  • 為什么有的接地,,有的不呢?

    為什么有的接地,有的不呢,?

    為什么有的接地,,有的不呢?就是在電源線進戶的時候,,我看有的圖就明確說要重復接地,,并也在圖上有表示,如圖但有的沒說,,還有我不明白重復接地和基礎接地有關系嗎?

  • 請教:防雷接地要利用幾根樁,?

    最近遇到個問題,到處找規范都找不到,,請大家指點,!樁基(管樁),、承臺、承臺梁基礎或樁基(管樁),、筏板基礎,,在利用管樁及基礎鋼筋網做防雷接地時,防雷引下線處應連接幾根管樁作為接地極,?1,、如是承臺有4根樁,要連接幾根樁,?2,、如是筏板基礎,又應連接幾根樁,?有規范確定嗎,?希望朋友多多指教,謝了,!

  • 六根樁可以嗎~~~~~~~~~~~~~~~~

    六根樁可以嗎~~~~~~~~~~~~~~~~

    設計圖畫了六根樁,,打六根可以嗎?大家幫幫?/p>

  • 人工挖孔樁鋼筋籠鋼筋接地問題,急,。

    我們這個項目是人工挖孔樁的基礎,,我想請教的是在做接地的時候柱子的兩跟鋼筋有沒要求?是否一定要是對角的兩根鋼筋(一般要大與16mm),?謝謝,。懇請哪位大哥賜教。

  • 關于防雷接地,什么時候測試,?

    如果說埋完覆土后測設,,不合格怎么辦,再開挖再焊接不就浪費錢么,?筏板制作時焊接接地,,焊完后測試的數據是否準確。打完混凝土后測試不合格,,總不能把混凝土砸了吧,,那么什么時候測試能避免費錢啊。

  • 【求助】大樓的接地能否利用每條樁管打掉水泥后與承臺鋼筋燒接

    前幾年我在佛山時,常見到不少大樓的接地,是利用每條樁管打掉水泥后與承臺鋼筋燒接,我就總是在想這個問題,樁管入地一般是十幾到幾十米深,樁頭只是一個小小的金屬箍入地底的深層.接觸面不是很大!加上樁水泥都是強度去到C70以上的,樁內的鋼筋是很難因潮濕降低接地電阻的,到了承臺的焊接之后就是一直上去樓層上面,每個點都按設計去焊接.這樣的接地,到時能否達到設計的要求呢?真是值得我們去思? 請大家一起來討論一下.其安全況.......

  • 基礎接地平面怎么選額,負二層感覺才是完整的樁 ??!

    基礎接地平面怎么選額,負二層感覺才是完整的樁 ??!

    本帖最后由 xdr199127chq 于 2015-1-28 16:17 編輯 基礎接地平面怎么選額,負一層感覺才是完整的樁 ??!一般是在最底層做基礎接地,但是這圖如果用最底層的樓上的引下線都引不下來??! 求教

  • 樁基接地問題:需要把所有樁作為接地極連接起來嗎,?

    樁基接地問題:需要把所有樁作為接地極連接起來嗎,,還是僅連接引下線處一根樁基?[ 本帖最后由 zljun 于 2009-1-21 16:34 編輯 ]

  • 關于接地的問題,,請教專家

    我們做了一個別墅的項目,現在原有配電系統從變壓器引到室內配電柜的電纜是4芯的,,帶鎧,,沒有地線,只是把鎧接在PE母排上,,我們不放心,,又在這個建筑外砸了一組地線,與這個PE排想連,,問題一:這樣做合理么,?問題二:現在一有點問題,尤其是用電動工具,,或用電較少的時候,,我這一路共3級配電箱都不跳閘,只有變壓器底下那個漏電跳,,請問是什么原因,,和我砸的那根地線有關系么? 請教專家,,不吝賜教?。?!

  • 關于防雷接地跨接的問題

    請教一下各位大大,,防雷接地體鋼筋跨接應采用多大的圓鋼或者鋼筋,圖集用的是不小于10mm的圓鋼或者螺紋鋼,,有沒有某些地方規定要用16mm或者以上的,。

  • 請教:一個關于接地的問題

    請教:在TN-C-S接地系統中,電源要在進線處做重復接地,,進線箱(柜)的PE排接至MEB端子箱用的是25mm2的銅芯線,,而進線箱(柜)出去的PE線往往大于25mm2,這是為什么,?求解,!先謝啦!

