風機盤管吹的是熱風,下面能否放置電纜橋架,,風是往下吹的,?[ 本帖最后由 zcsxtl 于 2010-5-13 08:48 編輯 ]
單位有個UPS機房,,容量比較大。我看從UPS機房往下一級送電的出線配電柜上,,所用的電纜是單根240的橡膠軟纜,。這樣安裝是否可行?是不是該用3×240+1×120的電纜[ 本帖最后由 zxc24 于 2011-7-9 07:13 編輯 ]
施工定額中有干包式,澆注式,,熱縮式電纜頭,,在10KV以下實際施工中冷縮用的較多,冷縮該怎么套用定額,?施工中的集束電纜施工套用什么定額,?
剛做建筑電氣的設計,有很多問題不是很明白向大師們請教,!在設計中,電纜的截面是怎么選的,?網上給的方法比較雜,。有沒有比較明了的選擇方法? 電纜的芯數是怎么選擇的,?與接地方式有關么,?
前言 高電壓等級的變電站進入城市中心區,將采用大截面電纜輸送電力,。由于電纜截面大,,采用傳統的排管敷設模式的技術難度高,而且,,市中心道路下管線密布,,管位資源緊張,無法滿足高電壓等級的大截面電纜的敷設要求,。因此,,借鑒國外經濟發達的大型城市的供電設施建設經驗,采用電力電纜隧道進行電力輸送,。 電力隧道相比于其它敷設方式具有隧道內部環境整潔,,通風條件良好,有利于電纜的散熱,,電纜運行工況比直埋或排管好,,提高了電纜的使用壽命,同時,,運行維護方便,,有利于巡視人員及早發現并處理問題,以防患于未然的特點,。電力隧道還可以根據電力發展需求很容易的增加電纜數量,,而且還可避免路面重復開挖現象。本文就結合上海市北京西路~華夏西路電力電纜隧道工程對電力電纜隧道設計研究介紹如下,。1 工程概況
工作中可能會遇到 這里整理了一些資料 希望對大伙有用
各位小伙伴們,,在選購電力電纜或者是購買家裝電線的時候是不是有些鬧不明白CCC認證,CQC認證,行業標準和國標產品這些概念,?今天,,湘江電纜小編就簡明扼要的帶大家一起了解電力電纜關于CCC認證的那些事兒。1,、鋁導線執行的一定是行業標準,國標產品的導線均是銅導體;
知識點:電力電纜
除了電力電纜還有什么類別的電纜,?除了
各位大神,, 已知電纜型號,可以通過查詢什么手冊得到電纜的電氣型號嗎,?比如單位電抗值,,單位電阻值,以及載流量等等,。 望大佬們指點,,跪謝。
問題見圖片
請教各位:電力電纜怎樣校驗?2x315kVA配電變壓器低壓出線能用YJV22-1.0 3X50的電纜么,?具體怎樣進行動穩定效驗,?
最近做一個工程,為一工廠,,接地系統TN-S,,設廠總低壓配電室,由此配電室到各車間配電室電纜芯數是選擇五芯還是四芯呢,?有什么依據,?謝謝回答。另給電機供電的四芯電纜其中的一芯是叫PE線還是N線,?
電纜終端頭和中間接頭,,是輸變電電纜線路中的重要部件,它的作用是分散電纜終端頭外屏蔽切斷處的電場,,保護電纜不被擊穿,,還有內、外絕緣和防水等作用,。在電纜線路中,,60%以上的事故是附件引起的,所以接頭附件質量的好壞,,對整個輸變電的安全可靠起十分重要作用,。 1 導體的連接 導體連接要求低電阻和足夠的機械強度,,連接處不能出現尖角。中低壓電纜導體連接常用的是壓接,,壓接應注意: (1)選擇合適的導電率和機械強度的導體連接管,; (2)壓接管內徑與被連接線芯外徑的配合間隙取0.8~1.4mm; (3)壓接后的接頭電阻值不應大于等截面導體的1.2倍,,銅導體接頭抗拉強度不低于60N/mm2,; (4)壓接前,導體外表面與連接管內表面涂以導電膠,,并用鋼絲刷破壞氧化膜,; (5)連接管、線芯導體上的尖角,、毛邊等,,用銼刀或砂紙打磨光滑。 2 內半導體屏蔽處理 凡電纜本體具有內屏蔽層的,,在制作接頭時必須恢復壓接管導體部分的接頭內屏蔽層,電纜的
這兩天看報紙,有盜割電力電纜的新聞,,我就很納悶,,110KV的電壓,他們用什么方法把電纜割斷頭走呢,?首先我不是因為知道原因后而去破壞電力設施,,只是很好奇。其次從事電氣方面,,知識卻很缺乏,,所以想知道到底是什么原因
3*240+1的一根鋁電纜,輸送距離160米,原本輸送電流400A左右后本人在受電端加了一只電容補償柜,電流降至250A,電纜兩端電壓降5V,現在是用電廠家電費出奇的多(比預想的每月多出兩萬)非說是這根鋁電纜的損耗,要求更換成銅電纜,請教高手們是否有效果:)[ 本帖最后由 xypylp 于 2008-8-16 09:58 編輯 ]
CA800首頁 >> 技術文庫 >> 專業論文 >> 分支電纜與建筑電氣設計規范 分支電纜與建筑電氣設計規范 2008-11-27 11:17:00 來源:中國自動化網 網友評論 條 點擊查看 摘要:分支電纜是一種新型的預制型建筑配電電纜,,廣泛用于中高層建筑,、大型廠房、文體場館的電力配送,,該產品根據各個具體建筑的結構特點和配電要求,,將主干電纜、分支線電纜,、分支連接體等三部分進行一體化設計制造,,具有優良的技術經濟指標,在工程經濟性、技術先進性和安裝便利性方面,,比傳統電纜和母線具有突出的優點,。本文旨在簡要介紹分支電纜結構、性能的基礎上,,重點分析介紹該產品在符合建筑電氣的相關規范方面的技術先進性,。 關鍵詞:分支電纜、結構,、性能,、設計要求、規范 一,、分支電纜的結構與性能 1,、產生與技術標準分支電纜是在普通塑力纜基礎上發展而來。由于現代文明的發展,,都市的高層建筑越來越普及,,在高層建筑配電系統電氣設計中,供電可*性,、工程經濟性和施工便利性越來越重要,,
那位前輩有整理過各個電力電纜和電線的名稱:比如 YJV-銅芯交聯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力電纜WDZN-YJY :無鹵低煙阻燃耐火交聯聚乙烯絕緣聚烯烴護套電力電纜 前幾天剛看了一個設計,,寫的是WDZN-YJV型電力電纜,當時很是疑惑,,既然是YJV電纜 就是含氯的,,怎么能做到無鹵低煙?后來才知道,,是哪個設計人員寫錯了,,相信現在還有很多和我差不多剛剛做設計不久的人,對于這些電纜有些疑惑不知道是否有那位前輩以前有整理過這樣的資料,?發上來共享下小弟感激不敬~
電力電纜,、照明、插座,、空調插座它們可以在一個橋架內鋪設嗎,?圖中它們每個系統的圖在同一位置都畫有橋架,,每層的長度也是同樣的,請問我算橋架的量時,,算一個的就行嗎,?
預制分支電力電纜安裝00D101-7