在實際中是一臺35KV變10KV的變壓器,,調試時就高壓側二尺諧波制動正常,低壓側二次諧波制動無法實現。我的理解是低壓側可以不需要二尺諧波制動了,。變壓器只是一臺降壓變,,我看看下 有的人說減壓變也可以做升壓變,當我們高壓側短路,,低壓側會放松點至高壓側吧,?也會有勵磁電流會產生二次諧波吧?我就想問:減壓變在這種情況下會有我說的情況發生嗎,?還有就是到底在事故狀態會有減壓變轉換為升壓變嗎?:):):):):):):):):)
當同一個配電盤里面有很多設備回路時,,用儀器測量其中一臺設備的電流諧波,測量值是否是該設備本身產生的諧波,?如果不是,,還請大俠指教怎么怎么計算?比如:電盤總電流I=3.5A,電流諧波=11.7% 其中一回電流I=0.08A,,電流諧波=18.7%,,則該回路電流諧波是多少?
我單位有兩臺山西出的中頻電爐,一個是2.5T,一個是1.5T的,,近兩個月,,因為計劃再上一臺3T的電爐,現增加了一個1600kva的變壓器,,可是,,負荷沒增加,功率因數上不去了,。是什么原因呢,,我們知道,中頻爐諧波非常厲害,,用平常無功補償的方法是沒有辦法補上的,,有什么好辦法能把功率因數提上去呢,請各位高手幫忙解釋一下
大家幫幫?!諧波污染負荷大概有哪些?。坑兄C波污染負荷方面的資料的能不能提供一點???請發到郵箱[email protected],謝謝各位了!
摘要: 電力系統的諧波問題早在20世紀20年代和30年代就引起了人們的注意,。當時在德國,,由于使用靜止汞弧變流器而造成了電壓,、電流波形的畸變。1945年J.C.Read發表的有關變流器諧波的論文是早期有關諧波研究的經典論文…… 關鍵詞: 電力系統 電網污染 諧波電力系統的諧波問題早在20世紀20年代和30年代就引起了人們的注意,。當時在德國,,由于使用靜止汞弧變流器而造成了電壓、電流波形的畸變,。1945年J.C.Read發表的有關變流器諧波的論文是早期有關諧波研究的經典論文,。到了50年代和60年代,由于高壓直流輸電技術的發展,,發表了有關變流器引起電力系統諧波問題的大量論文,。70年代以來,由于電力電子技術的飛速發展,,各種電力電子裝置在電力系統,、工業、交通及家庭中的應用日益廣泛,,諧波所造成的危害也日趨嚴重,。世界各國都對諧波問題予以充分和關注。國際上召開了多次有關諧波問題的學術會議,,不少國家和國際學術組織都制定了限制電力系統諧波和用電設備諧波的標準和規定,。 供電系統諧波的定義是對周期性非正弦電量進行
最近有一個工程,標書的技術說明要求電容補償柜的電抗率為7%諧振點為189Hz, 讓我們根據施耐德的元件做方案,,我選的方案是13.7%諧振點為135Hz的方案是否可行,?第二:據說電抗率為7%主要是消除5次諧波及以上,14%是消除3次諧波及以上,,是否有這樣的說法,?按這樣說能消除3次諧波也就能消除5次諧波,我想請教的是電抗率的大小與諧波的次數是什么關系,,怎樣來確定電抗率的大小來消除一定次的諧波,?請高手賜教,謝謝,!
