  • 關于設備電流諧波的疑問

    當同一個配電盤里面有很多設備回路時,,用儀器測量其中一臺設備的電流諧波,,測量值是否是該設備本身產生的諧波,?如果不是,還請大俠指教怎么怎么計算,?比如:電盤總電流I=3.5A,電流諧波=11.7% 其中一回電流I=0.08A,,電流諧波=18.7%,,則該回路電流諧波是多少?

  • 大功率直流和交流變頻設備的諧波治理

    我公司有大量大功率直流電機2X1250KW共2組,,額定電壓6KV,,有整流變壓器4000KVA/0.6KV的2臺和2000KVA/0.6KV的1臺。另外兩臺2235KW交流異步電機由變頻器驅動?,F(xiàn)在準備諧波治理,其中5,、7、11,、3,、23次嚴重,各次諧波相當于基波電流值的45%,、35%,、7%、5%,、3%,。由于設備負荷變化范圍大,速度快(10幾秒從14%變到100%)?,F(xiàn)有電容補償設備為接觸器自動控制投切,,電容由于諧波問題損壞嚴重,一年換一次,,設備滿載時變壓器發熱嚴重?,F(xiàn)看有關資料有二極管投等半導全切換的電容補償設備,可以對大量大功率整流設備的開通和判斷瞬時短路的較好效果,,不知有哪位用過,。

  • 關于廢氣治理設備的設備參數

    關于廢氣治理設備的設備參數

    在廢氣治理中,UV光氧催化設備是很常見的設備,,但是UV光氧催化設備的產品參數有哪些呢,? 以下是部分UV光氧催化設備的設備參數: 風量(m3/h):25000  材質:不銹鋼  尺寸(mm):3000*1860*1700  燈數量:85個   總功率(KW):12.75  風口尺寸(mm):Φ750 風量(m3/h):35000  材質:不銹鋼  尺寸(mm):3600*2060*1800  燈數量:115個  總功率(KW):17.25  風口尺寸(mm):Φ850 風量(m3/h):15000  材質:碳鋼  尺寸(mm):2800*1330*1600  燈數量:50個   總功

  • 諧波危害這么多,,要怎么治理呢?

    一,、諧波的定義電能質量的好壞,直接影響到工業產品的質量,,評價電能質量有三方面標準,。首先是電壓方面,它包含電壓的波動,、電壓的偏移,、電壓的閃變等,;其次是頻率波動;最后是電壓的波形質量,,即三相電壓波形的對稱性和正弦波的畸變率,,也就是諧波所占的比重。隨著科學技術的發展,,隨著工業生產水平和人民生活水平的提高,,非線性用電設備在電網中大量投運,造成了電網的諧波分量占的比重越來越大,。它不僅增加了電網的供電損耗,,而且干擾電網的保護裝置與自動化裝置的正常運行,造成了這些裝置的誤動與拒動,,直接威脅電網的安全運行,。舉個常見的例子來說,**節能燈在使用量所占比重較小的電網中運行,,的確比常用的白熾燈好,,不僅亮度高又省電,而且使用壽命也長,。但是相反,,在大量投運節能燈后,就會發現節能燈的損壞率大大提高,。這是由于節能燈是非線性負荷,,它產生較大的諧波污染了這一片電網,造成三相負荷基本平衡情況下,,中心線電流居高不下,,線電壓與相電壓之比比1要小得多,造成了該片電網供電質量下降,,用電設備發熱增加,,

  • UPS諧波危害的認識與治理

    諧波的危害十分嚴重。諧波使電能的生產,、傳輸和利用的效率降低,,使電氣設備過熱、產生振動和噪聲,,并使絕緣老化,,使用壽命縮短,甚至發生故障或燒毀,。 諧波的危害十分嚴重,。諧波使電能的生產、傳輸和利用的效率降低,,使電氣設備過熱,、產生振動和噪聲,,并使絕緣老化,使用壽命縮短,,甚至發生故障或燒毀,。諧波可引起電力系統局部并聯諧振或串聯諧振,使諧波含量放大,,造成電容器等設備燒毀,。諧波還會引起繼電保護和自動裝置誤動作,使電能計量出現混亂,。對于電力系統外部,,諧波對通信設備和電子設備會產生嚴重干擾。 對于我們在長期使用的UPS電源,,到底UPS電源會產生哪些諧波呢,,目前所產生的諧波到底會有哪些危害了,具體的危害給大家講講: 1,、對斷路器,、漏電保護器、繼電器等保護,、自控裝置產生干擾,,造成誤動作。使電動機產生附加損耗和發熱,、產生脈動轉矩和噪音,。使電力變壓、使電動機產生附加損

  • 大家談談怎樣治理電力諧波

    標準的話諧波應該控制在怎么樣的一個范圍內呢?電容總是鼓起來一定是諧波引起的嗎?大家用什么方法治理諧波呢?現在到公司來推銷這玩意的價格太高了.我要最經濟的方法能達到理想的效果.

  • 有源濾波器,,終端電氣綜合治理設備 諧波治理

    大量非線性負載使用會導致中性線3N次諧波電流過大,同時,,三相不平衡等問題往往也會造成中性線電流過大,。而中性線電流過大非常容易導致中性線絕緣層老化起火引發火災,存在較大的安全隱患,。針對這樣的情況,,我司采用先進的電力電子技術、控制理論等研制出了新型的中線安防保護器,,可有效消除中性線電流過大的情況而造成的電氣火災安全隱患,。 終端電氣綜合治理保護系統是對末端回

  • 電力用戶諧波治理方案選擇

    核心提示:按誰干擾,誰污染,,誰治理的原則,,進行諧波源用戶側治理。即對于產生大量諧波的用戶,,在用戶變的低壓側加裝KYLB低壓濾波補償裝置按“誰干擾,,誰污染,誰治理”的原則,,進行諧波源用戶側治理,。即對于產生大量諧波的用戶,在用戶變的低壓側加裝KYLB低壓濾波補償裝置,。根據裝置的原理不同,,可分為KYSVC靜止型無功動態補償裝置,KYLB無源電力濾波裝置和KYAPF有源電力濾波裝置,。為此僅就用電方諧波治理方案選擇作探討,。諧波治理裝置的選用KYAPF有源電力濾波裝置的應用特征KYAPF有源電力濾波裝置的基本原理是從電網中檢測出諧波電流,經內部芯片快速計算,、分析,、比較,控制主功率單元產生一個與該諧波電流大小相等而極性相反的補償電流,,從而使電網電流只含基波成分,。這種濾波器能對頻率和幅值都變化的諧波進行跟蹤補償,且補償特性不受電網阻抗的影響,。下圖為KYAPF有源電力濾波裝置基本架構,。從上圖可知,KYAPF有源電力濾波裝置根據電網和負載性質,,分別有三相三線系列和三相四線KYAPF系列有源電力濾波裝置,,三相三線系列主要針對整流器、變頻器,、大型UPS,、中頻爐

  • 關于無功補償和諧波治理技術,!

    從事這方面的工作多年,,有一定的了解,雖然不是很專業,,大家互相學習啦

  • 關于紡織行業中諧波治理分析

    隨著科學技術的發展,,隨著工業生產水平和人民生活水平的提高,非線性用電設備在電網中大量投運,,造成了電網的諧波分量占的比重越來越大,。它不僅增加了電網的供電損耗,而且干擾電網的保護裝置與自動化裝置的正常運行,,造成了這些裝置的誤動與拒動,,直接威脅電網的安全運行。 國內某上市公司紡織企業以提供色紡紗線為主營業務,,高檔新型的坯紗線,、染色紗線,,半精紡和氣流紡色紡紗線。提供多品種,、小批量和快交貨的產品服務,,并流行趨勢、各種原料和產品的認證,、吊牌,、技術咨詢等服務。主要紡織設備均為現在世界一流的技術裝備,,主要由德國,、日本等國家引進,在這些設備中大量采用各種變頻器設備進行控制,,很好的提高了控制設備的精度也大大降低了設備耗電量,。但同時也產生了大量的諧波對配電設備的正常使用有很大影響。 1 現場數據測試分析 根據用戶提供的運行情況,,低壓配電室電容器組通電投運時,,串聯電抗器就出現嘯叫聲,電抗器表面溫度很高達到90度以上,電容器回路熔斷器燒壞,,并導致相間短路,。目前用戶無法正常投入電容使用,回路母線有變色過電流現象,。 1.1 現場

