  • 消防管道穿越人防的要求

    消防管道穿越人防的要求

    穿越人防的消防管道安裝圖 1 、管道穿過人防圍護結構安裝示意圖

  • 人防工程管道閥門安裝要求

    防空地下室給水管道上防護閥門的設置及安裝有哪些要求,? 1,、所有穿過防空地下室頂板、臨空墻和防護外墻的平時和戰時管道,應在防護密閉門或圍護結構的內側設置閥門。穿過防護單元之間的防護密閉隔墻的管道,應在防護密閉隔墻兩側的管道上設置閥門,;平時不允許加設閥門的自噴管道,應在需設防護閥門處設置法蘭短管,。2,、防護閥門的公稱壓力不應小于1.0MPa;3,、防護閥門應采用閥芯為不銹鋼或銅材質的閘閥icon或截止閥icon,;4、人防圍護結構內側距離閥門的近端面不宜大于200mm,。閥門應有明顯的啟閉標志,。5、所有防護閥門安裝時閥體應垂直于頂板或墻面,。不允許穿頂板或墻體后拐彎再設置防護閥門,。

  • 人防密閉肋施工操作要求

    人防密閉肋施工操作要求 O7FDO2圖集也叫防護密閉肋圖集,而密閉肋是人防電氣套管的主要零部件之一,,對于它的型號及規格該圖集都有相對應的詳情規定,,它是根據GB50038-2005新版人防設計規范,對O4FDO2圖集進行修改,、補充而成,。圖集描述了07FDO2人防電氣套管人防管線穿圍護結構做法、電纜橋架穿越人防圍護墻做法,、封閉母線穿越人防圍護墻做法,、O7FDO2人防電氣套管安裝做法、電子型三種通風方式顯示屏原理圖,、人防通風系統與消防系統聯動控制原理圖等,。 人防密閉肋是為了解決有些地下工程需要管路穿墻而過,但通過處又有嚴密防水的要求,;還有一些構筑物也需管路穿墻而過,,旦同時又管路不能因溫度的變化或外力產生伸縮和位移,當管道穿越防護閉隔墻時,,預埋帶有密閉肋和防護抗力片的密閉肋穿墻防水套管,,當管道穿越密閉隔墻時,預埋帶有密閉肋的密閉穿墻防水套管,,可見其特殊性與一般通風系統的預埋管件有著本質的區別,,應慎重對待,,更不允許采用預留孔。 人防密閉肋自身帶有封閉翼環和防護抗力片,。當管道穿過封閉的隔墻時,應小心處理,。不允許預留孔安裝,。管道將穿過基礎梁或地下

  • 求助:人防樓梯厚度有什么要求?

    人防圖集中6級人防樓梯厚度都是180mm以上,這是要根據計算確定還是構造要求必須這么大??請知道的大蝦賜教!!!!

  • 人防給排水對平時給排水的要求要點

    1 上部建筑的生活污水管,、雨水管,、燃氣管不得進入防空地下室,與防空地下室無關的管道(供上部建筑使用的各區給水管等)不應通過人防圍護結構。 2 消防給水,、采暖,、空調冷媒管等穿人防頂板時其公稱直徑不大于150mm。 3 凡進入防空地下室的管道及其穿過人防圍護結構時,,均應采取防護措施,。小于DN150的管道穿越人防圍護結構時,在其穿墻(穿板)處應設置

  • 人防工程防化專業施工是否對資質有要求

    大神們,,請教一下人防工程的防化專業施工,,對專業資質有沒有特殊要求?如果有,,麻煩提供一下參考資料的來源,,非常感謝!?。,。。,。,。≈x謝?。,。?!

  • 人防樓梯配筋直徑間距有無要求?

    求教,,人防樓梯梯板配筋直徑和間距有無具體要求,?看了幾個都是18@100   荷載滿足的情況下 能否用14或16@200,?

  • 人防結構梁高寬比有要求嗎?寬度怎么定?

    人防結構梁高寬比有要求嗎?我查了幾套人防圖紙,梁寬較大,,高寬比在1~1.5之間,我查不到根據.不知為什么?請高手指教!!!謝謝

  • 人防車庫內的橋架有何防火規范要求?

    我現在的工地上有個人防車庫,人防車庫的的橋架設計院設計的橋架為防火橋架.請問在人防工程規范中有無此要求?請兄弟幫忙!謝謝!

  • 人防施工要求(建筑、結構,、通風,、電氣、給排水)

    PPT 文件,,共8個,,打包后共計2個包[ 本帖最后由 youjicheng 于 2010-9-3 11:24 編輯 ]

  • 人防工程的疏散指示標志間距到底要求是多少,?

    1,、《全國民用建筑工程設計技術措施》2009第225頁圖11.9.8:用于人防工程的疏散指示標志的間距不應大于示例中間距的1/2。(算一下為10m),;2,、《人民防空工程設計防火規范》GB 50098—2009第8.2.4 條:消防疏散指示標志的設置位置應符合下列規定: 1 沿墻面設置的疏散標志燈距地面不應大于1m,間距不應大于15m,;一個要求10m,,另一個要求15m。到底按那個標準執行,。

  • 人防地下室風機與管道的連接要求是怎么樣的?

    人防地下室的風機與通風管道的連接是怎么樣的如果是帆布連接的話,,那應該如何連接,,連接的標準依據可以在哪里查詢得到?如果是其它軟性接頭連接,,那安裝的標準依據可以在哪里查詢得到,?先謝謝各位朋友的幫忙了!

  • 人防工程頂板、柱子,、墻體內電氣配管的壁厚有要求么

    地下人防工程中,,暗埋設在頂板、柱子、墻體內的照明,、消防報警線管的壁厚有要求么,,有說壁厚不小于2.5mm,有說壁厚沒有要求只要滿足規范要求,;是否可以采用KBG或緊定式鋼管,,壁厚有沒要求。

  • “人防剛性密閉套管” 依據規范要求應該長什么樣子,?

    “人防剛性密閉套管” 依據規范要求應該長什么樣子,?

    本帖最后由 薛家大女婿 于 2015-11-26 15:01 編輯 以下這個綠圈線條是什么東西,翼環嗎,?這個線條假如是翼環突出墻面的話墻體封模怎么操作,。

  • 地下室人防之擴散室布置在哪里才符合要求,?

    地下室人防之擴散室布置在哪里才符合要求?

    第一張圖和第二張圖中擴散室設置位置是否合理,,看圖集擴散室是設置在豎井邊上的,。

  • 人防地下室頂板,、底板及墻板拉筋的設置有哪些要求?

    《人民防空地下室設計規范》GB50038-2005第4.11.11 人防工程中雙面配筋的鋼筋混凝土頂板,、底板及墻板,,為保證振動環境中鋼筋與受壓區混凝土共同工作,在上,、下層或內,、外層鋼筋之間設置一定數量的拉結筋,

  • 人防通訊預留3kw電源與要求留的插座箱是否一個?

    在新的人防規范中,,要求預留應急通信設備的3kw電源,,另外又要求留一個3kw插座箱,這兩個是否是一個要求嗎?有些人認為是一個,,有些人認為應該為兩個,。大家怎樣認為哪?