    1)接地電阻測試儀; (2)檢流計,; (3)檢流計指針,; (4)x0 1、x1,、x10為接地電阻值檔位倍數選擇旋鈕,; (5)0~10 測試電阻值旋鈕; (6)接地電阻指示標志,; 以ZZC29B-2型搖表測試方法如下: (1)在E-E兩個接線柱測量接地電阻時,,用鍍鉻銅板短接,并接在隨儀表配來的5m長純銅導線上,,導線的另一端接在待測的接地體測試點上,。測量屏蔽體電阻時,應松開鍍鉻銅板,,一個E接線柱接接地體,,另一個E接線柱接屏蔽。

  • 接地電阻柜是如何運作的,?

    有的變頻器開關電源,會造成一定的干擾,,電源線及電機線就是干擾器的天線,,地線接地不良則干擾信號,,也可通過接在外殼的地線發出去。接地電阻柜廠家介紹線路越長則干擾范圍就越大,,大功率電阻柜不僅干擾周圍的電子設備,,也可干擾變頻器本身。 有的變頻器在防止干擾信號輻射及輸入下了一定的工夫,,變頻器不會經常誤動作,,一些偷工減料的變頻器,則有時因干擾問題令你頭痛,,如果你的控制系在使用變頻器的同時,,還有一些靠模擬信號、脈沖信號通訊的電子設備,,如電腦,,人機界面、感應器等,,在選購變頻器及布線時就要很小心,。 制動電阻柜要求耐高溫,功率大,,過電流大,,耐沖擊。重要的感抗值,,電感值要求很小,,否則放電時產生會產生巨大的沖擊。這些要求市場上很多產品來說要求太苛刻,,所以很難找到能夠滿足使用要求的產品,。大功率電源,變頻電源,,繼電器,,醫療器械及各類儀器,在使用中往往會產生一些多余的功率需要散發出去,,這個時候就要用到大功率制動電阻柜作為負載,,進行放電,以消耗多余的功率,。 制動電阻柜在變頻調速系統中,,電機的降速和停機是通過逐漸減小頻率來實現的,在頻率減小的瞬間,,電機的同步轉速隨之

  • 接地電阻柜是如何命名的?

    接地電阻柜是如何命名的? 接地電阻柜是電力系統中的重要設備,,主要用于控制接地電阻值,,保障電力系統的安全穩定運行。那么,,接地電阻柜是如何命名的呢,? 接地電阻柜的命名主要涉及兩個部分:一部分是“接地電阻”,另一部分是“柜”,。 “接地電阻”是指設備與大地之間的電阻值,,用于衡量設備接地的良好程度。在電力系統中,,接地電阻的測量和控制非常重要,,可以確保電力系統的安全穩定運行。 “柜”是指設備的外觀特征,,通常是一種柜式結構,。接地電阻柜通常是一種專門用于測量和控制接地電阻的柜式設備,包括電阻測量,、信號處理,、控制等功能。 綜合起來,,接地電阻柜的命名主要是基于其功能和外觀特征,用于測量和控制電力系統的接地電阻值,。

  • 到底接地電阻不得大于多少?

    第三類建筑的防雷接地,,規范上說每根引下線的沖擊接地電阻不宜大于30歐姆,,這個“沖擊接地電阻”是不是就是我們平常所說的接地電阻啊,?另外,,見好多圖紙施工說明里亂七八糟的,同樣是第三類防雷,,接地電阻有寫不大于1歐姆的,,也有10歐姆的,還有30歐姆的,,到底應該是多少?。?/p>

  • 接地電阻的測量還是用搖表嗎?

    某建筑物地下各層已經施工完畢,出了地面,現施工一層,要測量接地電阻,怎么測?現在最新最好的測量方法是什么?還是用以前的搖表嗎?

  • 請教大家-有關接地電阻的計算

    有以下這樣一道題目:某廠區測得土壤電阻率為1000Ωm,,用搖表測得避雷針的接地電阻為15.0Ω,,引下線接地點到接地體最遠端為25.3m,則計算出接地沖擊電阻為多少歐姆?有哪位大蝦幫我計算一下,,最好能寫出計算過程,!謝謝啦!

  • 各位大俠:關于接地電阻的測試,!

    采用ZC-8接地電阻測試儀測量建筑的接地電阻,電氣的施工技術員說兩個探針只要在距離建筑物外圍5米處跟測試點分別保持20米,、40米的距離就可以了,!不知道各位高手們是怎么認為的,兄弟我郁悶??!

