人防按防化等級分:甲,、乙,、丙,、丁四個等級,,劃分依據是什么,?到處找不到~~~~~大家?guī)蛶兔Γ,。,。∠戎x謝了~~~
人防規范中此條:“對于多層的乙類防空地下室和多層的核5級,、核6級,、核6B級的甲類防空地下室,當其上下相鄰樓層劃分為不同防護單元時,,位于下層及以下的各層可不再劃分防護單元和抗爆單元,。”這條的意思是不是說,,位于人防下部樓層的人防無論面積大小,,可以只定為一個防護單元?謝謝指教,!
人防防護區DWQ屬于LKQ么?根據《人民防空地下室設計規范GB 50038—2005》第2.22條規定,,DWQ應該不屬于LKQ人民防空驗收規范上也說LKQ門框墻不允許出現任何預制類構件,,但是昨天人防驗收非要把DWQ上的4分墊塊給去掉!這符合規范要求么》,?
工地管道穿越人防圍護結構,,老師傅說防護閥門必須采用焊接法蘭,,可是在人民防空實際規范和施工驗收規范中并沒有規定,哪位大俠來解下惑,!
各位前輩好,,我們單位有一成套產品XLP動力配電分線箱,防護等級為IP34D,。其中的數字解釋為3:防止人手持直徑不小于2.5mm的工具接近危險部件,;防止直徑不小于2.5mm的固體異物進入設備外殼內。4:防止由于在外殼各個方向濺水對設備造成有害影響,。D:防止人手持直徑不小于1.0mm長度不超過100mm的金屬線接近危險部件,。其中的“D”是附加字母,它的要求比“3”的要求要高,,那對防護等級的檢驗是不是就按最高的要求,,按“D”的要求去檢驗就行了,請哪位前輩幫助解答一下,,謝謝,!
各位大俠,,人防工程防護密閉套管有ABCDEF六種型號,本人認為穿防護單元內部的門框墻之類的混凝土墻采用AB型套管,,穿越臨空墻,,外墻時采用CD型套管,穿防護單元隔墻時則采用EF型套管,,不知各位大俠認為何如?還請見教,,圖集為07FS02,,謝謝!
大家設計配電裝置和用電設備時要遵守,,不然事故可大可小,,本人曾目睹過高壓變電所一片灰燼的情景
目前在談一個項目,,業主要求低壓盤柜的IP防護等級很高,,我想知道有沒有這方面的盤柜IP防護等級使用地點的標準,以便談的時候可以把業主的要求降底一點,,這樣可以好做一點,。
請救急:防護等級為IP55、IP56是什么意思呀,,有哪位知道告訴我一下呀,?不銹鋼的外殼的防護等級為IP55,要做哪些內容呀,?
關于在工程設計中,,電氣設備的IP防護等級設定是必須的。規定源于IEC 60529-2001 Degrees of protection provided by enclosures (IP Code),。疑問如下:一,、有沒有本標準的中文翻譯稿或者等同采納的中文標準提供上傳?二,、針對我們工程設計中常用的電氣設備,,一般如何設置?
其中的2應該是指 防止大于12mm的固體物體侵入 防止人的手指接觸到燈具內部的零件防止中等尺寸(直徑大12mm)的外物侵入,。那么這個X怎么理解的呢
各位大俠: 我接到一份圖紙(見附件),,我給他設計的是700*1200*250的明裝掛墻箱體,暗扣門,。產品到工地后,,對方監理提出是防雨箱。理由是圖紙上寫的防護等級要求IP55是防水的,。問設計工程師,,她的回答也一樣,理由就是“我寫了防護等級是IP55,,就是防雨箱,,你不知道是你不懂”,我有點蒙,,防護等級和配電箱的種類能一樣嗎,?請大家?guī)兔匆幌隆6嘀x了,。
[size=0.83em]3 天前 上傳下載附件 [size=0.83em](98.2 KB)
看單位的圖紙,,燈具選型的時候,,一會標注防潮燈,,而地下室的燈具有的標注IP54,有的標注防潮,。 而開關室外就標注防濺型,,插座一會標注密閉。請問這些是否可以統一到防護等級上,。什么叫防潮,,具體防護等級應該是多少?什么叫防濺水呢,,具體防護等級應該是多少,?密閉插座呢?地下室用IP65的燈具合適嗎,? 住宅建筑電氣設計規范 規定室外陽臺才用IP54的插座,。
想請教一下大家,當負一層為非人防區,,負二層為人防區,,那么在負一層設置的防暴地漏之后還需要設置防護閥門嗎?我在人防規范好像找不到需要設置的依據,,但是我想了想防暴地漏的作用應該和防護閥門的作用不同吧,,請問大家知道有沒有強條有這個說法?
知識點:外殼電連續性
主要有鑄鐵,、PVC,、
??戶外LED顯示屏因其戶外工作的原因,常常受到各種惡劣的天氣侵蝕,。所以顯示屏必須具備相應的防護措施才能保證顯示屏的使用壽命和正常運行,。但是關于LED顯示屏的防護等級是如何劃分的很多客戶都不是很清楚,接下來誠通光電給大家漲漲知識,。 ? 防水指標一般針對戶外LED顯示屏比較多,,所以在這里著重介紹。常規戶外直插LED顯示屏是戶外模組加封閉箱體結構經過處理后組成戶外防水顯示箱體,,防水顯示箱體再拼裝成戶外LED顯示屏,。所以顯示箱體是組成顯示屏體的基本單元。采用箱體結構,,一是便于調度,、老化、現場維護;二是便于包裝,、運輸;三是現場安裝拆卸便捷,。顯示箱體前面裝有顯示模組,箱體內部固定有顯示驅動電路板。開關電源安裝在箱體的后蓋上,。在箱體的后蓋上還安裝有排風扇,沖制百葉窗等,。箱體采用內外表面噴塑處理,,具有防腐蝕、防潮,、防氧化,、阻燃等功能,為顯示屏體工作的安全性提供保障,。就顯示屏的結構而言,,首先模組應該是戶外防水模組,第二模組背面應該刷三防漆,,第三,,箱體應該是防水箱體,密封性要好,,可以做防水測試,,在顯示屏的表面灑水測試。經過多項測試后,,戶外LED顯示屏
關于防護等級為IP33的室外配電箱,?哪位高手能不能幫忙解釋一下?現在有的業主提出要有IP33防護等級要求的型式試驗報告,!目前是不是只做IP30的防護等級,!
防護等級IP30,,用戶也可根據使用環境的要求在IP20-IP40,不太明白具體意思,?有關防護等級的標準規范哪里可以查到,?