在下理解只要是相位相同則可進行簡單的算數相加,,不知道這樣理解是否正確,?同時麻煩幫分析一下三次諧波電流為什么可在中性線上直接疊加計算,?提前謝謝您的回復。
我理解應用配電手冊中的式6-34計算相線和中性線的電流,,即為1+0.22/1+(3*0.2)2在開方計算,,但和參考答案不同,請問到底該如何計算,?提前謝謝您的回復,。
單相設備為主的電纜干線,是否真的有必要選用于相線同樣的截面,,按我的理解,躲過不平和電流即可,,另外電纜設計規程也要求為相線的一半截面,,全部選用四芯等截面感覺有點浪費。不考慮諧波影響,。
問一個小白的問題:帶中性線的電纜的中性線阻抗對于電纜整體的單位阻抗的計算有影響么?是不是中性線的阻抗可以忽略不計的 ?謝謝
《工業與民用配電設計手冊》“第四章第六節低壓網絡短路電流的計算”第172頁提到,,“單相與中性線短路的單相短路電流計算,與上述單相接地故障電流計算相似,,僅將配電線路的相保電阻,、相保電抗改用相線-中性線回路的電阻、電抗,?!闭垎栂嗑€-中性線回路的電阻怎么算?應該代第158頁中的哪個數,?比如4x25的銅纜,,是不是應該代 表4-25中的0.702*2=1.404?是不是應該是相線電阻的2倍啊
相電壓380和390V,,相線跟中性線電壓分別是220,,220,250V,,是什么原因會是250V的,?配電箱有變頻器,是諧波嗎,?機器無故停機,,變頻又不報警。
零線和 中性線在線路中不是構成了回路了嗎,?它們平時有電流通過嗎,?沒有的話,電流怎么構成回路呢,?電流流到那里去,?還有:零線可以代替地線嗎?不是都接地,,電位為零了嗎,?
同事問了個問題,把咱難住了,,請教各位.問題是:變壓器為什么必須引出中性線,?{指的是低壓側}.不引出不行嗎? 我給他的解釋是:不引出中性線,,我們家里怎么用電啊,,因為家庭用電都是２２０v的,那個中性線就是零線.不知這樣回答正確與否,,請各位老師指教.
GB 16895.11-2001 建筑物電氣裝置 第4部分:安全防護 第44章:過電壓保護 第442節:低壓電氣裝置對暫時過電壓和高壓系統與地之間的故障的防護442.8 當相導體與中性導體間短路時,,在5s內應力電壓能達到1.45Uo,;為什么是1.45Uo呢,?按道理應該是斷路器的工頻恢復電壓1.5Uo才對吧?不知道這個1.45是從哪里得來的,。
一個中性點不接線系統,,發電機1200kw通過斷路器接在400V母線上,如果400V系統發生接地那我發電機出口也有零序電流,,這樣發電機定子繞組接地保護如果采用零序電壓方式或者電流方式都會誤動作,,現在用一零序功率繼電器倒是可以判斷發電機出口是否故障,但是什么時候動作什么時候跳閘就分不清楚了,,請高手指教
刷土木幣的別評論了,。
三相四線供電系統中,,負載采用星型連結,,在三相不平衡的情況下,中性線如果斷裂的話,,會出現什么后果,?負載各相電壓、電流該怎么計算,?求懂的的人指點
饋線柜為一個電除塵的配電室供電,,最大1000A計算電流,,電除塵是2相變壓,有可能會出現3相電流不平衡的情況,。我現在想用4根3×185+1×70(常規是+1×95的電纜)的電纜為該配電室的總進線柜供電,。想問下如果三相電流不平衡的話,中性線上電流會不會比較大,?
一,、三相電哪個是零線?中性線與零線的區別 就三相電而言,是沒有零線的,。但在發電時,,三根線要有一個共同接點,這個接點一般接入大地,,相對大地同等電位,,即成零線,。如高壓線路都是三相(三線)傳輸。到用戶低壓變壓器,,為了用戶使用方便,,將零線(接地)用一根線引出,就變成四線傳輸,。三根火線,,一根零線。三根火線相對而言(即火線與火線),,是380伏,。火線相對零線(即火線與零線)是220 伏,。 二,、三相三線沒有,三相四線有,,三相五線有零線也有地線 我國市電是任意兩根火線之間的電壓為380V (線電壓),,任意一火線與零線之間的電壓為220V(相電壓)。 從理論上講,,三相電是沒有零線的,,因為在任意時刻三相電的向量之和為零,所以即使接了零線也沒有電流存在,,從這點上來講,,三相電零線是可有可無的。 在低壓供電系統中,,我國目前大多數采用的是三相四線制供電,,因?yàn)橐驗檫@種方式能夠提供兩種
火線或者相線,,相信對于大多的電力作業人員來說都是相當熟悉的,,但是對于零線,地線,,中性線來說,,一部分的人反而沒有那么的清楚,甚至可能還會搞錯,。那么中性線,,零線,地線究竟有什么區別呢,?
中性線為什么要重復接地,?作用又是什么呢?想必大部分電氣人員都是云里霧里的,。其實在我們電氣設計中一般不需要重復接地的,,但如果是民用電,配電線路太長,,為了避免不平衡電流在中性線上形成過高的電壓,,在配電箱那里中性線再接地,保證用電安全,,即使零線斷也不會發生危險,。這就是它的作用了,總的來說就是為了用電安全和可靠,。
我看標書,,上面有句話,工廠組裝至MCB箱須包括如規定的額定電流為100A或200A的鍍錫銅母線,,具有足夠多截面多接線端的中性線和接地銅母線,。后一句是什么意思啊,怎么理解,,為什么要多接線端呢,。
各位高工,請教大家一個問題35/10KV變壓器中性線經電阻接地,,電阻柜和變壓器中性點的導線用什么材料的,?在現場看到有的用裸銅絞線,而有的用電力電纜,,有什么區別嗎,?求賜教。
工業或者民用照明的回路用什么型號斷路器,,1P的還是1P N的,,什么時候需要斷開中性線? 還有照明配電箱三相不平衡的時候,,上級配電箱/柜的出線回路容量是否要按最大單相三倍計算,?