喻園小區人防工程施工組織設計
圖紙簡介: 本圖紙為某小區的地下室人防工程電氣圖紙,,本工程人防地下室設置于地下一層,人防面積4311.39平方米,掩蔽人數共2929人。戰時分四個防護單元,,均為六級二等人員掩蔽所。內容包括:人防單元戰時進排風機及三種通風方式控制原理圖,36#樓人防報警室電照及弱電平面圖,地下一層戰時電力平面圖,,人防地下室一層入口照明平面圖,地下一層火災報警平面圖等,,可供參考,。 投稿網友:<
圖紙簡介: 這是我們做過的比較大型的住宅小區。包括人防配電箱連接圖,、人防單元戰時進排風機及三種通風方式控制原理圖,、防爆波電纜井剖面圖等等 投稿網友: wang82128 上傳時間: 2014-01-14
人防工程的豎井離我新買的房屋距離是1.1米,請問大家這個符合要求嗎,?對我有什么影響嗎,?買的時候開發商沒跟我說這個呀,我是北京的,。
人防工程建設質量的監督管理是由人防主管部門負責,,本文是人防辦基于人防工程驗收規范,,結合驗收示例,總結的人防工程掩蔽驗收檢查內容,,包括了①底板②側墻③頂板隱蔽工程施工階段的注意事項及實例分析,,即權威又全面,值得朋友們在工程中參考學習,。 一 底板隱蔽檢查內容 1,、人防專用集水坑的設置 1)人防集水
收錄于話題
參考規范: 《人民防空工程質量驗收與評價標準》RFJ01-2015
再請教諸位高人人防工程送風和排風原理(特別是什么消毒室,、洗消室、防毒通道,、濾毒室,、密閉通道、擴散室,、簡易洗消間安裝的超壓排氣活門有什么用,、還有防毒通道設計要求換氣次數達到每小時30-49次,可是防毒通道不是密閉的嗎,,它這么換氣啊,。)小弟是做電的,剛接了一個人防小工程,,請各位賜教,,最好能指點一下應該看什么書。謝謝,。
DJF-1型腳踏電動兩用風機,,FBD,,FBFDCr型防爆地漏,LWP型油網過濾器SR900型腳踏電動兩用風機,,SR型過濾吸收器,,變徑管,A9H-Q型防爆波閥門,,FCS-250排氣超壓活門,,YF排氣活門D40J-0.5D940J-0.5型密閉閥門,插板閥
本實景是歐式小區.設計是北京的設計院設計的這是施工之前的
我們項目部剛剛接了一個人防工程,,3個主樓,1#樓2個單元地下一層地上13~15層,,2#樓3個單元地下一層地上13~15層,,1#,、2#都不屬于人防,3#樓6個單元扇形地下一層地上13~15層,,地下部分一半屬于人防區,,一個地下車庫屬于人防。問題1:人防墻體能用預制塊做撐棍保護截面尺寸可以嗎,?問題2:人防門如何加固,?問題3:人防頂板不允許頂板留置任何洞口包括放線口,3#樓如何放線
人防工程就是地下車庫嗎?真要是戰爭打起來了,,人防工程有用嗎,?導彈什么的。現在又不是幾十年前的飛機大炮之類的武器,,地下幾層有嘛用,。
什么建設項目配建人防工程,?這個一般按當地人防辦的文件規定來設計。比如,,北京民防部門就有詳細的文件規定和公開的辦事流程,。 北京項目按《結合建設項目配建人防工程面積指標計算規則》的規定,一般分為幾種情況: 1,、按“地上建筑面積比例”配建人防工程的建設項目,,其人防工程面積指標均指建設項目規劃建設人防工程的建筑面積不得小于表中所列計算指標要求。 2,、按“人防工程戰時功能需求”確定配建人防工程的建設項目,,其人防工程面積指標須由民防部門根據相應人防工程規劃來確定。 3,、屬于“另行研究確定”配建人防工程的建設項目,其人防工程面積指標由民防部門根據建設項目所在區域,、功能,、規模、人口數量等另行研究確定,;一般村民住宅建設的,,可暫不配建人防工程。 另外,,如建設單位經過經濟分析等不打算配建人防,,可以“申報人防工程易地建設項目”,經過審批后,交易地建設費,。
1. 中庭 1)人防工程中與中庭相通的過廳,、通道等處,應設置甲級防火門或耐火極限不低于3h的防火卷簾,; 防火門或防火卷簾應能在火災時自動關閉或降落,。 2)民用建筑內與周圍連通空間應
【綜合能力考點】 每個防火分區安全出口設置的數量,應
山東濰坊大型小區空氣能熱水工程: 空氣源熱泵冷暖機組系統概述: 空氣源熱泵,,除具備制取出采暖用熱水的功能外,,空氣源熱泵機組還能切換到制冷工況制取冷凍水??諝庠礋岜玫幕驹硎腔趬嚎s式制冷循環,,利用冷媒做為載體,通過風機的強制換熱,,從大氣中吸取熱量或者排放熱量,,以達到制冷或者制熱的需求。檢查配電系統:檢查供電源電壓是否正常,,檢查各配電零件螺絲是否松動,,線路是否按照配電線路圖配電,檢查底線是否接好,。 空氣源熱泵把釋放的能量送到水箱里交換熱量,。制熱就反過來。冷媒的循環:氣態-->液態--->氣態,,氣態在壓縮機壓力下變成液態過程要產生熱量,,熱量排出后液態冷媒變冷了流到室內交換管道與室內空氣交換變成冷氣,此時變成了氣態冷媒,。
人防工程密閉套管預留預埋: 穿過人防護結構給水引入管,,排水出戶管、通氣管,、供油管,、消防給水管,在其穿墻和樓板處應預埋防護密閉套管,; 給水管,,壓力排水管的密閉穿墻短管,采用壁厚大于3mm的熱鍍鋅鋼管,,密閉翼環應采用10-12mm的鋼板制作,,鋼板要平整,其翼高宜為30-50mm,,密閉翼環與密閉穿墻短管的結合部位其焊縫區要求飽滿,、均勻,、嚴密。 密閉穿墻短管兩端的固定法蘭做法于密閉翼環做法相同,,密閉穿墻短管兩端固定法蘭外側要與墻面在同一平面上,; 密閉翼環應位于墻體厚度的中間,并應與周圍結構鋼筋焊牢,,密閉穿墻短管的軸線應與所在墻面垂直,。 見下圖: