GB50116-98規定5.7.1.1 采用專用接地裝置時,,接地電阻值不應大于4Ω;5.7.1.2 采用共用接地裝置時,接地電阻值不應大于1Ω;5.7.2 火災自動報警系統應設專用接地干線,,并應在消防控制室設置專用接地板。專用接地干線應從消防控制室專用接地板引至接地體,。5.7.3 專用接地干線應采用銅芯絕緣導線,,其線芯截面面積不應小于25mm2。專用接地干線宜穿硬質塑料管埋設至接地體,。,,消防控制室用銅線做接地,可是銅線和鋼筋怎么在基礎內連接啊,,怎么防止電化學腐蝕,?各位都是怎么做的
為什么有的接地,,有的不呢?就是在電源線進戶的時候,,我看有的圖就明確說要重復接地,,并也在圖上有表示,如圖但有的沒說,,還有我不明白重復接地和基礎接地有關系嗎,?
各位達人,,昨天我公司新建F5廠10kV進線電纜燒掉了,,現場查勘為C相擊穿(從送電到燒掉只有36小時,電纜運行了36小時燒掉了),,請問發生這樣的事情原因有幾種?。縋S:電纜耐壓,、絕緣試驗都做過了,,沒有問題。施工單位說,,是忘記將10KV高壓電纜的銅線編織帶一端接地了,。(送電兩端都未接地)是這樣的嗎,?那不接地為什么會擊穿?請教各位達人,,急急急?。?!
電機外殼接地的銅線到底是哪種,?有的說是不小于4方的,,有的說是不小于25方的,還有的說是相線的一半,。規范上有詳細要求的嗎,?
上傳在建工程的接地圖片,水平接地極用裸銅線,垂直接地極用接地模塊
用黃綠銅絞線給電動機外殼接地時,5.5kV以下的電機用6平方毫米的銅線,;15kV以下的用16平方毫米的銅線,;30kV以下的用25平方毫米的銅線。,。,。。,。1,、這些東西是在哪里查到的?,?,??,?2,、接地的銅線用穿管嗎?3,、謝謝指點~
銅線可以用游標卡尺測量其截面積(圓形),,那編織軟銅線如何測量呢,,因為是扁的,測量寬度是不對的,,測量其薄厚也是不對的,。那如何確定其截面積呢?
本人接手一個示范工程,,甲方要求嚴格且規范,,鋼管桿上10KV戶外三芯電纜終端頭中編織銅帶接地只需要接地可靠就可以嗎,?把兩個編織銅帶直接壓在橫擔上還是用絕緣線引下來?
今天我看到車間一配電盤內,,原來是185鋁線,鋁線兩頭與斷路器相連用的都是銅鋁過渡接線鼻子,,但后來由于載流量小導致發熱,,又并了一根150銅線,這樣可以嗎,?我是這樣理解的:兩線并聯,,電壓相等,只不過銅線電阻小,,流過電流相對大一些,,應該沒問題,可總感覺有點問題,,可不知道哪不對看了很多帖子,,發現都說由于兩線電阻不一致,有可能導致小導線過流,,我算了一下,,銅線電阻率0.0185 鋁線0.0294,所以1米時150銅線電阻為0.0185/150,,185鋁線為0.0294/185,,而且全長不超過60米,電阻比大約為0.77,,按電流分配,,也為超出鋁線載流范圍,是不是可以理解為可以并聯雖然有很多帖子討論,,無非是說電阻不一致,,還有保護難度增加,國標不允許,,但都沒有給出詳細計算的和一個能征服大家的結論,,希望拋磚引玉,大家多多討論[ 本帖最后由 bdx339 于 2011-5-7 21:04 編輯 ]
如果說埋完覆土后測設,,不合格怎么辦,再開挖再焊接不就浪費錢么,?筏板制作時焊接接地,,焊完后測試的數據是否準確,。打完混凝土后測試不合格,總不能把混凝土砸了吧,,那么什么時候測試能避免費錢啊,。
大家有沒有做個防雷接地,?采用鍍鋅扁鐵,, 銅鍍鋼絞線,銅線 這3種方式的各有什么優點和缺點,。 相同接地電阻上,,價格的比較。設用全銅為100
質監站到項目檢查,提到一個問題: 鍍鋅鋼管 連接 接線盒 或 鍍鋅鋼管 間 接地跨接 要求 使用 黃綠相間銅芯軟線,, 不讓使用 裸銅編織線,。 不知道是從哪本規范的要求,求大家幫胦說一下,。
各位大神,請問落地風機與接地扁鋼連接用的軟銅線截面積要求是多少,?如下圖,,希望有規范支持。謝謝
我們單位用的電氣試驗接地多股軟銅線只有4平方毫米,個人覺得是不是太小了,,那應該要多大的才符合安全的要求,。請各位高手賜教。
請教一下各位大大,,防雷接地體鋼筋跨接應采用多大的圓鋼或者鋼筋,,圖集用的是不小于10mm的圓鋼或者螺紋鋼,有沒有某些地方規定要用16mm或者以上的。
背景:有一廠房(前后長150m)有兩個控制箱,控制箱Ⅰ放在廠房前端,,控制4臺電機(A,、B、C,、D),,控制箱Ⅱ放在廠房后端控制2臺電機(E、F),那么電機A,、B、C,、D,、E、F的機殼接地線都接到哪兒,?控制箱Ⅰ 和Ⅱ 的機殼接地線接到哪兒,?
看施耐德的講義,,“●當銅芯電纜的截面積小于10mm2,鋁芯電纜
高層住宅,筏板厚度接近2米,,筏板上表面距正負零地面15米,,利用筏板內的鋼筋做接地,使用筏板內的上層鋼筋還是下層鋼筋,?水平間距多少,?形成多大的網格?屋頂防雷引下線是連接到筏板上層鋼筋,?還是下層鋼筋,?
20多年沒有在國內做水電安裝了,我想問問,,國內現在照明用的線是2.5的情況下,,那么保護接地(雙色線)線選擇多少平方的?能不能用1.5平方的,?
本帖最后由 orioncons 于 2013-7-24 11:51 編輯 小白求助,網上有的說,, 5A,, 有的說8 A。本來裝一個廚房儲水式熱水器,,1500w , 2.5平方線夠用,。 后來發現 同一回路插座還要經常用電水壺, 居然功率是1800瓦,, 這個么高,。 2.5A是不是不夠用了?