1、水壓試驗需要在系統沖洗以后才能進行,,系統沖洗應對分水器,、集水器意外主供,、回水管道進行沖洗,,來阻止較大管道中的雜質不能進入室內的加熱管系統中,。此設備沖洗合格后再進行室內供暖系統的沖洗,。 2,、在做水壓試驗之前,,我們一定要對試壓管道和部件采取安全有效的固定保護措施。 3,、水壓試驗應以每組分水器,、集水器為單位,逐回路進行,。 4,、冬季進行水壓試驗時,在有凍結可能的情況下,,應采取可靠的防凍措施,,試壓完成后應及時將管內的水吹凈、吹干,。 5,、進行打壓測試注入水時,注水速度一定要緩慢進行,,當系統充滿水后一定要仔細檢查各環路的密封性,,以防數據不準確。 6,、地暖系統在初次打壓試驗進行的時候,,可能會由于管道內氣體殘留導致壓力下降,這個時候要及時進行補壓即可,。因而及時出現了降壓的情況,,也不必驚慌,尤其是首次測壓降低2個壓左右也是正常的,。 7,、來年使用地采暖系統時要分階段加熱,逐漸加高溫度,,不要一次性將溫度調到最高,,以免對地面材料尤其是地板造成損壞,。 8,、為了防止漏水,一定要選擇正規廠家的管材;嚴把現場鋪設程序,,回填蓄熱保
本帖最后由 無關風月 于 2014-3-18 11:10 編輯 地暖壓力試驗:選水壓還是選氣壓,? 低溫熱水地面輻射供暖(簡稱“水地暖”)系統在驗收前必須進行壓力試驗。而如何進行壓力試驗,,我國目前惟一一個專門針對地暖工程的技術規程———《地面輻射供暖技術規程》中的相關規定與實踐中地暖公司常用的方式大相徑庭:前者明確規定“不宜以氣壓代替水壓”,,后者則大量采用了氣壓方式。這
水壓試驗應按下列步驟進行: 1,、經分水器緩慢注水,,同時將管道內空氣排出。 2,、充滿水后,,進行水密性檢查。 3,、采用手動壓力泵緩慢升壓,。 4、升壓至規定試驗力后,,停壓,,穩壓1h,觀察壓力表看壓力是否掉,,判斷有無漏水現象,。 5、穩壓1h后,,補壓至規定試驗壓力值,,15min內的壓力降不超過0.05Mpa無滲漏合格。地面采暖系統未經調試,,嚴禁運行使用,。調試工作由施工單位在工程使用單位配合下進行。 調試時初次通暖應緩慢升溫,,先將水溫控制在25-30℃范圍內運行20小時左右,,以后24小時內可使水溫達到正常范圍。
在同一個分水器上要求各個管路長度盡量相同,管長相差不超過10米,,可是這樣又會遇到分區上的問題,,比如一個分區10平方米,另一個分區15平方米,,這樣的情況怎么解決,?下附我畫的一地暖圖,請高手幫忙指出不足之處并提出解決方案,謝謝
做地暖一直沒搞清楚,,所謂盡量把每路管長調來相差不大包不包括不同分集水器之間,?也就是我一個分集水器的各盤管管長差不多80米時,是不是在這個室內采暖系統中的其他分集水器的各管長也都應該是80米左右,?還有,,一個系統中每個分集水器帶的回路數量是不是都應該一樣多?
供熱工程教材上說”畫靜水壓線時,,因為水不流動,系統中各點壓力相等,,且都等于定壓點(循環泵入口)壓力,,因此靜水壓顯示一條水平線”。這個我理解,,但后面還有句話:“利用水壓曲線可清晰地看出系統中各點壓力大小,。在系統停止運行時,系統中各點壓力為靜水壓線高度減去各點位置高度,,它們的差即各點壓力”,。這我就不理解了,前邊不是說相等嗎,?后邊怎么又不等了,?按照后句的理解在系統停止運行時,一層和頂層的住戶壓力為一層大于頂層,。按前句說是相等的,? 謝謝各位大師指點迷津。
地暖壓力試驗:選水壓還是選氣壓? 低溫熱水地面輻射供暖(簡稱“水地暖”)系統在驗收前必須進行壓力試驗,。而如何進行壓力試驗,,我國目前惟一一個專門針對地暖工程的技術規程———《地面輻射供暖技術規程》中的相關規定與實踐中地暖公司常用的方式大相徑庭:前者明確規定“不宜以氣壓代替水壓”,后者則大量采用了氣壓方式,。這一相互矛盾的現象讓不少地暖施工企業無所適從,。那么,地暖系統的壓力試驗到底該采取哪種方式呢,?該如何看待《地面輻射供暖技術規程》中的相關規定呢,? 觀點一:地暖壓力試驗:水壓和氣壓應結合 【石家莊天時地暖總經理 】 JGJ142-2004《地面輻射供暖技術規程》中“不宜以氣壓試驗代替水壓試驗
討論下多層單元住宅地暖水力計算1.單元住宅戶內的阻力如何,?一根管子分擔多少負荷怎么確定,?2.局部阻力如何計算低暖管那么多彎,,怎么辦呢?3.各層之間如何平衡啊各位,,交流下,?
