JHS-0.6/1KV-3*50的防水電纜價格是多少,?
傳統的電纜防水方法是采用防水膠帶,但時間久了會有水滲進去!!現在有一款新的電纜防水接線盒可以替代老的方法,現就新產品的使用說明貼出來,大家共同分享!!!!WJB-F2的安裝!!!
接手個項目 其中有個柜子是出了3根4×185的電纜 還有個柜子出了4根4×95的電纜 外加一根4X35的想問一下這個在具體的施工中 通過橋架可不可以實現,?是不是有困難,?
現場情況,;1,、鐵路在下,橋在上。電桿跟橋在同一高度,,中間為凹槽,,下有鐵路。 2,、鐵路電化線離橋高度越3米?,F(xiàn)在業主要求纜化,問題來了,。我的問題,; 1、電纜橋架過橋,,(橋架裝在橋底下,?施工會不會有困難,因為地下就是鐵路的那種電化線,。還是裝在兩側,?有沒有高手做過類似的例子,。)各位大俠有沒有這類規范。 2,、如果走橋兩側需要套管嗎,?規范里說要避免電纜直曬。(這座橋無車輛通行)
電纜橋架的截面怎么選擇,例如:ZB-BV-4*25+1*16,ZB-BV-4*150+1*150,ZB-BV-2*(4*95+1*50),ZB-BV-4*70+1*35,ZB-BV-4*50+1*25, 還有金屬線槽怎么選擇,。
1,、控制電纜可否沿梯式橋架敷設?(產品說明書說適用于直徑較大電纜的敷設,,特別適用于高低壓動力電纜的敷設)?2,、托盤式和槽式橋架如何垂直安裝,?圖集04D701-3中只有梯式的垂直安裝方式啊,,
根據橋架承載電纜的根數和電纜的截面積如何選擇橋架的大小呀,,例如300*150、200*100,、400*200,?哪位高手解答一下,謝謝了?。,。?/p>
如題,,什么樣的電纜可以用作潛污泵或者潮濕泵房的配電,?有沒有專用的防水電纜?普通YJV+防水接頭可以達到使用嗎,?
在建筑電氣工程中的電纜橋架一般選用鋼制熱鍍鋅橋架還是用玻璃鋼橋架好,,二者在使用上有什么區別?在接地或者接零保護方面 哪個更可靠些,?謝謝大家的指點
如何決定電纜橋架的尺寸
請教各位同仁:目前遇到一個項目,,部分單體和車庫不連,計劃從高低壓配電室走橋架,,走到地下室外墻某一處,,接室外電纜溝,一共30根125的管子,,此處是應該一個個的做防水套管(一排五根,,共六排)還是直接開一個800*800的洞,與室外電纜溝相連,!建筑專業說直接開洞,,最后防水沒辦法做!埋防水套管的話按照群管穿墻防水構造的做法是否可行,?此外還有埋防水套管的橫截面積大于室外電纜溝的橫截面積時,,這一塊如何對接,請大家指點我一下
求助各位大師,,電纜橋架和電氣穿線管出屋面處怎么做防水處理,有沒有相關圖集可參考,?01R409圖集只說了防水套管的做法……
第一,、編織銅帶,常看到編織銅帶用作橋架跨接地線,,看到銅帶掛在上面,,風吹雨打,都生銅銹了,,接地效果還會好嗎,?第二、彈簧扣鎖,,這個扣鎖用來扣橋架蓋板,,手稍用點力,蓋板就掀起來了,,不實用,。附圖就是所謂的彈簧扣鎖,各位有啥看法,。
地下室電氣平面圖的電纜橋架的下方標注XQd-P-200*100,請問其中的XQd-P代表什么意思,?小弟是學暖通的,因此不甚了解,,在論壇里搜索也沒找到相關內容,,因此向大家請教。
請問大俠:能否說明電纜橋架的伸縮節制作規范,,最好有圖,。謝謝!
電纜橋架安裝要求及規范.
1.1.1. 防火墻兩側的電纜周圍利有機堵料進行密實的分隔包裹,其二側厚度大于防火墻表面20mm,,電纜周圍的有機堵料寬度不得小于30mm,,呈對稱的矩形狀,表面光滑平整,。1.1.2. 防火墻兩側以外涂刷防火涂料2~3米,。1.1.3. 防火墻上部的電纜蓋上涂刷紅色明顯標記。 1.2. 豎井1.2.1. 豎井防火封堵的位置在人孔門處安裝,。1.2.2. 因電纜豎井的面積較大,,用#8鍍鋅槽鋼制作托架框,并中間加固均勻分成不大于400mm×400mm的網格狀,。1.2.3. 把耐火隔板切割成400mm×400mm的塊狀,,進行封堵。1.2.4. 底面的孔隙口及電纜周圍必須采用有機堵料進行密實封堵,電纜周圍的有機堵料厚度不得小于20mm,。1.2.5. 然后在防火板上澆鑄無機堵料其厚度按照無機堵料的產品性能而定,,一般在150mm ~ 200mm。1.2.6. 無機堵料澆筑后在其頂部使用有機堵料將每根電纜分隔包裹,,其厚度大于無機堵料表層的10mm,,電纜周圍的有機堵料寬度不得小于30mm,呈幾何圖形,,面層平整,。
一臺大型設備:采用三火+地--【3*3(1*240)+2(1*150)】,,電纜是單芯的,請問電纜在橋架上如何分布排列,?,?為什么?是否有相關規范要求,?參閱以下方案,,或其他方案。個人比較傾向于第(1)種,,請各位專家指點,![ 本帖最后由 xudw5257 于 2012-4-20 13:23 編輯 ]
1、電纜橋架作為布線工程的一個配套項目,目前尚無專門的規范指導,各生產廠家的規格程式缺乏通用性,因此,設計選型過程應根據弱電各個系統電纜的類型,、數量,合理選定適用的橋架,。