指導書關于低壓系統接地故障中,,說“設置不接地的等電位聯結”,不接地的等電位聯結是怎么定義的???“將建筑物電氣裝置內外露可導電部分,、電氣裝置外可導電部分、人工或自然接地體用導體連接起來以達到減少電位差稱為等電位聯結,。等電位聯結也有不與人工或自然接地體連接的,,稱為不接地的等電位聯結?!?這段話是說不和接地體聯結,,還是我的LEB可以喝MEB相連接,MEB可以和接地體相連,?
等電位聯結與接地的辨析 2005-6-20 隨著國家氣象法的實施和標準GB50057—1994推廣工作的深入,,我國新建建筑物中實施等電位聯結的比例大幅度提高。但在實踐中,,發現現場技術人員對于等電位聯結與接地概念的區別及檢測方法的區別等問題理解得不夠清楚,,導致錯誤使用檢測儀表,檢測結果欠真實,,并致使用戶對檢測結果信任度不夠,,阻礙了標準的執行。一,、概念辨析 等電位聯結與接地是兩種保證電氣安全的理論及措施,,我國過去強調的是接地,而國際電工委員會更多強調的是等電位聯結,,并在上世紀八十年代引入我國國家標準中,。 電氣設備采用接地保護時,為保證人身安全,,接地電阻要求很低,,甚至低至l歐姆以下,。因土壤電阻率不同,有時需花費很大的力氣做接地裝置,,接地電阻卻很難降下來,,使得接地保護的效果不好,所以,,接地往往只能降低人被傷害的程度,,而不能完全保證人身安全。 實施等電位聯結就可以避免土壤電阻率的影響,,對接地電阻甚至可不提要求,,并且應用范圍更廣。等電位聯
現在經??吹皆O計單位在設計等電位連接時用鍍鋅扁鐵把個陪電箱之間連接起來而不是直接從地基鋼筋中引這樣有什么不同?如果可以直接從下面引豈不是可以省很多材料
請教下,,在施工現場看到一些疑惑: 看到一個泵房的的電機都做了外殼接地了(電機外殼聯接到穿線管,,穿線管聯接到橋架里的扁鋼,扁鋼聯接到接地極),,那泵房內的等電位聯接箱用來接什么呢,?, 同時房間內做了環形接地(扁鐵在離地200mm左右的高度圍繞室內焊接了一圈,,然后焊到建筑預埋的扁鐵),,房間里的一個控制柜焊到了環形接地圈上,為什么要這樣做呢,?控制柜引根電線到穿線管不可以當接地嗎,?
電梯井接地系統圖紙中未說明電梯門要求每層做可靠接地,是否需要在每層電梯門處增加等電位端子箱,?如果不是,,那一般放在哪邊,需要幾個,?
將建筑物電氣裝置內外露可導電部分,、電氣裝置外可導電部分、人工或自然接地體用導體連接起來以達到減少電位差稱為等電位聯結,。等電位聯結也有不與人工或自然接地體連接的,,稱為不接地的等電位聯結。 二類及一下的防雷建筑不是共用接地體么 那很難做到不和接地體相連啊
就我自己做過的項目,,我覺得住宅建筑的局部等電位一般是浴室衛生間等容易漏電的場所需要安裝,,盡量安裝在洗臉池下方,不易經常被水淋的位置,,0.3m的暗裝,,總等電位一般就安裝在樓內配電房或者一樓總配電箱下方(沒有配電房時),那么工廠等工業建筑的等電位該怎么安裝,?有淋浴的衛生間肯定要局部等電位的,,生產場所的局部等電位和總等電位該怎么安裝?我目前只看到02D501-2等電位聯結安裝圖集有提到等電位安裝的規定,,其他的說的都不夠詳細,,希望大家一起討論討論PS:我還是新手,開始入門半年,,還請大家多多支持
請教各位高手: 我家在收樓的時候發現,,開發商在主衛墻壁上預留一截扁鐵,而公衛則沒有,,開發商的施工人員也沒有找到,,我們就要求開發商給公衛裝一個,施工人員就在公衛的圈梁上焊了一條扁鐵,,當時我看不懂的是,,焊工在用電焊機的時候,把一個連了電線的鐵塊放在主衛的扁鐵上,,則在公衛的圈梁上找到一個較粗的鋼筋上,,把扁鐵焊在上面,就說可以了,,我不知道是不是這樣的,。由于本人膽小,考慮到家
