  • 電纜橋架防火隔板怎么計算,?

    1.1.1. 防火墻兩側的電纜周圍利有機堵料進行密實的分隔包裹,其二側厚度大于防火墻表面20mm,,電纜周圍的有機堵料寬度不得小于30mm,,呈對稱的矩形狀,表面光滑平整,。1.1.2. 防火墻兩側以外涂刷防火涂料2~3米,。1.1.3. 防火墻上部的電纜蓋上涂刷紅色明顯標記。 1.2. 豎井1.2.1. 豎井防火封堵的位置在人孔門處安裝,。1.2.2. 因電纜豎井的面積較大,,用#8鍍鋅槽鋼制作托架框,并中間加固均勻分成不大于400mm×400mm的網格狀,。1.2.3. 把耐火隔板切割成400mm×400mm的塊狀,,進行封堵。1.2.4. 底面的孔隙口及電纜周圍必須采用有機堵料進行密實封堵,,電纜周圍的有機堵料厚度不得小于20mm,。1.2.5. 然后在防火板上澆鑄無機堵料其厚度按照無機堵料的產品性能而定,一般在150mm ~ 200mm,。1.2.6. 無機堵料澆筑后在其頂部使用有機堵料將每根電纜分隔包裹,,其厚度大于無機堵料表層的10mm,電纜周圍的有機堵料寬度不得小于30mm,,呈幾何圖形,,面層平整。

  • 電纜橋架能否穿過防火分區,?

    最近剛接了一個商場,一層平面大約有1萬平方,,共分7個防火分區,,請問電纜橋架能否穿過防火分區?《民用建筑電氣設計規范》JGJ/T 16-92中規定:24.9.14 消防用電設備配電系統的分支線路不應跨越防火分區,,分支干線不宜跨越防火分區,。那么其他正常的電纜是否可以通過橋架穿過防火分區,?謝謝。

  • 關于防火電纜,,橋架的相關問題

    求助!,!按照防火規范,,是不是現在消防電纜,和普通用電纜不能在同一趟橋架用隔板隔開,,而且,,如果在同一個電井里面,防火電纜,,還必須用礦物絕緣電纜嗎,。。,。,。具體參照防火規范10.1.10.我想知道是不是這樣理解。,。。,。,。。,。很急

  • 電纜橋架與金屬線槽的區別

    各位前輩,,小弟出道不久問的問題有些幼稚,望各位能幫小弟一把,,告知小弟電纜橋架與金屬線槽的區別,,我做拉一個廠房,由于要明走線,,但有的配電箱線數教少,,不知該怎么辦,望各位賜教

  • 請教防火阻燃型電纜橋架

    防火阻燃型梯級式鋼制電纜橋架,?哪為兄弟用過,?它和帶內膽的槽式防火橋架有什么區別?適用于什么場合,?哪個廠家生產,?懇請有經驗的大俠指教,多謝了??!

  • 金屬橋架與電纜敷設工藝文件

    金屬橋架與電纜敷設工藝文件Word

  • 金屬橋架穿越防火卷簾門是否可以

    金屬橋架穿越防火卷簾門是否可以

    金屬管道和金屬橋架是否可以穿越防火卷簾門,?可以的話該怎么防火處理

  • 電纜橋架和金屬線槽有什么區別

    在一套高層住宅電氣施工圖中看到,地庫及電氣豎井內,,強電走的是-CT,,弱電走的是-MR/SC。一般情況下強弱電標注好像都是走CT橋架,?這種形式是否合適,?橋架和金屬線槽到底有什么區別?僅僅是尺寸或者是有蓋無蓋的區別嗎,?請大家指教,,謝謝

  • 鍍鋅防火電纜橋架規范標準

    鍍鋅防火電纜橋架規范標準 第1節 板材厚度和安全載荷 鍍鋅防火電纜橋架板材厚度遵循鋼制電纜橋架的板材厚度國家標準。 鍍鋅防火

  • 電纜橋架穿樓板,、穿墻防火安裝方法

    電纜橋架穿樓板,、穿墻防火安裝方法

    1.施工前將要封堵部位清理干凈 2.鋼絲網應刷防火涂料 3.防火枕應按順序依次擺放整齊,,防火枕與

  • 電纜橋架和金屬線槽施工中的難題,?

    各位大俠: 我請教一個問題:我詳細看了《電氣豎井設備安裝》04D701-1中關于電纜橋架和金屬線槽的水平和垂直安裝輔材都不同,,造價就應該不同。請問電纜橋架和金屬線槽有什么去區別,?1200*100的金屬線槽內有很多電纜,,如果按照04D701-1圖籍的做法,那么支架可能承受不了,?加密支架造價高,,錢要不回來。

  • 電纜橋架和金屬線槽施工中的問題

    電纜橋架在豎井垂直安裝的支架用的是角鋼50*50*5,,10#槽鋼,,而金屬線槽沿墻安裝用的支架是40*4的扁鋼,支架的數量和重量相差較大,,電氣設計在圖紙上一會兒是電纜橋架,,一會兒又是金屬線槽,給施工,、預算和決算雙方造成價格差異,?

  • 金屬線槽和槽式電纜橋架有何區別,?

    電纜選用的鋪設方式可以用金屬線槽鋪設也可以用槽式電纜橋架鋪設請問金屬線槽和槽式電纜橋架有區別嗎,?謝謝各位指教

  • 關于選擇電纜溝還是橋架

    接手個項目 其中有個柜子是出了3根4×185的電纜 還有個柜子出了4根4×95的電纜 外加一根4X35的想問一下這個在具體的施工中 通過橋架可不可以實現?是不是有困難,?

  • 電纜如何過橋,?橋架如何安裝

    電纜如何過橋,?橋架如何安裝

    現場情況,;1、鐵路在下,,橋在上,。電桿跟橋在同一高度,中間為凹槽,,下有鐵路,。 2、鐵路電化線離橋高度越3米?,F(xiàn)在業主要求纜化,,問題來了。我的問題,; 1,、電纜橋架過橋,(橋架裝在橋底下,?施工會不會有困難,,因為地下就是鐵路的那種電化線。還是裝在兩側,?有沒有高手做過類似的例子,。)各位大俠有沒有這類規范。 2,、如果走橋兩側需要套管嗎?規范里說要避免電纜直曬,。(這座橋無車輛通行)

  • 像這種橋架如何防火封堵?

    像這種橋架如何防火封堵,?

    提問同上,應該如何封堵,,謝謝?。?!

  • 鍍鋅防火電纜橋架規格型號表

    鍍鋅防火電纜橋架規格型號表無法直接列出來,,因為鍍鋅防火電纜橋架規格型號表受到電纜橋架材質、電纜橋架樣式,、電纜橋架品種,、電纜橋架表面處理等多種因素的影響,,主要影響因素為電纜橋架結構特征例如槽式、梯式,。 下面具體舉例來說,。 <