及各種開關引起的操作過電壓,,對相間和相對地的過電壓
本人是做維修的,,最近幾年注意到一個現象,很多新蓋的樓房都已采用TN-C-S配電方式,,PE線入戶,,衛生間安裝等電位,同時卻發現很多樓的總閘都設計安裝漏電保護開關,,入戶總閘也帶漏電保護,,結果是由于某戶居民用電設備絕緣不好經常導致全樓漏電保護跳閘,跳閘后可以恢復合閘,,但是過一段時間又跳,,故障很難定位到戶,尤其是當用戶配電箱位于室內的情況,,就根本無法查出來了,因為用戶自己復位入戶開關,。經常跳閘,,嚴重影響其他居民用電。這屬不屬于設計人員濫用漏電開關呢,?是不是應該有相關規定對漏電開關的濫用進行限制呢,?
現有1條涂裝線,有2臺噴柜,噴柜送風為全送全排,要求恒溫恒濕,計劃采用組合式風柜,制冷采用冰水機組,制熱采用電加熱,如果采用該種方式,有沒有現成的控制器,不需要用PLC編寫程序,如果有,一般用哪個廠家比較好,還有就是組合式風柜哪個廠家性價比比較高
漏電斷路器選型指南一、額定工作電流選擇: 漏電斷路器具有過載和短路保護功能,,額定工作電流的選擇和塑殼斷路器一樣,。漏電斷路器的連接導線截面要適當,根據額定工作電流大?。ㄟ@是其中一種選擇連接導線的方法)選用表1中對應安全載流量的導線截面,。例如額定電流225A的漏電斷路器從表1中可查得銅芯塑料絕緣導線的截面為50㎜,鋁芯塑料絕緣導線的截面為:表1 +25℃時 塑料絕緣導線安全載流量導線截面㎜ 0.75 1 1.5 2.5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 120 150 185 銅芯導線A 16 20 25 34 45 56 85 113 146 180 225 287 350 400 450 505 鋁芯導線A / / 19 26 35 43 66 87 112 139 173 220 254 310 338 400 70㎜或95㎜.連接導線安全載流量見表1,。二,、漏電動作電流的選擇: a) 多級保護用漏電斷路器動作漏電動作電流的選擇: .安裝在離電源最近的保護稱第一級保護或總保護。該級保護主要是保護間接觸電和防止電氣火災事故,。保護電網的覆蓋面大,,負載電流大,正常泄漏電流大(
漏電保護器國家為了規范漏電保護器的正確使用,,相繼頒布了《漏電保護器安全監察規定》(勞安字(1999)16號)和GB 13955-2005《剩余電流動作保護裝置安裝和運行》(代替《漏電保護器安裝與運行GB13955-92)等一系列標準和規定,。 德國西門子漏電保護依據這些標準和規定,我們在選用漏電保護器時應遵循以下主要原則: 1. 購買漏電保護器時應購買具有生產資質的廠家產品,,且產品質量檢測合格,。在這里要提醒大家:目前市場上銷售的漏電保護器有不少是不合格品,。2002年10月28日,國家質檢總局公布漏電保護器產品質量抽查結果,,有20%左右的產品不合格,,其主要問題為:有的不能正常分斷短路電流,消除火災隱患,;有的起不到人身觸電的保護作用,;還有一些不該跳閘時跳閘,影響正常用電,。 2. 應根據保護范圍,、人身設備安全和環境要求確定漏電保護器的電源電壓、工作電流,、漏電電流及動作時間等參數,。 3. 電源采用漏電保護器做分級保護時,應滿足上,、下級
空氣開關的意思就是空氣絕緣的斷路器,,它的符號是MCB,意思就是微型斷路器,。我們看下圖:圖中,,我們把MCB中用于短路保護的部件叫做磁脫扣器,把MCB中用于過載保護的部件叫做熱脫扣器,。
首先有必要對漏電保護開關的原理進行說明:漏電保護開關是取漏電為動作信號,,并在一定的漏電條件下切斷漏電線路,以免傷及人身和燒毀設備的裝置,。漏電保護開關通常和短路,、過載等保護元組件裝在一起,常有電壓型和電流型漏電保護開關之分,。漏電保護器的工作原理是根據“電流平衡原理”來動作的,,當電路正常工作時,相線電流和中線電流相等,,電流向量總和等于零,。電流互感器鐵芯中感應的磁通向量和也等于零,這時由于電流互感器二次側繞組元信號輸出,,漏電保護器脫扣器不動作,,電路正常供電。但當電路發生故障或絕緣破損漏電時,,電流向量總和不等于零,,電流互感器鐵芯中感應的磁通使得二次側繞組產生感應電壓,當故障電流達到一定值時,,感應電壓使漏電保護器脫扣器動作,。而對于電梯來講:第一:在電機啟動時無法做到在啟動時保持三相電流平衡,,因此電流向量總和不等于零從而造成漏電保護開關動作。第二:對變頻控制的電梯,,在啟動時為保護變頻器支流環,,通常會采用二相降壓整流的方式對直流環進行充電,因此在啟動時只有兩相有電流,,
我公司所施工的別墅,,遇到這樣的問題,在一個配電箱內有2個插座回路,、一個燈回路,、一個衛生間回路、一個風機回路,。當然插座回路都帶有漏電保護,,就是會發生以下現象:1、有時候開,、關燈的時候,,插座回路跳2、業主不在家,,插座回路也跳3,、電風扇換擋,也會跳本人去檢查的過程中,,檢查零、地沒接錯,。絕緣良好,。斷路器的性能經開關廠檢測良好,請問該怎么去檢修此問題,?
審圖的說電源進線處要設漏電保護,,理由是GB 50054-95第4.4.21條 為減少接地故障引起的電氣火災危險而裝設的漏電電流動作保護器,其額定動作電流不應超過0.5A,。感覺這個理由不充分,。其他規范上有相關內容么?住宅規范是說每幢住宅要設,,那么其他類型的建筑呢,?
規范規定:在TT或TN-S系統中,N線上不宜裝設電器將N線斷開,,當需要斷開N線時,,應裝設相線和N線一起切斷的保護電器。當裝設漏電電流動作的保護電器時,,應能將其所保護的回路所有帶電導線斷開,。在TN系統中,,當能可靠地保持N線為地電位時,N線可不需斷開,。意思是當不能保證可靠地保持N線為地電位時,,都必須斷開N線,即是說必須選用2P,3P,4P漏電開關,,因為1P,1P+N,3P+N漏電開關都不能斷開N線,,那么1P,1P+N,3P+N漏電開關在什么情況下使用,難道僅僅是保證可靠地保持N線為地電位時使用嗎,?希望此話題大家能積極討論,,共同提高!,!
我站一個低壓進線裝有接地保護,接有幾路施工電源.昨天在接另一路出線時(此開關處檢修狀態),相線和N線都接好了.在接到地線時,總開關接地保護跳閘了.經問現場3路施工電源都沒有在施工,不存在漏電的可能.我在懷疑是不是與施工人員把N線與地線誤碰在一起,引起跳閘的呢?那天負荷很小,怕是三相不平衡,中性點電流大,誤碰后造成跳閘,各位高手指點一下