各位大師你們好,,請問各地電力局對于諧波治理有什么要求, 說說我們這里,,現在我們電力局在有兩種方案一種在電容柜中裝了一臺諧波顯示表就可以了(補償器帶諧波顯示的不行和電力局溝通方案否定了),,對治理不于干涉,一種裝在計量室(以美變為烙?00KVA美變中我的計量室寬度為700寬高度為500,,其中裝設3塊電度表,,每塊表按200考慮,就只要100了,,其中考慮到中間間隙,,就沒有位置裝設諧波表了,,)在不考慮增寬計量室的情況下,怎么能實現計量室裝設諧波表的實際問題,,另外這塊諧波表(只需要顯示諧波),,在哪里能買到,如果各位知道,,能告訴我。 也許在美變這個問題上,,有矛盾,,根本沒有距離了,還要裝設諧波表,,不可能實現,,但也許有高人能想出辦法來的:
求高手解答,1.在低壓主配電系統中加入6%電抗+電容的組合對諧波有多少抑制。 2.UPS自帶濾波裝置和設備自帶隔離變壓器的諧波需治理么,。 3.大約多少功率的設備需諧波抑制,。
問個問題,諧波污染主要是指三階以上的高次諧波對電網的污染,,一般常用電抗器來對諧波進行治理,。我的問題是,電抗器其本質其實就是電感線圈,,我的理解是在諧波進入的初期電感線圈對諧波是有阻礙限制作用的,,但是在諧波由峰值轉為谷值的階段,由于電感特性將反向增加電動勢,,這樣一來的話,,不就是等于使得原本被限制的諧波又得到了助長嘛!,?
今天和設計院商量諧波的問題,,部分小的變頻設備無需增加濾波器,原因是功率小對變壓器的影響小可以忽略不計,,請問國家在這方面有何標準,?是諧波電流不得超過變壓器額定電流的5%嗎?
諧波的危害十分嚴重,。諧波使電能的生產,、傳輸和利用的效率降低,使電氣設備過熱,、產生振動和噪聲,,并使絕緣老化,使用壽命縮短,,甚至發生故障或燒毀,。 諧波的危害十分嚴重,。諧波使電能的生產、傳輸和利用的效率降低,,使電氣設備過熱,、產生振動和噪聲,并使絕緣老化,,使用壽命縮短,,甚至發生故障或燒毀。諧波可引起電力系統局部并聯諧振或串聯諧振,,使諧波含量放大,,造成電容器等設備燒毀。諧波還會引起繼電保護和自動裝置誤動作,,使電能計量出現混亂,。對于電力系統外部,諧波對通信設備和電子設備會產生嚴重干擾,。 對于我們在長期使用的UPS電源,,到底UPS電源會產生哪些諧波呢,目前所產生的諧波到底會有哪些危害了,,具體的危害給大家講講: 1,、對斷路器、漏電保護器,、繼電器等保護,、自控裝置產生干擾,造成誤動作,。使電動機產生附加損耗和發熱,、產生脈動轉矩和噪音。使電力變壓,、使電動機產生附加損
一、諧波的定義電能質量的好壞,,直接影響到工業產品的質量,,評價電能質量有三方面標準。首先是電壓方面,,它包含電壓的波動,、電壓的偏移、電壓的閃變等;其次是頻率波動,;最后是電壓的波形質量,,即三相電壓波形的對稱性和正弦波的畸變率,也就是諧波所占的比重,。隨著科學技術的發展,,隨著工業生產水平和人民生活水平的提高,非線性用電設備在電網中大量投運,,造成了電網的諧波分量占的比重越來越大,。它不僅增加了電網的供電損耗,而且干擾電網的保護裝置與自動化裝置的正常運行,,造成了這些裝置的誤動與拒動,,直接威脅電網的安全運行。舉個常見的例子來說,,**節能燈在使用量所占比重較小的電網中運行,的確比常用的白熾燈好,,不僅亮度高又省電,,而且使用壽命也長。但是相反,,在大量投運節能燈后,,就會發現節能燈的損壞率大大提高。這是由于節能燈是非線性負荷,,它產生較大的諧波污染了這一片電網,,造成三相負荷基本平衡情況下,中心線電流居高不下,,線電壓與相電壓之比比1要小得多,,造成了該片電網供電質量下降,用電設備發熱增加,,
知識點:公用電網諧波
如何使用微機消諧(諧波)的利弊?電網諧波造成電網污染,,正弦電壓波形畸變,,使電力系統的發供用電設備出現許多異常現象和故障,,情況日趨嚴重,。諧波的危害電力系統中諧波的危害是多方面的,概括起來有以下幾個方面:
對于電力系統來說,,電力諧波的危害主要表現有以下幾方面: (1)增加輸,、供和用電設備的額外附加損耗,,使設備的溫度過熱,降低設備的利用率和經濟效益,。 (2)電力諧波對輸電線路的影響 諧波電流使輸電線路的電能損耗增加,。當注入電網的諧波頻率位于在網絡諧振點附近的諧振區內時,對輸電線路和電力電纜線路會造成絕緣擊穿,。 (3)電力諧波對變壓器的影響 諧波電壓的存在增加了變壓器的磁滯損耗,、渦流損耗及絕緣的電場強度,諧波電流的存在增加了銅損,。對帶有非對稱性負荷的變壓器而言,,會大大增加勵磁電流的諧波分量。 (4)電力諧波對電力電容器的影響 含有電力諧波的電壓加在電容器兩端時,,由于電容器對電力諧波阻抗很小,,諧波電流疊加在電容器的基波上,使電容器電流變大,,溫度升高,,
請問有哪位大神知道profline2105諧波閃爍測試系統(包含NSG1007,CCN1000-1,PC,printer)的工作原理嗎?
我們這邊的有些配網工程,有些單只低壓的無功電容器的無功電流奇大,,導致無功回路跳閘或者燒毀,,經師傅現場勘察,得出結論是,,該用戶有產生諧波的大功率設備,,請問大家這種分析對不對呢,諧波真的能讓我配電室處的電容器無功電流變大么,,那應該怎么解決呢,,謝謝了!
一是發電源質量不高產生諧波: 發電機由于三相繞組在制作上很難做到絕對對稱,,鐵心也很難做到絕對均勻一致和其他一些原因,,發電源多少也會產生一些諧波,但一般來說很少,。 二是輸配電系統產生諧波: 輸配電系統中主要是電力變壓器產生諧波,,由于變壓器鐵心的飽和,磁化曲線的非線性,,加上設計變壓器時考慮經濟性,,其工作磁密選擇在磁化曲線的近飽和段上,這樣就使得磁化電流呈尖頂波形,因而含有奇次諧波,。它的大小與磁路的結構形式,、鐵心的飽和程度有關。鐵心的飽和程度越高,,變壓器工作點偏離線性越遠,,諧波電流也就越大,其中3次諧波電流可達額定電流的0.5%,。 三是用電設備產生的諧波: 晶閘管整流設備,。由于晶閘管整流在電力機車、鋁電解槽,、充電裝置,、開關電源等許多方面得到了越來越廣泛的應用,給電網造成了大量的諧波,。我們知道,,晶閘管整流裝置采用移相控制,從電網吸收的是缺角的正弦波,,從而給電網留下的也是另一部分缺角的正弦波,,從而給電網留下的也是另一部分缺角的正弦波,顯然在留下部分中含有大量的諧波,。如果整流裝置為單相整流電路,在接
各位大蝦們,,快來幫忙啊,,再搞不定就連飯碗也丟啦!!!!最近我接到一個單,就是整改一間電子車間整流機的無功功率的補償問題.整流機的功率是165KW.現時的無功功率因數是0.45,共18臺.之前我公司已經做過電容補償,運行后不到半個月就全燒壞了,,一個不留啊,,好慘呀!!我公司要保修一年呀,,這次真損失慘重呀,,事故主要原因就是5次和7次諧波所造成的..我也加過電抗器,但效果也不是很理想..有些電抗器也燒壞.以前的電容柜是8路15Kvar.各位大哥快幫幫忙啊.....急呀......再這樣下去可不行了..
一般的三次諧波定子接地都是要在開機帶負荷下整定系數的,為了整定k值,,需要在中性點處接地,,我想請教若在帶負荷情況下用接地棒直接鉤上中性點是不是就可以了?還是有專門的操作規程,?若中性點處接了地,,會對發電機的運行有影響嗎?謝謝高手指教,!