  • 諧波治理,,就是治理諧波的十大危害,。

    電力諧波的十項危害:         (1)增加電力設施負荷,降低系統功率因數,,降低發電,、輸電及用電設備的有效容量和效率;     (2)引起無功補償電容器諧振和諧波放大,導致電容器因過電流或過電壓而損壞或無法投入運行;     (3)產生脈動轉矩致使電動機振動,,影響產品質量和電機壽命; 信息請登陸:輸配電設備網     (4)由于渦流和集膚效應,,使電機、變壓器,、輸電線路等產生附加功率損耗而過熱;     (5)增加絕緣介質的電場強度,,降低設備使用壽命;      (6)零序諧波電流導致三相四線系統的中線過載,并在三角接法的變壓器繞組內產生環流;   &nb

  • 電力諧波的診斷與綜合治理

    摘要:電力諧波的存在使電力設備受損,,供電質量下降,,對廣大用戶也存在一定的危害,因而強化電力諧波的治理意義重大。本文分析了電力諧波的主要診斷對策,,并就如何實施電力諧波的綜合治理提出了一些對策,。 1 電力諧波的診斷 模擬濾波和基于傅氏變換的頻域分析法。模擬濾波器法診斷電力諧波有兩種方式:一是通過濾波器濾除基波電流分量從而得到諧波電流分量,,二是用帶通濾波器得出基波分量,,再與被檢測電流相減后得到諧波電流分量。采用模擬濾波器對電力諧波進行診斷簡便易行,,但存在較大的誤差,此外這種診斷方法不具備實時性,,且容易受外界環境干擾,。 基于傅氏變換的頻域分析法是根據采集到的一個周期的電壓值或電流值進行計算和分析,從而得到電流中所包含的諧波次數,、幅值等信息,,將有待消除的諧波分量通過傅里葉變換器獲得所需的誤差信號,再將所得的誤差信號進行傅里葉反變換就得到了補償信號,。

  • 諧波治理(數據裝換方法探討)

    近期與電器工程工作者討論諧波治理問題,,有提問問題如下: 已知諧波治理數據(詳見附表) 變壓器容量2000kva,怎樣轉換為電抗器(電容器)分配比例及補償容量,? 懇請高手賜教,! 希望大家共享高手指點! 下為兩次測試數據,,敬請高手探討,! 也可電子郵件 :[email protected] qq:528608

  • 德國MR無功補償與諧波治理樣本

    MR低壓功率因數校正產品和濾波設備-2010

  • 諧波濾波治理--深圳富力特

    諧波濾波治理--深圳富力特

    深圳市富力特濾波器件有限公司致力于滿足客戶對安全、經濟,、高效,、潔凈用電的實際需求,為客戶提供完整的電力無功補償及諧波治理方案,,幫助客戶從配電系統的局部到整體,,提高電能質量及運行可靠性、降低用電成本,。 如果查看更多內容請登陸:www.szfilter.com.cn

  • 有機廢氣治理工藝和設備

    有機廢氣治理工藝和設備 簡介:本工藝和設備可廣泛用于石油,、化工、橡膠,、油漆,、涂裝、家俱,、家電,、印刷等行業中產生的低濃度有機廢氣的凈化處理,可處理的有機物質種類包括苯類、酮類,、酯類,、醇類、醛類,、醚類和烷烴類等,。供大家參考!,! 關鍵字:有機廢氣,,工藝流程,吸附材料本工藝和設備可廣泛用于石油,、化工,、橡膠、油漆,、涂裝,、家俱、家電,、印刷等行業中產生的低濃度有機廢氣的凈化處理,,可處理的有機物質種類包括苯類、酮類,、酯類,、醇類、醛類

  • 無功補償兼諧波治理裝置

    無功補償兼諧波治理裝置

    無功補償兼諧波治理裝置

  • 35KV電解設備高壓無功補償兼諧波治理裝置 檢測報告

    35KV電解設備高壓無功補償兼諧波治理裝置 檢測報告

    35KV電解設備高壓無功補償兼諧波治理裝置 檢測報告

  • 諧波治理電容器算壞問題

    我遇到個需要改造的現場,,0.63kV供電系統,,峰值觸發的諧波治理設備,電容器電壓選擇0.86kV,,目前出現的問題是電容器失容嚴重,,我分析原因是電容器過壓,請問還有新的觀點沒 ,?