  • 關于電機保護接地的問題

    今天在現場,,測試電機保護接地的接地電阻,,所用儀器是類似于鉗形表。情況如下:4芯電纜穿管敷設至電機,,電纜零線接鋼管接地螺栓(就是鋼管上焊接一個螺栓),,又從接地螺栓出接25平方的銅編織帶到電機外殼。當測試零線時,,為0.0000*,,當測試銅編織帶時,為200,,總之遠遠大于4歐姆,。當,又從接地螺栓出接25平方的銅編織帶到電機外殼的另一處,,就是說,,此時電機外殼上連著兩條接地線,那再次測試之前的那條銅編織帶時,,為0.00000*,。鋼管有無接地,還沒有查清,。麻煩大家分析一下,。

  • 求教:后澆帶中有樁怎么辦,?

    人工挖孔樁在后澆帶中,,后澆帶中的受力鋼筋應該如何布置呢?遇到樁了是截斷,還是繞過樁,,還是截斷后在樁周圍布置相應的加強筋,,還是在樁的相應位置植筋后再與受力鋼筋搭接?

  • 銅線接地怎么與鋼筋連接

    GB50116-98規定5.7.1.1 采用專用接地裝置時,,接地電阻值不應大于4Ω;5.7.1.2 采用共用接地裝置時,,接地電阻值不應大于1Ω;5.7.2 火災自動報警系統應設專用接地干線,并應在消防控制室設置專用接地板,。專用接地干線應從消防控制室專用接地板引至接地體,。5.7.3 專用接地干線應采用銅芯絕緣導線,其線芯截面面積不應小于25mm2,。專用接地干線宜穿硬質塑料管埋設至接地體,。,消防控制室用銅線做接地,,可是銅線和鋼筋怎么在基礎內連接啊,,怎么防止電化學腐蝕?各位都是怎么做的

  • 保護接地的線徑如何選擇

    20多年沒有在國內做水電安裝了,,我想問問,,國內現在照明用的線是2.5的情況下,那么保護接地(雙色線)線選擇多少平方的,?能不能用1.5平方的,?

  • 關于接地的案例,,大家分析一下

    背景:有一廠房(前后長150m)有兩個控制箱,,控制箱Ⅰ放在廠房前端,控制4臺電機(A,、B,、C、D),,控制箱Ⅱ放在廠房后端控制2臺電機(E,、F),那么電機A、B,、C,、D、E,、F的機殼接地線都接到哪兒,?控制箱Ⅰ 和Ⅱ 的機殼接地線接到哪兒?

  • 有關電機外殼接地的問題

    有關電機外殼接地的問題

    各位幫忙看一下,,這個水泵電機的接地做的合適嗎,,如不合適話的理由是什么 ?

  • 做好接地了,,可以不用漏保嗎?

    我們公司一直用漏保,,看了很多競爭對手的電控箱,,基本沒有漏保,問了一下他們,,人家回復說接地做好了,就沒用漏保,。不知道這是否符合規范,?

  • 15D500-3系列防雷-接地

    話不多縮,需要的拖走,。15D500 防雷與接地設計施工要點15D501建筑物防雷設施安裝15D502 等電位聯結安裝15D503 利用建筑物金屬體做防雷與接地裝置安裝15D504 接地裝置的安裝15D505 古建筑防雷設計與安裝<

  • 請教大家一個關于接地的問題

    本帖最后由 dx1822 于 2015-9-18 10:00 編輯 新建的充電樁2個,,一個直流樁(195KW),交流樁(24KW).基礎已經做好,動力由附近約50米的一個箱站出線開關引來(250的開關),,問題:1,、用四芯電纜合適嗎?樁體本身接地怎么辦,,基礎施工時也沒見打接地極,。直流樁如何接地?2,、分別用120和16的電纜,,想知道是怎么計算選用的?

點擊加載更多

接地樁

接地樁專題,,為您提供接地樁相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與接地樁 相關的專業交流討論,更多接地樁相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

相關熱門專題

接地線的作用

接地標志