人防圖集中6級人防樓梯厚度都是180mm以上,這是要根據計算確定還是構造要求必須這么大??請知道的大蝦賜教!!!!
300厚的人防板 上能不設梁直接起樓梯和梯柱嗎,?人防板跨度是8400x8400的,, 還有就是這種梯板斜著搭在梁上可以嗎?
剛剛做的一個工程,6級人防地下室,,上層商鋪(群樓結構,,)有樓梯通下來(通過這個樓梯可以直達室外,樓梯可以作為一個出口)不知道樓梯活荷載我該如何考慮,,請教各位大俠啦,,由于愚鈍,希望各位不吝賜教,,先謝啦,。
個人編的一個用于計算人防樓梯的excel小軟件,!
能省很多事!!!
求教,人防樓梯梯板配筋直徑和間距有無具體要求,?看了幾個都是18@100 荷載滿足的情況下 能否用14或16@200,?
現在是地下2層人防,一個防煙樓梯間和一個合用前室,,根據《人民防空工程設計防火規范》18 頁的強制規定,,要么樓梯間和合用前室分別送風,要么單獨給樓梯間送風?,F(xiàn)在情況是只有條件做一臺風機,,一個0.5平米(夠25000CMH)的管井。1,、如果單獨給樓梯間送風,,合用前室不送風,,地下一層不符合低規,地下二層卻是符合《人民防空工程設計防火規范》的,。很詭異2,、如何只給合用前室送風,樓梯間在首層開窗自然排煙,,地下一層的核心筒符合低規,,但是地下二層卻不符合《人民防空工程設計防火規范》的。也很詭異3,、要是分別送風肯定沒問題的,,但是建筑確實無任何辦法也不可能有位置給我放2臺風機和兩個管井這情況時該怎辦?是否在設計施工說明里不把《人民防空工程設計防火規范》寫入去,,就按第2點做,,是否能忽悠過去?
按照人防圖集擴散室與非人防樓梯間的隔墻也是臨空墻,而且按照圖示為雙向受力,,請問該墻如何配筋,?在2個等量異向的力作用下該墻是加快破壞還是力相互抵消更加安全了?
求救,,相關要點
手上有個地下一層是人防的項目,常6的,,做到人防樓梯的部分,話說兩梯段中間需要加混凝土墻,,一共是4段混凝土墻,,都是生根于樓梯段,這部分樓梯層高不夠圖集上的3米高,,是2.9米,,建筑提供的梯梁位置到處碰頭,一調位置,,沒法從圖集上選樓梯,,是不是需要我單獨算這些樓梯和梯梁?還是直接從圖集上選大跨度的樓梯,?
6.2.4條:避難走道的前室、防煙樓梯間及其前室或合用前室的排風應設置余壓閥,,并應按本規范第6.2.1條的規定值整定,。以下為條文解釋:加壓空氣的排出問題必須考慮,沒有排就沒有進,。排風口或排風管設余壓閥是必需的,,其作用是在條件變化情況下維持穩定的正壓值,以防止煙氣倒流侵入,。問題一:本條是否只針對避難走道的樓梯間和前室,?審圖意見不是避難走道也要求加。問題二:是否只針對人防規范,?只是因為人防地下通風不好才有此條意見,?非人防地下是否應該遵守呢?(注:防煙風機已設了防超壓旁通電動控制裝置,,審圖仍要求加余壓閥,,但不屬于避難走道,是否可以不改呢,?)
圖紙簡介: 本圖紙為舟山人防項目詳細大樣圖(包括口部,,樓梯,坡道,,墻窗),,圖紙內容包括:人防出入口詳圖,樓梯平面圖,,通風井頂蓋做法,,剖面圖等。 投稿網友: bobo1404 上傳時間: 2014-07-11
要的速度下了哦
在結構計算中怎么樣解決左右不等長,,上下不等高的樓梯計算?突出部分的TL只有一端搭在KL上,,該怎么布置,?請大家叫我,,不勝感謝!,!
本帖最后由 我愛你大爺 于 2015-7-30 10:16 編輯 配電房有2.5*4,,高度2.5到3米。疏散樓梯稍大點,,怎么處理,?怎么在景觀上弱化他們。在整體中出現這東西,,特別是后期的外網設計,,太影響景觀效果了...求大神幫忙,北方地區采用哪些植被遮擋比較好,?
STRAT4.5如何設置人防荷載,?
如圖所示,這個樓梯風荷載怎么輸入才是準確的呢,?
各位高手們,,最近研究弧形樓梯施工問題,我是第一次做弧形樓梯,,沒有經驗,。下面以一個例子求講解。 影劇院門口有兩弧形樓梯,,內弧半徑R=9m 外弧半徑11m 圓弧中心夾角55度,,樓梯中間有一個3個極寬的平臺,層高4.05m 樓梯板厚度12cm ,,如下圖 試做模板立柱排架的施工放樣
板式樓梯撓度時,,采用公式w=5ql^4/384B與跨度的1/200進行比較,但大多數情況下,,公式的計算結果都要比允許值大。出現這樣的結果是否是因為采用簡支梁的模型的原因,?出現這樣的情況應該如何進行調整,,使之滿足撓度規定?謝謝