項目概況:地下一層,,人防甲類,。疑問1,、人防通風設計時,過密閉墻需要設置預埋套管,,設計標注是D600(內徑),,采用手動雙連桿閥門DN600,圖集與之對應的是D666?現場預埋的也是D600(外徑),問下是否有問題,?2,、大樣圖中人防區風管同樣標注D600,圖集不是D666么?而類似工程上海一家設計院大樣圖中卻標注D666?誰對誰錯,?求大神指導
現手頭正做一個人防工程,,平時車庫戰時二級人員掩蔽,,平時車庫要排煙排風,問在進風機房面積比較充裕的情況下,,排風排煙風機管道和戰時的風機管道是不是最好分開(即在擴散室開兩個引風入口,,再在出機房前合并管道)要好呀?否則排風煙時管道太大了,,可以不,?請大蝦們指點一下。謝謝了,!
1.請問插板閥和密閉閥有什么不同,,用在什么地方,我怎么看到圖集FK01-02上有時用插板,,有時用密閉,,插板閥那用密閉閥不行么2.圖集上有個濾毒間換氣,目的是什么,,氣流怎么走,,風機打開的目的是什么,按照圖上的開關,,我發現風機沒進風,,出風也憋在兩個密閉閥之間了。好像氣流還要逆向經過過濾吸收器,?
圖紙簡介: 本工程為核6級常6級人防通風,,有一個防護單元,包換人防通風系統圖,、大樣圖等,。 投稿網友: mingjieshizhe 上傳時間: 2014-01-10
一地下室,,平時為汽車庫,戰時為6級二等人員掩蔽人防,。面積超2000平方分成兩個防護單元,。平時通風排煙與戰時的通風系統分開設置?,F(xiàn)在碰到個問題,排煙機進排煙井道前要不要設置集氣室,?排煙井道在防護單元內,。見過3個方法:1、預埋短管,,戰時封堵短管兩端,。2、預先留孔洞,,戰時封堵,。3、設置集氣室,,相當與擴散室,。集氣室與排煙井間設置防護密閉門。哪種可行,,哪種方法比較好,?在線等,謝謝/
我現在發現我院有個項目人防預埋套管小了,,本來應該是DN500,,DN400的,結果都弄成Ф500,,Ф400,,而DN500,DN400密閉閥門對應的外徑應該是560,,441的.我想問的是密閉閥門還能焊上去嗎,,有辦法處理沒有?
請教幾個問題:(地點在杭州)1,、地下車庫通風排煙風井能在1層直接開口排至室外嗎,?還是說必須通風井至樓頂排出室外,個人感覺是得通至樓頂,。2,、自行車庫需不需要通風排煙的,,它是分割成一小間一小間的。3,、計算通風量排煙量時,,所用的面積是車庫用來停車的凈面積還是包括樓梯、其他房間等的面積,?4,、當設有柴油發電機站時,人防清潔通風時的風機能否選用電動風機(濾度通風時采用電動腳踏兩用風機)還是說必須都選用電動腳踏兩用風機,?5,、油網除塵器超過4片必須設除塵室嗎?謝謝,!
人防移動電站采用風冷通風,,跟大伙請教幾個問題。1,、規范要求直接操作的機房控制35℃,,隔室操作的控制40℃,那么是不是理解為移動電站要求機房≤35℃,,而固定電站控制機房溫度40℃,?2、如果120kW移動電站要求35℃,,那么對于南方地區空調通風計算溫度>30℃的地區是不是不合適采用風冷模式,。圖集《移動電站》的例子里面是按照30送風35度機房計算的,通風量大約是20000多,,要求進排風管徑≥800,。人防措施4.5.14條件表格5℃溫差也是20000風量,要求進排風管徑≥1000 ,。比如對于杭州地區通風溫度就規范32℃,,紅寶書二版32.4℃。那么最大溫差也就2.5℃,,計算風量達到40000,?不合適用風冷?3,、如果移動電站機房輔助采用直接蒸發式空調降溫,,是不是需要全部機房熱量都配置空調,通風狀態下如何保證起到作用,?4,、感覺固定電站由于溫差大反而好控制溫度。如果移動電站也是只要求控制≤40℃就不存在問題了,。希望大家指點,。
個位請教一下關于安裝在人防室下室里的,,平時盲板封堵和戰時盲板封堵是哪一種東東,說不是插板閥,,用于進風口出風口,,隔開空氣,讓新鮮空氣進來,,讓廢氣出去,,用于過濾空氣用,是不是就是封堵板,,這塊板上有沒有過濾網,,謝謝大家!
圖紙簡介: 本項目為居住小區地下車庫,,通風工程包含平時車庫通風設備房通風,、夾層自行車庫通風和 投稿網友: whjdeyx 上傳時間: 2013-04-16
圖紙簡介: 人防地下室平時功能:人防地下室平時為汽車庫、設備用房,;戰時為二等人員掩蔽部8個,,抗爆單元24個。人防建筑面積14382.8平方米,,掩蔽面積10374.07平方米,,掩蔽人數10374人。防核武器級別為核6級,,防常規武器級別6級,,防化學武器級別丙級 。 投稿網友: lazy-tian
在戰時,,防爆音響按鈕、通風方式信號箱AS,、信號控制箱AC,、防化通信值班室內警鈴、送排風機等這些設備時如何聯動工作的,?(防爆按鈕是否可以可以直接控制通信方式,?)
產品概念