地暖水溫控制解決辦法淺析 低溫熱水地板輻射采暖(地暖),以其舒適性和節能性已經成為一種頗受歡迎的采暖方式,。但目前很多普通老百姓對地暖舒適性和節能性的認識還存在誤區,,簡單地認為采用了地暖就舒適了、節能了,。 之所以會出現這種情況,,跟一些非
本帖最后由 janco008 于 2013-4-5 09:07 編輯 地暖水泥發泡制作施工方法 目前,在地暖發泡水泥絕熱層的施工中,,大部門采用所謂的“自流平”施工法,,即利用發泡水泥的活動性天然找平。我們首先從“自流平”施工法的特點分析其對質量的影響,。 作為地暖的絕熱層,,發泡水泥的應用越來越受到人們的歡迎和關注了,它不僅可兼作樓地面找平層,,而且具有導熱系數低,、抗壓強度高、抗老化,、不燃燒,、施工簡便等長處。但是,,因為設備優劣不一,,施工前提不同,施工質量也相差甚遠,。筆者在此提出地暖發泡水泥絕熱層的常見質量題目及相應的解決辦法,,以供讀者參考。 一,、為了實現“自流平”,,就需要增加地暖發泡水泥的活動性,主要方法是加大水灰比,。加大水灰比的直接后果是發泡水泥輕易酥松離析,,強度降低,保溫隔音機能下降,。與此同時,,因為水量大,,發泡水泥收縮大,極易泛起空鼓裂痕現象,。 二,、為了保證地暖發泡水泥絕熱層具有一定的強度,在“自流平”施工法中,,在保持加大了的水灰比不變的條件下,,普遍采用增加水泥用量的方
其實這個問題,,也是昨天剛發現的,!因為現在基本上都是節能建筑,通過計算所得的熱負荷比較小,,我們這里熱指標計算值也就30左右,,但是如果按這個負荷布置地熱盤管,間距太大,,所以施工圖中,,盤管間距都是經驗值,應當說這個經驗值比較可靠,,畢竟是多年的設計及使用成果的總結?。〔贿^間距的計算值與實際值的不同,,正是問題的根本,!表現在每個小系統(分集水器)的熱負荷如何計算?1.盤管的散熱量如何計算,,是按所布盤管的間距,,計算其理論散熱量?2.按經驗熱指標,,以面積大小估算,?
大家應該都清楚規程要求使用豆石混凝土,但是在南方,比如上海\蘇州\杭州等地區,很少有用豆石的,而用的基本上都是普通的瓜子石混凝土.我想疑問是:1.瓜子石是否可以作為地暖覆蓋層使用2.如果可以,那瓜子石混凝土的混合比是否同豆石混凝土3.是否有其他新型可替代產品.敬請大家關注
希望群里有好心人呀,,審圖方要一個水力平衡計算書,,我從未做過,所以希望大家能上傳個表格給我,!幫幫忙呀 ,,高手們,。我做的是地熱!
在北方、寒冷地帶,,如果冬季不交付使用,,水壓試驗后,,地暖系統內的存水很難吹凈,;如吹不凈容易造成加熱管受凍,甚至產生破裂,。在這種情況下,,您認為:地暖系統的試壓可以用氣壓代替水壓碼?講出來,,就有分送,!
家在二樓,地暖供熱,進水管沒壓力,回水壓力很大,過濾網很干凈,正常情況下是進水管熱,回水不熱,地板也沒溫度,請教專業人士,怎樣處理?感恩不盡!
使用地暖的家庭是越來越多了,,如何使用地暖更節能成為很多人關注的一個問題。現在地暖的使用中于很多的誤區,,和大家分享,,同時讓自己避地暖現在基本都是配有溫控系統的,特別是電地暖,,每個房間都是一個單獨的控制器,。誤區一:即用即開會節能?有的消費者會在需要的時候打開溫控,,出門的時候關閉溫控,,以為這樣會省電(省燃氣),其實這樣不但不節能反而會更耗能,。地暖系統是一個低溫運行的系統,,通常地暖的發熱電纜或者是熱水盤管都是鋪設在混凝土里面,所以地面輻射供暖系統具有良好的蓄熱性,,在這種情況下地暖系統的使用效果就具有了滯后性,。也就是說開啟系統后需要一定的時間才能使房間的溫度達到設定的溫度,而關閉系統后室內溫度不會迅速下降,,需要很長的時間溫度才能降低,。頻繁的開關不但起不到地暖系統的節能效果,反而還增加了采暖系統的運行費用,,同時頻繁的開啟或關閉采暖系統還會降低地暖系統的使用壽命,。正確做法:不常用的房間可以把溫度調低幾度,,在較長時間離開屋子的時候只需將溫控器溫度下調幾度,在長時間不住人或者長時間離開的情況下可以選擇關系系統,,但是需要注意的是如果房間有設備或者管道怕凍壞
家里準備裝修,,想用大金的中央空調及地暖,,但對地暖的了解比較少,不知道如何選擇?朋友們能否給些建議我,,不甚感謝!!有些單位和我講用什么大金的地暖,,我不大清楚!!急.
公司的生產工藝水,,要求壓力恒定,有沒有什么設備可以監控水壓的????要可以存儲事件記錄的,。