  • 現在施工現場接地電阻測試只有搖表可用嗎?

    現在施工現場接地電阻測試只有搖表可用嗎,? 防雷引下線的接地電阻怎么測試,,普通搖表需要打釬子并且要求兩根釬子有幾十米的間距,然而大多數情況不具備這些條件,,這些情況該怎么測試接地電阻,??,?

  • 接地搖表使用方法說明及接地電阻測試標準

    接地搖表又叫接地電阻搖表,、接地電阻表、接地電阻測試儀,。接地搖表按供電方式分為傳統的手搖式,、和電池驅動;接地搖表按顯示方式分為指針式和數字式,;接地搖表按測量方式分為打地樁式和鉗式,。目前傳統的手搖接地搖表幾乎無人使用,比較普及的是指針式或數字式接地搖表,,在電力系統以及電信系統比較普及的是鉗式接地搖表,。 凡施工圖上有防雷接地裝置的建筑物、構筑物,、配電室,、高壓輸電線路等,當防雷接地體地下部分工程完工后要及時對接地體的接地電阻值進行測量,;單位工程竣工時還要進行復測,,作為工程竣工的資料之一,。 以ZC29B-2型搖表測試方法如下: 在E-E兩個接線柱測量接地電阻時,用鍍鉻銅板短接,,并接在隨儀表配來的5m長純銅導線上,,導線的另一端接在待測的接地體測試點上。測量屏蔽體電阻時,,應松開鍍鉻銅板,,一個E接線柱接接地體,另一個E接線柱接屏蔽,。 (2)P柱接隨儀表配來的20m純銅導線,,導線另一端接插針。 (3)C柱接隨儀表配來的40m純銅導線,,導線的另

  • 求問,為啥接地電阻4歐姆?

    許多設備要求接地電阻4歐姆,為啥?有公式計算出來的嗎?

  • 請教接地電阻的計算問題

    即在下的疑問是如建筑物采用單個基礎接地極(不知道實際是否存在這種情形),,那接地電阻的計算是采用表4-12還是采用表4-13呢?下面圖片的內容來自配電手冊,。提前謝謝您的回復,。

  • 接地電阻測試檢修的誤區

    知識點:檢修接地

  • 關于接地電阻柜的試驗和檢查

    當接地電阻柜安裝好后,打開前門,,檢查柜內的設備和接線的情況,,以下事項要注意: 1.所有的包裝材料必須從箱內取出,避免發生火災,。 2.檢查絕緣子,,套管有無損壞,如有任何問題應立即有運輸商和產品供應商聯系,。 3.檢查所有電氣連接,,確保連接牢固可靠。 4.檢查所有的固定螺栓是否全部緊固,。 5.接地電阻柜運行前試驗:測量電阻元件的阻值,測量絕緣電阻,,按照規定標準進行工頻耐壓試驗,。 6.關閉接地電阻柜柜門準備投入運行。 中性點通過電阻器接地可以把故障電流限制到適當值,,一方面使繼電保護有足夠的靈敏度和選擇性,,同時又使故障點僅可能發生局部輕微損傷,把暫態過電壓限制到正常線電壓對中性點電壓的2.6倍,,限制電弧的重燃,,防止弧光間隙過電壓損壞主設備,同時對防止鐵磁諧振過電壓,,也有顯著作用,。

  • 路燈燈桿接地電阻的問題

    路燈燈桿及基礎接地電阻到底應該不小于多少才合適,?,?對于采用TN-S系統接地型式:武漢市道路照明設計規范給的是不大于10歐,對TT系統:不大于4歐,,王厚余的建筑電氣600問第24.109條明確提出,,路燈采用TT系統+RCD保護(100mA),路燈接地電阻R<250歐,,即可滿足在潮濕環境下R*ΔI=250X100mA=25V, 武漢市的標準是不是定的太高了,,還是他的TT系統沒加RCD保護的結果。有沒有熟悉的討論一下,。,。。

  • 請教沖擊接地電阻的計算

    下面圖片中的內容來自GB50057,。請教換算系數當土壤電阻率為120時是多少(我理解一個例題的參考答案為1,,但感覺沒有依據)?提前謝謝您的回復,。

  • 淺析降低接地電阻的方法

    淺析降低接地電阻的方法

  • 降低接地電阻的方式方法

    降低接地電阻的方式方法

點擊加載更多

接地電阻搖表

接地電阻搖表專題,,為您提供接地電阻搖表相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與接地電阻搖表 相關的專業交流討論,,更多接地電阻搖表相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

配電室接地

編織接地線