一,,熱浸鋅電纜橋架使用優點: 1,,熱浸鋅電纜橋架是將除銹后的鋼構件浸入600℃左右高溫融化的鋅液中,使橋架鋼構件表面附著鋅層,,鋅層厚度對5mm以下薄板不得小于65μm,對厚板不小于86μm。從而起到防腐蝕的目的,,作為一種有效的金屬防腐方式已被廣泛用于各行業的金屬結構設施上,,包括配電用金屬線槽中。 2,,熱浸鋅電纜橋架優點: 1,,耐久年限長,生產工業化程度高,,質量穩定,。因而被大量用于受大氣腐蝕較嚴重且不易維修的室外環境中。熱鍍鋅電纜橋架即熱浸鍍鋅電纜橋架,,與熱鍍鋅板電纜橋架不是一個概念,。 2,首先工藝不一樣,,熱鍍鋅電纜橋架即熱浸鍍鋅電纜橋架,,是冷軋鋼制作成橋架后除銹之后浸
接手個項目 其中有個柜子是出了3根4×185的電纜 還有個柜子出了4根4×95的電纜 外加一根4X35的想問一下這個在具體的施工中 通過橋架可不可以實現?是不是有困難,?
現場情況;1,、鐵路在下,,橋在上。電桿跟橋在同一高度,,中間為凹槽,,下有鐵路。 2,、鐵路電化線離橋高度越3米?,F(xiàn)在業主要求纜化,問題來了,。我的問題,; 1、電纜橋架過橋,,(橋架裝在橋底下,?施工會不會有困難,因為地下就是鐵路的那種電化線,。還是裝在兩側,?有沒有高手做過類似的例子,。)各位大俠有沒有這類規范。 2,、如果走橋兩側需要套管嗎,?規范里說要避免電纜直曬。(這座橋無車輛通行)
電纜橋架的截面怎么選擇,例如:ZB-BV-4*25+1*16,ZB-BV-4*150+1*150,ZB-BV-2*(4*95+1*50),ZB-BV-4*70+1*35,ZB-BV-4*50+1*25, 還有金屬線槽怎么選擇,。
淺析電鍍鋅(冷鍍鋅)電纜橋架和熱鍍鋅(熱浸鋅)電纜橋架 -------------------------------------------------------------------------------- 文章來源:(鎮江人才網) 閱讀次數:(11) 更新時間:(2009-3-29 21:44:59) 橋架母線槽網 http://www.zjtldq.com 熱浸鋅: 一,、概述: 在各種保護鋼基體的涂鍍方法中,熱浸鋅是非常優良的一種,。它是在鋅呈液體的狀態下,,經過了相當復雜的物理、化學作用之后,,在鋼鐵上不僅鍍上較厚的純鋅層,,而且還生成一種鋅一鐵合金層。這種鍍法,,不僅具備了電鍍鋅的耐腐蝕特點,,而且由于具有鋅鐵合金層。還具有電鍍鋅所無法相比擬的強耐蝕性,。因此這種鍍法特別適用于各種強酸,、堿霧氣等強腐蝕環境中。 二,、原理:熱鍍
1,、控制電纜可否沿梯式橋架敷設,?(產品說明書說適用于直徑較大電纜的敷設,特別適用于高低壓動力電纜的敷設),?2,、托盤式和槽式橋架如何垂直安裝?圖集04D701-3中只有梯式的垂直安裝方式啊,,
根據橋架承載電纜的根數和電纜的截面積如何選擇橋架的大小呀,,例如300*150、200*100,、400*200,?哪位高手解答一下,謝謝了?。,?!
在建筑電氣工程中的電纜橋架一般選用鋼制熱鍍鋅橋架還是用玻璃鋼橋架好,二者在使用上有什么區別,?在接地或者接零保護方面 哪個更可靠些,?謝謝大家的指點
如何決定電纜橋架的尺寸
現有一鋼結構廠房,,內有一定的酸霧,酸霧比重比空氣重,,室內工作人員的安全不受酸霧影響,。鋼結構柱是采用刷防腐蝕漆來解決的。這種情況下應該選擇什么橋架,?鋁合金橋架和熱浸鋅橋架誰更耐腐蝕,??
第一,、編織銅帶,,常看到編織銅帶用作橋架跨接地線,,看到銅帶掛在上面,,風吹雨打,都生銅銹了,,接地效果還會好嗎,?第二、彈簧扣鎖,,這個扣鎖用來扣橋架蓋板,,手稍用點力,蓋板就掀起來了,,不實用,。附圖就是所謂的彈簧扣鎖,各位有啥看法,。
地下室電氣平面圖的電纜橋架的下方標注XQd-P-200*100,請問其中的XQd-P代表什么意思,?小弟是學暖通的,因此不甚了解,,在論壇里搜索也沒找到相關內容,,因此向大家請教。
請問大俠:能否說明電纜橋架的伸縮節制作規范,,最好有圖。謝謝,!
電纜橋架安裝要求及規范.
1.1.1. 防火墻兩側的電纜周圍利有機堵料進行密實的分隔包裹,,其二側厚度大于防火墻表面20mm,,電纜周圍的有機堵料寬度不得小于30mm,呈對稱的矩形狀,,表面光滑平整,。1.1.2. 防火墻兩側以外涂刷防火涂料2~3米。1.1.3. 防火墻上部的電纜蓋上涂刷紅色明顯標記,。 1.2. 豎井1.2.1. 豎井防火封堵的位置在人孔門處安裝,。1.2.2. 因電纜豎井的面積較大,用#8鍍鋅槽鋼制作托架框,,并中間加固均勻分成不大于400mm×400mm的網格狀,。1.2.3. 把耐火隔板切割成400mm×400mm的塊狀,進行封堵,。1.2.4. 底面的孔隙口及電纜周圍必須采用有機堵料進行密實封堵,,電纜周圍的有機堵料厚度不得小于20mm。1.2.5. 然后在防火板上澆鑄無機堵料其厚度按照無機堵料的產品性能而定,,一般在150mm ~ 200mm,。1.2.6. 無機堵料澆筑后在其頂部使用有機堵料將每根電纜分隔包裹,其厚度大于無機堵料表層的10mm,,電纜周圍的有機堵料寬度不得小于30mm,,呈幾何圖形,面層平整,。
一臺大型設備:采用三火+地--【3*3(1*240)+2(1*150)】,,電纜是單芯的,,請問電纜在橋架上如何分布排列?,?為什么,?是否有相關規范要求,?參閱以下方案,或其他方案,。個人比較傾向于第(1)種,,請各位專家指點![ 本帖最后由 xudw5257 于 2012-4-20 13:23 編輯 ]
1,、電纜橋架作為布線工程的一個配套項目,目前尚無專門的規范指導,各生產廠家的規格程式缺乏通用性,因此,設計選型過程應根據弱電各個系統電纜的類型,、數量,合理選定適用的橋架。
請問,,電纜敷設方式注明 的是橋架,,也給出了寬和高,但就是沒說明壁厚,,請問這個壁厚該如何取呢,有什么標準沒,,謝謝啦
請教下大家,,根據已知電纜,,如何選擇橋架大小....比如40根70的 ,10根 25的 ,,怎么計算橋架大小......是把截面積加起來嘛,?40X70+10X25=3050平方毫米 橋架填充率40%左右 怎么算感覺 計算起來數據差距大 - - 求教 謝謝