1 概述 根據規定,,凡屬于發電,、變電、輸電且又屬電力部門管理的電氣裝置(電壓達1000kV及以下)為A類電氣裝置,,而工業與民用的電氣裝置,,由用戶管理與使用的建筑物內外的電氣裝置為B類電氣裝置,俗稱建筑物電氣裝置,,本文討論由用戶管理使用的建筑物電氣裝置低壓配電接地及等電位問題,。 低壓系統的接地及等電位聯結,是關系到低壓系統的正常運行及設備與人身安全問題,,也牽涉到保護方式的確定,,這些表面上看是很通俗的問題,實際上對一些電氣設計人員及用戶尚不完全了解,,尤其對安裝調試及運行管理人員,,對上述問題更是比較模糊。在現實中,筆者經常遇到這種有人不加分析,,卻常拿情況接地問題,、接零問題及所謂中性點偏移問題說事。由于對上述問題的機理不清,,往往對事情的分析及事故處理南轅北轍,,由此可見,對低壓系統的接地,、等電位聯結諸多問題,,有進行分析討論的必要,筆者現就上述問題以本文所述談談自己的看法,、心得及體會,。
一般多層、小高層,、高層住宅的等電位箱一般設在何處,?對其個數有無具體要求?接地電阻測試箱一般是每根引下線上都設嗎,?我看規范上要求設計說明具體位置及個數,。如果施工圖紙上沒有,一般如何考慮,?請各位多指教,!謝謝!
現在又來了,,是頂層的一個多功能廳,,屋頂采用彩鋼板,采用角鋼搭起來的網架,,施工單位說根據國家施工規范,,也要增加等電位連接,業主又在問要不要做,,規范有沒要求做,,我現在的做法是叫施工單位給我找出依據出來。否則就不簽聯系單,。,。
請教衛生間局部等電位端子箱是否需要接地的問題,看見一些做法是端子箱用扁鋼與附近結構柱子主筋焊接做接地的,,但是有沒有提接地電阻的要求請問局部等電位端子箱需要接地的是什么規范上要求的,,接地電阻是多少,?
民規中14.8.2.2 建筑物除采取總等電位聯結外,,尚應進行輔助等電位聯結,。 輔助等電位聯結必須將0、1,、2及3區內所有裝置外可導電部分,,與位于這些區內的外露可導電部分的保護線連結起來,并經過總接地端子與接地裝置相連,。規范這么寫,,而且用的詞是“必須”,那么我們設計時是怎么做的呢,?
在總進線處需設置總等電位接線端子板,,配電箱處設置接地預埋板,兩者都是從基礎內的接地網用扁鋼引出,,但兩者有什么實質上的區別,,感覺配電箱處的接地預埋板也有點像等電位了,請教各位了?。,。?/p>
TN-S或TN-C-S系統,,一般電機的接地做法是動力電纜pe接電機接線盒內pe,電機外殼接地螺栓用接地線與現場接地網連接,請問電機外殼的這種接地是不是就屬于輔助等電位聯結?用途是如果動力電纜pe線傳遞過來故障電壓使得電機外殼帶電,,人去觸摸外殼不會觸電(由于有輔助等電位)
廠房地面防雷接地網和等電位鋪設時監理提出一個問題:等電位不能和防雷接地網在一個平面上,!我就問下那間隔多深?監理也沒回答出具體數字,,就所有一點間距就可以,!之后回想:防雷接地網和等電位網為什么不能在一個平面上?規范有要求嗎,?如果規范有要求那間距是多少,?求前輩解答!
05D10_防雷接地工程與等電位聯結
不好意思我剛參加工作,前面討論的衛生間里面的LEB箱我用過,,但是里面的里面的構造和還有那些功能,,晚輩一無所知,望各位前輩賜教,,能提供資料更不勝感激,!
衛生間局部等電位LEB箱如果與戶內開關箱連接,是不是可以不做總等電位聯結,?如與戶內開關箱連接,,那開關箱與總進線箱是否也用BV-1X4平方的線連接?/